SF6充气柜防爆电缆接头头漏气怎么解决

原标题:SF6充气柜、开关柜泄漏检測方法原理、优缺点对比分析

随着SF6气体绝缘的电气设备数量的日趋增多以及提高其运行可靠性专项工作在电力系统中的深入开展,缺陷囷隐患基本在生产制造、出厂试验、交接及运行维护等各环节中就被发现和消除从而极大程度避免了事故的重复发生,但是SF6气体绝缘的電气设备漏气现象仍是难以避免和彻底杜绝的常见问题

SF6气体绝缘的电气设备发生泄漏的主要原因包括:生产工艺不良,外壳上有砂眼密封材料质量欠佳;现场安装质量不高,密封面处理不到位;设备运行中发生振动如开关分合、变压器运行中的振动,密封材料老化等原因

如何检测电气设备SF6气体泄漏呢

在疑似点涂抹肥皂水,观察是否产生气泡据此判断是否存在SF6气体泄漏。

检测方法简单无需贵重仪器,但检测精度差检测具有盲目性,检测周期长不适合普测

在疑似点包扎塑料袋,静置规定的时间后采用定量检测仪检测包扎部位的SF6氣体浓度来判断是否漏气

可以实现定量检测,但容易受到环境温度、气压、包扎塑料袋体积、检测仪器等的影响

对于尚未充气的SF6气体絕缘的电气设备,将设备各部分抽真空至约133Pa并静置4h及以上,通过检测真空度下降与否判别是否漏气

适用于出厂检测,不能实现带电测試应用的局限性较大。

利用金属铂的“卤素效应”判别检测点是否漏气

可以定量计算出泄漏点的泄漏速度、气体浓度等具体参数,测量精度不高

在温度、压强相同的条件下,求待测气体浓度便可转化为求混合气体平均声速的问题采用相位差法测声速,即在发射超声波的同时开始脉冲计数直到检测到回波信号的幅值超过一定阈值后停止计数,再与计数周期相乘便得到超声传播时间固定的传播距离除以该时间即为声速。

测量精度受振动、噪声干扰以及超声波在气体介质中衰减的影响较大

利用声音在SF6气体中的传播速度小于在大气中嘚传播速度的特点进行检测。

检测方法简单但灵敏度很低,受限于环境中SF6气体的所占比例

利用气敏半导体吸附气体后阻值的变化来判萣所吸附气体的种类和浓度,从而判别是否发生泄漏。

使用历史比较久技术相对比较成熟,检测灵敏度尚可

利用电化学气体传感器测量電流值,通过间接计算SF6气体在被检部位附近环境中的浓度实现

测量精度高,但是传感器容易发生饱和而且零点漂移会随着测量精度的提高而增大。

通过不同气体后热敏元件的阻值变化不同,检测电路中电流也随之变化根据电流变化值和气体的热导系数可以计算出SF6气體浓度。

检测结果受气流稳定性的影响较大检测结果不直观,需要计算分析不便于现场应用。

利用SF6气体的吸附特性加入可被SF6分子吸附的物质进行标记,间接测量SF6气体浓度

检测精度高,需要使用辅助气体仅限于实验室研究,在现场难以操作

利用漏点处会发生温度與湿度变化以及变化与泄漏速度呈正相关的特征来确定漏点以及泄漏速度和严重程度。

对温度、湿度传感器的灵敏度要求高且无典型应鼡案例,仅处于理论研究阶段

通过对比检测仪器的输入与输出波形来判断是否发生泄漏,输出波形的滞后时间代表泄漏的SF6量

SF6泄漏程度鈳以通过波形直观反应,测量精度尚待提高

对被检部位发射激光,反向散射激光进入激光摄影机成像系统SF6气体会吸收激光能量,利用反向散射激光差异引起的成像差异来判定是否存在泄漏

属于间接目视检测,检测结果精度高但激光器成本高且体积庞大,不便于现场檢测

利用SF6气体比空气对特定波段红外线有更强的吸收能力这一特性,采用后向散光成像技术进行成像当被检测区域存在SF6气体时,由于SF6氣体对10.3~10.7μm波段的红外光线具有强烈的吸收作用所以此时反射到检测设备的红外线能量因吸收作用而急剧地减弱,SF6气体在检测仪的显示屏仩显示为黑色的烟雾状此时,检测人员便可以方便直观地定位SF6气体泄漏源

非接触式带电测试,对于微量SF6气体泄漏能够实时捕捉、清晰荿像、准确定位

利用氦质谱检漏技术,采用真空法对被检工件进行漏率检测并对氦气进行回收利用。首先对对被检工件抽空后充入一萣压强的氦气真空箱与检漏仪的检漏口相接,若被检工件有泄漏则漏入真空箱的氦气可通过检漏仪测出。与被检工件相连的是充气回收装置在检漏前后分别实现氦气的充注和回收。最后检测完毕产品内充注SF6

检测精度最高,需要使用辅助气体(氦气)可靠型好、检測不受温度、湿度等环境影响。采用自动化设备不需要人工干预即可实现自动化生产,此方法广泛应用于开关柜、充气柜出厂检验缺點是设备相对昂贵,一次性投入较高

  1充气柜生产必备条件

  SF6气體在开关设备中的大量使用推动了开关制造业快速发展的步伐。但SF气体在电弧放电时,分解形成硫的低氟化物这些分解物既有毒又對许多绝缘材料和金属材料有腐蚀作用。另外SF气体对环境温度也有一定的影响(温室效应)。原机电部于1991年为保证生产SF开关设备的质量颁發了《SF‘高压开关设备生产厂必备条件》的通知,对35kV及以下SF高压开关生产厂必备条件提出有关要求,简要列举如下:

  (l)应有空气清净度為100万级以上相对湿度低于75%的场地装配,并且有良好的通风换气条件(特别是在装密封圈时一定要注意)

  (2)设有SF。检漏小室、零部件清洗間、干燥装置

  (3)有可靠的SF。充放气及回收装置.

  (4)水压试验和气密性试验装置

  (5)必备的检测条件及设备:理化检测;绝缘检测;SF6气体检測。

  (6)健全质量管理、工艺管理制度

  2充气柜生产的主要难题

  漏气率一直是各生产厂家和用户关注的焦点。SF6充气柜年漏气率都茬1%以下开关使用寿命一般都在30年左右。密封要考虑到密封元件的压缩量、寿命、老化、可靠性方面的因素

  当箱体内SF。气体压力下降到大气压力时似乎内外压力相等,气体不存在泄漏但从渗透角度考虑,箱体内SF6气体浓度显然高于柜外SF。气体仍向外渗出反之箱體外空气浓度高于箱体内,空气又将通过缝隙进人箱体内时间一长,虽然箱体内气体压力仍为大气压强但气体成分发生变化。SF气体所占百分比减少,待SF比例降到40%时,有可能由于绝缘性能下降而导致事故因此密封问题必须重视。

  SF6负荷开关普遍采用密封圈来实现氣体的动静密封(ABB的SFG、施耐德的RM6开关);也有极个别采用不锈钢焊接和密封圈相结合的密封形式(VEI的SFe开关);C一GIS充气柜的密封方式有焊接密封、密封圈密封及金属波纹管密封等现在有一种比较先进的密封方式是将使用密封圈的动密封改为静密封的磁流体动密封,这种方式一方面提高了傳动效率另一方面避免密封圈容易损坏的可能。

  采用焊接密封要保证焊缝的气密性,一般焊接设备和焊接技术达不到要求至少偠用氢弧焊或激光焊接设备进行焊接,以保证焊接质量常用的SF。气体检漏方法有2种:一是定性检漏即查漏点;二是定量检漏即密封24h后测量密葑容积内的气体浓度来推算年泄漏率另外还要考虑环境因素对密封性能的影响,如高温或低温条件下密封性能是否满足要求

  2.2气体沝分含t问题

  SF6气体水分含量是SF。开关质量的主要检测指标之一其大小直接影响了开关的绝缘水平。SF6气体中的水分当其含量低于该状態温度下的饱和值时,水分以气体状态存在于SF气体中,试验证明此时SF6开关的绝缘性能基本不受影响;若气体水分含量超过饱和值部分水汽会凝结于开关内部固体绝缘物的表面,进而降低其沿面闪络电压对于开关的灭弧性能也有影响。因此DL/T596一1996《电力设备预防性试验规程》規定新投运和大修后SF6开关水分含量不得超过150X10一6,运行中则不超过300X10一“

  对于新SF6气体,首先要检验气体本身水分含量不超过规定值(┅般水分含量为巧x10一s)。密封箱体放人适量干燥后的吸附剂密封箱体内所有的零部件、标准件都要严格按各元件的烘烤温度、烘烤时间进荇烘烤,严格控制零部件本身的水分含量并且保证零部件的封装时间。SF6开关设备抽真空、充气时用高纯N:或SF.气体清洗充气管道,控制管噵中水分的含量制定规范的SF6开关设备生产工艺流程。

  2.3零部件质t问题

  零部件质量好坏直接关系产品质量的好坏SF。充气柜都是免維护或少维护的开关设备一旦密封箱体内的零部件有质量问题,将极有可能造成整台开关设备的报废保证零部件质量就要严格控制零蔀件的材料、加工工艺和检验方法,其机械强度、电气性能等各方面参数满足产品的要求对要求装人的零部件进行严格的检查,对整个裝配工艺过程要求给以更加严格的工艺过程控制和工序检验的控制以保证装配的正确性和一致性.特别是密封箱体内的传动环节和触头的表面的润滑应该是在整个产品寿命周期内永久有效的,触头的接触压力应该严格控制开关主回路电阻值寿命周期内满足产品技术要求。

  SF6充气柜由于自身的特点具有其他开关柜所没有的良好的发展前景但充气柜生产的标准要求较高,并且要解决诸如文中所述的若干问題

【免责声明】本文仅代表作者个人观点,与中国计量测控网无关其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以 及其中铨部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考,并请自行核实相关内容

充气柜插拔头对接的连接气箱嘚根部漏气... 充气柜插拔头对接的,连接气箱的根部漏气
采纳数:4 获赞数:9 LV3

将SF6气体放出然后用焊接的办法焊接好。先用少量六氟化硫灌入用检漏仪测试年泄漏率,然后对柜子抽真空用氮气置换出水分。最后抽真空注入六氟化硫气体。国电西高有相关的仪器