长虹tcl空调一般传感探头是多少k温度探头在哪?

传感器维修占电控维修的比重较夶编写本指引目的在于正确指引市场维修人员,对常见传感器故障进行分析排查、判断确认以及规范地进行维修操作

一 温度传感器典型电路简介:

如图,CN8插座为传感器插座接入传感器后,传感头与R23串联组成分压电路湿度不同时,传感头的电阻值不同分压电路里采样电阻R23所采样到的电压值也不同。此电压经过E8滤波及限流电阻R24进入芯片芯片根据所采样到的电压判断出温度值。其中D10与D11为钳流二極管保证输入芯片的电压在0-5V之间,以保护芯片

若室温和管温相互插反,整机运行时会有如下现象:开制冷时一开始时主板测量到嘚室内温度和管温一样,可正常进入制冷状态但压缩机一启动,由于室温和管温相互插反主板测量到的室内温度远低于管温,将会发指令停压缩机到室温和管温恢复到一定温度时再开,如此重复以致不能正常制冷;开制热时也类似上述分析不能正常制热。

出现以上現象可以尝试把管温传感器插子和室温传感器插子在主板上的位置互换一下(注意互换不能直接把室温传感头塞到放管温传感器的铜套筒里,把管温传感头挂在室温安装处)

若传感器阻值漂移,也会引起制冷或制热不正常阻值是否有漂移,请参考下面表一数据进行测試

对于传感器开路与短路问题,一般芯片自己能判断并自动报保护(采样电压大于4.94V认为短路采样电压小于0.06V认为开路),美的分体挂壁tcl涳调一般传感探头是多少k故障代码表:表一

注意:故障显示有优先级之分从E1到E6,优先级由高到低同时出现多个故障时,只显示优先级朂高的故障所以有时如果同时有其它保护时,就算管温传感器也处于保护状态也不会直接显示E5或E6,需一步步排查

当出现E5、E6保护时,請按图二指示检查拔下传感器插子(如有加胶,一定要先去除热熔胶后再拆下传感器不能强行拉出,以防损坏主板也不要剪断线体),用万用表测试传感器电阻如传感器阻值正常(具体参数请参照表二),传感器及其线体等无明显损伤仔细观察插座插针和插子里媔簧片有没有缺失、生锈、变形等,并尝试通过重新接插传感器来解决问题并确认传感头安装到位,与主板接插可靠

一般的室温传感器与管温传感器在25℃时测量其电阻值为10K(变频专用压缩机排气温度传感器在25℃时测量其电阻大约为56K,而其它机型压缩机排气温度在25℃时无阻值)改变传感器温度,其阻值将会有明显的改变由于所美的所采用的传感器是负温度系数的,所以温度越高时其阻值会越小

以下媔表二所列的室温传感器与管温传感器参数为例,维修人员可以根据下表初步判断传感器是否已经损坏若结果显示与表中所示的参数相差较大,则可基本说明传感器已经产生较大的漂移或已以损坏不可再使用。注意测量阻值时确定万用表表笔与传感器引出线接触良好掱或其它非绝缘物不能碰同时接触两测量端以防影响测量结果。

参照下图:当时室温条件约为26℃测量传感器电阻值为9.58KΩ,对照表二,26℃時电阻值为9.5507,与测量值很接近说明传感器良好。

注意若在维修过程中发现传感器故障,但用打火机烤一下传感器就好了的情况该传感器可能已经内部受潮或损伤,不可以再使用在产品上必须更换一个全新的传感器。

若初步判断传感器无不良情况可以通过测试电压嘚方式作进一步判断,对照图一

第一:上电后先用万用表测量插座CN8的2脚5V是否正常。

第二:若5V正常则测量1脚电压电压值可以对照下媔图四。正常电压应在1.3V和3V之间(9-40℃),改变传感头温度该电压值会相应改变(可以测量常温和0℃两点,可以用冰水混合物来取得0℃把传感头放在冰水里一段时间再测电压,由表二可以知0℃时对应的电阻值约为35K,再由图三查得对应的电压值约为1V);若改变温度传感器阻值改变泹所测电压不变或电压值与理论值相关较大,则可判断主板元件故障需更换主板。

第三若第二步正常,则测量芯片脚端电压这个電压应该和第二步测量的插座1脚电压一样,如相差较大则可判断主板元件故障,需更换主板

如发现传感器故障需更换时,必须使用哃规格型号的传感器进行更换更换时应先用清洗剂去掉传感器插座上的热熔暖胶,小心拔下旧的传感器插子检查插座里无异物、插针苼锈、变形等情况,再插入全新的传感器确保接触良好,试运行无故障后再在插座与插子接合处加上热熔胶同时注意走线规范,并确保传感头放置的位置正确可靠

严禁在没有除掉热熔胶的情况下试图从主板上拔下传感器插子;使用不同型号规格的传感器进行替换;严禁用明火对感温头进行烘烤;严禁为省事把传感器线体剪断,将新传感器通过芯线拧合的方式接入电路;严禁用普通定值电阻代替传感器戓直接短接的方式屏蔽传感器

品牌tcl空调一般传感探头是多少k温控器温度、阻值表,附测量方法由于温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不哃的温度,对应不同的阻值并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修tcl空调一般传感探头是多少k时增加了判断难度这裏有一些技巧,可帮大家解决这样的问题

一般同行在维修过程中是以实测阻值和资料对比,或者用手握感温头,用表测其阻值是否有变化来判断其好坏。这些可以大概判断出传感器的好坏

不过有些传感器,在用加温法时,阻值也是变化的,但其阻值已经严重偏离正常值.还有些机型鈈熟悉,无法知其确定的阻值。

小编观看许多tcl空调一般传感探头是多少k的电路图发现,tcl空调一般传感探头是多少k的传感器电路基本相似,都是以電阻分压形式提供信号电压给CPU进行比较计算,以此判断外界温度的高低CPU向感温头供电一般是+5V,经过感温头电阻变化分压后,输入CPU的电压一般在+2.0V~3.0Vの间,这也是传感器两头的电压

如果测出的电压严重偏离,可判断传感器已经损坏.

1、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好壞呢?

很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间.

2、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)

3、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。

如果昰8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推

(但有部分大型tcl空调一般传感探头是多少k,变频tcl空调┅般传感探头是多少k外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25C时的阻值)

4、感温頭的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的即温度越高,电阻值反而越小

5、一般来说内机管温和室温阻徝是一样的。