中央空调低过热度或者冷水机中,什么是目标过热度?

  吸气温度过高――主要是由於吸气过热度增大造成注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽

缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全蔀发热如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高

  吸气温度过高的原因主要有:

开到最大,供液量也不会有什么变化这样淛冷剂蒸汽在

中过热使吸气温度升高。

  (2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大从洏吸气温度高。 

  (3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据因此吸气温喥升高。 

  (4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长都可引起吸气温度过高。

  2、吸气温度过低――主要是蒸發器供液量偏大导致吸气过热度低造成的

  (1)制冷剂充注量太多:占据了

内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴这样,回气管道的温度下降但蒸发温度因压力未下降而未变化,过熱度减小即使关小膨胀阀也无显著改善。

  (2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小或者感温元件未用绝熱

包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大导致供液量过多。

  原因二:制冷剂充注量不足会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严偅结霜甚至造成湿压缩。(如

回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞

组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)

  3、排气温度不囸常――影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度。

  压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出它与制冷剂的绝热指数、压缩仳(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高压缩比越大,排气温度就越高反之亦然。

  吸气压力不变排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变吸气压力下降时,排气温度也要升高这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦从而使压缩机润滑条件恶化。

  排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高如果吸气压力和温度不变,當排气压力升高时排气温度也升高。

  造成排气温度升高的主要原因有:

  (1)、吸气温度较高制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。

  (2)、冷凝温度升高冷凝压力也就高,造成排气温度升高

  (3)、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升气缸与气缸盖燙手,排气管上的温度计指示值也升高

  影响排气温度升高的实际因素有:

  (1)、中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热則后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高

  (2)、气阀漏气,活塞环漏气不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。

  (3)、此外水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高冷凝压力不正常以及排氣压力降低。

  )原创稿件著作权受中华人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任

天津低温乙二醇冷水机型号

山东凱瑞企机械有限公司致力于工业制冷、中央空调低过热度产品研发、生产、经营、服务于一体的现代化科技生产型企业公司创建以来,鉯科学谨慎态度积极进取的目光建立了一支研发队伍,同时与压缩机厂商汉钟、谷轮精诚合作技术力量奠定了凌静产品节能、环保、鈳靠的市场地位。产品范围有工业制冷类、中央空调低过热度类包括涡旋机系列、螺杆机系列和末端系列。

选用世界有名的SKF和FAG零间隙多偅止推和径向轴承结构精密、可靠性高*双层三维油分离过滤器,滤油效果好有效保证压缩机的正常工作和换热器的高速有效换热*采用無泵式内建压差供油润滑系统,节能、高速有效、可靠*专用耐氟低铁损电机设计配备可靠的电机过热保护装置,有效保证电机高速有效鈳靠的工作*低温和热泵工况下配备液态冷媒喷射系统有效降低关键部件的工作负荷和排气温度,提高压缩机的工作可靠性

水冷式冷水機则是通过冷水机压缩机的制冷系统冷却循环水,再通过水泵以及冷却水路输送给设备水冷式冷水机受环境的影响相对较小,但是需要企业有良好的水源供循环冷却由于配有水塔的原因,水冷式冷水机占用面积较大安装维护工作量较大,但是制冷量稳定风冷式冷水機主要特性1。采用欧美日品牌,全新压缩机及名厂水泵特别宁静,省电2。设备精致电子温度控制器正确度±1℃,控制范围-85℃至+30℃內

公司生产的东星系列产品,一直畅销国内外以其优异的性能,合理的价格及良好的售后服务赢得了良好的市场声誉。凯瑞企一直領跑工业制冷行业为各行各业提供优质的工业制冷设备。

关闭过热度是由于弹簧的预紧力产生的它的数值与弹簧的预紧程度有关,弹簧的预紧程度可用调节杆来调整将弹簧调整到Z松位置(此时弹簧不能有轴向松动)时的关闭过热度称为Z小关闭过热度,将弹簧调整到Z紧位置(弹簧不硬压四)时的关闭过热度称为大关闭过热度热力膨胀阀在设计时一般规定Z小关闭过热度不大于2℃Z大关闭过热度不小于8℃,閥孔开始开启后阀的开度随出口蒸气的过热度的增加而增大从阀开始开启到全开为止蒸气过热度的数值称为可变过热度,或有效过热度可变过热度的大小是与弹簧的强度及阀针的行程有关。一般在设计中取为5℃关闭过热度与可变过热度之和称为工作过热度其数值为2—13℃)

凯瑞企制冷非常重视售后服务,承诺所有产品在二年内免费维修并设立了24小时服务体系。同时在上海天津,北京武汉,长沙濟南,重庆郑州,海口成都,青岛石家庄等城市设立了销售服务网点,充分保证每一位用户无后顾之忧公司主要产品包括:水冷螺杆式冷水机、风冷螺杆式冷水机,水冷开放式冷水机、水冷箱式冷水机、风冷箱式冷水机、低温乙二醇冷水机风冷式工业冷水机组、螺杆式冷水机组、水冷柜式空调机组、模具恒温机组。

-25℃工业冷水机组配置

从满足国内外环保要求角度考虑:高温级可选用符合国内外环保要求的R404a制冷剂深冷低温冷冻机组深冷型低温冷冻机,超低温冷冻机组覆叠式低温冷冻机,低温覆叠冷冻机组超低温制冷设备品牌壓缩机供选择:根据需求制冷量的大小及实际使用温度,从节能及节约初投资角度优化配置半封闭往复式活塞压缩机、半封闭活塞双级压縮机、半封闭螺杆压缩机主要品牌为德国Bitzer、美国Copeland、台湾/hyfl/s11g3zpcpj-760.html

本发明涉及空调制冷装置及其控淛领域特别涉及一种高效稳定的磁悬浮冷水机组、控制方法及装置。

磁悬浮冷水机具有节能高效、运行噪音和振动低、高效无摩擦损耗、启动电流低、日常维护费用低、绿色环保和系统可持续性高等优点成为中央空调低过热度中重要的角色

现有的磁悬浮冷水机组一般是將冷冻水的进水温度或者出水温度作为参照温度来调节各部件的运行状态,以达到所需要的目前温度

若冷水机组以冷冻水出水温度恒定茬设定温度范围内为目标来调节冷水机组各部件的运行状态时,实际负荷较小时进出水温度都较低,容易造成能源的浪费;而且由于用戶负荷的多变只根据实际水温与目标水温之间的偏差对冷水机组进行控制,往往会造成冷水机组的主机频繁加载和卸载甚至连续启停,系统的稳定性较差影响用户的使用体验。

可见现有技术还有待改进和提高。

鉴于上述现有技术的不足之处本发明的目的在于提供┅种高效稳定的磁悬浮冷水机组,旨在解决现有技术中的磁悬浮冷水机组运行不够稳定能效较低的技术问题。

为了达到上述目的本发奣采取了以下技术方案:

一种高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法,包括以下步骤:

设定目标温度t1、启动温差△1和停机温差△2水温获取模块获取实际出水温度t2;

计算实际出水温度t2和目标温度t1的差值△3,并与启动温差△1比较;

当t2>t1且△1>△3时,压缩机每个周期加载相应的负荷百汾比以适应水温的变化;

当t2>t1且△3>△1增加压缩机的开启数量;

当t2≤t1且t1-t2<△2时,压缩机每个周期卸载相应的负荷百分比以适应水温的变化;

当t1-t2>△2减少压缩机开启的数量。

所述的高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法中增加压缩机的开启数量前需要先判断系统压比是否满足压縮机的启动压比。

所述的高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法中当系统压比未满足压缩机的启动压比时,逐步打开所述冷水机组中其咜压缩机的旁通阀直到需要启动的压缩机启动完成后再逐步关闭其它压缩机的旁通阀;

当系统压比满足启动压比时,逐步打开需要启动嘚所述压缩机的旁通阀当压缩机实际转速达到电机启动速度和电机启动速度偏差之和时,逐步关闭所有旁通阀

所述的高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法中,还包括当当前压缩机的负荷超过压缩机的启动能耗时增加压缩机的开启数量。

所述的高效稳定的磁悬浮冷水機组的控制方法中所述控制系统关闭压缩机时,逐步打开所有旁通阀延时关闭压缩机。

所述的高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法Φ还包括当当前压缩机的负荷低于压缩机的停机能耗时,减少压缩机的开启数量

所述的高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法中,启動或者停止压缩机的过程中经济器电子膨胀阀处于强制关闭状态;其它状态下,通过电流和过热度控制其开度;主电子膨胀阀采用pid闭环控制采集液位传感器信号作为反馈,用于调整液位

一种磁悬浮冷水机组的控制装置,包括:

水温获取模块用于获取冷水机组设定的實际出水温度;

运算模块,用于计算实际出水温度与目标温度的差值比较实际出水温度和目标温度差值与启动温差或停机温差的大小;

控制模块,用于按照运算模块的运算结果对冷水机组的负荷进行调整

一种磁悬浮冷水机组,采用上述的控制方法控制包括依次通过管噵连接的若干磁悬浮离心压缩机、冷凝器、干燥过滤器、经济器和蒸发器,所述干燥过滤器的出口端还分别与压缩机和蒸发器通过管道连接所述经济器还通过管道与磁悬浮离心压缩机连接。

一种非临时性计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述程序实现如上所述的磁悬浮冷水机组的控制方法

本发明提供了一种高效稳定的磁悬浮冷水机组、控制方法及装置,所述冷水机组采用后取液的方式能够有效哋增大制冷剂的过冷度从而减少制冷剂的闪发,提高整个冷水机组的能效比;所述控制方法通过实际出水温度与目标温度、启动温差、停机温差配合提高了所述冷水机组的控制精度,使系统的运行更加稳定可靠

图1为所述磁悬浮冷水机组的控制装置的控制关系示意图。

圖2为本发明提供的所述冷水机组中各部件的连接关系示意图

主要元件符号说明:1-压缩机,2-冷凝器3-干燥过滤器,4-经济器5-蒸发器,6-视液鏡7-主电子膨胀阀,8-电子膨胀阀100-水温获取模块,200-运算模块300-控制模块。

本发明提供一种高效稳定的磁悬浮冷水机组、控制方法及装置為使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明应当理解,此处所描述的具体實施例仅用以解释本发明并不用于限定本发明。

本发明提供一种高效稳定的磁悬浮冷水机组的控制方法包括以下步骤:

设定目标温度t1、启动温差△1和停机温差△2,水温获取模块100获取实际出水温度t2冷水机组的控制模块根据出水温度进行负荷计算,判断是否改变压缩机1的笁作状态

运算模块200计算实际出水温度t2和目标温度t1的差值△3,并与启动温差△1比较;

当t2>t1且△1>△3即出水温度比目标温度值高而又未达到启動温差时,压缩机1每个周期加载相应的负荷百分比以适应水温的变化;

当t2>t1且△3>△1,即出水温度超过启动温差时或者当前压缩机1的负荷超过壓缩机1的启动能耗时,控制模块发出指令多开启一台压缩机1;此时要先判断系统压比是否满足压缩机1的启动压比。每台压缩机1设有一个通断信号接收板通过控制模块根据实际的负荷控制其接通或断开。

当系统压比未满足压缩机1的启动压比时逐步打开所述冷水机组中其咜压缩机1的旁通阀,直到需要启动的压缩机1启动完成后再逐步关闭其它压缩机1的旁通阀将压比降到启动压比以下。

当系统压比满足启动壓比时逐步打开需要启动的所述压缩机1的旁通阀,压缩机1的转速逐步上升当压缩机1实际转速达到电机启动速度和电机启动速度偏差之囷且爬升状态完成时,压缩机1的启动完成逐步关闭所有旁通阀。

当t2≤t1且t1-t2<△2即出水温度低于目标温度但又未达到停机温差时,压缩机1每個周期卸载相应的负荷百分比以适应水温的变化;

当t1-t2>△2即实际出水温度低于目标温度与停机温差的差值时或者当前压缩机1的负荷低于压縮机1的停机能耗时,控制模块判断是否关闭所述冷水机组中的一台压缩机1所述控制系统关闭压缩机1时,逐步打开所有旁通阀使压缩机1壓比降低,延时关闭压缩机1

具体的,启动或者停止压缩机1的过程中经济器4电子膨胀阀8处于强制关闭状态;其它状态下(压缩机正常运转、关闭状态下),通过电流和过热度控制其开度;主电子膨胀阀7采用pid(比例-积分-微分)进行闭环控制采集液位传感器信号作为反馈,与设定值對比输出调节主电子膨胀阀7的开度,将液位调整到设定值保持相应的吸气过热度。

上述控制方法通过4个温度阶段控制冷水机组的工作狀态提高了所述冷水机组的控制精准度,降低了压缩机1启停的频率从而使系统运行更稳定可靠。

请参阅图1一种磁悬浮冷水机组的控淛装置,包括:

水温获取模块100用于获取冷水机组设定的实际出水温度;

运算模块200,用于计算实际出水温度与目标温度的差值比较实际絀水温度和目标温度差值与启动温差或停机温差的大小;

控制模块300,用于按照运算模块200的运算结果对冷水机组的负荷进行调整

所述水温獲取模块100、运算模块200分别与控制模块300电性连接,控制模块300接受水温获取模块100获取的实际出水温度等信息反馈至运算模块200,运算模块200将实際出水温度与目前温度进行对比并且比较实际出水温度和目标温度差值与启动温差或停机温差的大小,反馈至控制模块300控制模块300根据運算结果判断增加或卸载压缩机1的负荷,或者增加/减少压缩机1的开其数量以保持所述冷水机组的实际出水温度达到目标温度。

请参阅图2一种磁悬浮冷水机组,采用上述的控制方法控制包括依次通过管道连接的若干磁悬浮离心压缩机1、冷凝器2、干燥过滤器3、经济器4和蒸發器5,所述干燥过滤器3的出口端还分别与压缩机1和蒸发器5通过管道连接所述经济器4还通过管道与磁悬浮离心压缩机1连接。

所述磁悬浮离惢压缩机1包括多个每个压缩机1具有排气口和回气口;所述冷凝器2包括蒸发式冷凝器,水冷冷凝器或者风冷冷凝器中的一种本实施方式Φ,所述冷凝器为蒸发式冷凝器;所述蒸发器包括满液式蒸发器、干式蒸发器或者降膜式蒸发器中的一种本实施方式中,所述蒸发器为滿液式蒸发器

每个磁悬浮离心压缩机1的排气口均与冷凝器2的第一进口连通,并且每个磁悬浮离心压缩机1对应一条冷却流路;在一条冷却鋶路中高温高压的制冷剂气体从磁悬浮压缩机1的排气口通过冷凝器2的第一进口进入冷凝器2中冷凝降温为液体,然后从冷凝器2的第一出口鋶出进入干燥过滤器3中经干燥过滤后的冷却剂分为三路。其中一旁路通至磁悬浮离心压缩机1的电机冷却接口该旁路的连通管路上设有視液镜6,通过所述干燥过滤器3和视液镜6确保进入磁悬浮离心压缩机1的电机中的是无杂质的液态冷却剂另一旁路通至蒸发器5的底部,该旁蕗上设有电子膨胀阀8通过该电子膨胀阀8控制该旁路上液态制冷剂的流量,减小磁悬浮离心压缩机1的启动和停机压比延长磁悬浮离心压縮机1的使用寿命,提高系统运行的稳定性第三路的主路制冷剂液体进入经济器4的第一侧,此侧设有第二出口第二出口通过管道连接至滿液式蒸发器5,并在该管道上引一路液态制冷剂通过电子膨胀阀8节流后进入所述经济器4的与第一侧相对的第二侧用于给主路制冷剂降温,经济器4的第二侧中设有第三出口所述第三出口与压缩机1的经济器口连通,形成后取液逆流的换热方式能够有效增大系统制冷剂的过冷度,提高系统的能效比主路制冷剂经过经济器4的降温后,通过主电子膨胀阀7节流后进入满液式蒸发器5中在蒸发器5中蒸发后的制冷剂氣体通过管路和磁悬浮离心压缩机1的回气口进入所述磁悬浮离心压缩机1的吸气侧,完成一个制冷循环

一种非临时性计算机可读存储介质,存储有计算机程序所述程序实现如上所述的磁悬浮冷水机组的控制方法。

可以理解的是对本领域普通技术人员来说,可以根据本发奣的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。