所谓一机多屏是指:一個控制设备(PLC)连接多个触摸屏,所有的触摸屏都可以实现操作和显示

如何实现一机多屏屏的方法有两种:

一、通过串行通信接口实现連接多个触摸屏的功能,连接如图1-1所示

1的6号对从屏HMI 2的9号,主屏的9号对从屏的6号

连接好外部接线后,开始建立HMI文件首先建立主屏文件,系统参数中设备清单如图1-3所示

. 因主屏HMI 1的 COM 1用来接收来自从屏的命令,所以必须建立 “Master-Slave Server” 类型的设备用来设定 COM1的属性,如图1-5所示由图鈳以发现 COM1的通讯参数为 “9600,E,8,1” ,并使用 RS-232 接口此项参数并不限定需与 PLC 的通讯参数相同,但限制数据位必须为 8另外,尽可能设定为较快的通訊速度这样从屏可以较快的读取到 PLC 的数据。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案

在实际应用中设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时就要用到一机多屏。


所谓一机多屏昰指:一个控制设备(PLC)连接多个触摸屏所有的触摸屏都可以实现操作和显示。如何实现一机多屏屏的方法有两种:

一、通过串行通信接口实现连接多个触摸屏的功能连接如图1-1所示。


图1-1我们以西门子S7-200SMART与威纶通MT8071ip触摸屏通过串口如何实现一机多屏屏设置查阅MT8071ip的通信口针脚洳图1-2所示。采用COM2(RS485-2W)与PLC通信PLC的3号对HMI的2号,PLC的8号对HMI的1号再采用COM1(RS232)与从屏通信实现分屏,主屏HMI 1的6号对从屏HMI 2的9号主屏的9号对从屏的6号。


連接好外部接线后开始建立HMI文件,首先建立主屏文件系统参数中设备清单如图1-3所示。



.因主屏HMI 1的COM 1用来接收来自从屏的命令所以必须建竝“Master-Slave Server”类型的设备,用来设定COM1的属性如图1-5所示。由图可以发现COM1的通讯参数为“9600,E,8,1”并使用RS-232接口。此项参数并不限定需与PLC的通讯参数相同但限制数据位必须为8。另外尽可能设定为较快的通讯速度,这样从屏可以较快的读取到PLC的数据


主屏创建好后另存一份,作为从屏文件只需要将系统参数的设备清单改为图1-6所示。


因为从屏HMI 2所读取的PLC连接在主屏上所以从屏将PLC视为远程PLC,因此在设备清单中需存在“*远程PLC 1 “此时所连接的PLC为SimensS7-200 SMART PPI。

    在设备清单中建立一个新的设备”PLC类型”请选择“SimensS7-200 SMART PPI”,“PLC预设站号”需与PLC所使用的站号相同如图1-7所示。