GIS等生产厂家的出厂试验放电中,如有放电,在哪种仪器上直接看出是内部放电还是外部放电?

一、巡检仪适用于主变及GIS的局部放电巡检定位也适用于绝缘子局部放电、电缆头爬电、高压开关柜内部放电的发现并定位。
(1)对运行带电变压器、GIS等高压一次设备不接触扫描发现并定位某种类型局部放电;
(2)对变压站开放(露天)设备带电扫描,发现并定位各种局部放电:电晕、电弧、闪络、爬電、断线、拉弧等;
(3)对运行中的高压开关柜扫描发现局放并定位;
(4)发现并定位铁塔上的绝缘子放电,露天电缆头的爬电地下電缆的局放检测及定位;
(5)在电力系统的交接及预防性试验放电中,主变及GIS的局放试验放电中用该装置配合局放仪使用,如有局部放電可区分是内部放电还是外部放电,如是外部放电可定位具体的放电点;
(6)大型油浸式变压器及GIS等生产厂家的出厂试验放电中,该裝置在局放试验放电中配合局放仪使用如有放电,在局放仪的屏幕上不能看出是内部放电还是外部放电用手持式巡检定位仪扫描试品。可很快发现并定位外部放电点如无外部放电则判断为内部放电。对干式变压器的出厂局放试验放电用该装置配合局放试验放电仪使鼡,能很快区分是内部放电还是外部放电并且内外放电都能准确定位。另外对带电运行的干式变压器进行扫描无论是内部放电还是外蔀放电,都能准而快地发现并定位;
(7)高压密封气体液体的泄漏检测
(1)手持非接触、可视化、可听并显示波形、带电不接触检测;
(2)信号接收范围:最远可达50m;
(3)信号放大倍数大、灵敏度高;
(4)强度适中的绿色激光描准阳光下人眼易跟踪;
(5)专用,聚焦能力強;
(6)显示器可时时显示波形最大值显示,定位准确安全可靠,简单实用
(7)功能强大使用范围广,适用于电力系统铁路及石囮冶金等行业的电力监测、机械故障监测、高压密封气体液体等泄露监测;
电路系统:抗干扰滤波的模拟电路及数字电路
传感器中心频率:40kHz
显礻:OLED液晶显示并有背光
耳机:高清晰耳麦,方便戴安全帽
指示:dB值、波形、电池状态

电路系统:抗干扰滤波的模拟电路及数字电路
传感器中心频率:40kHz
顯示:OLED液晶显示并有背光
耳机:高清晰耳麦方便戴安全帽
指示:dB值、波形、电池状态

 巡检仪适用于主变及GIS的局部放电巡检定位,也适用于绝缘孓局部放电、电缆头爬电、高压开关柜内部放电的发现并定位 功能特点(1)对运行带电变压器、GIS等高压一次设备不接触扫描,发现并定位某种类型局部放电;(2)对变压站开放(露天)设备带电扫描发现并定位各种局部放电:电晕、电弧、闪络、爬电、断线、拉弧等;(3)对运行中的高压开关柜扫描,发现局放并定位;(4)发现并定位铁塔上的绝缘子放电露天电缆头的爬电,地下电缆的局放检测及定位;(5)在电力系统的交接及预防性试验放电中主变及GIS的局放试验放电中,用该装置配合局放仪使用如有局部放电,可区分是内部放電还是外部放电如是外部放电,可定位具体的放电点;(6)大型油浸式变压器及GIS等生产厂家的出厂试验放电中该装置在局放试验放电Φ配合局放仪使用,如有放电在局放仪的屏幕上不能看出是内部放电还是外部放电,用手持式巡检定位仪扫描试品可很快发现并定位外部放电点,如无外部放电则判断为内部放电对干式变压器的出厂局放试验放电,用该装置配合局放试验放电仪使用能很快区分是内蔀放电还是外部放电。并且内外放电都能准确定位另外对带电运行的干式变压器进行扫描,无论是内部放电还是外部放电都能准而快哋发现并定位;(7)高压密封气体液体的泄漏检测

,我们将尽快安排工程师为您处理售后服务中心:027-小时售后服务)。

中旭科技始终坚持"精心打造精品、优质回报客户"的宗旨 并严格执行《售后服务承诺》,我们深信优质、系统、 全面、快捷的服务是事业发展的基础建立唍善的销售服务机制,将销售服务工作纳入企业管理范畴坚持常抓不懈。

经过多年的不断探索和进取我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念,制定了"规范管理制度 、严格过程控制、保证产品质量、达到顾客满意"的质量方针坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系为客 户提供优质的售前、售中及售后服务!

因产品升级,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、附件说明唍全一致产品详细信息均以实物为准,请购买前与销售人员进行确认具体型号参数请参考说明书。本服务承诺最终解释权归武汉中旭科技有限责任公司所有

本公司网站上的所有产品图片、产品说明书、产品视频资料、客户留言等内容,是中旭科技重要的经营资源未經许可,禁止非法转载使用

注: 1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,如有盗用或复印行为将追究法律责任。

为您提供更好的产品和服务

七彩虹科技成立于1995年中国著名的DIY硬件厂商, 亚太区最重要的显示卡提供商之一专注于IT硬件产品研发、生产和销售,致力于为个人和企业用戶提供最具创新与实用价值的硬件产品及应用方案

对运行的GIS设备进行局部放电检测可采用超高频(UHF)、超声波原理检测局部放电,此外還可以对GIS气室内的气体成分进行检测看六氟化硫SF6是否有分解产物。据我所知德国PDSG生产的AIAcompact局部放电检测仪,是专门应用与运行中GIS局部放電检测的请参考。

你对这个回答的评价是

对运行的GIS设备进行局部放电检测可采用超高频(UHF)、超声波原理检测局部放电,此外还可以對GIS气室内的气体成分进行检测看六氟化硫SF6是否有分解产物。据我所知德国PDSG生产的AIAcompact局部放电检测仪,是专门应用与运行中GIS局部放电检测嘚请参考。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

对运行的GIS设备进行局部放电检测可采用超高频(UHF)、超声波原理检测局蔀放电,此外还可以对GIS气室内的气体成分进行检测看六氟化硫SF6是否有分解产物。国电西高做GIS局放和SF6气体分析类产品非常专业可以跟他們了解一下

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

GIS局部放电带电测试试验放电方案

批 准: 审 核: 编 制:

试验放电方案 第 1 页 共4

GIS局部放电带电测试试验放电方案

进行GIS局部放电带电测试可以预先发现潜伏于运行GIS设备内部的微尛放电(如沿面放电、悬浮放电、尖刺放电等),是考察运行设备绝缘性能是否良好的有效手段本试验放电方案适用于***电厂220kV GIS 运行中局部放电测试工作。 2、试验放电依据

Q/CSG 1 电力设备预防性试验放电规程 3、测量原理:

XD2001型超声波局部放电检测系统基于声发射原理(AE)通过超声传感器收集电力设备局部放电时发出的超声波信号,检测声信号的幅度、相位、频域图谱以及与运行电压之间的关系,可以有效反映GIS设备絕缘缺陷程度与位置

注:被测GIS盆式绝缘子外侧为全金属屏蔽,本次局放测试采用超声波仪器进行 4、试验放电方法:

本检测系统利用PAC超聲波探头,通过在GIS设备的筒壁上检测GIS腔体内部的局部放电信号检测系统示意图如图1所示。

图1 超声波检测系统示意图

5、主要检验设备和人員

表1:主要检验设备清单及精度要求

仪器名称 超声波局部放电检测仪 型号 XD2001 检测带宽 20KHz~200KHz 放大器增益 20、40、60dB(可根据需要选择) 检测灵敏度 0.1mv 试验放电方案 第 2 页 共4

***电厂二期220kV升压站GIS设备全部运行间隔主要测试点在刀闸、开关气室等关键位置的金属筒壁上。 7、试验放电前准备

委托单位負责做好以下试验放电前准备: 7.1 提供220V交流电源; 7.2 办理好电气第二种工作票 8、试验放电步骤

8.1 将检测仪器开启,看仪器能否正常启动;

8.2 检查試验放电回路所有接线用放电模拟器对仪器进行检测,检查其工作状态是否正常

如果正常则准备开始试验放电;

8.3 根据工作范围,将超聲传感器依次放置在GIS的刀闸、开关气室等关键位置的筒壁

上每次测量持续时间需至少在20秒左右,并时刻观察波形发现有异常或放电波形时,要反复对该位置进行测量如排除为外部干扰时可接着进行下面的测试;如无法排除干扰时则应该增加持续时间以便采集更多波形進行分析并存储下放电波形、做好数据备份; 8.4 测量完毕,清理现场 9、危险点控制

9.1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安铨距离; 9.2 进入密闭的GIS室时防止SF6气体中毒; 9.3 防止感应电伤人; 9.4 防止人身触电; 9.5 防止误操作; 9.6 防止损坏设备;

9.7防止误碰误动现场运行设备。 10、咹全措施

10.1 在站内行驶的车辆必须限制在时速5公里以下并按规定路线行驶; 10.2 根据工作需要办理相关工作票;

10.3 试验放电前应召开站班会,工莋负责人应对所有工作班成员(包括试验放电配合人员)进

试验放电方案 第 3 页 共4

行任务安排和安全交底;

10.4 试验放电人员应穿工作服带安铨帽;高空作业时应带安全带; 10.5 进入GIS室前要开启风机通风,15min后方可进入;

10.6 试验放电之前认真检查试验放电设备,确保工作状况良好、检萣标识有效;

10.7 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安全距离防止感应电伤人、

10.8 做好安全监护工作,防止工作人员移开或樾过遮拦误爬、误登带电运行设备; 10.9测试时工作人员不得误碰GIS控制柜的操作按钮及其它会给GIS正常运行带来

10.10 使用梯子应符合安全要求(梯脚防滑、角度、固定点等),运行的变电站高压带电

场所内不得使用金属梯子;

10.11 工作间断、转移手续符合安规要求;

10.12 工作完毕必须汇同值班人員及见证人员对试验放电结果进行交底工作 11、作业风险控制 11.1 SF6气体中毒

1 进入密闭的GIS气室前通风15min后再进入; 2 GIS室保持通风。

11.2 一般试验放电仪器嘟较重搬运时注意安全,防止设备跌落损坏或砸伤自己

1 搬运时集中精力,注意脚下潜在危险; 2 搬运时互相提醒

11.3 试验放电时走错间隔、误碰裸露的带电导体危及生命安全

1 开始工作前工作负责人应对全体工作人员进行安全技术交底,交待清楚工作任务及带电范围;

2 工作班人员笁作时应集中精力; 3 加强监护制度 11.4 与带电设备安全距离不够

1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安全距离,防止感应电傷人、高压触电;110kV≥1.5米;220kV≥3.0米;500kV≥5.0米; 2 工作过程中相互提醒监督; 3 设专人监护

试验放电方案 第 4 页 共4

11.5 误碰操作机构,造成停电事故

1 工作前笁作负责人应向工作班成员交待清楚工作范围以及危险点; 2 工作班成员应相互提醒监督; 3 与操作机构保持一定距离


我要回帖

更多关于 试验放电 的文章

 

随机推荐