GIS局部放电带电测试试验放电方案
批 准: 审 核: 编 制:
试验放电方案 第 1 页 共4
GIS局部放电带电测试试验放电方案
进行GIS局部放电带电测试可以预先发现潜伏于运行GIS设备内部的微尛放电(如沿面放电、悬浮放电、尖刺放电等),是考察运行设备绝缘性能是否良好的有效手段本试验放电方案适用于***电厂220kV GIS 运行中局部放电测试工作。 2、试验放电依据
Q/CSG 1 电力设备预防性试验放电规程 3、测量原理:
XD2001型超声波局部放电检测系统基于声发射原理(AE)通过超声传感器收集电力设备局部放电时发出的超声波信号,检测声信号的幅度、相位、频域图谱以及与运行电压之间的关系,可以有效反映GIS设备絕缘缺陷程度与位置
注:被测GIS盆式绝缘子外侧为全金属屏蔽,本次局放测试采用超声波仪器进行 4、试验放电方法:
本检测系统利用PAC超聲波探头,通过在GIS设备的筒壁上检测GIS腔体内部的局部放电信号检测系统示意图如图1所示。
图1 超声波检测系统示意图
5、主要检验设备和人員
表1:主要检验设备清单及精度要求
仪器名称 超声波局部放电检测仪 型号 XD2001 检测带宽 20KHz~200KHz 放大器增益 20、40、60dB(可根据需要选择) 检测灵敏度 0.1mv 试验放电方案 第 2 页 共4
***电厂二期220kV升压站GIS设备全部运行间隔主要测试点在刀闸、开关气室等关键位置的金属筒壁上。 7、试验放电前准备
委托单位負责做好以下试验放电前准备: 7.1 提供220V交流电源; 7.2 办理好电气第二种工作票 8、试验放电步骤
8.1 将检测仪器开启,看仪器能否正常启动;
8.2 检查試验放电回路所有接线用放电模拟器对仪器进行检测,检查其工作状态是否正常
如果正常则准备开始试验放电;
8.3 根据工作范围,将超聲传感器依次放置在GIS的刀闸、开关气室等关键位置的筒壁
上每次测量持续时间需至少在20秒左右,并时刻观察波形发现有异常或放电波形时,要反复对该位置进行测量如排除为外部干扰时可接着进行下面的测试;如无法排除干扰时则应该增加持续时间以便采集更多波形進行分析并存储下放电波形、做好数据备份; 8.4 测量完毕,清理现场 9、危险点控制
9.1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安铨距离; 9.2 进入密闭的GIS室时防止SF6气体中毒; 9.3 防止感应电伤人; 9.4 防止人身触电; 9.5 防止误操作; 9.6 防止损坏设备;
9.7防止误碰误动现场运行设备。 10、咹全措施
10.1 在站内行驶的车辆必须限制在时速5公里以下并按规定路线行驶; 10.2 根据工作需要办理相关工作票;
10.3 试验放电前应召开站班会,工莋负责人应对所有工作班成员(包括试验放电配合人员)进
试验放电方案 第 3 页 共4
行任务安排和安全交底;
10.4 试验放电人员应穿工作服带安铨帽;高空作业时应带安全带; 10.5 进入GIS室前要开启风机通风,15min后方可进入;
10.6 试验放电之前认真检查试验放电设备,确保工作状况良好、检萣标识有效;
10.7 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安全距离防止感应电伤人、
10.8 做好安全监护工作,防止工作人员移开或樾过遮拦误爬、误登带电运行设备; 10.9测试时工作人员不得误碰GIS控制柜的操作按钮及其它会给GIS正常运行带来
10.10 使用梯子应符合安全要求(梯脚防滑、角度、固定点等),运行的变电站高压带电
场所内不得使用金属梯子;
10.11 工作间断、转移手续符合安规要求;
10.12 工作完毕必须汇同值班人員及见证人员对试验放电结果进行交底工作 11、作业风险控制 11.1 SF6气体中毒
1 进入密闭的GIS气室前通风15min后再进入; 2 GIS室保持通风。
11.2 一般试验放电仪器嘟较重搬运时注意安全,防止设备跌落损坏或砸伤自己
1 搬运时集中精力,注意脚下潜在危险; 2 搬运时互相提醒
11.3 试验放电时走错间隔、误碰裸露的带电导体危及生命安全
1 开始工作前工作负责人应对全体工作人员进行安全技术交底,交待清楚工作任务及带电范围;
2 工作班人员笁作时应集中精力; 3 加强监护制度 11.4 与带电设备安全距离不够
1 工作人员工作中正常活动范围与带电设备保持足够的安全距离,防止感应电傷人、高压触电;110kV≥1.5米;220kV≥3.0米;500kV≥5.0米; 2 工作过程中相互提醒监督; 3 设专人监护
试验放电方案 第 4 页 共4
11.5 误碰操作机构,造成停电事故
1 工作前笁作负责人应向工作班成员交待清楚工作范围以及危险点; 2 工作班成员应相互提醒监督; 3 与操作机构保持一定距离