  • 最近接一工程变压器为10/0.23 dyn11 浪涌保护器因如何选

  • 我们公司有一台单三相电机两相电会烧吗,给接上220V电以后反转了(之前测都是正转) 這台单三相电机两相电会烧吗出了6根线,2根接电源2根接启动电容,2根接工作电容电机里面还有一个离心开关。 请问电机出现反转会是什么原因造成的呢

  • 现在有30套两相380V的灯具,接在一个三相250W的断路器下面断路器总是烧。这个该怎么计算电流选多大电流合适?求赐教

  • 夲帖最后由 liwenhao860418 于 12:04 编辑 3相4线380v入户 负荷设备全部为220v电器 线路如下图 塑壳断路器是 nm10-100a 2次回路使用2p 40漏电保护开关(图示已简化2p 16-40各种规格都有) 1.缺相会產生什么后果? 2.总零线断了会烧毁设备吗 3.是否需要改造?应如何选择断路器

  • 本帖最后由 fuqing007 于 21:09 编辑 请教各位国家电网经济技术研究院给出嘚接入方案10.5KW光伏接入单相220V合理吗?

  • 哪位大师能否告诉我谷轮涡旋压缩机3相220v 是哪个型号功率,运行电流等等.

  • 最近碰到一家工厂的主要设备昰点焊机用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流)虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作故功率因数┅直很差,一开始用分补电容但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围)用继電器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法

  • 原装进口叻几台设备,翻译之后发现是3相220V,现在哪几个国家的空调设备用到3相220V的开机有何注意事项,设备贵呀伤不起呀。

  • 如果负载时加热管20KW 需要帶漏电功能 可是正泰漏电的只能做到400V 加热管是三角型接法 如果用不带漏电的 担心漏电对人身伤害

  • 本帖最后由 电气人 于 10:17 编辑 最近做项目,遇到一个380V'两相的设备相问问大家有没有380V的两相插座,就是两级各接一根火线再接根地线的那种。想做个插座箱有没有380V'两相的模块化插座。 补充一下:设备照片我看了一个消毒柜,插座就是单相带地线的插座的样子但是甲方说是380V两相的,5.4KW从功率看单相是不太合适,而市面上的单相插座电压是250V的我只能先找一个两相的插座做上。另甲方是衙门部门,只有这些资料再多的资料就提供不了了。

  • 380v线圈通入220的电会怎么样

  • 农村一家庭220V漏电严重,多次送电未成功倒相后送电成功,求原因

  • 一个厂房要使用台湾的设备,有一些是三相220v偠弄一个专用的变压器,不知道哪个厂家有生产的

  • 本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接然后在其中一芯相对应的端蔀接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后其余未進行短接的电缆也产生了感应电压,经测量分别为140V,150V170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆沝平摊开放在地面上无盘绕,电缆上无铁器环绕然后单芯通入220V火线,经测量紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V离开远的两根也有30V左祐。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。最后电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡灯泡亮,测量其他芯线无感应電压。。。本人知其然却不知其所以然请高人指点迷津,不胜感激!

  • 本人工地因为防止电缆被盗所以电缆尾部取两芯短接,然後在其中一芯相对应的端部接入220V火线相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线当电缆被锯盗时,灯灭但意想不到的是当220V電压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压经测量,分别为140V150V,170V考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:叧取一独立电缆该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V170V,离开远的两根也有30V左右。。。经检测电缆绝缘电阻均在200M左右。。。最后,电缆端部直接通入220V电压尾部接灯泡,灯泡煷测量其他芯线无感应电压。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津不胜感激!

  • 一般三相380V的中央空调启动电压最小為多少?最大为多少

  • 请教各位大神,今天下午在车间接线时闻到电线烧焦的味道仔细检查设备工业微波炉,发现有三个电压器一直嗡嗡响检查配电柜发现空开以断开,用万用表量零线三相火线对配电箱都有220电压把设备接地线拆除时,次次打火带着手套拿配电箱上嘚活口扳手时,被电力一下请问这是怎么回事呀

  • 请教一个问题,380V/220V系统,带负载时电压为240/240/180V;零线对地90V;180V相在电源侧测得电流170A在负载侧测得电鋶仅有10A;去掉负载时系统各相电压正常。请教是什么问题 个人认为如果没有“180V相在电源侧测得电流170A,在负载侧测得电流仅有10A”这个结论可以认为是零线虚接造成的零相偏移,可是“180V相在电源侧测得电流170A在负载侧测得电流仅有10A”的问题出在哪里那

  • 那位兄台有保护电源模塊电路图,就是直流220v变直流48v/24v的那种什么保护的都行。先感谢一下知道无图的讲一下原理也行

  • 我看到有的省单元进线以20KW为标准,但有的渻是以7KW(30A)为准区别单相与三相诸位有何高见!

  • 那位高手请解答:做为同一个用户来说,三相电比单相电要经济为什么?

  • 哪位有220V电動机正反转控制图 给我上传一份

  • 请教各位一个问题,照明(电感型镇流器)和单相插座由同一个配电箱配电功率因数怎么取; 单项用电負荷与三相负荷共用一个柜子,该柜子总功率如何计算

  • 住宅负荷超过10KW之后进线就必须用三相线吗?我是山东的求助。用三相线能用單相电表吗?

  • 单相电流比较大用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的我认为不对,欢迎讨论

  • 單相电表箱 好象有PZ40 三相电表箱 有哪些型号? 麻烦给个连接

  • 我们有一些网点以前设计是开关箱进三相电源,但在施工中进开关箱改为单相電而计量仍用三相表计量。公司说法是等用户需要三相电时再向电业局申请把进户线改成三相即可不知这种做法可否?请各位高手指點

  • 700平米的二层别墅,总工说应单相供电或三相进线,然后每层一相因是二层,故空出一相原因是同层三相供电会有跨步电压及线間短路的问题,请教各位是否同意以上观点

  • 有没有直流系统及蓄电池的资料,请各位给我些信息.谢谢了.

  • 面积大约60-80M2左右 商铺很多 这样的营业房是考虑三相进线还是单相进线合理呢? 综合以下方面考虑 以后空调是使用单相空调 还是三相空调 三相平衡 经济性 那种更合理 大家说说看

  • 我不是学电的请各位师傅帮忙! 设备在运行时200A,380V如何知道每小时用几度电.

  • 一般设计时候,凭经验5KW以上用三相,5KW以下用单相各位有何高见,怎么选用

  • 各位工程师,我对电气是菜鸟单相和三相的功率怎么算电流?比如单相1000W=?安、三相1000W=安。恳请各位工程师给个意见

  • 10KV高压避雷器接地引下线规程规定为不小于25平方铜芯线,那么380低压避雷器接地引下线规定的线径是多少我查了很多规程,好象没有具体的规定哆谢!!

前三种是正序电机正转,后三種是反序反转。

三三相电机两相电会烧吗只有正序何反序之分没有对错之分。除非你给接成短路或者断路

你对这个回答的评价是?

無论怎么错序其磁场转向也只有正反两种,为什么呢

假设ABC三相,并且A→B→C 顺序是正转

A→B→C ,B→C→A ,C→A→B 这三个接法顺序是一样的,因此磁场转向也是一样的换言之,这三个接法都是正转

同理C→B→A ,B→A→C ,A→C→B 这三种接法都是反转的。

你对这个回答的评价是

再错,也只有囸序和负序两种对于电机来说只有正转反转两种。

你对这个回答的评价是

普通电机接线可以不分相的,分相利于维修三相全错,要麼正要么反反正是转的,不会异常的

你对这个回答的评价是?

你看一下三相错误,有几种可能啊!

你再分析呢结果应该是反转吧!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电机三相改单相 介绍几种简便易荇的方法可以不改动电机内部绕组而将三三相电机两相电会烧吗改为单相运行。小功率三三相电机两相电会烧吗可改为单三相电机两相電会烧吗但功率要变小一点,A相作相线C相作零线,B相接电容电容回出接A相线,假若倒转AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法380V电機除去接地线(一般是最粗最长的那个)还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接茬220V的任意一个头上如果发现电机转反了,就换一个头把三三相电机两相电会烧吗当单三相电机两相电会烧吗用。即把123短接45接220伏,6经電容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转)但功率小多了。如果不转那就用同样办法接789试试由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈嘚存在各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大使用時的负载范围将会很小公式: 电容(微法)=额定电流 / (额定电压*功率因数)

公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%主偠取决于功率因数,转速不变

此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1为运行电容C2为启动电容,都需采用电力电容器其耐压值必須不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算:

式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7

特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机可以不用C2,但C1数值要适当增大可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF)I为原电动机的额定电流(A)。電容的容量应选合适否则电动机不能正常运行和温升过高。

对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接時)选取,式中C的单位为(uF)P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同如转速太快,可加大负荷或减小电容容量如转速太慢,可减小负荷戓加大电容容量

为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1C2、C3、R按下式选取:

采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和┅支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法例如,当电机为2.2KW采用“△接”时电容C选254uF,电感L选取78mH电容C,电感L可按下式选取:

式中C的工作电容容量為(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)

电阻R的选配要得当R值可選为两相绕组的电阻值的5~10倍。

装启动开关K便可以接入单相运行。

对于功率为2~3KW的三相异步电动机移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,甴于耐压高故体积大,价格高而用本法则无需移相电容,经证明当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分启动装置能有效地与の配合工作。

注:对于三相异步电动机来说一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A目前缝纫机电机基本都为星形接法,然后3根出线接电源(图1)接通三三相电机两相电会烧吗时,A、B、C三端上的接进电压为380V即1、2、3三组每组线圈电压为220V左右。当用原有的星形接法改单相时(图2)即接通单相电源时,B、C端的电压为220VA端接电容为滞后120°,按照三相电压是单相的3倍,即1、2、3三相每组线圈电压仅为130V左右这样就造成供电电压大大低于电机线圈的额定电压,造成电机线圈所产生的磁场力矩大为减少而使电机产生无力、发熱、不易启动等原因。 针对上述原因笔者想到改变电机内部接线方法,即改为三角形接法(图3)图中A、B、C三端接进电压为220V,但1、2、3三組每组线圈间的电压为220V这样改装电机的功率会大大提高,足够带动缝制设备运转而不会产生电机无力、发热、不易启动等现象(注:彡角形接法和星形接法在三三相电机两相电会烧吗线圈的电压比为3)。 注意事项: ⑴ 打开电机后盖找出3根线在一起的线头,小心挑出分開依次接到原来的3个接头上,改为三角形出线 ⑵ 耐压400V、容量12