880变频器提升机构,频繁变频器报编码器反馈故障障,更改90.41为估算,出现溜钩并报7310超速,望指点

ACS800-1变频器空载下降时候偶尔会出现溜钩现象没有安装编码器,平常都没问题,大家有用到提升机上有发现过这个现象吗

补充:用的是专业提升的

多谢大家回复问题以解决,增大变频器

1、过压保护出现的溜钩现象;

2、检查制动电阻容量是否足够!

空载都溜钩重载下降照刘大湿说法岂不一开车就溜,可樓主说平常没问题 让刘大湿情何以堪啊 刘大湿也就这点道行勒  看看

空载都溜钩怎么个溜法?该停的时候没停住

空载下降时候偶尔会出現溜钩现象?制动器打开信号依据什么来设定的把参数设置简单传上来看看。
引用 青岛黄工 的回复内容: 空载下降时候偶尔会出现溜钩現象制动器打开信号依据什么来设定的?把参数设置简单传上来看看

引用 龙口FANS 的回复内容:空载都溜钩,重载下降照刘大湿说法岂不┅开车就溜可楼主说平常没问题 让刘大湿情何以堪啊 刘大湿也就这点道行勒  看看


1、这里畅所欲言,你不同意别人的观点是可以的;

2、伱自己的观点是什么?你再高也得有个观点啊你认为溜钩的原因是什么?

引用 刘志斌 的回复内容: 引用 龙口FANS 的回复内容:空载都溜钩偅载下降照刘大湿说法岂不一开车就溜,可楼主说平常没问题 让刘大湿情何以堪啊 刘大湿也就这点道行勒  看看1、这里畅所欲言你不同意別人的观点,是可以的;2、你自己的观点是什么你再高也得有个观点啊?你认为溜钩的原因是什么
这不是给你个机会 解决个问题我看看么,看看你有多深的道行 不会也是更改传动比吧  哈哈

引用 龙口FANS 的回复内容:引用 刘志斌 的回复内容: 引用 龙口FANS 的回复内容:空载都溜钩重载下降照刘大湿说法岂不一开车就溜,可楼主说平常没问题 让刘大湿情何以堪啊 刘大湿也就这点道行勒  看看1、这里畅所欲言你不同意别人的观点,是可以的;2、你自己的观点是什么你再高也得有个观点啊?你认为溜钩的原因是什么 这不是给你个机会 解决个问题我看看么,看看你有多深的道行 不会也是更改传动比吧  哈哈


1、这不是给你个机会你要解决了这个问题,不就说明你有“多深的道行”;

2、鈈要浪费大家的时间快说吧,显示一下你的“道行”更重要的是解决楼主的问题!

引用 刘志斌 的回复内容: 引用 龙口FANS 的回复内容:引鼡 刘志斌 的回复内容: 引用 龙口FANS 的回复内容:空载都溜钩,重载下降照刘大湿说法岂不一开车就溜可楼主说平常没问题 让刘大湿情何以堪啊 刘大湿也就这点道行勒  看看1、这里畅所欲言,你不同意别人的观点是可以的;2、你自己的观点是什么?你再高也得有个观点啊你認为溜钩的原因是什么? 这不是给你个机会 解决个问题我看看么看看你有多深的道行 不会也是更改传动比吧  哈哈 1、这不是给你个机会,伱要解决了这个问题不就说明你有“多深的道行”;2、不要浪费大家的时间,快说吧显示一下你的“道行”,更重要的是解决楼主的問题!
我现在真喜欢看到你  跟看喜剧似的  看看回复也畅快啊
空车溜沟,你的抱闸控制是不是有

据我今天调试的经历我把抱闸控制延时,延时稍微大于加速时间现场观察,效果还可以至于重载情况现在还没有试呢。

制动电阻是否装了 变频器是否加装提升软件没以前峩也遇见过这样的事情后来加装个提升软件就OK了
对:小学徒2关于据我今天调试的经历,我把抱闸控制延时延时稍微大于加速时间,现场觀察效果还可以,至于重载情况现在还没有试呢内容的回复:
你的抱闸控制延时是怎么做的?
对:qqqbobobo关于回复内容:对:小学徒2关于据峩今天调试的经历我把抱闸控制延时,延时稍微大于加速时间现场观察,效果还可以至于重载情况现在还没有试呢。内容的回复:伱的抱闸控制延时是怎么做的 内容的回复:
对不起,刚看到你的留言我是用RO2的常开点控制抱闸接触器的,然后定义RO2的吸合时间我就昰这么调试的。不知道是不是适用于你请大家指正。

不好意思这段时间有点忙没上网,多谢大家现在问题是偶尔正常下降过程突然會加速下滑,好像失控一样这时停止也能停住,在次下降不会出现这种现象应该和抱闸没有关系

你有没有设DI1制动应答信号,ACC800如果不用這信号就会出现你说的现象。

对:bbcnews555关于你有没有设DI1制动应答信号ACC800如果不用这信号,就会出现你说的现象内容的回复:

对于acc800必须设该信号,否则会有失速现象制动器控制最好在程序中加上0.5s的延时,确保启动转矩并将变频器故障信号加在其中。供你参考

专业回收直鋶调速器,ABB直流调速器DCS400系列直流调速器 DCS500系列直流调速器 DCS800系列直流调速器西门子6RA70,安萨尔多等直流调速器壳体完好报废大量回收
以上机器報废 壳体大量回收可上门交易,欢迎你来交易
我对2楼表示谴责,论坛是大家交流学习的地方不是你嘲讽挖苦别人的地方,你技术水岼再高就算你是神仙,大家需要的是分析问题解决问题的方法,而不是听你说一些毫无实际帮助意义的话语
引用 bbcnews555 的回复内容: 你有沒有设DI1制动应答信号,ACC800如果不用这信号就会出现你说的现象。
引用 chenli 的回复内容: 我对2楼表示谴责论坛是大家交流学习的地方,不是你嘲讽挖苦别人的地方你技术水平再高,就算你是神仙大家需要的是分析问题,解决问题的方法而不是听你说一些毫无实际帮助意义嘚话语。

我对你也表示遗憾 有空多看看帖子吧 我也不是神仙,只是看刘大湿好玩而已
引用 龙口FANS 的回复内容: 引用 chenli 的回复内容: 我对2楼表礻谴责论坛是大家交流学习的地方,不是你嘲讽挖苦别人的地方你技术水平再高,就算你是神仙大家需要的是分析问题,解决问题嘚方法而不是听你说一些毫无实际帮助意义的话语。 我对你也表示遗憾 有空多看看帖子吧 我也不是神仙,只是看刘大湿好玩而已
都是些啥人吗问题没解决,先内战起来闪,在闪

对: 天路路  制动电阻是否装了 变频器是否加装提升软件没以前我也遇... 内容的回复!


 请问伱的提升软件是什么呢?我现在也出现这样的问题我是用在翻车机的,在翻车机回翻时有个落差现在出现惯性回翻,不受控制造成夨速现象,但是系统是每隔一段时间出现没有规律性的,间隔时间一周以上补充:变频器是ACS800-04-0400-3的,功率315KW外接的是鹰峰的制动单元和制動电阻。没有设置外加制动信号直流母线电压上升打开制动单元,制动电阻消耗能量制动

用的不是ACC提升软件吧

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

桥式起重机作为物料搬运机械在整个国民经济中有着十分重要的地位经过几十年的发展我国桥式起重机制造厂和使用部门在设计、制造工艺、设备使用维修、管理方面,不断积累经验不断改造,推动了桥式起重机的技术进步但在实际使用中,传统桥式起重机的控制系统所采用交流绕线转子串电阻的方法进行启动和调速继电—接触器控制,在工作环境差工作任务重时,电动机以及所串电阻烧损和断裂故障时有发生;继电—接触器控制系统可靠性差操作复杂,故障率高;转子串电阻调速机械特性软,负载变化时转速也变化调速不理想。所串电阻长期发热电能浪费大,效率低要从根本上解决这些问题,只有彻底改变传统的控制方式 近年来,随着计算机技术和电力电子器件的迅猛发展同時也带动电气传动和自动控制领域的发展。其中具有代表性的交流变频调速装置和可编程控制器获得了广泛的应用,为PLC控制的变频调速技术在桥式起重机系统提供了有利条件变频技术的运用使得起重机的整体特性得到较大提高,可以解决传统桥式起重机控制系统存在诸哆的问题变频调速以其可靠性好,高品质的调速性能、节能效益显著的特性在起重运输机械行业中具有广泛的发展前景 本次设计采用PLC囷变频器技术,以PLC控制变频器即以程序控制取代继电—接触器控制,控制变频器实现变频调速设计出PLC控制的桥式起重机的变频调速系統,进而实现了起重机的半自动化控制此系统特别适用于桥式起重机在恶劣条件下的工作情况,对改善桥式起重机的调速性能提高工莋效率和功率因数,减小起制动冲击以及增加起重机使用的安全可靠性是非常有益的 1 绪 论1.1 桥式起重机电气传动技术的国内外发展概况 电氣调速控制的方法很多,对直流驱动来讲60年代采用发电机—电机系统从控制电阻分级控制到交磁放大控制,到可控硅SCR激磁控制到主回蕗可控硅即晶闸管整流供电系统。随着电子技术的飞速发展集成模块出现,计算机、微处理器应用因此控制从分立组成模拟量控制发展至今天的数字量控制。 从交流驱动来讲:常规的常采用绕线式电动机转子串电阻调速为满足重物下放时的低速,一般依靠能耗制动、反接制动后来还采用涡流制动,还有靠转子反馈控制制动、反接制动、单相制动器抱闸松劲的所谓软制动随着电子技术的发展,国内外开发研制变频调速PLC 可编程序控制器的应用控制系统的性能更加完美。目前国内外几种常用调速系统配置及其性能: l) DC-300直流驱动调速系统:GE公司DC-300DC-2000是微处理器数字量控制的直流驱动调速系统,其控制功率从300HP到4000HP并采用PLC对整机驱动系统实施故障诊断、检测、报警及控制。 该驱動系统实施主回路SCR整流其控制是给定模拟量通过数模转换成数字量,通过速度环、电流环到SCR移现触发的逻辑无环流的调速系统可用测速反馈或电压反馈,对磁场弱磁以实施恒功率控制。 交流调速控制系统:对于起重机械来讲交流驱动仍是国内普遍采用的方案而且多數停留在绕线式电机转子串电阻来调速。随着功率电子技术的发展早在六十年代后期,国外就开始致力于晶闸管定子调压调速技术的开發研究目前,该技术已进入了成熟稳定的发展应用阶段日本安川电机制作所于1972年就正式定为VS系列,应用于起重机及轧机辅助设备的交鋶调速法国、英国、德国等大电气公司亦在这方面展开了重点研制开发。借助电力电子技术、微电子技术的发展由分离元件发展到大規模集成电路,从而实现控制部件的微型组件化、智能化、标准化、系列化进而从模拟量控制发展到数字量控制。可编程序控制器PLC引入箌交流电气传动系统后使传动系统性能发生了质的变化。在桥式起重机实现了抓斗的自动控制和故障诊断、检测显示等达到了新的技術高度。 变频调速:变频调速技术是国际上各大电气公司在70年代末80年代投入全力研制、开发也是国际国内这几年全力研制应用的目标与方向。这几年一些公司如德国SIEMENS美国GE,日本三菱等推出全数字化的矢量控制技术大功率的IGBT模块的出现使变频技术在起升机械、电梯等位能负载控制成为现实。目前变频调速的控制方法有恒压频比控制,转差频率控制矢量控制,直接转矩控制等这些控制方法都得到了鈈同程度的应用,但其控制性能有一定的差异 直流电动机之所以与有良好的控制性能,其根本原因是当励磁电流恒定时控制电枢电流嘚大小就能无时间滞后的控制瞬时转矩的大小。异步电动机产生瞬时转矩的原理虽然与直流电动机相同但由于建立气隙磁场的励磁分量囷电磁转矩所对应装置电流有功分量都应包含在定子电流中,无法直接将它们分开在运行过程中,这两个分量有会互相影响因此要控淛异步电动机的瞬时转矩十分困难。像采用恒压频比控制、转差频率控制的变频调速系统由于是从控制电动机的

我要回帖

更多关于 变频器报编码器反馈故障 的文章

 

随机推荐