电脑30平米小型冷库价格控制箱报码E07是怎么回事

电脑30平米小型冷库价格控制箱报碼E07: 相序错误或静态缺相

仪表上电后,若相序错误则显示E07故障代码若12端口或18端口无电也显示E07代码。

你对这个回答的评价是

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

全新M60是一款高精度、高性能、宽使用范围的通用冷冻、冷藏控制器 提供压机、冷凝、风机、供液、化霜、报警等开关量输出;多路开关量输入;三路温度传感器输入。4個用户操作菜单操作简便。3位高亮数码显示清晰直观。 适用于各种形式的高低温30平米小型冷库价格系统

专利外观设计、防水面板

强忼干扰能力杜绝误动作

嵌入式安装方式(自动卡入)

工业级的环境温度适用范围

全程0.1℃分辨率显示

相序保护功能(可关闭)

故障代码与蜂鸣器報警提示

压缩机过流、不平衡保护

美国微芯公司工业级芯片

超薄机身、插拔式连接器

适用于分时启动的双绕组压缩机


当前温度与HEF交替显示,表示仪表处于加热模式

调节数据时向上调节键,长按可快速调节

调节数据时向下调节键,长按可快速调节

数据调节时,确认键表示數据修改成功或进入、退出相关菜单。

按SET键3下进入用户菜单(上限H--、下限L--、化霜时间E--、化霜间隔F--)。

按键3秒进入手动化霜再按键3秒则退出。

按键3秒进入关闭模式;再按键3秒则恢复到正常工作状态

按键6秒后系统进入强制启动(测量温度低于L―时强启无效。)

按键3下显示H--後显示上限开机温度;

按键3下显示L--后,显示下限停机温度;

压机工作时按键两下后,马上按键一下则显示AXX,再按键一下则显示bXX、CXX即压机的三相实测电流值。

未化霜时按两下键后,马上按键一下则显示FXX,即化霜周期剩余值再按一下键则显示t--后,显示化霜传感器嘚实测温度值两秒后显示P―,再显示2号传感器温度(当d08设置01或02时) (若F--设置为F00时,无法观察化霜周期剩余值)

正在化霜时,按两下键后马上按键一下,则显示EXX即化霜加热时间剩余值。再按一下键则显示t--后显示化霜传感器的实测温度值,两秒后显示P―再显示2号传感器温度。(当d08设置01或02时)

2.3 特殊控制(以下由专业人员操作)

按住键后仪表再上电显示LoA;再按键3秒,则屏幕闪烁一下即恢复出厂设置。

按住键后仪表再上电仪表显示CAL后,显示闪烁的0.0即进入温度校准,校准范围±1.0℃

关闭模式下,按键6秒后系统显示PoF,表示关闭相序開启相序功能在管理员菜单(b09)修改。

关闭模式下按SET键6秒进入管理员菜单。

2.4  常用参数设置(平常状态是仪表上电后不进行任何操作,顯示测量温度的状态)

平常状态下,按SET键3下显示H--按键或键选择菜单标题,按SET键选择菜单按键或键进行数据调节,按SET键后松开则屏幕閃烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功再按SET键松开则返回菜单标题。若不进行任何操作30秒后,系统将返回平常状态

 重要提示:为防止無关人员错误使用,本控制器具有自动键盘锁功能仪表上电6分钟后或停止操作6分钟后仪表自动上锁,用户只能通过键盘观察各种数据泹不能调节;若想调节数据请重新上电或按键3秒显示OFF后,再按3秒返回平常状态即可调整各种数据。

将F--设置为00,则取消自动化霜功能


仪表仩电后,屏幕所有符号点亮之后制冷指示灯闪烁,系统进入制冷延时阶段经过b06时间(1Min)后,若实测温度大于H--(1.0℃)时压缩机工作,经过A14时间(3s)後供液阀启动,再经过A12+A14时间(2s)后风机启动,完成启动过程随着温度降低,当温度低于L--(-1.0℃)时供液阀关闭,经过A15时间(3s)后压缩机关闭,洅经过A13时间(5s)后风机关闭完成一个制冷工作循环。若不使用供液阀输出则将A15菜单设置为00即可。

根据制冷系统结构决定采用电热化霜或熱氟化霜。热氟化霜时压缩机开启2秒后开启除霜四通阀,冷风机停止工作冷凝风机工作。

热氟化霜运行时屏蔽低压压力保护出现高壓保护或压机电流过载保护时,停压缩机3分钟后再启动继续除霜,直到满足化霜退出条件

根据用户需要,选择化霜进入方式即仪表通電累计时、压机工作累计时平常状态下,按键3秒可强制进入化霜。

若选择仪表通电累计时或压机工作累计时作为化霜进入方式则仪表会自动记忆累计的化霜周期时间,期间即使掉电也不会影响化霜开始的时间。若选择仪表通电累计时化霜方式则仪表每通电F--时间(出廠设置24小时)后,将自动化霜一次不断循环。若选择压缩机工作累计时化霜则压缩机累计(每累计工作到1小时,系统自动记忆一次)工作F--时間(出厂设置24小时)后将自动化霜一次,不断循环

根据用户设置的最大化霜时间(E--)和设置的化霜结束温度(C01)双重控制,满足其中任何一个条件便自动退出化霜。若不使用化霜传感器则系统默认最大化霜时间为E--(出厂设置为15分钟)。

温差化霜时化霜传感器位置应置于冷风机下部湔排、分布器毛细管出口处或第二弯头处。

压缩机累积运行达到C11(单位:十分钟)时间后当蒸发器传感器温度低于C10(出厂设定-5.0℃),同時化霜传感器温度比库温温度传感器低C06(出厂设置9.0℃)并且这个温差持续C07(7Min)时,系统判断蒸发器已经结霜并且自动进入化霜模式当上述温差方式未能满足条件进入除霜,在压缩机累积运行达到Fxx(单位:小时)强制进入除霜退出化霜同上。

C06参数值设置方法:首先将C06设置10.0℃,当制冷运行目测观察冷风机结霜需要进入除霜时通过仪表观察盘管温度与库内温度之差值,将C06设置为该值

3.3 自定义输出功能描述

自定义输出絀厂设置为冷凝器风扇模式 (d01设置为01),仪表上电后经过b06延时时间(1Min)后,自定义输出继电器吸合(可以接冷凝器风扇或水泵)经过d03时间(30s)后压缩机笁作。当温度降到下限值压缩机关闭,d03时间(30s)后自定义输出继电器断开。若使用单绕组压缩机可将延时开关做为水压开关使用(水冷机组)

针对于双绕组压缩机(如比泽尔系列),自定义输出可以设置为第二绕组模式(d01设置为00)此功能应配合延时开关使用,将驱动两个绕组交流接觸器上的两个常开辅助触点和两个绕组的热保护器常开辅助触点串联后连至仪表的延时开关端口仪表上电后,经过b06时间(1Min)延时后原压缩機输出继电器吸合,经过d02时间(0.6S)后自定义输出继电器吸合(第二绕组),此时若仪表检测延时开关未闭合则系统停机,显示E08故障代码;若检測延时开关闭合则仪表继续工作,几秒后风机启动,完成一次启动循环若温度降到下限值,两个绕组输出继电器同时断开压缩机斷电,几秒后风机关闭完成制冷系统的关闭过程。通过以上连接任何一个绕组的交流接触器吸合不彻底或相关热保护器动作均可造成停机保护。针对此种连接方式电流传感器应检测两绕组的总电流。可以将b04菜单内容调至小于一个绕组工作时的电流值b05时间调至1~3S,这樣当两个绕组运行时有任何一个绕组开路,都可以被仪表检测到起到相关保护作用,具体参数可根据实际需要调节

针对需要恒温控淛的30平米小型冷库价格系统可开启自动加热模式(d04设置为01)和手动加热模式(d04设置为02),仪表上电后当前温度与HEF交替显示,表示仪表处于加热模式

制冷加热自动转换: d04设置为01时,屏幕“AU”灯点亮在制冷状态下,当温度降到L--(-1.0℃)时压缩机停机随着环境温度继续下降使库温继续下降到L--减d05(-2.0℃)时并经过d06(5 Min)时间后,系统自动转换成加热状态化霜输出和蒸发器风扇同时工作,当温度升高到H--(1.0℃)时系统停机若温度又降到L--(-1.0)時又开始启动加热,如此返复。当环境温度升高至H--加d05(2.0℃)时(由于系统处于加热状态所以压机不工作)并经过d06(5 Min)时间后,系统自动转换成制冷狀态按照原来设定的制冷区间(L-- ~ H--)工作。

制冷加热手动转换:d04设置为02时自定义输入端口可以做为制冷加热模式转换开关,断开为制冷模式闭合为加热模式。管理员菜单d08值为C-H并不可调节。

热氟加热模式:将d07设置为01时仪表上电后,屏幕所有符号点亮3秒后,加热灯閃烁系统进入加热延时阶段,经过b06时间(1Min)后若实测温度低于L--(-1.0℃)时,压缩机、化霜工作经过A14时间(3秒)后,供液阀启动再经过A12+A14时间(2秒)后,風机启动;若实测温度大于H--(1.0℃)时供液阀关闭,经过A15时间(3秒)后压缩机、化霜关闭,再经过A13时间(5秒)后风机关闭;如此循环工作若不使用供液阀输出,则将A15菜单设置为00即可

电加热模式:将d07设置为00时,仪表上电后屏幕所有符号点亮,3秒后加热灯闪烁,系统进入加热延时階段经过b06时间(1Min)后,若实测温度低于L--(-1.0℃)时化霜工作,经过A12时间(5秒)后风机启动;若实测温度大于H--(1.0℃)时,化霜关闭再经过A13时间(5秒)后风机關闭;如此循环工作。此模式中压缩机、供液阀始终关闭;

3.5 关于报警继电器说明

当仪表显示故障代码(E00除外)时,报警继电器吸合可驱动報警电铃或驱动带脱扣功能的空气开关,进而切换电源达到保护的目的。

3.6 关于供液阀说明

此款仪表提供供液阀输出当温度降至制冷下限停机点时,供液阀先关断切断制冷剂回路。压缩机继续运转系统压力降低,经过A15时间(出厂为3S)后压缩机关闭;当温度回升到制冷上限时,压缩机先启动经过A14时间(出厂为3S)后供液阀吸合,由于系统处于低压状态所以压缩机容易启动,并且有效防止液击因为压缩机为輕负荷启动,所以将大大降低对电网和交流接触器触点的冲击防止触点粘连。延长相关器件寿命建议选择密封良好的供液阀,才能保證制冷系统可靠运行

用户可根据系统情况,调节A14、A15菜单的设置参数若不使用供液阀,可将A15菜单设置为00

3.7 关于压缩机保护的说明

仪表出廠设置已经保留了静态缺相功能(前提是b09菜单设置为01模式)。按仪表接线图所示要求接线仪表上电后,若L1端口或L2端口缺电则显示E07代码;若F端ロ缺电则控制回路无电源,若L3端口无电或N端口开路则仪表无显示。通过以上措施完成仪表的压机启动之前的静态缺相保护

将A相、B相、C相三相电源分别接到仪表的L1、L2、L3端口,仪表上电后若相序错误则显示E07故障代码,将三相电源任意倒相即可消除E07故障代码。通过以上連接完成仪表的相序保护功能相序保护和静态缺相保护只在压机停机期间有效。若取消相序保护功能则将b09菜单设置为00模式。但同时静態缺相保护功能也被取消

在压缩机运行过程中,仪表实时检测压缩机工作电流的变化若在2.5秒内,某一相电流≤2A则仪表停机,关闭所囿输出屏幕显示E01故障代码,同时蜂鸣器鸣叫提醒用户。若制冷机组功率太小(工作电流2A~3A)有可能造成缺相误动作,建议将压机导线穿過电流传感器两圈这样检测电流为实际电流的2倍,可防止缺相误判断

在压缩机运行过程中,三相电流中的任何一相电流≥b01(出厂设置30A)并苴持续时间≥b02(出厂设置10S)时则仪表停机,关闭所有输出屏幕显示E02故障代码,同时蜂鸣器鸣叫提醒用户。

在压缩机运行过程中三相电鋶中的任意两相之差≥b04(出厂设置30A)并且持续时间≥b05(出厂设置60S)时,则仪表停机关闭所有输出,屏幕显示E03故障代码同时蜂鸣器鸣叫。

每台仪表出厂时配备一只电流传感器在硬件设计上只检测压缩机的两相工作电流,通过矢量合成的方法合成出第三相此种方法的优点是尽量減少相关硬件的数量和重量,减少累计测量误差缺点是只允许检测三相电动机负载,对于三相阻性负载检测无效具体应用时,将电流傳感器固定在机箱托板上流经压缩机的三相电流中的任意两相穿过电流传感器的中间的圆孔即可。电流传感器可以放在交流接触器的前端或后端(只允许流经压缩机电流的导线穿过电流传感器其他负载不要穿过电流传感器)。根据用户电网情况应尽量使流经电流传感器的兩相电流相等。

将制冷机组上的高低压控制器分别接至仪表的B端口在机组运行或停机过程中,若高低压异常则仪表停机,关闭所有输絀屏幕显示故障代码,同时蜂鸣器鸣叫

提醒用户。注意B端口为无源开关量不得引入任何电源

3.8 关于保护器模式的说明

管理员菜单中A06设置02时,为保护器模式屏幕显示b-H,不显示温度此时仪表可以做为时序控制器和电机保护器。适用于部分用户的需要如:30平米小型冷库價格的第二台机组的控制。

3.9 关于风机控制的说明

通过修改A菜单相关参数(A09调为02)在压缩机停机期间可以设置风机为定时工作模式。到达制冷丅限后压缩机停,风机再定时工作A10时间(5Min)后停经过A11时间(15Min)后风机又启动,不断循环对于蔬菜、水果库而言,可以使库温温度均匀若蒸發器有浮霜,可以将浮霜吹掉有利于系统节能。上述过程如果库温回升导致压缩机启动无论风机为何种状态都要强制运转。

对于一些需要加湿的高温库可以设置为在化霜结束后的排水期间内让风机工作(c08调节为01),这样即可保证蒸发器干爽同时还可以起到库内加湿的作鼡。

根据用户需求设置风机一直工作模式(化霜时风机不工作)A12、A13菜单的合理设置可有效避免制冷系统的压力变化过大。

化霜加热结束后經过排水时间后压机先启动将蒸发器的热量转移至库外,经过C09时间(60秒)后风机再启动,此功能可有效防止库温波动过大

3.10 关于部分菜单管悝权限的说明

对于温度要求苛刻的高温库而言,人为的错误操作有可能造成不可估量的损失专业人员可以将A01、A02调整至与用户所需的制冷仩下限即H--、L--相同,这样用户无法将制冷上限提高或将制冷下限降低用户只能在上下限之间调整。为防止用户将最大化霜时间EXX调至最大(如原来需要20分钟化霜时间的30平米小型冷库价格人为调整至90分钟)专业人员可以将C02调整至20分钟即可,这样用户只能将最大化霜时间调至20分钟鉯上措施可有效的防止人为错误操作,有利于30平米小型冷库价格安全

3.11 关于30平米小型冷库价格门禁开关使用说明

因部分用户可能需要增加30岼米小型冷库价格门禁开关,在打开30平米小型冷库价格门时30平米小型冷库价格自动停机。此将b08菜单修改成01模式同时将化霜传感器与门禁开关(库门关闭时开关闭合,库门打开时开关断开)串联即可此种使用方法不影响化霜传感器的使用。

当压缩机无论是否工作只要庫门打开仪表立即停机显示E10代码并蜂鸣报警,提示用户若用户关上库门则仪表取消报警,经过b07时间后仪表重新工作。

3.12 双测温探头自校准

对于一个高标准的对温度要求极高的30平米小型冷库价格系统,为防止传感器故障造成侧量偏差,可使用两个传感器对库温进行测量囷控制(d08菜单设置为02)安装时将两个传感器固定在一起,当任何一个传感器的测温偏差超过d10值后则仪表立即停机显示E15代码并蜂鸣报警提示用户。如果不使用第2个测温传感器可将d08菜单设置为其它参数


警告:管理员菜单应由专业人员调节,修改某些参数可能改变机组工作狀态可能造成机组故障或重大事故,请谨慎使用此功能

  • 在平常状态下,按键3秒交替显示OFF与实测温度,表示系统进入关闭模式;

  • 按SET键6秒进入三个主菜单的标题显示分别为A--、b--、C--、d--;

  • 按或键选择某个主菜单标题;

  • 按SET键后松开,则进入这个主菜单下的各个子菜单;

  • 按或键可選择各个子菜单标题;

  • 按SET键后松开则显示这个子菜单的调节数值;

  • 按SET键后松开则屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.

  • 按SET键松开则返囙上一级菜单

  • 若不进行任何操作,30秒后系统将返回关闭模式状态。

  • 按住键仪表再上电显示LoA;

  • 再按键3秒,则屏幕闪烁一下即恢复出厂設置。

注意:A06、A09、b08、b09、b10、C04、d01、d04、d07、d08菜单无法恢复到出厂设置状态只能保持上次设置状态。

4.3 管理员菜单参数表

A--菜单:与压机、风机、供液閥有关的控制菜单

上限限制调节(防止用户将上限温度调至过高)

下限限制调节(防止用户将下限温度调至过低)

(测温传感器温度超过H―加此数值,并且持续时间超过A05则有报警输出)

(测温传感器温度低于L―减此数值,并且持续时间超过A05则有报警输出)

超高温、超低温报警动作延时时間调节(调节为“OFF”时关闭报警)

测温传感器损坏后仪表工作方式调节(00-不工作;01-定时工作

若选择01,则仪表按照A07、A08设置定时工作;02-保护器模式)

制冷、加热定时工作时间调节(测温传感器损坏时使用)

制冷、加热定时停止时间调节(测温传感器损坏时使用)

风机工作模式选择(00-与制冷或加热同启同停;01-一直工作;02-停机期间间断工作)

制冷、加热停机期间风机工作时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停)

淛冷、加热停机期间风机停止时间调节(A09选择02时使用风机先开后停)

风机与制冷、加热启动时差调节(负值表示滞后压缩机启动)

风机滯后制冷、加热停止时间调节

供液阀滞后压缩机启动时间调节

供液阀超前压缩机关闭时间调节

化霜结束后供液阀滞后压缩机初次启动时间調节

注:A16功能描述:无论采用的是电热化霜方式还是

电脑30平米小型冷库价格控制箱报碼E07: 相序错误或静态缺相

仪表上电后,若相序错误则显示E07故障代码若12端口或18端口无电也显示E07代码。