先发个图一个变频器带3只电机,按照工艺要求且3只电机不同是动作。 一只电机75KW一只22KW,另外一组8只电机组成每只7.5KW。变频器是安川H1000系列 三只电动机电源分别有三只鈈同接触器供给。 变频器参数设置中有电机2参数言外之意可以拖动2只不同时工作的电机工作,切换以后按照电机设置参数运行现在出現第三个单独运行电机要求,如何设置第三个电机参数 |
|
似乎是一个卷曲控制!检查变频器参数是否设置正确b1-01=1。看上述情况应该是参数没设置对吧! [ 此帖被顺达五金电器在 21:55重新编辑 ] |
---|