维克萨斯威能壁挂炉炉暖淋如何转换
回答该问题即可获得 2 經验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
今天简单介绍工程 希望下面內容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者公司每天都一直在努力创新和研发新产品。
威能壁挂炉炉维修方法、威能壁挂炉炉常见故障排除
故障现象:水泵不转运转控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足
故障原因:(1)管道缺水,压力表显示水压不足
(2)压力开关故障
(3)管道系统内有大量的空气
解决办法:(1)管道缺水进行补水如果管道泄漏,想办法堵漏处理
(2)用万用表检测如果压力开关不接通,则更换压力开关如果接触不良则重新接插好,如果线路断路则更换導线如果插错端子则按正确接插
(3)对管道系统进行排气
故障现象:水泵不运转、风机不运转,控制器报警显示屏显示的故障代码为管道缺水
故障原因:(1)水泵电源线脱落
(2)水泵因为长时间不用抱死
解决办法:(1)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落接触不良或者导线断开,脱落就重新接触好接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线
(2) 如果有电压输入水泵而水泵不转,则可能为水泵抱死拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧开水泵轴使水泵转子旋转就能恢复正常。如果水泵没有抱死而用万用表檢测水泵断路或短路则为水泵烧坏,更换水泵
故障现象:水泵运转,风机不运转控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代碼
故障原因:(1)水泵有空气没有排尽导致水泵空转
(2)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞
(3)管道内有空气没有排盡
(4)水流开关故障
(5)压差式机型管道产生的压差不够
解决办法: (1)拧开水泵端面一字口铜螺丝排尽水泵空气,重新启動
(2)采暖系统分配器没有打开则打开分配器如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气重新启动
(3)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动
(4)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流開关接通可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线如果导线及接插均完好,则为控制器故障更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞水流开关卡死则拆下水流开关冲洗在装回,并进行补水排气再重新启动,水路堵塞按2方法处理
(5)在采暖出水口装一个分配器(开关)关小一点分配器即可
故障现象:风机不运转换运转缓慢,控制器报警显示屏显示风机风压故障代码
故障原因:(1)风机卡死或烧坏
(2)接插件接触不良
(5)市电压力过低
解决办法:(1)用万用表检测风机,断路更换风机卡死也更换风机
(2)接插件接触不良重新接插好
(3)控制器故障更换控制器
(4)可以用手拨动風机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容
(5)加装调压器调高市电电压使之为220V
故障现象:风机运转正常,控制器不点火主控淛器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障
故障原因:(1)风压开关短路
(2)风压开关不闭合
(3)接插件接触不良
(4)吸排气口堵塞
解决办法:(1)用万用表检测如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通则更换功或调节风压开 关。
如果堵塞则清理干净
(6)1、2、3、4的故障均已排除则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出如果接触不良。如果有4.5V输出则更换脉冲点火器如果没有输出则更换主控制器