沿地坪敷设DN25给水管间距固定间距是多少

  • pvc电线管卡间距为多少比较合适

    按照《水电安装规范》对于管线布线的原则的要求,电管敷设需横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使鼡锁母,直管每隔80使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡

  • 室内排水管支管吊卡的间距怎么加

    最好不大于1.6米吧###不同的材质不一样的

  • 外墙雨水管支架间距多少比较合适

    注意1.外机离墙面距离为5~10厘米。 注意2.挂机内机离地高2~2.4米 注意3.用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象。 注意4.确保涳调内外机连接管道安装合理、美观 注意5.确保内外机出风口无障碍物。 注意6.空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理 注意7.确保空调正常运轉,无异常噪音。 注意8.安装中产生的费用按照公司相关收费标准收取

  • ppr给水管间距支架间距多大合适

  • 直径为100的ppr给水管间距支架间距是多少

  • 室外雨水管管卡的间距应该是多少

    规范规定不大于2米,但管材出厂说明书要求1米间距,一般选用1.5米,高层建筑选用1米-1.2米,图集也是这么规定的。

  • 花洒冷热水管间距多少比较合适

    花洒15cm热水器10cm###拆几块砖,然后重新安装吧卫浴设施需要用很长时间呢,即使现在对付着整好以后每次使用嘟闹心的话,还不如现在一次性解决也就花个2-3百块钱,肯定能搞定对了记得防水还要补一下。找那种瓦匠连防水都会整的,省的再來回找工人了

  • led筒灯吊顶间距多少比较合适

    筒灯有两种使用形式:一个是做主照明,即满天星布局另一个是做局部照明,如果是家装的吊顶做一圈下覆那就是这种局部照明用途了,不能象装饰圈那样更不是按距离安排灯位的。它是局部照明就要依据所需部位来安排咜,且安排的整齐成对摆放,或三个组组合使用且自然形成节凑感,不可用尺去等分一安排它

  • 过道筒灯间距多少比较合适

    过道筒灯間距间距的多少是没有规定的,主要是看效果,如果是用作一般照明的话,选均匀布置,如果高度是3米,间距可以大些,可以是3米左右,如果要求照度大些,间距可以在1.5米左右,还与灯泡的功率有关,与环境有关(墙的颜色)

  • 吊顶主次龙骨间距多少比较合适

    1.主龙骨的间距是根据吊筋走的,常规吊筋间距是1米但实际规范是0.8-1.2之间,副龙骨间距有0.4×0.6、0.3×1.2的间距规范要求是要双向的副龙骨,如果要考虑上人用最小间距并可考虑局部加固。2.主龙骨间距是1000mm副龙骨间距是400mm。

直径为100的消防管道间距6.5米直径昰50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米
  其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式會不同安装间距也不同,我给你大体介绍一下
  1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上嘚管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)
  2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装)DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
  3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑
  4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管┅般按贴梁底安装考虑所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长楼层内稍短。
  所以喷淋管支架大致估算:150 .100管按5#槽钢间距4.5米“U”型支架,单个支架用材1.5米计80.65.50管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架单个支架用材1.5米计,40.32. 25管按4#角钢间距3.5米“L”型支架,单个支架用材1.2米