灭火器的数量配置标准配置规范标准

住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的数量配置标准的标准进行配置 1A是指水系的灭火器的数量配置标准或者泡沫6公斤以下的灭火器的数量配置标准,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的具体按照国标 《建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范》GB。

建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范:

《建筑灭火器嘚数量配置标准配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书中华人民共和国公安部主编。

本规范在编制过程中以国内外有关同类規范为参考,深入进行调查研究多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿

建设部关于发布國家标准《建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范》的公告

一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问題上要比工业建筑繁琐但主要应依据灭火器的数量配置标准配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。

一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器的数量配置标准:

具体鈳参照《建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范》GB你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级)简单地说就如下方法:第┅步:选择灭火器的数量配置标准规格一般来说,现在你这种情况配干粉灭火器的数量配置标准是比较合适的。具体数量看灭火器的数量配置标准的规格(要灭火器的数量配置标准上有

标注)建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例标注是2A),1A控制75平方即1具4公斤ABC干粉灭火器的数量配置标准控制150平方。即800平方至少要6具对液体火灾,即B类火灾看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B)1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器的数量配置标准控制55平方即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值不明确储存物质数量,就取最大值即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器的数量配置标准设置点的位置和数量应根据灭火器的数量配置标准的最大保护距离确定并应保证最不利点至少在1具灭火器的数量配置标准的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器的數量配置标准数量不得少于2具每个设置点的灭火器的数量配置标准数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器的数量配置标准最大保护距離15米也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器的数量配置标准放置点不能超过15米。按800平方米的话应该4个点就足够了。也就是按每个點放3-4具共15具。这个计算是估算但基本是这个数字,具体的准确的理论计算要看上面所说的规范。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

在工厂里布置灭火器的数量配置標准时首先要确定工厂的类别,属于什么类型的火灾工厂的车间、仓库等都可能有各种可燃物品,如车间放置机器、仓库放置包装箱、配电房放置配电箱、办公室放置办公用品及家具等各个场所配置的灭火器的数量配置标准都是不一样的,下面小编介绍一下火灾的分類

A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;

B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮 等燃烧的火灾;

C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧 的火灾;

D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、铝镁合金等燃烧的火灾;

带电类火灾:指带电体燃烧的火灾。

车间设置手提式ABC干粉灭火器的数量配置标准如车间使用化学品原料较多,需配置泡沫型灭火器的数量配置标准配置数量按20米设置一组,每组两个4KG在每个疏散出口处均放置一组。

办公室设置手提式ABC干粉灭火器嘚数量配置标准一般设置在走道处,按20米一组配置如办公室面积较大,需在办公室里面设置一组

工厂仓库一般性质可设置手ABC提式干粉灭火器的数量配置标准,按20米配置一组且在每个疏散出口处配置一瓶35kg推车式干粉灭火器的数量配置标准。如易燃易爆化学品仓库则需配置水基型或泡沫型灭火器的数量配置标准。

配电房需要配置气体灭火器的数量配置标准如二氧化碳灭火器的数量配置标准、七氟丙烷灭火器的数量配置标准等,每个配电房至少配置一组根据面积大小配置。

工厂灭火器的数量配置标准的布置平面图

我是写字楼物业工作人员目前管理写字楼面积38000平方米,每个楼层约900平方米(建筑面积公摊30%),我想知道每个楼层应配置多少个灭火器的数量配置标准... 我是写字楼物業工作人员,目前管理写字楼面积38000平方米每个楼层约900平方米(建筑面积,公摊30%)我想知道每个楼层应配置多少个灭火器的数量配置标准?

一对于一类高层建筑的写字楼(严重

若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器的数量配置标准,每层最少配置6具(每个放置点放两具)此外

考慮灭火器的数量配置标准的最大保护距离15米,适当增加灭火器的数量配置标准数量

二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):

若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器的数量配置标准每层最少配置4具(每个放置点

放两具),此外考虑灭火器的数量配置标准的最大保护距离20米适當增

若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器的数量配置标准,每层最少配置6具(每个放置点放两具)此外考虑灭火器的数量配置标准的最大保护距離20米,适当增加灭火器的数量配置标准数量

参考资料: 建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范

让每个人平等地提升自我

原发布者:四面屾大水沟

第一条 为了合理配置灭火器的数量配置标准材,有效扑救初起火灾减少火灾损失,保护人身和财产的安全特制定本标准。     第②条 本标准适用于公司属各单位、办公工作区域及各类库房     第三条 配置的灭火器的数量配置标准类型、规格、数量以及部位,要

有登记並标在平面图上     第四条 本标准依据,建筑灭火器的数量配置标准配置设计规范新制定除执行本标准外,尚应符合国家现行的有关标准 第二章  灭火器的数量配置标准配置场所的危险等级和灭火器的数量配置标准的灭火级别     第五条 根据各单位的面积危险等级生产、使用、貯存物品的火灾危险性,可燃物数量火灾蔓延速度以及扑救难易程度的因素,划分为以下三级:     1、严重危险级:野外地震队炸药库、临時油库火灾危险大易造成重大损失的场所;     2、中危险级:野外地震队临时材料库、食堂、停车场、宿舍、仪修厂、供应站、设备库等火災危险大,可燃物质多起火后蔓延较迅速的场所。     3、轻危险级:综合车队、办公楼火灾危险性较小可燃物资较少,起火后蔓延缓慢的場所     第六条 根据各单位的物资及其燃烧特性划分为以下几类:     1、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、麻、毛、纸张等燃烧的火灾;     2、B类火灾:指汽油、柴油等燃烧的火灾;     3、C类火灾:指可燃气体,如:甲烷、氢气煤气、天然气、乙炔、等燃烧的火灾     4、D类火灾:指可燃金属,如:钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃