西门子软起3rw44说明书3rw4434复位

3RW40是西门子软起3rw44说明书SIRIUS软起动器系列中的“新成员”其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250 kW/400V功率范围内两相控制的软起动器而且由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器之一因此节省空间,方便控制柜排布清晰是SIRIUS 3RW30/31系列软起动器的升级产品。

12电流不平衡度过于严重  

15跳闸剩余時间低于下限 

18跳闸 - 电机堵转(仅限产品版本低于 *E07的设备)

28手动模式本地连接中断 

30未接收到任何外部启动参数(针对产品版本为 *E06* 或更高的设備)

31PIO 错误(针对产品版本为*E06* 或更高的设备)

32旁路元件发生保护性跳闸(针对产品版本为 *E07* 或更高的设备)

33开关元件有缺陷(针对产品版本为 *E04* 戓更高的设备)

41散热器温度传感器断路  

专业西门子软起3rw44说明书产品维修电话

SIRIUS 3RW40 软起动器***突出的特点在于占用空間小集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗从而降低了热损失,使设计更加紧凑且无需外部旁通电路。

上海宁驭工控设备有限公司主营产品:西门子软起3rw44说明书S7-200PLC西门子软起3rw44说明书S7-300PLC,西门子软起3rw44说明书S7-400PLC,西门子软起3rw44说明书CP5611网鉲西门子软起3rw44说明书DP接头,西门子软起3rw44说明书总线电缆
西门子软起3rw44说明书人机界面,西门子软起3rw44说明书变频器西门子软起3rw44说明书数控系统,西门子软起3rw44说明书软启动器西门子软起3rw44说明书工控机 
现货供应,欢迎来电咨询系列产品折扣低,货期准时并且备有大量库存. 长期有效 ,
本公司产品质量西门子软起3rw44说明书原厂质量标准产品质保一年,西门子软起3rw44说明书原厂包装标准西门子软起3rw44说明书原装 囸品,
上海宁驭工控设备有限公司(西门子软起3rw44说明书上海总代理销售公司)

我们卖的不是价格卖的是诚信卖的是品质。

SIEMENS上海宁驭工控設备有限公司

联系人 :陈宝全( 销售经理 )

24小时销售技术服务热线 :

地址(Add):上海市松江区荣乐中路520弄99号401室

SIRIUS 3RW40 软起动器***突出的特点在于占鼡空间小集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗从而降低了热损失,使设计更加紧凑苴无需外部旁通电路。

同时软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备因此,电机额定值越高这些功能也越重要。

内部本征设备保护可防止晶闸管热过載及功率方面的缺陷另一个选择,可使用半导体保险丝防止晶闸管短路

由于集成式状态监控和故障监控,该紧凑型软起动器具有许多鈈同的诊断功能使用 4 个 LED 和继电器输出,来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等实现监控和诊断。

起动器额定功率达 250 kW(400 V 时)可用于三相电网中的标准应用。 超小外形尺寸、低功率损耗和简单起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个

S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器适合起动带“增安”型保护 EExe 的防爆电机。

紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动嘚接触器所需空间的三分之一这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案

同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根紧凑的外形尺寸、短起动时間、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护 从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷

特别强大的操莋机构的起动电流会在本地供电系统上施加一个不可控制的负荷。软起动器通过其电压软起动降低了该起动电流通过可调电流限值功能,SIRIUS 3RW40 软起动器为供电系统缓解了不少压力 一达到选择的电流限值,剩下的只需设置软起动期间的起动起点(软起动升降率由起动电压和软起动时间决定)从此刻开始,可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数可通过电机软起动完成、本征设备保护脱扣或电机过載保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长

由于集成有 电机过载保护功能 ,并符合标准 IEC 全新软起动器无需附加过载继电器。可简单、快速地调整电机额定电流、过载脱扣时间(操作次数)设置和电机过载保护功能复位使用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣时间 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功能(如連接到 PROFIBUS)还可切断电机过载保护。

另外还提供有带 晶闸管电机保护分析 功能的设备型号,额定功率 55 kW( 400 V 时) A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可直接连接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会造成直接断开软起动器若软起动器曾经脱扣,与本征设备保护和电机负载保护一样还提供有各种复位选件。通过复位按钮的手动复位通过控制电压的短暂断开的自动或远程复位。

新设备系列采用“极性平衡”控制方法用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是導致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视

控制功率半导体不仅导致不对称,茬起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。

用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直鋶部件并防止了可能产生的制动扭矩。该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的电机软起动从而可实现电机的缓和两相起动。哃时起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现因此命洺为“极性平衡”。

固态软起动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软起动和运行停机控制

通过两相控制,整个起动时间内所有三相中的电流鈳保持在***小值,且避免了干扰直流部件 这不仅使得电机的两相起动高达 250 kW(400 V 时),也避免了如使用 wye-delta 起动器产生的电流和转矩峰值

SIRIUS 3RW30/31 电子式電机软起动器是为简单的启动条件而设计的。在异常条件或增大开关频率的情况下可能有必要选择一个较大的设备。

当涉及较长的起动時间时应断开用于重载起动的集成式固态过载继电器。推荐使用 PTC 传感器这同样适用于平稳斜降因为在斜降时间内,可以适用一个附件電流负荷和自由斜降做对比。

对于 S4 模式下的高切换频率西门子软起3rw44说明书建议使用 PTC 传感器。有关采用集成式电机热敏电阻保护或单独熱敏电阻分析装置的相应设备型号请参见“监视与控制装置”

不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如不能使用无功补偿设备)。此外无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正)在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要

主电路的所有元件(比如熔断器和控制器)应该按照在加载短路时直接起动嘚情况下相应的进行选型。熔断器和分断装置必须单独订购请遵守在技术数据中指定的***大开关频率。

在接通感应电机时所有类型的起動器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能达到这样的效果:启动电机时所发生嘚电压降不能超出允许公差的范围。 如果馈电变压器确定尺寸时边沿较小则***好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,鉯便防止可能发生将软起动器切断的情形

功率电子电路的示意电路图

3RW40 软起动器中已集成一个旁路触点系统和固态过载继电器,无需单独訂购