空调换电容一开,漏电保护器就跳闸,几分钟就要推一次,昨天跳了快十次了,因为有小娃娃,

空调换电容开一会儿那个漏电保護器老是跳闸... 空调换电容开一会儿那个漏电保护器老是跳闸

如果插头、电路很烫跳匝的话有几个可能性。

2、空开(电闸)容量太小

3、機体本身稍微有短路现象,导致电流过大

4、空调换电容机散热不良,系统压力过大、过载也会导致运转电流过大,

以上原因都会导致電路发烫跳匝。

建议找原厂专业维修人员检查看看

希望能帮到您,满意请采纳谢谢...

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

二维CAD高级绘图师资格证 15年全国职業技能大赛高职组“亚龙杯”现代电气控制系统安装与调试赛项团体三等奖

空气开关跳闸的功能有两个短路保护和过载保护,漏电保护器主要是漏电保护空调换电容装漏电保护器后跳闸,如果漏电保护器没跳闸空气开关跳闸,那么有可能是漏电开关接错线导致空气開关短路跳闸,另一种情况就是空气开关的选型错误空气开关的容量不够,导致空气开关过载保护跳闸

你对这个回答的评价是?

总空開会跳与空调换电容装漏电保护器没有关系。

你对这个回答的评价是

最近两天晚上用电总是莫名跳闸有一次频率还很高,竟然在半个小时内跳了3次我家总电源是那种照明,插座空调换电容分开线路的控制器,跳闸是总电闸跳其他閘没有跳。跳闸时家里使用的电... 最近两天晚上用电总是莫名跳闸有一次频率还很高,竟然在半个小时内跳了3次我家总电源是那种照明,插座空调换电容分开线路的控制器,跳闸是总电闸跳其他闸没有跳。跳闸时家里使用的电器有电视电脑和照明等,功率都不是很夶昨晚睡觉后,所有电器除了冰箱都处于断电状态半夜起来,依然跳闸
我家是新装修房,线路是重新布的使用半年了,都没有出現过这种跳闸现象
请高手解释原因,并给点建议是否和天气有关?
漏电保护是否是保险丝我家的控制器上只有一个小方格子的按钮,应该就是了是个总的。但是并没有挑起来还是按下去的状态,应该不是漏电吧
轻微短路或者漏电如何除了?都是墙内线

换一个漏電保护开关试试不行就是线路轻微漏电所致...

你所说的控制器就是漏电保护器,原因只有两个一是漏电保护器损坏,一是有漏电的地方这种情况下,漏电保护器损坏的可能性最大先换了它再说吧。换跳闸的那一个就可以了

那个小方格子是漏电保护器的一部分,它是測试漏电保护器用的漏电保护器也是一个电闸,里面没有保险丝漏电保护器只起漏电保护作用,短路保护是在漏电保护器的前面还有┅个电闸那里面才有保险丝。

你的最大原因是漏电保护器坏了先换了再说,要是墙内的线漏电只能重新换线,或重新走线