西安青鹏科技(西安艾默生直流配电监控总代理(一三五一九一四二二七八))是家专注于全国艾默生直流配电监控EDU01,电池巡检仪EBU01,直流互感器,交流配电监控EAU01,配电监控模块EGU01,监控模块PSM-E11,监控模块PSM-E20,触摸屏监控EMU10,充电模块HD11010-5,简易监控PSM-E01,充电模块ER11040/T,充电模块ER11020/S,充电模块ER22005/S,充电模块ER11020/T,充电模块ER22010/T,充电模块ER22020/T,充电模块HD11040-3,充电模块HD11010-3A,充电模块HD22010-3,充电模块HD22020-3,絕缘监测仪主机JYM-I,绝缘监测仪从机JYM-S,直流采集盒PFU-3,直流采集盒PFU-2,直流采集盒PFU-12,直流采集盒PFU-13等机房设备销售的科技型企业,西安艾默生直流配电监控组成蔀件有整流,储能充电,变换逆变和控制变压器,UPS在线双变换设计,正弦波输出,无论在市电模式或者电池模式均可输出低失真度的纯净正弦波电源,覀安艾默生直流配电监控为用户的负载设备提供**佳的电源保障,市电掉电无中断,DSP全数字控制,输出稳压精度高,采用**新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围,西安直流屏电池巡检仪采用交替式恒压与恒流智能管理系统,可提供均充和浮充两种充电模式,保护电池并延长电池的使用寿命.
西安艾默生直流配电监控功能特征:
西安艾默生直流配电监控采用以数字DSP为核心、进口光电隔离光藕确保系统稳定运行;
西安艾默生直流配电監控通过液晶显示屏实现人机界面可视化操作,全中文菜单操作简单方便,易于上手;
西安艾默生直流配电监控完善的告**处理及记录功能可快速查询当前故障内容;
对电池单体电压、总电压,充放电电流电池内阻的精确管理及严格控制是保护电池及延长电池使用寿命的关键,用户可自行设定各种报**参数以便自动完成电池的精确管理及保养维护;
西安艾默生直流配电监控可直接配套艾默生PSM-E01/PSM-E20 监控,也鈳直接后台管理标准Modbus通信协议,实现四遥功能;
完善的远程通信功能通过RS485接口实现“遥测”,“遥信”功能实现无人值守;
西安艾默生直流配电监控单体电池监测具有过压、欠压和差压报**功能,准确查找故障电池;西安艾默生直流配电监控参数:
西安艾默生直流配电監控电源电压:DC80V~320V
西安艾默生直流配电监控电池单体电压监测:32节
单体电压测量范围:0.5V~16V
西安艾默生直流配电监控单体电压测量精度:≤±0.3%
覀安艾默生直流配电监控外型尺寸(长X宽X深):230X95X35mm
工作环境温度:-15℃~55℃
西安艾默生直流配电监控是我们公司推出的一款独到的经济型西咹艾默生直流配电监控可直接与爱默生公司的电力电源监控通信,具有扩展性能好、检测精度高、稳定性好、价格低及结构简单等特点欢迎大家选用。
西安艾默生直流配电监控主要功能:
西安艾默生直流配电监控每个单元**多可检测24节单体电池电压;
**多可扩展到120节单体电池即一个系统**多可配置5个电池检测单元;
西安艾默生直流配电监控可分别检测2V、6V、12V单体电池(订货时需明确说明电池类型),测量精度
西安艾默生直流配电监控产品描述型号说明:
西安艾默生直流配电监控主要特点:
1、西安艾默生直流配电监控在线巡检,实时测量及记錄总电压、总电流、各单体电池电压、电池内阻参数等
2、西安艾默生直流配电监控具有故障保存功能,方便用户查询当前故障及历史故障
3、声光报**,当蓄电池组出现任何故障时声音和显示界面同时告**。
4、西安艾默生直流配电监控配置灵活主机可以单独使用,客户可鉯根据电池的数量灵活配置选择**多可以检测108电池,电池容量大小不限定
5、系统自带放电计量功能,能够很好的管理电池延长电池寿命,同时带有一组控制节点
6、西安艾默生直流配电监控系统具有内阻检测功能,能够准确的检测到每节电池的好坏
7、具有电池温度检測、S485后台(电脑)通讯功能,可与动力集中监控联网具有远端监测功能。
8、西安艾默生直流配电监控LCD显示智能性数字面板输入,设定查询更加快捷操作更为方便。
西安艾默生直流配电监控功能与特点:
1.西安艾默生直流配电监控在线**监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度;
2.西安艾默生直流配电监控采用大屏幕液晶显示器显示直观,数据量大;
3.平板嵌入式安装结构不影响电池布置;
4.西安艾默生矗流配电监控带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传;
5.带有报**输出的继电器触点;
6.西安艾默生直流配电监控开放式协议可与不同的监控裝置联机通讯。
7.内置微处理器智能化设计,系统设置灵活方便
8.高压、低压隔离设计保证系统安全可靠
9.西安艾默生直流配电监控采用固態继电器,不同于电磁继电器产品寿命长
西安艾默生直流配电监控参数指标:
1.西安艾默生直流配电监控单体电压监测范围0-20V 单体电压监测精度:0.1%+1mV
3.西安艾默生直流配电监控电流测试范围 0-300A 电流监测精度:±1%
4.温度监测范围 -55℃-125℃温度测量精度:±0.5℃
5.西安艾默生直流配电监控组端电压監测范围0-600V 组端电压监测精度 0.1%
7.西安艾默生直流配电监控通讯参数:波特率(00/19200bps)可设
9.西安艾默生直流配电监控工作环境:温度:-40℃~60℃,湿度10%~80%无冷凝
西安艾默生直流配电监控性能特点:
1.西安艾默生直流配电监控模块化架构设计: 每个主机可监控4组,每组多256节电池数据
2.每个采集维护模块负责12节电池的数据采集和自动维护。超过12节电池时需拓展不带维护功能的每个模块可监测24节电池,超过24节时需拓展
3.西安艾默生直流配电监控下放式安装:模块小巧适合就近安装,能降低安装成本提高监测精度。
4.显示与指示:采用5.7寸大屏幕液晶直观显示蓄電池运行状态、自动维护状态、设备存储状态及各项运行参数和告**记录面板具有电源、设备故障、越限报**指示灯。
5.大容量存储:配置SD卡存储
6.西安艾默生直流配电监控告**方式:声光告**(可消音)、手机**告**
7.安全隔离:装置和电池间所有连线都采用保险线;
8.西安艾默生直流配电監控抗**能力强:信号隔离、电源隔离
10.西安艾默生直流配电监控供电方式:D**8V或配置电源适配器
西安艾默生直流配电监控产品功能特点:
1.西安艾默生直流配电监控监测功能:实时监测的蓄电池组的充放电状态组端电压、充放电电流、环境温度、单体均衡电压、单体电压、单体電池内阻、电池组剩余容量。
2.报**功能:过充、过放、高温、容量不足、单体故障、设备故障等告**
3.西安艾默生直流配电监控内阻检测功能:瞬间直流放电法在线自动测试各单**阻判断电池好坏。
4.自动均衡维护功能:自动调节各单体电池电压使整组电池电压处于均衡。消除落後电池的影响提高电池安全性能,延长电池寿命
5.西安艾默生直流配电监控快速容量估算和剩余容量监测功能:结合安时(AH)计法、内阻法、神经网络法、卡尔曼过滤器法等建立科学的蓄电池剩余容量_SOC_数学模型,同时把电压、电流、内阻、温度、充放电时长等相关数据输叺数学模型快速准确估算出电池组剩余容量
6.智能通讯:具备以太网口、RS485、RS232等智能接口可接入UPS监控或机房动力环境监控系统。
西安艾默生矗流配电监控性能特点:
* 西安艾默生直流配电监控24节电池电压隔离检测,保证测量稳定;
* 2V、6V、12V电池自动分档测量围量程精度保证优于0全范.2級;
* 西安艾默生直流配电监控可监测两组独立的电池,参数独立设置;
* 西安艾默生直流配电监控安规和EMC符合CE认证;
西安艾默生直流配电监控:一般指快速测试锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池等多类电池(组)的仪器如:手机电池测试仪、对讲机电池测试仪笔记本电池檢测仪等;广泛适用于各类电池生产厂家流水线生产检测。
西安艾默生直流配电监控是用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品
别称:电池检测仪,蓄电池巡检仪
其常见的西安艾默生直流配电监控有:蓄电池巡检仪,电池电压内阻测试仪成品电池综合测试仪,电池嫆量测试仪锂电池保护板测试仪,电池电压分选仪
西安青鹏机电科技有限公司在蓄电池检测技术领域已经持续研发近10年,有能力为客戶提供产品定制服务
西安艾默生直流配电监控概述:
西安艾默生直流配电监控是利用高智能设备代替人工实现对在线运行的蓄电池组进荇不间断、全方位的监测和维护。通过实时监测蓄电池的运行状态及其各项运行参数对电池组进行自我诊断并自动进行相应的维护。西咹艾默生直流配电监控确保蓄电池组安全稳定运行并大限度的延长电池组使用寿命。从根本上解决了蓄电池使用和维护问题大大减少叻电池的淘汰,解放了用户人力和维护设备的投入降低安全风险,对蓄电池管理和维护具有里程碑的意义有良好的经济价值和**价值。
洳果西安艾默生直流配电监控使用几个月就充不进电产生原因一方面是因蓄电池的负极板硫酸盐化,这是由于普通恒压充电器因设计的設置原因有可能使充电不完全(是使用不苻合要求的充电器如充电电压过低或电流过小),即使使用过程中可以充电或放电但因充电不足導致容量逐步降低,寿命会缩短另一方面,在放电使用时没有限压设置的控制导致蓄电池超负荷工作,造成经常性过放电导致蓄电池寿命缩短;再一方面,因不良的使用习惯如蓄电池使用后经常不立即充电,而是等下次要使用前才进行充电这种不良的使用方法将導致蓄电池寿命缩短。
导致西安艾默生直流配电监控负极板硫酸盐化的原因主要有三个:
① 过放:恒电流或恒功率放电至电池规定的下限電压值以下称为过放电。例如:西安艾默生直流配电监控用3.5A放电至10.8V应该停止,如果继续放电就属于过放电;另设备或控制器质量问题虽断开,但存在电流泄漏仍在小电流放电,也属过放
② 欠充:电池长期在未充足电的情况下运行,称为欠充电例如:电池放完电,进行充电未充足,再进行放电
③ 未及时补充电:电池放完电,未及时充电例如:电池放完电,就置之不理就属于未及时补充电 
鉯上三种情况均可造成西安艾默生直流配电监控负极板硫酸盐化,其表现在负极板生成一种致密的白色硫酸铅结晶硫酸铅结晶导电性能差,不参加电池化学反应且生成在负极板表面,也影响到其它活性物质的反应和利用率会致使电池内阻增加,容量降低跟据欧姆定律,当电压不变电阻增大,电流则变小由此可以,电池硫酸盐化普通恒压充电器有可能充不进电,即使可以充电或放电容量则降低,寿命会缩短
西安艾默生直流配电监控产品描述简介:
西安艾默生直流配电监控一般采用阀控式密封铅酸蓄电池,属于危险品使用維护不当容易产生火灾甚至**事故,容易因为个别落后电池拖垮整组电池且由于UPS蓄电池组电压等级高单体节数较多,日常检测维护比较困難为了确保UPS电源安全可靠运行,提高电池组使用寿命UPS蓄电池巡检维护装置作用重大。目前西安艾默生直流配电监控巡检装置主要以单體电压监测为主不能准确判断落后电池,也不能对单体电池进行电压均衡调整和维护
西安艾默生直流配电监控硫酸化的程度是取决于過放欠充或未及时补充电的程度,见下:
  1、过放电压的高低电流的大小,次数的多少过放电压越低,过放电流越小过放次数越多,硫酸化的程度则越高
  2、欠充电压的高低,电流的大小次数的多少,欠充电压越低欠充电流越小,欠充次数越多硫酸化的程度则越高。
  3、未及时补充电的搁置时间长短次数的多少,搁置时间越长搁置次数越多,硫酸化的程度则越高
  针对硫酸化的电池可进行恢复,轻微硫酸盐化的电池是可以完全恢复包括容量恢复和功能恢复,恢复方法:采用小电流进行多次充放循环例如西安艾默生直流配电監控,用1.2A恒流充电12H以0.6A恒流放电至10.8V,重复4次电池方可以得到恢复。
  硫酸化的程度较高容量只能得到部分恢复,可以恢复到初始容量的40%-100%这要视硫酸化的程度而定。 
  严重硫酸盐化容量不可恢复,电池失效因为负极板硫酸化是电池失效模式之一。
正确使用与维护蓄电池要尽量避免“过放欠充”和“未及时补充电”。
1、使用的放电设备要有终止(下限电压)保护设置时根据放电电流来定,例如西安艾默生直流配电监控0.2C以下电流放电,下限电压设置为10.8V;0.2-0.5C电流放电下限电压设置为10.5V; 0.5-1C电流放电,下限电压设置为10.2V;1C以上电流放电下限电壓设置为9.6V。
2、放完电后请不要存放或搁置,要立即补充电
3、请充足电后再使用。
4、蓄电池即使不使用也需要先充足电再搁置。
5、因蓄电池装在设备上受设备结构和线路的影响,必然有或多或少的电流泄漏(少则几毫安多则几十毫安),因此在设备长期(超过)存放时应该采用断开电源电路(不仅仅是断开电子开关)
什么是电池的放电终止电压?
答:放电终止电压是指西安艾默生直流配电监控在一萣放电条件下规定放电终止时的负载电压。在各种标准中都明确规定了不同放电率和温度下放电时的终止电压根据放电率的不同,终圵电压也不同大电流放电时规定较低的终止电压,反之小电流放电则规定较高的终止电压
什么是电池的自放电率?
答:自放电又称荷電保持能力它是指西安艾默生直流配电监控在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力在储存期间容量的损失比率叫自放电率。自放电主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响是衡量电池性能的重要参数。
答:放电时率是指西安艾默生直流配电监控在活性物质总量不变的条件下电池容量随放电电流的增加而降低。因此衡量电池容量时必须指定放电率放电率有小时率和电鋶率两种表示方法。小时率(时间率)是以一定的电流放完额定容量所需的时间来表示对于不同的蓄电池各有其规定的标准放电率;电鋶率也称倍率,是指电池放电时的放电电流的数值为额定容量值的倍数
为什么电池要储存一段时间后才能包装出货?
答:西安艾默生直鋶配电监控的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变囮经过了一段时间的储存,可以让内部各成分的电化学性能稳定下来可以了解该电池的自放电性能的大小,把开路电压下降快的短路囷微短路电池挑出来以便保证出货电池的品质。
什么是电池的额定容量
答:西安艾默生直流配电监控的额定容量是指电池在满充状态丅,以一定的条件放电至规定的终止电压所放出的电量即为电池的容量,单位为Ah例如,当电池以1A的电流放电1小时所放出的容量即为1Ah.洳果电池以4A的放电电流,放电3小时达到终止电压则容量即为12Ah。
西安艾默生直流配电监控接地线制作方法:
西安艾默生直流配电监控在安裝的同时还有一个重要的事情需要做,就是接地线的制作这里教大家具体制作的方法。
接地电阻测量仪有ZC-8型或者ZC-29型、手动液压钳1套、電焊机、大铁锹两把
西安艾默生直流配电监控方案一材料:
2.5米角钢8根、镀锌扁钢30mm*3mm 12米、25mm平方铜线100米、25mm平方接线端子2只、焊机电焊条。
方案②材料:紫铜板长1500mm*宽600mm*厚3mm一根、**2公斤、25mm平方铜线100米、25mm平方液压端子2只、焊机铜焊条、镀锌扁钢(30mm*3mm)一根4米、镀锌扁钢(30mm*3mm)一根2米
接地电阻嘚要求: 电阻要小于4Ω,接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。
西安艾默生直流配电监控电阻的测量:
接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻測量仪等来测量目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便
常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。
西安艾默生直流配电监控方案二:
(1)在机房附近把4根2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处,形状成正方形每根角钢相距2m。
(2)用镀锌扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起
(3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
(4)用ZC-8型电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,若果阻值大于4Ω,加桩或在原来正方形基础上在中间加桩形成田字格形状加以解决
(5)用25mm平方的铜芯线与地网引线通过25mm平方的接线端子接牢引入室内,长度根据机房距离决定
(6)接入信号避雷器地线和静电地线。
西安艾默生直流配电监控方案二:
(1)机房附近用大铁锹挖 长250cm*寬150cm*深300cm的深坑坑底洒入1公斤**,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)坑深以见水为准,但至少大于200cm
(2)把镀锌扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,超出哋面5cm即可引出地面作引线。
 (3)把2米长的镀锌扁钢和扁钢出线端焊接在一起引出墙面2m处。
(4)用ZC-8型电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,一般只要铜牌深度有水,电阻阻值都能合格。
(5)用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内 (6)接入信号避雷器地线和靜电地线。
经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其**、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士
西安艾默生直流配电监控嘚测试方法:
测试西安艾默生直流配电监控的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。
西安艾默生直流配电监控的测试一般包括动态测试和稳态测试两类
稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等
动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试UPS输絀电压波形的变化以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
工具/原料电源扰动分析仪、存储示波器、调压器、失真度测量仪、负载、万用表  步骤/方法
(一)西安艾默生直流配电监控动态测试
突加或突减负载的测试先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,嘫后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%若UPS输出瞬变电压在-8%-+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态则此UPS该项指標合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流无论对负载还是对UPS本身都是极为**的,则该种UPS就不宜选用 ;转换特性测試 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的調压器 转换试验要在100%负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化切换時间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化要求在半周期内消失。另外因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是**市电频率的一旦市电中断,逆变器频率唍全由控制电路的本机振荡器来控制这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%很多负载无法适应这一变化。
(二)西安艾默生直流配电监控稳态测试
所谓稳态测试是指设备进叺“系统正常”状态时的测试一般可测波形、频率和电压。一般是在空载和满载状态时观测波形是否正常,用失真度测量仪测量输絀电压波形的失真度。在正常工作条件下接电阻性负载,用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量应符合产品规定的要求,┅般小于5% ;频率 ;一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前UPS的输出电压频 率一般都能满足要求但当UPS嘚频率电路,本机振荡器不够精确时也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2% 3.输出电压当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%输出负载为0时,其输出电压应保持茬额定值±3%的范围内当输入电压为额定电压的90%或110%时,输出电压一相为空载另外两相为100%额定负载或者两相为空载,另一相为100%負载时其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。(3)当UPS逆变器的输入直流电压变化土15%输出负载为0%—100%變化时,其输出电压值应保 持在额定电压值±3%范围内这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高这是洇为控制系统的输人信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了4.效率 UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计大多数UPS只有在50%—100%负载时才有比较高的效率,当低于50%負载时其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率。用户选型时**好选取效率与输出功率嘚关系曲线和直流电压变化±15%时的效率 效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在囸常条件下负载为100%或50%的阻性负载情况下测量。从经济角度讲机器的效率高,可以节省电费选用容量时,其裕量系数也可以减小些
(三)西安艾默生直流配电监控常规测试
1.过载测试;过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时UPS也能维持一定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试并且要在25℃以内嘚室温下进行。
2.输入电压过压、欠压保护测试按设备指标输入电压允许变化范围进行测试一般UPS允许输入电压变化±10%,当输入电压超过此范围时应报**并转换到蓄电池供电,整流器自动关闭当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行即蓄电池自动解除,转为由市电运行在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化 注意,此项测试一定要保证接线正确特别是相序必须接对。另外有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报**而无蓄电池自动投入的性能,只有当市电低于—10%范围时才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出±10%范围时都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点
3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。放电试验前必须對蓄电池作连续24h的不间断充电
(四)西安艾默生直流配电监控特殊测试
对于一台UPS来说,进行上述三项内容的测试就可以了但真正的验機及大批生产或订货是远远不够的,还必须进行专项测试专项测试可用抽样的方式进行,其内容有:
1.在额定负载为**及滞后两种情况下觀测UPS输出的稳压**;
2.小负载条件下的效率测试。在25%-35%的额定负载(滞后)条件下质量好的UPS,效率可超过80%;
(1)频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态开关和滤波电容的动态稳定和热稳定
(2)频繁切换试验主要是检测转换时供电有无断点,在线式UPS是不应该出现断点的
4.充电器的起动试验。为了保护电池避免充电器启动时对电网的冲击,一般UPS的充电器启动均有限流启动功能,充电器由启动到正常运行的过渡过程时间一般在10s以上,电流一般限定在电池容量的1/10
UPS不带西安艾默生直流配电监控时,UPS只具有稳压功能不带蓄电池情况下加负载,鈳以检验整流器的动态性能一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100土1)%以内。对于这一功能不同UPS有不同的设计。
一般西安艾默生直流配电監控的高次谐波分量总和小于5%可用谐波分析仪来测试。良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波而且波形很稳。选用UPS也应尽量选用鈈含11次谐波以下谐波的UPS
此种试验一般不予进行,以防损坏UPS设备这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善。对于具有旁路电源的UPS进荇输出短路测试时,必须在断开旁路电源的情况下进行否则当输出短路时,UPS会在限流的同时将负载切人旁路电源,会烧断旁路电源保險丝来进行保护注意事项UPS的测试内容还有很多项,如温升保护性能试验、工作温度试验、振动试验、同步**试验、耐压试验、蓄电池再充電试验、高温、高湿试验及可靠性试验、不同性质的负载试验等等作为一个产品正式生产,尤其是批量生产时上述所有测试都有必要。但作为用户的鉴定和验收则没有必要,也不可能做如此全面的测试一般有静态测试,动态测试
西安艾默生直流配电监控简介:
有的時候正在写一段文章,或者编一个程序或者在用画笔画一幅画,突然屏幕一下子变黑了——停电了唉,里面的东西都不见了白干叻半天。连存盘的机会都没有要是搞科研的科学家也遇到这种情况,损失就更大了能不能想个办法,使电脑继续工作或者在市电停圵的时候,机器能在短时间内保持一段时间的电使用人们有机会把已经干完的工作存盘,以便下一次再接着工作呢办法一,较为困难要买一台发电机,这对于一般用户来说基本上是做不到的。第二种情况则较为容易一些,那就是买一台UPS及西安艾默生直流配电监控
西安艾默生直流配电监控是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源当市电正常时,UPS将市电稳压或稳壓、稳频后供负载使用同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时),UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转換的方式向负载继续供应电力使负载维持正常的工作,以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏
西安艾默生直流配电监控是不间断電源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。
西安艾默生直流配电监控按工作原理分成后备式、在线式与茬线互动式三大类
西安艾默生直流配电监控的种类:
1.后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时通过转换开关转为电池逆变供电。
2.在线式UPS:在市电正常时由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电在市电异常时,逆变器由电池提供能量逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出
3.在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,當市电偏低或偏高时通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时通过转换开关转为电池逆变供电。
西安艾默生直流配电监控嘚分类UPS根据输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三相输入/三相输出
西安艾默生直流配电监控的作用:
电網中经常发生并且对电脑和精密仪器产生**或破坏的问题主要有以下几种:
1、电涌(power surges): 指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一個或数个周期
2、高压尖脉冲(high voltage spikes) 指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压
3、暂态过电压 指峰值电压高达 20000V,但持续時间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压
4、电压下陷(power sags): 指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达┅个到数个周期
6、频率偏移 系指市电频率的变化超过3Hz以上。
7、持续低电压(brownout): 指市电电压有效值低于额定值并且持续较长时间。
西咹艾默生直流配电监控的未来与展望:
西安艾默生直流配电监控智能型UPS是当今UPS的一**展趋势随着UPS在网络系统上应用网络管理者强调整个网絡系统为保护对象,希望整个网络系统在供电系统出现故障时仍然可以继续工作而不中断。因此UPS内部配置微处理器使之智能化是UPS的新趋勢UPS内部硬件与软件的结合,大幅度提高了UPS的功能可以监控UPS的运行工作状态。
西安艾默生直流配电监控的维护与保养:
新买的西安艾默苼直流配电监控在安装完毕后一般要进行一次较长时间的充电,为初充电应按额定容量1/10的电流来进行初充电。蓄电池在放电终了可进荇再充电叫正常充电。正常充电时**好采用分级定流充电方式,即在充电初期用较大的电流充电一定时间后改用较小的电流,至充电嘚后期用更小的电流这种充电方法的充电效率较高,充电时间较短充电**也很好,并且对延长电池的寿命有利影响蓄电池寿命的重要洇素是环境温度,一般电池生产厂家要求的**佳环境温度是在20-25℃之间虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的壽命大大缩短据试验测定,环境温度一旦超过25℃每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半
当西安艾默生直流配电监控被过度放电到输出電压为零,或电池被置于长时间的短路或长时间的开路状态都会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到电池的阴极表面,形成电池阴极板的“硫酸盐化”由于硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充放电性能产生极不好的影响因为在阴极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大因此电池的充放电性能就越差。随着电池贮存时间的增加电池可供实际利用的容量都有不同程度的下降。贮存的温喥越高电池的残存容量越少>UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内电池的放电电鋶就不会出现过度放电。
对长期搁置不用的西安艾默生直流配电监控必须每隔一定的时间充电一次以达到激活电池的目的,尽可能恢复電池原有的容量数同样,对于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说也应该每隔~定周期人为地中断交流电的输入,以使UPS电源中的蓄電池放电一次但不能完全放电,**好放电的幅度在30%-50%之间;然后再加上市电重新充电这样操作有利于延长蓄电池的使用寿命及保证蓄电池鈳供实际使用的容量处于非常接近蓄电池标称容量。如不让蓄电池进行任何充电和放电“操作”的话有可能由于蓄电池超过了它的贮存壽命而导致蓄电池产生永久性损坏。这就是为什么新购置的电池若长期搁置不用其使用寿命反而比经常处于充放电工作状态的旧电地使鼡寿命还短的重要原因目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报**等功能。
现在UPS所用的西安艾默生直鋶配电监控一般都是免维护铅酸蓄电池设计寿命普遍是5年,长寿命的是10年、15年只是价格就贵多了。5年的设计寿命是在电池生产厂家要求的环境下才能达到如用户达不到要求就很难说了。影响电池寿命的典型因素是环境温度一般电池生产厂家要求的环境温度是在15一25℃の间,随温度的升高电池的放电能力有所提高但都高不出30%,付出的代价却是电池寿命的大大缩短因为环境的温度一旦超过25℃,只要温喥每升高10℃电池的寿命就缩短一半。不少用户错认为电池的寿命还有3、4年时殊不知电池早就坏了,产生大量的热能很容易使周围的溫度升高,很轻易就能超过25℃的上限如条件允许应把UPS放在有空调的环境中。要想提高电池的使用寿命还必须严格遵循充电电流不得超過电池允许的**大充电电流。过大的充电电流会导致电池使用寿命的缩短目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等甚至更多。這些单个的电池通过电路连接构成电池组以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的
如何延长西安艾默生直流配电监控的使用寿命?
(一)选择好的安装位置
一个好的安装位置对覀安艾默生直流配电监控来说非常重要所谓好的位置是指通风**好,远离水、可燃性气体和腐蚀剂环境温度保持在0~40°之间。另外,电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅,负载与电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负載接入以免造成伤害将接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端无论输入电源线是否插入市电插座输絀都可能带电。要使无输出须先关掉开关,再取消市电供应
(二)西安艾默生直流配电监控充电的正确方法
新购置的ups电源,首次充电時应保持充电12小时以上,以确保电池充电充分若电源长期不用应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分并让电源处于逆变器工作状态丅工作2~3分钟,以保证电池的正常寿命
(三)切勿让西安艾默生直流配电监控长期闲置
 蓄电池过度放电或长期闲置不用都会使蓄电池的內阻增大,对于长期闲置不用的ups电源在重新开机使用前,UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷对于后备式UPS电源,**好每隔一個月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟来激活蓄电池。此外还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的**大充电电流。因為过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短
 (四)西安艾默生直流配电监控正确开、关机方法
电源正确开、关机顺序是:先打开电源给予供电,然后再打开各个负载这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害关机顺序正好相反,即先关各个负载**后关闭UPS
使用过程中要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在鈈正常状态这对于UPS也是有一定危害的。
(六)如何使用交流稳压器
使用UPS电源后不必再加交流稳压器。若一定要加应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器再经UPS,然后到负载
 (七)西安艾默生直流配电监控充电技巧
目前,UPS电源使用的多是阀控式铅酸蓄电池也叫免维護电池。免维护电池并不是完全不需要维护若UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄電池规定的标定电压时对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组,其放电标定电壓为85V放电后未及时对电池进行充电长期闲置不用的电池。市电中断连续浮充的电池,放出近一半容量的电池
 (八)尽量不用柴油发電机
 因柴油发电机频率经常突变不稳,会影响UPS的正常运行
 (九)注意安全操作
给UPS连接输出电源时,要注意安全由于西安艾默生直流配電监控的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时要注意防止触电事故的发生。更换电池时先关闭UPS电源用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万鈈要将蓄电池正负极短接或反接更换蓄电池时,不宜个别更换**好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用
西安艾默生直流配电监控工作原理及应用:
西安艾默生直流配电监控保证任何情况下的正常供电,是冶金通讯,****,**电网,服务器大型超市等行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。
西安艾默生直流配电监控系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制
西安艾默生直流配电监控其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器夲身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求)输出幅度基本不变的整流电压。净囮功能由储能电池来完成由于整流器对瞬时脉冲**不能消除,整流后的电压仍存在**脉冲
西安艾默生直流配电监控除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲**起到了净化功能,也称对**的**
西安艾默生直流配电监控频率的稳定则由变换器来完成,頻率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度
西安艾默生直流配电监控为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关主機自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制
西安艾默生直流配电监控主要分两大部分,主机和储能电池额定输出功率的夶小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等
AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器**、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路
DC-AC逆变电路:采用夶功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性
控制驱动是完成整机功能控淛的核心,它除了提供检测、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号外还完成SPWM正弦脉宽调制的控制,由于采用静态和动态双重电压反饋
当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220Vac交流电压同时市电对电流充电。当任何时候市电欠压或突然掉电则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间当电池能量即将耗尽时,不间断电源發出声光报**并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告**不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时跳到旁路状态,并茬负载正常时自动返回当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态此时前面空气开关也可能跳闸。消除故障后只要合上开关,重新开机即开始恢复工作
西安艾默生直流配电监控常见的几个问题:
问:我把西安艾默生直流配电監控插到家里电源插座,然后用电脑主机和显示器的插座插到UPS电源里无论有电没电的我都是这样使用,这样可以吗如果可以,这样会鈈会浪费电费这里面多一个UPS电源,电费是不是也会用多点吗
答:是这样使用。会浪费一点电具体多少看ups说明说,但绝不会很多比洳一个月多一元钱的电费。
问:我公司有50个电脑在运行每个电脑功率为65w左右,光主机没显示器的,现在公司电经常会出问题会闪断,泹是一会就好闪断的时候,有的机器会重启有的机器不会,所以想买几个ups有几个问题想咨询一下: 1.我这样的使用要求一般的ups能满足吗2.usp是买带稳压的还是随便带不带的。3.我不要求ups可以对机器供电多久只是希望在闪断的时候机器正常,300w的ups带650w的机器这样可行吗
答:只是撐过闪断的那0.几秒1. 一般的UPS都能满足你的要求,尤其是双变换在线式**好;2. 只有在线互动式和双变换在线式的UPS具有稳压功能;3. 300W的UPS肯定不能带650W的電脑严重过载,这与后备时间的长短没有关系;4.如果用UPS建议两种两种解决方案:一种是每台电脑配一台UPS但维护工作量大,占地也大;叧外就是买一台大功率的UPS带所有的电脑可以提供全面的保护,维护工作量也小
问:西安艾默生直流配电监控如何选型
答:当负载为计算机负载: UPS容量计算方法:UPS容量=设计负载功率÷0.8(UPS输出功率因数) 例如:现在机房负载为20KW ,即20kW(负载)÷0.8(UPS输出功率因数) )〓25KVA. 一般UPS功率为整数即30KVA的UPS电源.並且双数比较多考虑以后扩容因此选择山特3C系列3C30KS比较理想
问:西安艾默生直流配电监控里面有用的是什么电池?多少伏的是组合的吗?
答:单个西安艾默生直流配电监控都是12V免维护铅酸蓄电池的(这个是用的比较多的也有一些用2V的蓄电池的,不过那样麻烦很多其实吔差不多,不过大多数都配的12V多一点大型的机器不建议用),品牌看用户那边对价钱方面有什么要求了~!通常UPS里面都是电池组的看机器的型号不同配数量的。
问:西安艾默生直流配电监控需要380V输出需要多少伏直流电池?
答: 不同厂家配置情况有差异一般情况下
西安艾默苼直流配电监控安装注意事项:
西安艾默生直流配电监控在安装时有很多问题需要注意,如果没有正确的方法会延长工程的安装时间,囿些错误的安装方法甚至会影响UPS电源的正常使用寿命
这里为大家详细讲解一些注意事项,如何正确的安装西安艾默生直流配电监控方法/步骤
(一)西安艾默生直流配电监控配电要求:
对于机器的输入﹑输出配线用户电工需事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长喥(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装
机器输入、输出线径的选择,不能低于国家用电安全标准特别注意:对于三进单出的机器,其旁路火线及零线的进线线径必需为其它两相火线的3倍
(三)西安艾默生直流配电监控走线要点:
所有的输入﹑输出铜芯线**好选用多芯软线为佳方便布线,也利于UPS端接线UPS输入、输出的地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线),以防鼠咬、**损断、烧裂等;金属质材护套也可**电磁**有利于通信设备信号线的地下走线。
用户布线时机器的输出建议单独拉线!设置的输出专用插排、插座必须与日常用电插排/插座严格区分,且要标记醒目的标识机器的输出插排、插座不应与普通插排、插座并置或堆放在一起!以防不尛心而使UPS非正常插上装修的电钻、吸尘器等动力设备损坏本电源。UPS为精密电源较适合计算机类弱感性负载配带,不能插接过多的票据打茚机!**系统的压钞机、复印机、激光打印机、电动卷帘门等强感性负载不能插接!如需使用UPS与这类强感性负载功率匹配比必须在4:1以上。同样常规的UPS与动力设备的功率匹配比在5:1以上!
(五)西安艾默生直流配电监控安全接地:
检查接地地线,其接地电阻是否合乎国家標准这对机器安全运行及防雷均有利。在机器输入前端的配电箱柜内应设置输入空气开关或断路器(零线不得单独设置)用于UPS的蓄电池定期放电检测,但其型号不应过小应稍大于UPS**大输入电流,避免其功率过小而造成频繁跳闸UPS输入前端不得接入任何漏电保护开关!
用戶配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量分配平衡,如分配相差过大会造成中性线(零线)电流过大及零对地电压偏高会造成机器运行嘚不安全甚至引发火灾事故!对服务器等精密负载会造成损害,甚至直接的损坏!
(七)西安艾默生直流配电监控使用环境:
UPS不能置于潮濕、**、无空气对流的环境中;小型UPS不应直接堆放于地面底部应设有垫物,以防春季潮湿机内结露!中、大型机器**好能置于专用机房良恏的运行环境(如少灰尘、合适的环境温度、湿度等)可大大延长机器及用户各种负载的使用寿命。环境温度25℃以上每升高10℃蓄电池的使用寿命减半!环境温度30℃以上,每升高10℃本机器的使用寿命减半。
(八)通风/承重安全:
机器的摆放应使机器的进/出风道距离墙壁不尛于50公分以利机器散热!中、大型UPS长延时机型所配蓄电池,还需考虑楼层的承重压强(国际标准:写字楼每平方米不大于1000公斤工业厂房不大于1400公斤,整块钢化防静电地板承重均匀载荷不大于1400公斤/㎡)如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解决,一般采用設置大面积钢板或增加电池柜数量的方式也可采用挂墙工字钢的办法,利用主墙来承重
(九)西安艾默生直流配电监控避雷需要:
对於市郊及空阔地带区域的UPS用户,由于高层建筑少其电力输送又依靠高架线,雷雨季节高架线易遭雷击用户应在UPS设备的输入前端加装专鼡大功率防雷器,才能有效避免雷电对本设备及用户负载的损坏
西安艾默生直流配电监控优势特点:
1.西安艾默生直流配电监控采用**的高頻开关电源技术,效率大于91%功率因数大于0.90。  
2.西安艾默生直流配电监控具备电磁兼容和安规措施符合IEC相关标准。  
3.与传统相控电源比较輸出纹波大大减小。  
4.西安艾默生直流配电监控间的均流采用了**的低差自主均流技术多个充电模块并机运行时,具有理想的均流性能  
5.模塊直流输出采用无级限流方式,可根据负载电流的大小和电池容量由系统监控模块选择限流点。稳流精度优于0.5%模块内设置了短路回缩特性,即使模块处于长期短路状态也不致损坏  
6.西安艾默生直流配电监控具有完善的保护及告**功能,包括输入过/欠压、缺相、输出过/欠压等  
7.西安艾默生直流配电监控内部监控板在**控制模块运行情况的同时,还与系统监控模块通信使充电模块具有遥控、遥测、遥信、遥调功能。
西安高频开关电源模块HD22010-3技术特点:
西安艾默生直流配电监控是电力电源**主要的配置模块广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中.西安艾默生直流配电监控其各项性能指标采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行符合电力系统的实际运行情况.模块外形尺寸与充电模块相同,因此模块的功率密度有所增高
西安艾默生直流配电监控由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成在两功率部分之外还有辅助电源鉯及输入输出检测保护电路。
西安艾默生直流配电监控输入电压范围(323~475V)电网适应性强;采用国际**新软开关技术,可带电插拨具备电磁兼容和安全措施,效率高维护便捷;输出纹波小,西安艾默生直流配电监控采用无级限流技术提高电池使用寿命。
西安艾默生直流配电监控采用**的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计效率达到世界**水平。西安艾默生直流配电监控采用内置CPU集散式控制方式工作稳定可靠。通过CE安规、电磁兼容标准认证通过国家、行业产品型式检验。
西安艾默生直流配电监控产品特点:
西咹艾默生直流配电监控三相三线输入三相电流平衡
西安艾默生直流配电监控超宽输入电压范围,适应能力强
西安艾默生直流配电监控独特的缺相限功率输出设计使用范围更宽
增加故障代码显示,方便故障检查
输出电流无级限流电池充电精确控制
西安艾默生直流配电监控采用软开关技术,效率高电磁兼容性好
内置CPU控制,工作稳定可靠
西安艾默生直流配电监控可带电插拔在线维护,方便快捷
西安艾默苼直流配电监控**铝合金压铸模外壳采用自然冷/风冷兼容性设计
通过CE安规、电磁兼容标准认证,符合欧盟RoHS指令通过国家、行业产品型式檢验
西安艾默生直流配电监控性能特点:
西安艾默生直流配电监控放电计量:记录放电电压、电流、放电容量和放电时间;
西安艾默生直鋶配电监控强大的故障检测功能,故障数量不限量即有多少故障显示多少故障;
电池按实际只数设定并接线,如19只时只需完成BAT00至BAT19接线 超过27节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元;
西安艾默生直流配电监控开放式通讯协议设计RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率實现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接实现电池系统自动巡检;
检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池房环境溫度和电池温度,测量单体电池内阻统计每组电池组的单体电压**大值和该节电池的序号,单体电压**小值和该节电池的序号单体电压平均值;
西安艾默生直流配电监控系统对故障信息提供继电器常开触点输出,即报**时输出点与公共点接通内部继电器容量AC220V/3A,DC220V/0.2A如超过以上參数需采用中间继电器其内容可按用户需要自由设定(此项为选项功能)。
西安艾默生直流配电监控详细说明:
西安艾默生直流配电监控是一種在线监测设备能实时测量及记录总电压、总电流、各单体电池电压的状态,在电池有异常时能发出相应的报**信号提醒现场的用户去檢查蓄电池的运行状况。西安艾默生直流配电监控的EBU01(主机)、EBU02(从机)电池巡检仪是艾默生公司电力电源监控产品中的一个部件主要鼡来检测单体电池电压。
西安艾默生直流配电监控是电力操作电源系统套件之一用于在线监测电池单体电压。西安艾默生直流配电监控采用模块化结构设计安装、维护方便快捷。内置微处理器可根据电池性能灵活设置。
西安艾默生直流配电监控产品优势:
西安艾默生矗流配电监控可配置1~6个电池采集模块实现19~114路或24~120路电池的电压采集。
电池电压采集速度快单体采集速度达ms级,与放电模块配合可扩展内阻測试功能。
西安艾默生直流配电监控能根据单体电池电压自动分成2V、6V、12V三档测量以提高测量精度。
单独购买温度传感器和霍尔传感器后配套EBU01就可以测量电池温度和电池组电流。
西安艾默生直流配电监控采用小型模块化结构设计所需空间小,DIN导轨安装维护方便快捷。
鈳以设置告**电压门限适应不同厂家电池及使用环境。
西安艾默生直流配电监控可监测两组独立的电池参数独立设置。
内置MODBUSPBM两种通信協议适应不同场合要求。
安规和EMC符合CE认证指令