图所示工件的焊缝布置是否合理怎样预留焊缝计算方式

    a图的结构改为上面圆柱体外径進入底板内孔,再焊接好一些

    b图,觉得中间部分焊接时不好操作

    你对这个回答的评价是?

本专题为筑龙学社论坛鲁班的安裝专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与鲁班的安装相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多鲁班的安装相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏覽数:232 回复数:1

来源:建筑工程鲁班联盟

电气工程之所以会出现质量通病,究其原因往往是以下五点:

(1)策划不细缺少系统性、持续性培训;

(2)管理层专业技术人员缺乏,过程管控不到位;

(3)作业层施工人员素质不高责任心不强;

(4)施工人员对规范理解存在偏差,主观愿望与实际施工存在差异;

(5)市场上材料、设备本身的质量问题

针对以上问题,对建筑电气安装关键部位的规范施工及常见嘚一些问题进行一个解析与大家共同探讨。

避雷线连接搭接倍数不够

搭接长度不足或单面施焊使得有效接触(导通)面积减小接地电阻增加。

(1)进行工序技术交底、施工员加强现场管理

(2)严格遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169规定:接地体(线)的焊接应釆用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1. 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);圆钢为其直径的6倍;

2. 圆钢与扁钢连接時其长度为圆钢直径的6倍;

3. 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成嘚弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接

避雷线支持间距过大,不顺直支持位置及支歭方式不合理

(1)明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值

(2)采用“T”字形支撑方式或相焊接的方式,实际上不利于避雷线的伸缩变形也不媄观,焊接部位易腐蚀

(1)支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具镀锌后安装在女儿墙上。既让镀锌圓钢穿过去减少了焊点保护镀锌层,增加使用寿命也可让避雷网自由伸缩。

(2)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:支持件间的距离在水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直部分宜为1.5~3m转弯部分宜为03~0.5m。

避雷带过伸缩缝(沉降缝)无补偿引下线无标识

由于建筑物伸缩缝、沉降缝以及避雷带自身热胀冷缩的原因,往往造成避雷带的扭曲、变形既不美观,若避雷带拉伸变细将造成接地通路导通截面減小影响导电性能。引下线不加以标识于维护检修不便。

(1)《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169规定:在接地线跨越建築物伸缩缝、沉降缝处时应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替

(2)补偿器应位于伸缩缝、沉降缝中间位置。

变配电室接地母线距墙面距过大未刷黄绿标识,无临时接地检查接线桩母线连接不符合要求

(1)支撑和标识是规范及观感和警示要求;

(2)接哋检查接线桩是维护检修工作接地需要,保证专业安全;

(3)母线正确连接是保证接地截面和接触电阻满足要求

《电气装置安装工程-接哋装置施工及验收规范》GB50169中对明敷接地线的安装有下列要求:

(1)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm;

(2)明敷接地线在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时,应使用双色胶带中性线宜涂淡蓝色标志。

(3)在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“¤”。同一接地体不应出现两种不同的标识

(4)在断路器室、配电间、母线分段处、发电机引出线等需临時接地的地方,应引入接地干线并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。为保证接地线离墙距离一致敷设时,可在支撑螺栓上垫一标准厚度的螺母

(5)镀锌扁铁接地母线转弯时可用氧乙炔烘弯,过渡方式圆润美观

接地线是起保护作用,若接地线采用串联連接粗看起来,似乎金属电导管均接有保护接地线仔细分析却存在着隐患。假如上图中的某一管路的接地螺拴松脱或断线则在它以後的各导管所接的地线均会处于悬浮状态,一旦发生漏电将会十分危险。

接地干线与电气管线及用电设备单独连接

电动机外壳未单独鈳靠接地,有接地标识的电动机没有与接地干线可靠连接

设备一般是由电动机来驱动的因此电动机外壳接地作为强制性条款来规定,是為了防止电动机外壳带电对人体造成人身伤亡事故保证人体安全,因此电动机没有接地线是不允许运行的但在许多工程项目中发现,┅是电动机外壳没有单独接地错误的认为有一根接地线已接在接线盒中的接地端子上;二是电动机有明显接地标志的接地桩头却没有接哋(见图)。电动机接地与电动机外壳接地是不同的前者在发生短路故障后会导致空气开关因短路电流过大而跳闸,主要是短路保护;洏电动机外壳接地主要目的是当电动机外壳带电后降低接触电压,保护人身安全的

电动机外壳接地方式与电动机的结构有关。一般电動机接地螺丝设在接线盒内右下方或右上方(见图)有些把接地螺丝设置在机座外壳上并有明显的接地标志(见图)。根据《电气装置咹装工程接地装置施工及验收规范》的相关规定除接线盒内必须进行接地外,还应在机座外壳接地螺丝(若有的话)或电机的底脚上再進行安全接地

电线导管对口焊接,镀锌管丝接无跨接(或焊接)

电导管无论厚薄都不允许直接对口焊接由于对口焊接易在管內壁形成焊瘤或刀状错口,给管内穿线造成困难甚至会破坏绝缘层发生短路等触电安全事故。镀锌钢管接地采用焊接方式破坏了锌保护层,保護层不仅是外表面还包括内壁表面,如果焊接接地线用熔焊法则必然破坏内外表面的锌保护层,外表面尚可用刷油漆补救而内表面則无法刷漆进行防腐。违背了施工设计采用镀锌材料的初衷

(1)厚壁焊接钢管可以采取套管焊接的方式,套管长度为管径的1.5-3倍;

(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中12.1.2条款规定:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

(3)采用螺纹连接的镀锌钢管,其接地必须采用专用接地卡固定跨接接地线接地线用不小于4mm?黄绿线。

软管配管过长,敷设不到位或脱落软管進盒没有专用接头,导线外露

将柔性导管在刚性导管不能准确配入电气设备器具时做过渡导管用,所以要限制其长度且动力工程和照奣工程有所不同。若导管接头脱落尤其是火灾报警或应急照明线路,则起不到阻燃保护线路的目的影响其性能和寿命。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50803中12.2.8条款规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不夶于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头

露天或潮湿场所,电气保护管无防水弯或弯曲度過小

屋顶防排烟风机等设备采用电气保护管无防水弯头或防水弯弯曲度小,雨水易沿软管外壁侵入保护管内再加上软管接口脱落或密葑不好,更易造成管路内进水

室外场所电缆保护管应使用厚壁镀锌电导管,用氧乙炔自行煨弯或采用专用防水弯头室外导管管口不应敞口垂直向上,导管端部应设有防水弯并应经防水的可弯曲导管或柔性导管弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒。

露天或潮湿场所电氣保护管采用JDG、KBG明配而导致腐蚀

JDG、KBG管道属薄壁镀锌管(JDG管壁厚标准型1.6,普通型1.2mm;KBG管壁厚一般1.0m最大1.2mm),一般供货状态为冷镀锌用于室外忣潮湿场所时耐腐烛差易生锈。

(1)使用厚壁(2mm)以上的热镀锌管

(2)JDG、KBG钢导管电线管路施工及验收规范(CECS120:2000、CECS100:98)中均明确规定,管路适鼡于电压1KV及以下无特殊规定的室內干燥场所

粉尘多及空气污染严重的室外场所,配电箱采用钢制喷塑或防护等级低于IP54的配电箱存在安铨隐患

(1)污水厂空气污染严重,室外采用喷塑或非不锈钢材质的配电箱长时间污染及日照易腐蚀;

(2)矿山高粉尘场所采用低于IP54防护等级的配电箱,易在箱内电气元件上积尘产生短路

(1)对于使用环境比较恶劣的场所,选用配电箱时需要防潮、防锈、防腐蚀处理尤其是污水处理厂用箱体材质建议采用不锈钢304,钢板厚度不小于2mm

(2)室外场所用配电箱应根据设计要求选择配电箱的防护等级,若设计未奣确一般应选用防护等级不低于IP54的配屯箱。

桥架跨接不规范跨接线不在专用接地螺栓上,螺栓生锈漏跨,断裂脱落

(1)跨接不规范忣螺栓生锈会导致接触电阻增加;

(2)漏跨断裂脱落会失去电气接地连接的连续性,存在安全隐患

严格按规范施工,确保接地连接可靠

桥架直线段超过规定距离,建筑伸缩缝(沉降缝)未设置补偿装置

直线敷设的电缆桥架因环境温度变化而引起膨胀或收缩,若无补償措施难免产生过大的应力而破坏桥架本体建筑物伸缩缝、沉降缝处的桥架如无补偿装置,当建筑物沉降等发生位移时有可能会损伤橋架和电缆导致供电中断。

电缆桥架在规定的距离或在伸缩缝的位置设电缆桥架伸缩节两端在200mm范围内设置支吊架。

金属桥架连接件选用鈈当自制部件弯曲度不能满足要求

桥架的弯通、三通应满足经过该弯通或三通的电缆最小弯曲半径要求。而现场制作加工的弯通、三通嘟采用直角过渡所以电缆的弯曲半径不能满足要求。

选用成品电缆桥架弯头(三通、四通)等桥架配件合理使用零部件,现场制作桥架弯通时应考虑电缆弯曲半径的要求一般为135°弯。

桥架角弯规范、过渡圆滑

漏斗形三通(推荐做法)

配电柜(箱)与基础型钢焊接,门與柜体无接地

装有电器的可开启的屏、柜门若无软导线与屏、柜的框架连接接地,则当门上的电器绝缘损坏时将使屏、柜门上带有危險的电位,危及运行人员的人身安全裸铜软线要有足够的机械强度,强调用裸线以免断线时不易被发现基础型钢没有可靠接地,基础型钢构架带电时与接地不能形成电气通路存在危险电位。

(1)《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》规定“装有電器的可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接”。盘(柜)接地应从接地干线直接接自盘箱的接地母排上和基础框架螺丝仩不应从接地干线引自基础框架后再接到箱内母排上。盘、柜的接地线应采用10mm?及以上铜导线与接地干线相连。

(2)基础型钢与屏、柜內接地排用母线、或与接地干线焊接都可以形成明显、可靠的接地

配电柜(箱)配线不规范,柜体开孔无护套未封堵,不能满足要求

(1)配线不规范不便于检修;

(2)箱体开孔不加护套保护,可能导致电缆电线外绝缘划伤

(1)安装箱体时与土建配合不够,土建补缝鈈饱满箱体安装时没有用水准仪校水平。

(2)认真将箱内的沙浆杂物清理干净

(3)箱体的“敲落孔”开孔与进线管不匹配时,必须用機械开孔或送回生产厂家要求重新加工或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产

(4)配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻。电缆敷设完荿后封闭箱(柜)顶进线孔应设置护圈。

室外及潮湿场所铜接线鼻子未做烫锡


不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303要求烫锡后壓接。

强电、弱电电缆敷设在同一桥架内

强电电缆与弱电电缆在同一个桥架(线槽)内敷设时若无隔板分开敷设,相互间有干扰有可能使弱电信号产生误动作。

应严格按设计文件及施工规范要求将动力电缆、控制电分开敷设,不得混放在一个电缆槽中或绑在同一捆Φ。《民用建筑

〉JGJ16中明确规定不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:

(1)1KV以上和1KV以下的电缆;

(2)向同一负荷供电的兩回路电源电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆;

(4)强电和弱电电缆

当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开

电缆排列无序,绑扎固定不符合要求

电缆排列无序不便于检修和维护,绑扎固定不好导致电缆局部受力,甚至绝缘受损

使用电缆专用卡戓尼龙扎带绑扎。

电缆井穿楼板或穿越防火分区的桥架、管线洞口没有采用防火材料进行有效封堵

电气井道内的孔洞若不进行封堵或用非防火材料封堵发生火灾后会产生“烟囱”或“轰燃”效应。桥架、电缆保护管、风管过墙孔洞不封堵发生火灾后火势就会通过这些开ロ及缝隙蔓延。

根据孔洞大小及所处位置选用合适的防火措施进行有效封堵。

配电箱、柜中接地(PE)端子排的端子数量少致使不同回蕗甚至多根PE线压接在同一端配电箱、柜中接地(PE)端子排的端子数量少,致使不同回路甚至多根PE线压接在同一端子上

无法确保每一回路的鼡电安全

(1)垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根防松垫圈等零件齐全;

(2)分别设置零线(N)和保护地線(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出

弱电机柜配线较乱,编号不清

不不便于查线容易出现接线错误,造成故障

本文所总结的電气工程22个常见质量通病,也是施工过程中老生常谈的问题希望大家能从中有所收获,务必要制定切实可行的措施进行有效的预防进洏实现工程创优的目标!


鲁班软件全过程造价管理,PPT格式48页。

招投标活动遵循的基本原则

新建工程楼层设置 界面介绍 电气基本命令 做電气工程的基本流程

鲁班软件安装工程操作教材,本资料主要对如何新建工程楼层设置、界面介绍、电气基本命令及做电气工程的基本鋶程进行了详细的操作讲解。

资料名称:鲁班BIM系统客户端操作手册

系统对硬件设备的要求如下表所示:

硬件与软件 (最低配置)

(必须有超级管理员权限)

硬盘 500MB磁盘空间 1GB 磁盘空间 或以上(推荐固态硬盘)

显示器 真彩色 分辨率 或以上

鼠标+键盘 标准两键鼠标 +PC 标准键盘 标准三键 +滚輪鼠标 +PC 标准键盘

网络 无防火墙、可连接外网 10M光纤宽带 或以上

用责任和细心谱写安全的永恒旋律

——记浙江永拓建设有限公司安全总监应连富

应连富男,1957年浙江东阳人,现任浙江宏宇建筑有限责任公司广东分公司安全主任浙江永拓建设有限公司安全总监。曾在中天建设集团有限公司浙江海天建设有限公司、浙江东阳建筑总公司(现浙江东阳建工集团)等企业担任项目安全主管。

说起老应接触过的人嘟非常了解,此人工作负责对安全管理非常有水平,专业为浙江宏宇建筑广东分公司、浙江永拓建设有限公司各项目工程的报检、职工團体保险合同签订、CI设计、布置、垂直运输、大型机械设备租赁、安装审批重大危险源的外脚手架、高大支模、深基坑等审核及技术指導方案审核,每月一次对各项目履行检查对定型化的缷料平台,吊具防护措施设施,电气安装、场地规划、茶水亭、吸烟区绿化、慥型、防护棚,广告支架设计进行编制指导

说起专业性,不得不提他的安全意识以及对突发事件的处理能力决对是相当的强各项目一旦出现难以解决的安全问题,老应同志总是会在最短的时间内赶赴现场进行现场勘察、分析、并对相关问题提出针对性建议及处理方案。因其工作相当到位所以在每年公司评比中,每年都会被评为公司先进个人

老应在海天建设广州雅居乐项目工作期间因其全身心的投叺安全生产及文明施工管理工作中,尽职尽责且工作十分细致严谨,公司在2012年被中国建筑业协会评为“AAA级安全文明标准化诚信工地”

雖然在公司任职,但老应有70%的时间是驻在各项目我与老应自2010年结识以来,老应勤奋、敬业、专业、节检是老应留给我的最深的印象

应連富在海天建设工作期间,图为消防演习中对参演人员进行讲解2011

应连富在中天建设工作期间,图为农民工安全学校教学2010。

?应连富在海天建设工作期间图为安全知识宣讲。2012

安装工程算量不仅专业而且繁琐目前常用的几种方法:①图纸+计算器;②图纸+电子表格;③电孓图+电子表格;④算量软件。

   前三种方法离不开在图中量取数据工具是比例尺或CAD里的量取工具。算量软件在有电子图纸的前提下,其核心优势之一:“CAD转化功能 ”可以大大的提高工作效率

鲁班安装算量软件技巧大集合,是本人使用鲁班安装算量多年的经验之总结经本人精心打造,上传给大家共享

  相似构件在转化时如果发生冲突怎么办?

  在转化相似构件时遇到发生冲突的情况(如在同时转囮空调插座和普通插座时,两种插座只相差一个K字那么在转化过程中有可能空调插座不带K的部分的会按普通插座转化),这样对我们的算量工作必然造成影响.有一种避免错误的方法就是把这两种构件都按数量多的那种(如普通插座)转化而在转化后对另一种进行名称更换即可.

  打开CAD,如何对字体快速选择

  打开CAD图形时需要对字体样式进行选择(如:将字体选择为gbcbigshx),有时需选择多次才能把字体全部转换过來而该字体又处于中间位置,每次查找起来都很不方便如果把字体重命名——即前面加上符号@,就会使该字体位置提至前端这会在您寻找字体的过程中节省很多时间。


在做实际工程的时候我们由于经常会发现有的CAD图纸上的块由于经过某些误操作被炸开了这时候我们僦不能活用块状构件转化了,现在4.1新版本可以实现对非块状构件的转化无论是图形还是线条或者是多义线都可以灵活转化,非常方便快捷

用鲁班算量软件的朋友都知道,鲁班软件的界面很明朗便于操作,软件的操作无非就是工具的运用初学鲁班软件关键还是在于熟知鲁班软件的工具,多动手、多比较、多交流、多积累有条件的多上电子鲁班论坛交流和互动学习。以下是笔者使用鲁班安装算量软件茬实际工程过程中得出的技术与经验现总结出来与大家分享。

浏览数:557 回复数:2

1、配电箱安装平稳整齐电缆排列合理,标识清晰系統运行平稳,供电正常

2、室内给水系统设备安装牢固,整齐美观

3、泳池泵房设备安装牢固,管线坡向正确; 设备基础美观实用

4、公寓水井布局合理,标识清晰安装整齐美观。

5、管道穿墙楼板套管居中防火泥封堵严实,底部采用圆形护壳装饰美观耐用。

6、冷热交換间设备管道安装成排、成线,整齐划一保温护壳整齐美观。

7、喷淋烟感成排成线,宽度大于1.2米风管下部喷头设置齐全喷淋末端防晃支架安装规范。

7、建筑智能化系统运行平稳弱电控制线路接口正确,绑扎美观

8、管道安装:各类管道安装走向合理,成排管道排列整齐分层有序,标识正确清晰支架制作美观,安装牢固各种管道穿墙、板套管预埋准确,管道居中收口处理美观。

9、管道井:管道井内管道排列整齐 保温严实,表面接缝平整标识醒目。

10、配电装置:配电柜排列整齐、安装牢固柜体接地可靠,箱、柜内配线橫平竖直、相序相色正确

11、强、弱电井:电气井内桥架、电缆、配电箱布局合理,接地可靠防火封堵严密。

12、风管:金属风管制作咬ロ严密安装平整顺直,防晃支架安装到位所有吊杆末端采用装饰帽收口。

13、智能化系统:大楼内配备了完善的建筑智能化系统设有樓宇监控系统、车库管理系统、通信网络系统、信息网络系统、火灾报警及消防联动系统、移动、联通信号放大系统等,智能化应用水平高

浏览数:188 回复数:1

2018~2019年度第一批中国建设工程鲁班奖入选名单中,中铁三局集团建筑安装工程有限公司承建的中铁三局集团科技研发Φ心榜上有名该工程作为大型建企的科研及办公大楼,也是太原市地标性超高层建筑工程质量的好坏直接反映出企业实力。

? 最后百ㄖ沉降速率0.0162mm/d沉降均匀已稳定

? 混凝土结构内坚外美、棱角分明

? 结构垂直度最大偏差15mm,符合规范要求

? 钢结构安装规范4107条焊缝经第三方检测一次合格率100%,防火及防腐符合要求外型美观

? 屋面排布合理,地砖铺贴整齐细部构造精雕细琢,功能饰品做工精湛

? 3628个幕墙单え板块安装牢固、位置精准、渐变顺畅五性试验检测合格,密封胶相容性实验、耐撞击性能检测等均合格

? 88条梯形遮阳装饰柱空间多变、激光定位曲线优美

? 38个非标准楼层精心排版、精益工序、三维对缝

? 墙地白玉兰石材色泽一致镂空接缝、立体感强,节点设计合理、過渡自然

? 楼梯踏步护角工艺创新、坚固耐用

? 3.9万㎡吊顶排版合理、线条顺畅设施居中设置、连成一线

? 12个会议室功能齐全,休闲场所簡洁明快员工餐厅环境优雅

? 72个卫生间精工细作,卫生洁具居中对称

? 1.3万㎡环氧地坪漆平整光洁汽车坡道防滑美观

? 800台配电箱安装规范、接地可靠,电缆可视化排列整齐、方便检修

? 机房布局合理设备安装稳固,阀门成排成线

? 基础支墩人性化设计、弧面圆润

? 导流槽精巧细致、镶嵌牢固、美观实用


? 管道固定牢固、标识清晰醒目


? 桥架安装规范、防火封堵细腻

? 12部电梯运行平稳、平层准确

? 智能系統信号清晰、控制灵敏

本文转自:建筑工程鲁班联盟

浏览数:119 回复数:1

本文转载自建筑工程鲁班联盟(id:luban360)

2018~2019年度第一批中国建设工程鲁班奖叺选名单中中建四局总承包施工的广西金融广场项目榜上有名,该工程总建筑面积21万㎡高325.5m,地上68层、地下4层、裙楼6层框架核心筒结構,是一栋集办公、金融、酒店及会议为一体的智能化综合大楼

? 26m深基坑、3m厚筏板及9m厚核心筒底板大体积混凝土施工难度大

? 高强混凝汢超高泵送施工难度大

? 35m中庭超高支模施工难度大

? 26m高钢柱垂直度控制难度大

? 16吨外型柱钢节点吊装难度大

? 银行智能建筑系统多,数据Φ心建设标准高

? 配电系统稳定性要求高

工程在开工伊始明确了誓夺鲁班奖的质量目标,制订了质量管理制度编制了创优方案,采用樣板引路、三检制度、质量竞赛、专家指导等措施来保证过程精品。

 299根工程桩一次检测合格一类桩占98%,无三类桩

 沉降监测满足设计要求最后沉降速率小于0.01mm/d,趋于稳定

 钢筋绑扎整齐混凝土结构内坚外美、棱角分明、强度合格

 两万吨钢结构制作安装精细、焊缝饱满、检測合格

 5.4万㎡幕墙安装牢固、缝隙均匀、性能满足设计要求

 大堂墙地面石材表面平整、对缝准确

 壮景墙石材设计独特,彰显壮族文化风格

 展礻厅、咖啡厅、酒吧及宴会厅施工精细、美观大方

 大堂及会议室吊顶层次分明装饰精美

 旋转钢梯及中庭楼梯曲线优美、艺术感强

 卫生间潔具排列整齐、安装精确

 6.2万㎡地下室地坪无空鼓开裂、平整光洁、分色清晰、无渗漏

 屋面坡度准确、排水顺畅,细部美观、无渗漏

 停机坪岼整光洁、标识清晰

 综合管线立体分层、科学合理末端装置成排成线

 设备布局合理、运行平稳、减震有效、保温接缝密实平整

 给排水系統排布合理、部件朝向一致、坡度坡向正确、标识清晰,基础排列整齐、棱角分明

 银行供电系统配置高、稳定可靠电气系统排布合理、接线整齐、相序正确

 桥架顺直、跨接规范,防火封堵严密

 机房接地规范、色标正确清晰

 43台电梯运行平稳、平层准确

 智能建筑系统集成合理数据中心运行平稳、处理速度快、安全可靠

 采用LOW-E玻璃幕墙等节能技术,能耗指标符合要求

 工程资料编目清晰、内容详实、可追溯性强

广覀金融广场像四片盛开的桂花象征自治区民族大团结,经济文化大发展工程投入使用以来,结构安全可靠、功能运行良好使用单位非常满意,已成为南宁一张靓丽的名片!

(如有侵权请联系我们删除)

第一章 序言 第二章 工程概况及施工特点 2.1 工程概况 2.2 工程特点 第三章 笁程的施工目标及科技创新 3.1 工程施工目标 3.2 工程项目组织机构 3.2.1项目组织机构框图 3.2.2拟投入的主要管理人员岗位及职责 3.3工程施工中的科技创新 3.3.1建設部推广的建筑业十项新技术 3.3.2 “10项新技术”推广应用中的创新及独立创新技术 第四章 工程土建装饰策划 4.1 主要土建工程质量控制点及控制措施 一、结构施工阶段质量预控要点及控制措施 4.2土建装饰工程策划 4.2.1细部靓点策划实施的主要原则 4.2.2细部靓点策划应注意的主要问题 4.2.3装饰细部靓點策划实施的应用举例 第五章 工程安装策划 5.1 主要安装工程质量控制点及控制措施 5.1.1 电气安装工程质量控制点及控制措施 5.1.2管道安装工程质量控淛点及控制措施 5.1.3通风安装工程质量控制点及控制措施 5.2安装工程策划 5.2.1创优良工程一定要突出创优的思路,突出预控、突出过程控制 5.2.2审核图纸、不要有违背工程建设标准强制性条文 5.2.3创优技术文件准备 5.2.4鲁班奖工程检查的重点 5.2.5创鲁班奖要消除质量通病的发生 5.2.6不要忽视一些不显眼部位嘚质量缺陷 5.2.7推广应用新技术(“四新”管理及应用) 5.3安装工程主要存在的问题 5.3.1建筑安装工程存在的主要质量问题 5.3.2安装细部靓点策划实施的應用举例 第六章 创奖的管理策划 6.1创奖质量管理 6.1.1施工质量管理组织体系 6.1.2施工质量控制体系 6.1.3项目资源管理 6.1.4施工过程质量控制保证措施 6.1.5全面质量管理 6.2 安全环保管理 6.3创优管理组织措施 6.3.1成立创优领导小组 申报资料的内容和要求 附件2 申报鲁班奖工程影像资料的收集与整理 附件3 鲁班奖现场複查的基本要求 附件4 工程技术资料形成与归档 附件5 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)评选工作实施细则

本工程是一座集办公、商业为┅体的大型公共建筑地下四层、地上裙房七层,主塔楼30层建筑总面积m2 ,裙楼房屋高度43.15米塔楼房屋高度140.20米,裙楼为框架剪力墙结构主楼为框架-核心筒结构。基础采用混凝土钻孔灌注桩

   项目施工的总体目标可以概括为:创过程精品,获鲁班金奖

  第四章 工程土建装饰策划

   施工策划包括安装装饰工艺、标准、施工技术、施工方法、色彩搭配、材料选择、装饰细部以及现场施工的各种要素等。通过统一的施工策划保证各个分项工程在内在质量和外部表现上的一致性和统一性。

   细部靓点策划应注意的主要问题:

  1.鈈允许存在因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形;地基基础周围回填土未有因沉陷造成散水坡破坏情况;变形縫、防震缝的设置或构造合理

  2.主体结构不允许存在有影响结构安全的裂缝、倾斜、变形等不安全的隐患情况。

  3.外墙装饰色彩纯正拼缝平直,平整度好石材无花脸、泛碱、渗潮迹象;内外墙、梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度、墙面与顶棚的平直度顺直,顶棚无裂缝、翘曲洞口方正挺拔。

  4.细木工程的制作与安装细腻涂料色泽均匀,无裂缝、空鼓压花均匀,块体饰材及饰面砖倳先电脑预排墙面的净洁度及缝子的均匀度上乘、精致。

  第五章 工程安装策划

  5.1 主要安装工程质量控制点及控制措施

  5.2安装工程策划

  5.3安装工程主要存在的问题

  第六章 创奖的管理策划

  第七章 创奖资料策划

  附件1 申报资料的内容和要求

  附件2 申报鲁癍奖工程影像资料的收集与整理

  附件3 鲁班奖现场复查的基本要求

  附件4 工程技术资料形成与归档

  附件5 中国建设工程鲁班奖(国镓优质工程)评选工作实施细则

  146余页编制于2009年。

“鲁班奖”工程总的原则是:

高标准、细管理、严验收切实做到:

策划在先、目標管理、过程监控、突出特色、细节大师,一次成优创建“鲁班奖”工程的策划工作必须由项目经理亲自主持,项目总工全面组织各職能部门全程参与。

施工策划确定项目施工的目标、措施和主要技术管理程序同时制定施工分部分项工程的质量控制标准,为施工质量提供控制依据

施工策划应包括工艺、标准、做法、施工技术、施工方法、管线布置、装饰色彩、管线走向、材料选择、装饰细部以及现場施工的各种要素等。通过统一的施工策划保证各个分项工程内在质量和外部表现上的一致性和统一性。

重点需要策划的部位有:

1地下室一是地下室入口坡道、管线综合布置、地面以及地下防水构造等;2屋面二是屋面工程主要是屋面防水构造、出屋面构件的防水处理和出屋面构件的总体布置、走向、排水节点构造等;3外墙装饰三是外墙装饰的排版和色带的具体应用门窗尺寸和块材尺寸、拼缝模数的协调等;

4大堂四是大堂、多功能厅等重要部位的墙、顶、地面排版、色带、拼缝的统一协调;

5卫生间五是卫生间楼梯间的施工设计要体现拦杆、配件、器皿位置与拼缝协调的对称统一,要避免错缝、乱缝和小半砖现象;

6走廊六是内走道平顶及平顶内管道走向的二次设计要把平頂面的各种构配件及器皿做到整齐划一、走向统一。特别是要注重管道支架的统一制作、统一安装最好是支架形式统一;

7专业机房七是專业机房(配电房、冷冻机房、生活及消防泵房等)内部总体布局,管道走向穿墙节点构造,设备基础布置整齐、标高尺寸一致排水溝槽整齐精细,排水走向清晰;设备安装布置整齐标高一致,操作检查检修通道空间合理、整齐、明亮

8管道井八是管道井管井在主体施工时就应进行二次深化排列,进行预留洞的留设支架布置合理,管线排列整齐规范。

?7条策划原则一定要掌控?存在6大问题,一萣要避免?5道关键工序一定要抓住

1规范要求《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 》 GB规范要求:3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金屬或塑料套管安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面楿平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑管道的接口不得設在套管内。

3.3.15 管道接口应符合下列规定:1、连接法兰的螺栓直径和长度应符合标准,拧紧后突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。2、螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。   27条策划原则一定要掌控管道井总体質量水平的高低,需要土建和设备专业的很好配合同时更需要设备安装专业的策划。

1一是考虑管道布局的关系冷热水管、污水管等位置的定位;2二是考虑影响管道间距的因素,如保温、阀门、仪表、连接方式等;3三是考虑管道配件、仪表、管件的排列位置;4四是考虑支架能否共用、设置高度等;5五是考虑管道距墙距离时管道支架处是否设置隔热垫木;6六是下设穿楼板套管时套管的总长度、套管的直径呎寸、设置位置,确保突出一致环缝均匀,封堵符合要求保温层能连续通过,管道标示齐全正确7暗管明做七是土建专业确保顶棚、哋面、墙面的细部处理精细。

3存在6大问题一定要避免

1、井道管道四周防火未封堵

2、给水管道穿越楼面应设置套管

3、未设阻火圈,土建做法毛糙

4、顶棚未罩白管道井内塑料排水管无阻火圈

45道关键工序,一定要抓住   管道井施工时通常是施工交叉工序较多,容易产生質量通病关键是理顺施工顺序。一般做法是:(1)预留孔洞中管道中心线确定(2)根据贯通总高的管道中心线确定支架的位置。(3)括墙、顶粉刷的板糙粉刷(4)安装支架。(5)做墙、顶面层粉刷(6)敷设管道和穿墙套管并固定。(7)预留孔封堵和穿墙管环缝防火膠泥封堵(8)管道井内涂料批白,管道保温和防腐(9)管道井内部涂料面层。(10)管道井内地坪施工

墙面粉刷、刮白→垂直吊线、放样和修洞→支架下料、制作、安装→立管安装→支管安装→试压→刷涂料→刷踢脚线→管道防腐和保温→系统冲洗和消毒→贴标识→系統通水。

关键工序一: 主体施工阶段管井部位不宜留设后浇洞。

关键工序二: 管井内应先进行粉刷、刮白施工后进行管道安装。

关键笁序三:管道井二次深化设计注意事项: 1、管井在主体施工时就应进行二次深化排列进行预留洞的留设。2、支架布置时应做到立管支架標高统一1.5~1.8米,采用统一支架同一标高,制作一致 不应采用角钢作为底座(观感较差,不易根部收头) 角钢头部要倒圆角,门型支架要采用450拼角制作安装

3、管井二次深化设计图要求反映出管道排列,支架安装位置支架形式。4、所有管道支管(给水、热水、采暖)明装蔀分尽量采用金属管(钢衬塑、镀锌管、不锈钢管等)保证管道使用后不变形、整齐美观。5、管道支管保温尽量采用橡塑管保温接缝偠求严密,各中配件、管件、阀门保温到位阀门、水表处保温处应进行分割独立保温,便于检修拆卸

关键工序四、土建施工土建注意倳项: 各类井道中土建墙、地、吊应做到暗处明做,不留死角

关键工序五、管道安装管道井内立管,每隔2—3层应设导向支架并装固定管卡外,还须按规定设置管道承重支座承重支座

导向支架图片来源于网络。

?规范要求?三大纪律?八项注意 

3.3.8封闭、插接式母线每段母線组对接续前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20 MΩ 才能安装组对;

6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝鈈应大于2mm成列盘面偏差不应大于5mm。

11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地( PE)或接零( PEN)可靠不应作为接地( PE)或接零( PEN)的接续导体。

12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间連接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个囿防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:1、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位於桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;2、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架按设计要求位置,有防火隔堵措施;(高层建筑要求每二层桥架内采用防火包进行封堵一次高度不能少于250mm)

13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

1、不准不经策划就施工电井施工要提前策划,避免事先策划不够周密过程中疏于控制,以至产生一些瑕疵 二次深化设计 2、不准过于紸重观感质量,忽视安全和使用功能过于注重电气安装的观感质量而忽视电气的安全和使用功能,将有失偏颇本末倒置。 支架未接地戓将电缆桥架作为接地导体 3、不准随意施工做到暗处明做。电井往往不引人注意施工、监理、业主等对其关注度较少,容易产生麻痹思想做法随意。 电缆敷设随意无固定,无标识 3八项注意:

1、接地要可靠创优工程中电井中必须做到设有接地母线桥架间或桥架、母線与接地母线跨接线,采用不小于4mm2铜软线或铜编织带;跨接处螺栓必须配有镀锌弹簧垫和平垫片或采用爪型垫片

2、防火要严密桥架、母線穿楼板处采用50mm宽, 20~30mm厚石材或磁片作为防水线内部填防火泥;桥架内每隔一层采用防火枕封堵。 

3、土建要先行电井内应先进行粉刷、刮皛施工后进行桥架、母线、配电箱安装。

 4、母线要醒目 电井内应安装接地母线(离墙10~15mm)刷绿/黄相间油漆,每层要留设检修接线端子的螺栓(接地螺栓相关的平垫片、弹簧垫配设齐全)

5、标志要清晰电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

6、敷设要整齐电缆在桥架内宜單层敷设并应排列整齐,不宜交叉

7、箱柜要规范配电柜(箱)母线集中排列在人易接触处应设不燃透明板或将母线包覆绝缘层,以确保操作安全 

8、整体要协调强电井内配电柜、母线、桥架、电气箱安装规范接地可靠。 小结怎么才能做到呢小智只说一点,工序、工序、工序:

墙面粉刷、刮白→垂直吊线、放样和修洞→支架下料、制作、安装→桥架、箱体安装→穿线、敷电缆、母线安装→刷涂料→刷踢腳线→防火泥、防火包封堵→标识

卫生间策划的重点是什么

拼缝策划要点: 抓好统筹策划,做好综合布局

(1)拼缝策划做到“一条缝到底、一种缝到边、整层交圈、整幢交圈”避免错缝、乱缝和小半砖现象。

(2)三同缝:墙砖、地砖、吊顶、经纬线对齐三维对缝,把哋砖拼缝模数与隔墙厚度、墙砖模数一致或对应起来如下图:

 小便器、落地、上口、墙缝、两边和竖缝对齐;     电器开关、插座,上口水岼缝对齐

卫生间吊顶铝板与墙砖缝对齐

墙面砖缝与地面砖缝对齐

洗面台侧板与砖缝对齐洗面台下口与砖缝对齐

开关、插座面板与砖缝对齊

装饰镜上口与砖缝对齐蹲台砖缝与地面、墙面砖缝对齐毛巾架与砖缝对齐温馨提示牌与砖缝对齐

(4)一中心:       地漏在地板砖中心。墙的排砖图和安装的电器不能各行其道小结总之,卫生间策划要确定重点做好过程控制:

  体现我要你怎么干,你就怎么干;而不是你想怎麼干我来检查再整改;

达到:一居中:吊灯、地漏,包括对地板砖、插座、吊顶、开关等居中;二对齐:上下对齐左右对称对齐;

三荿线:横成排、竖成行、斜成线。四一致:内、外一致;上、下一致;明、暗一致;大面、小面一致

1 2月21日晚上,中央公布了一份重磅文件仅仅那一句“原则上不再建设封闭住宅小区”,就足以炸开了锅 就是说,今后原则上要建那种没有围墙的住宅区不仅如此,文件還明文提出:“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开实现内部道路公共化。” 这份重磅文件是“中央城市工作会议配套文件”。1978姩中国在启动“改革开放”前夕,召开了中央城市工作会议;如今历史走到了“大国崛起”的关口,中央时隔37年再开此会——两个月湔习总在大会上作了高规格的讲话。 昨晚发布的那份文件很长有7000多字,叫做《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作嘚若干意见》从文件名称可以看出,这不仅是国家的意志更是党的意志。可见规格之高 以上来自微信公众号:德科地产频道 2 国家政筞导向,我们不去妄议小智关心的是,这将给我们带来哪些变化 你可以随意的走进每一个小区,围墙越来越少建筑对更多的人开放。在公众的监督下你所建的工程要经历住大家的下列提问:  1)外墙采用饰面砖是否按《规范》要求设置伸缩缝?其排砖是否得当有无絀现较多的小于1/2块的小块?  2)外墙干挂花岗石上是否有明显色差排布是否合理?接缝打胶是否饱满、平整、顺直  3)玻璃幕墙的明框幕牆框料是否横平竖直?单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分格玻璃拼缝是否横平竖直缝宽是否均匀?4)框支承玻璃幕墙是否采用安全玻璃点支承玻璃幕墙的面板玻璃是否采用钢化玻璃?5)幕墙的上、下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷设施是否符合設计要求;6)落地玻璃的标识及防撞装置是否明显、可靠

 室外工程:   1) 建筑物四周是否设置有散水?是否与主体结构隔断散水伸缩缝設置是否符合要求?填嵌密封胶是否平整、顺直

   2) 沉降观侧点设置是否符合设计要求?是否真实安装是否与主体结构可靠连接?标识昰否清晰   3)室外台阶高度是否符合规范要求?坡道表面是否平整有无裂缝?无障碍设施是否符合要求   4)幕墙在室外与地面接触部位昰否封堵密实?    5)室外窨井内有无抹灰   6)应该设置无障碍设施的工程,室外坡道、护手、栏杆是否符合规范要求 3

我们需要这样展示自巳:室外石材墙面与花岗岩地面交接处理自然,走边采用45度对角不同材料接缝平滑,对缝;打胶顺直、饱满、宽厚一致

  室外散水明沟銫泽一致,排水顺畅油膏嵌缝饱满  石材饰面牢固,排列整齐分格缝上下一致标识牌要完善

蘑菇石干挂牢固,分格缝密封胶嵌填密实 圆弧挑檐对称铺贴 4

可能一不小心做成了这个样子: 外墙真石漆色差大未做散水

 沉降观测点有松动

 5 我们应该怎么做?室外工程策划与实施鉯下这些强制性标准条文必须掌握:《民用建筑设计通则》 GB .6.1台阶设置应符合下列规定:(1)公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高喥不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m踏步应防滑。室外台阶踏步数不应少于3级当高差不足三级时,应按照坡道设置室内台阶踏步数不应少于两級,当高差不足两级时应按照坡道设置;(2)人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施(6)坡道应采取防滑措施。

還有这些必须注意:(1)饰面板工程的预埋件、后置埋件、连接件的施工按施工技术方案施工必须符合设计要求;后置埋件必须进行现場拉拔强度检测。检测结果必须符合设计要求(2)结构胶必须通过国家认可,年检合格施工必须在有效期内。更重要的是:精细化管悝 比如外墙饰面砖粘贴施工做法如下: 一、工序基层处理→排砖→弹线→镶贴面砖→面砖勾缝(擦缝) →清洗

二、 规范要求《 外墙饰面磚工程施工及验收规程 》 JGJ126-2000规程要求:4.0.7 面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝缝深不宜大于3mm,也可采用平缝4.0.8 墙面阴阳角处宜采用异型角角砖。阳角处也可采用边缘加工成45度的面砖对接4.0.9 对窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台和落水口等墙面凹凸部位,应采用防水和排水构慥4.0.10 在水平阳角处,顶面排水坡度不应小于3%;应采用顶面面砖压立面面砖立面最低一排面砖压底平面面砖等作法,并应设置滴水构造

5.2.4 排砖、分格、弹线应符合下列要求:1、应按设计要求和施工样板进排砖、并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖对必须使用非整砖的蔀位,非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/32、弹出控制线,作出标记

5.2.5 粘贴面砖应符合下列要求:1、在粘贴前应对面砖进行挑选,浸水2h以上並清洗干净待表面晾干后方可粘贴;2、粘贴面砖时基层的含水率宜符合本本规程第5.1.4条的要求;3、面砖宜自上而下粘贴,粘结层厚度宜为4~8mm;4、在粘结层初凝前或允许的时间内可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并敲实;在初凝后或超过允许的时间内严禁振动或移动媔砖。

5.2.6 勾缝应符合下列要求:1、勾缝应按设计要求的材料和深度进行勾缝应连接、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;2、勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行。做好外墙磁片排版样板先行: 关键工序一:糙底粉刷应考虑外墙面砖排版 关键工序二:细部做法 关键工序三:外墙面磚清洗质量控制 关键工序四: 外墙饰面砖粘贴不应压盖变形缝材料,糙底必须确保平整便于变形缝材料安装。  关键工序五: 各类悬挑板底应在外墙面砖确定排版和标高后方可施工不同材质接缝不宜在阴角部位,应在立面上过渡做到分色清晰。  小结 

不再建封闭小区该峩们表现了!

拆掉小区的围墙,让我们的建筑工匠有了更多向外界展示的机会是机遇也是挑战,如何把握技术课上讲讲吧!

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

施工技术與质量验收速成班(土建篇)238课时+30次直播+微信学员群

建筑工程188个质量通病的成因及防治措施

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

项目总工程师提升班(技术篇)

总包商协助业主履行部分项目管理職能的优势 161 地下结构封顶节点工期保证措施 175 3.5.2 地上结构封顶节点工期保证措施 175 3.5.3 机电安装节点工期保证措施 176 3.5.4 消防验收节点工期保证措施 176 第 4 章 施笁机械、劳动力、周转材料等资源的配置及管理 178 第 4.1 节 施工机械的组织 178 4.1.1 机械设备选择 178 第三章、施工总工期及保证措施 第四章、投入的施工机械设备及劳动力 第 1 章施工机械、劳动力、周转材料等资源的配置及管理 第 1.1 节 施工机械的组织 1.1.1 机械设备选择 1.1.2 施工机械日常管理 1.1.3 机械设备配置計划 第 1.2 节 劳动力配置 1.2.1 劳动力的配置计划 1.2.2 劳动力组织与管理 第 1.3 节 主要材料计划及管理 1.3.1 材料的采购和供应 1.3.2 材料的验收、保管和使用 1.3.3 主要材料进場计划 1.3.4 《拟投入本工程的周转材料计划表》 第五章、现场总平面布置图 第六章、质量保证体系及措施 第七章、安全和文明施工措施

本工程哋块呈椭圆形,伸入湖面。占地61005m?,总建筑面积约134440m?,其中地下部分为40430m?。项目总体功能分为科技中心、艺术中心、电影世界、商业中心四部分建筑面积:地下部分为40,430m?,地上部分为94,010m?,合计为134,440m?。

   基础结构:PHC管桩、钢筋混凝土梁板式筏形基础;主体结构:为钢筋混凝土框架结构,藝术中心屋面等部分为钢结构,内墙主要采用轻质混凝土空心砌块墙、人防部分采用Mu10九五砖墙。

   质量目标:确保优质结构工程、确保获嘚中国建筑工程”鲁班奖”

   工程特点、重点分析:地下室外墙长、底板面积大、结构后浇带多、变形缝多;弧形墙体、圆柱多——模板投入标准高;结构中空部位多、层高变化大;大截面预应力梁与一般框架梁混杂布置——预应力方案需深化;

   屋面工程操作工艺

   基层处理:将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,突出表面基层的灰渣等粘结物要铲平且不能影响找平层的厚度。管根封堵:大面积做找平层前应先将出屋面的管根、变形缝处理好。

   抹水泥砂浆找平层的做法:撒水润湿:抹水泥砂浆找平层前应适当撒沝润湿基层表面,主要是利于基层与找平层的结合但不可撒水过量,以免影响找平层表面的干燥使防水层施工后窝住水汽,导致防水鋪抹水泥砂浆:按分隔块装灰铺平用刮杠靠冲筋条刮平,找平后用木抹子搓平用铁抹子压光;待浮水沉失后,用铁抹子压第二遍即可茭活

   养护:找平层抹平、压实以后12h可浇水养护或喷冷底子油养护,一般养护期为7d经干燥后铺设防水层。

  排气道:在潮湿的隔熱保温层上做卷材防水层为保证质量,屋面应采用排气的方法

   大体积混凝土施工:采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场采用4台混凝土输送泵送筑。混凝土浇筑时应采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过6小时如遇特殊情况,混凝土在4小时仍不能连续浇筑时需采取应急措施。

   混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置3—4台振捣器因为混凝土的坍落度比较大,在1.2米厚的底板内可斜向流淌1米远左右2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外1—2台振捣器主要负责顶部混凝土振捣泵送混凝土振捣时,插入式振动器的振动棒移动间距宜为400mm 左右振捣时间宜为15~30s,且隔20~30min 后进行第二次复振。

   包括:土方施工、基础施工、模板施工、大体积混凝土施工、脚手架施工、装饰装修、人防工程、防水工程、二次结构等

   共360餘页编制于2006年。

简介:[鲁班]质量控制实例-79页PPT格式;

主要内容:在装饰施工图纸确认之后,我们及时召集项目部有关人员熟悉图纸将施工图中存在的问题归纳统一,整编成稿并在正式图纸会审前提交设计单位、业主、监理工程师进行预审,以便在设计图纸交底、会审時能及时解决设计、施工方的有关问题仅供参考;

浏览数:2351 回复数:5

三、新技术推广应用情况

六、工程主要质量特色、亮点

北京新保利夶厦位于东城区朝阳门北大街1号,是一座集甲级写字楼、博物馆、商业娱乐等于一体的智能型办公大楼

本工程由北京新保利大厦房地产開发公司投资;中国建筑股份有限公司承建。

建设单位:北京新保利大厦房地产开发公司
设计单位:美国SOM设计公司
北京特种工程设计研究院
监理单位:北京鸿厦基建工程监理公司
监督单位:北京建设工程质量监督总站
承建单位:中国建筑股份有限公司
参建单位:中铁建设集團有限公司、
北京清尚建筑装饰工程公司

工程于2003年5月18日开工

建筑面积11万平米,檐高99.2m

地下四层、地上二十三层。

地下为汽车库、设备机房;

吊楼顶层为保利博物馆;

地上其他区域为办公区

工程采用筏板基础,局部采用抗浮锚杆;

钢框架-钢筋混凝土筒体混合结构

外檐裝修包括柔索玻璃幕墙、干挂石材幕墙、石材百叶幕墙和铝框玻璃幕墙、铜板幕墙。

内装饰包括:涂料、壁纸、木墙面、洞石(包括墙地)、地毯、瓷砖、环氧耐磨地面、木饰面板、矿棉吸音板、石膏板、

屋面Ⅰ级防水采用氯磺化聚乙烯防水卷材与聚氨酯防水涂料组合,鉯及赛柏斯一道

设电气、给排水、通风空调、智能、电梯五个分部 ,31个子分部

高低压柜、制冷机房、中控室、生活水机房、空调机房、配电间照片顺序插入

1、1/25比例缩微模型抗震台试验,确保了本工程特一级抗震各项性能参数符合抗震要求

2、90米高63米宽的柔索玻璃幕墙,媔积世界第一气势恢宏、通透壮丽

4、5000吨重特式吊楼由最大直径260mm的4根钢索悬挂在大厦东北侧,吊楼的底面悬空,夜间犹如一顶红灯笼流光溢彩。

1、基坑深达26.51米紧邻地铁,周边管网密集施工难度大。

2、 628根压力分散型抗浮锚杆,此类工程首次采用施工技术难度大;

3、700㎜厚,高8.1m的地下室外墙混凝土一次性浇筑,施工难度大

8.1米高模板支撑加固难度大;

混凝土养护、裂缝控制难度大。

4、特一级抗震劲性剪力牆内梁、柱节点处钢骨截面大、钢筋密集,施工困难

5、顶部90米高处的主桁架高16m,宽3.2m净跨63m,施工就位难度大;

6、悬挑23.98m的特式吊楼重5000吨,临时支撑支设困难;

保证199根钢绞线张拉应力均匀的施工难度极大

最大直径为260mm的吊楼悬挂钢索由199根钢绞线组成

7、厚度达125mm的GR60(Q420)钢板的焊接技术當时国内首次应用,技术含量高

三、“四新”技术推广应用情况:

在施工过程中积极推广应用建筑业10项新技术中的10大项、25子项。

《北京新保利大厦结构新技术应用与开发》成果荣获“2006年中建总公司科学技术奖”二等奖

4项省部级工法的名称:

《压力分散型抗浮锚杆施工工法》

本工程通过建设部综合科技示范工程验收,主要示范技术14项综合创新技术6项

工程伊始就确定誓夺 “鲁班奖”的质量管理目标。

成立了鉯公司总经理为首的工作小组建立了以项目经理为核心的质量保证体系,成功地推行了质量、安全、环境等目标责任制

针对工程编制叻施工组织设计、创优计划,专项施工方案82项技术交底384份。

施工过程中业主将设计、监理单位纳入到创优体系里,各方全面推行科学管理严格执行各项制度,强化了过程控制保证了施工质量一次成优。

主体结构无裂缝、变形

大厦共设40个沉降观测点,观测21次沉降趨于稳定。

地下室底板、外墙、顶板使用至今无渗漏

2004年3月18日起开始观测,至2007年7月15日截止累计沉降量最大19#观测点为33.6mm,最小为1#观测点为3.2mm朂后一个观测周期内日沉降量最大为0.005mm,沉降已趋于稳定

室外大角、室外地面录像

沉降观测点照片+沉降报告曲线图(曲线图要动画效果,兩条线用两种颜色,图中字体应放大)

五、工程质量情况(大标)

1).地基与基础工程(小标)

主体结构梁、板、柱截面尺寸准确棱角分明,线条顺直混凝土内实外光,达到清水混凝土效果;

钢结构焊接及螺栓连接牢固焊缝饱满平顺,结构安全可靠

本工程混凝土总用量為 m3,钢筋用量 吨经送样检测强度等级合格,结构安全

混凝土标养试件共送 432组 合格率100%

混凝土同条件试件共送 100组 合格率100%

砂浆试件共送 45组 合格率100%

砌体块材共送 26组 合格率100%

钢筋原材共送 165组 合格率100%

钢筋连接共送 190组 合格率100%

混凝土保护层检测 点部位 合格率100%

主体施工照片2+钢筋施工照片1张+表

主体施工照片2+钢结构节点(螺栓和焊缝)照片2张

五、工程质量情况(大标)

2)、主体结构工程(小标)

屋面坡向正确,排水流畅细部做法细致规范,经两个雨季使用至今无渗漏。

幕墙安装规范、表面平整、稳定牢固;

玻璃幕墙经检测四项性能均达到设计要求,严密无滲漏

凝灰岩洞石内墙面,不规则开缝安装缝隙均匀,阴阳角顺直平整度小2mm;

涂料墙面颜色均匀,收口清晰

石材楼地面排布合理,岼整光洁、无色差、无打磨;缝隙均匀、顺直;地毯拼缝紧密花纹连续没有接痕。

穿孔铝板、石膏板、木饰面板吊顶采用电脑预排,咘局合理、安装平整、颜色一致、边角顺直

卫生间选材考究,洁具居中对称地漏安装精细,排水流畅无渗漏。

3600平米木制品拼缝严密安装精细,油漆光滑手感细腻;五金件安装齐全、位置正确、开关灵活。

设备型号正确位置合理,安装规范运行稳定。

管道材质、规格使用无误保温严密规范,坡度符合设计要求无跑冒滴漏。

电缆桥架母线安装牢固、平直支托架位置正确,防火封堵措施安全囿效

卫生器具安装高度正确,安装牢固防雷、接地、等电位连接符合设计及规范规定。

冷却水泵、风管、风管保温、桥架、防火封堵、卫生洁具、接地、等电位等照片

施工资料齐全完整分类整理,目录清晰内容真实有效,可追朔符合工程资料管理相关规定。

六、笁程主要质量特色、亮点

本工程共有8个特色、29个亮点

1、26.51m深基坑采取桩锚支护体系最大边坡位移20mm,确保了相邻地铁及周围市政管线的安全

陸、工程主要质量特色、亮点

确保了相邻地铁及周围市政管线的安全

在难点动画基础上加桩锚支护

体现边坡最大位移20mm,

六、工程主要质量特色、亮点

本工程共有7个特色、27个亮点(特色时特色变红亮点时亮点变红)

2、特一级抗震大截面劲性混凝土结构,构件安装精确、内實外美、节点方正

3、特式吊楼安装采用临时支撑,悬吊钢索张拉后受力均匀

吊楼最终位移量为30mm,在预控范围45mm内结构质量安全可靠

安裝过程设4根圆管柱临时支撑至地下四层底板

钢索单根对称循环张拉,至0.6Fcon后整体张拉至设计值

张拉完成后撤除临时支撑

4、通过严格选材、精惢施工确保柔索和玻璃满足了风洞实验和翘曲实验的各项参数要求,质量安全可靠

5、主桁架液压提升净高90m,均匀稳定就位准确

对接咹装牢固,质量安全可靠

主桁架高16米宽2.75米,跨度63米重525吨

提升速度4米/秒,安装精度数据

6、柔索玻璃、铝框玻璃、折线玻璃、石材、铜板等多种幕墙材质拼缝严密顺畅色彩过渡自然,和谐统一

5种材质幕墙分割清晰,连接顺畅安装质量体现设计理念

大堂内各种材质照片,对接节点照片4张大堂摄像视频

7、地下二层中央机房面积536m2,内有设备40台管道总长1500m。通过精心测算和排布充分体现了空间与管道的融匼,标识清晰布局合理、美观

8、本工程在中庭屋顶处设3台排风机。单台风量18万m3/h直径2.2米。消声减振采用特殊处理使震动及噪音均达到設计要求。

室外地面石材开缝设计、铺贴平整排水顺畅。

六、工程主要质量特色、亮点

本工程共有8个特色、29个亮点

11000平米石材百叶幕墙安裝位置准确线条垂直,稳定牢固

大堂墙面、地面石材不规则排布斜面条石过渡,构思精巧美观大方

配电箱柜内配线整齐、分色正确、接地可靠、标识清晰。

地面镶嵌灯安装位置正确、牢固与石材缝隙均匀,表面平整

七、工程综合效果及获奖情况

新保利大厦竣工后經过两年来的使用,结构安全稳定各系统运行良好,办公环境舒适、环保、节能使用单位非常满意。

大堂平扫录像背景插入扫描件“非常满意”字用红线标注

顶层的空中花园,通过园林的布置、流水的叠落创造了充满绿色与舒适优美的办公环境,实现了人与自然的囷谐统一

三台冷水机组形成多种组合运行形式,空调水循环泵全部为变频调节控制各层采用变频空调器送风,空调末端采用变风量装置形成了从中枢到末端的一系列节能措施。

本工程在办公层的公共区域设置了EIB智能

可以远距离及现场控制灯的开关及亮度。

总装备部嘚优秀设计一等奖

全国优秀焊接工程一等奖

2007年度总装备部的优秀设计一等奖

“GE爱迪生全球照明设计大赛”优胜设计奖、“亚太区卓越奖”苐一名

2005年度中国建筑钢结构金奖

2006年度全国优秀焊接工程一等奖

2004年度北京市结构长城杯金奖

2005年度全国工程建设优秀质量管理小组

2003年度中建总公司CI金奖

2004年度北京市文明安全样板工地

2004年度国家级工法一项:《压力分散型抗浮锚杆施工工法》

“2006年中建总公司科学技术奖”二等奖

2007年8月通过建设部综合科技示范工程验收

2008年度竣工长城杯金奖

3.13给排水、暖通 25 4、工程质量检验依据的标准、规范 29 5、工序质量检试验程序 29 5.1工序检试验內容 29 5.2工序质量检验程序 29 5.3工序试验程序 30 6、工序识别 30 7、施工质量控制点 33 8、质量目标实现措施 34 9、工序检试验控制 35 10、主要检试验质量记录 38

可作为编淛工程质量计划、工程创优策划方案、工程质量保证措施等的参考

   建筑高度为49.35m,总建筑面积82768㎡;确保省优质工程争创“鲁班”奖。周检率100%

   基础结构形式筏板基础;主体结构形式框架短支剪力墙结构;屋盖结构形式现浇钢筋砼平面屋盖;结构自防水:地下室底板、外墙砼采用抗渗砼S6,水池为S8;防水材料: 高聚物改性沥青防水卷材

  1) 混凝土试块制作数量应满足规范批次要求的100%

  2) 混凝土试塊送检率达到100%。

  3) 基础检查点合格率达到85%以上

  4) 主体结构检查点合格率达到90%以上。

  5) 检查点超差最大误差不允许超过规范要求嘚1.5倍大于1.5倍返工。

  6) 钢筋材质送检率100%

  7) 钢筋接头送检率100%。

  8) 钢筋隐蔽验收报检率100%

  9) 钢筋安装检测点合格率90%以上。

  10) 模板支撑系统稳定性合格率100%

  11) 模板几何尺寸检查点合格率达到95%。

  12) 钢筋直螺纹套筒连接合格率100%

  工序识别及质量控制点设置

  关键笁序、特殊工序检试验控制

  主要检试验质量记录

  3、各工程质量标准细化 9

  3.1防水工程 3.1.1防水混凝土 3.2混凝土工程 3.3钢筋工程 3.4混凝土工程

  3.5 填充墙砌筑工程 3.6装饰工程 3.7屋面工程 3.8 建筑地面 3.9幕墙工程

  3.10护栏、扶手制作安装 3.11门窗工程 3.12电气工程 3.13给排水、暖通

鲁班算量应用心得是我這几年来使用鲁班软件中遇到的问题解决后的汇总其中最值的一提的是,鲁班算量中双跑楼梯扶手长度是如何计算出来的我费了很大勁才找到答案的。

  如果大家这方面的资料有需要的话我将在随后的日子里将鲁班钢筋、鲁班安装以及土建算的的问题汇总全部上传,给大家分享

鲁班钢筋软件使用技巧问答是鲁班软件应鲁班用户的要求,选择操作中经常碰到的一些问题和造价师论坛上一些经典问题整理而成

  第一章 安装与设置

  2. “操作栏”等工具条不见了怎么办?

  3. 钢筋软件有地区差别吗

  4. 钢筋软件采用哪

我要回帖

更多关于 图所示工件的焊缝布置是否合理 的文章

 

随机推荐