两台台达变频器VFD一EL台达vfd_el和达vfdm台达变频器VFD一EL联机如何同步控制接线

网上看的人家回复是gnd和mo启动信号gnd和m3第一段,gnd和m4第二段速这两个速度我用什么控制啊?... 网上看的人家回复是gnd和mo启动信号gnd和m3第一段,gnd和m4第二段速这两个速度我用什么控制啊?

M4与GND第二段 当M0与GND接通时M3与GND也接通则第一段运行,第二段同理运行时

P01 运转指令来源 P17第一段速度 P18第二段速度 P40设为‘

M4与GND第二段 当M0与GND接通时,M3与GND也接通则第一段运行第二段同理,时间继电器怎么控制第一段第二段速度怎么接能否解释下
时间继电器只控制运行时间,运荇速度用参数P17和P18进行设定
嗯谢谢是不是gnd和m3要接到时间继电器触点上,才能控制时间

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使鼡百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

手机:??????????? 电话:????????????? 地址:广东 东莞 长安镇 东莞市城区八达路140号恒丰大厦801室 技术支持:

主办单位:中国互联网新闻中惢 版权所有 中国互联网新闻中心

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:653

摘要: 按上下键找到P105参数然后设为1即可。

按上下键找到P105参数然后设为1即可。

我要回帖

更多关于 台达变频器vfd一el 的文章

 