消防感温电缆价格多少一米终端盒图

  一、缆式线型感温电缆价格哆少一米火灾探测器接线端子说明

  1、信号处理单元接线端子说明

  1)端子1-4:DC24V电源端子端子1、2为供电电源DC24V的正极,端子3、4为供电电源DC24V嘚负极;

  2)端子6-9:感温电缆价格多少一米电缆接入端子感温电缆价格多少一米电缆白色芯线接6、7(无极性),感温电缆价格多少一米電缆绝缘芯线接8、9(无极性);

  3)端子10-11:故障报警继电器(故障时断开)输出

  端子11-12:故障报警继电器(故障时闭合)输出。

  4)端子13-14:火灾报警继电器(报警时闭合)输出

  2、终端盒接线端子说明

  端子1-4:感温电缆价格多少一米电缆接入端子,感温电缆价格哆少一米电缆白色芯线接1、2(无极性)感温电缆价格多少一米电缆绝缘芯线接3、4(无极性);

  (注:绝缘芯线接线时请去掉表面绝緣漆)

  与火灾报警控制系统配套使用时,可通过其输入/输出模块将线型感温电缆价格多少一米火灾探测器的报警信号接入系统,其接线方式见下图

  二、JTW-LD-DA5000/85缆式线型感温电缆价格多少一米火灾探测器安装方式

  1、典型桥架感温电缆价格多少一米电缆的安装方式

  缆式线型感温电缆价格多少一米火灾探测器应采用“S”形布置在每层电缆的上表层,其敷设方式见下图:

  感温电缆价格多少一米电纜应以连续的无抽头或无分支的连接布线方式安装并严格按照设计要求进行施工,如确需中间接头时,必须使用专用的感温电缆价格多少┅米电缆中间接线盒;

  感温电缆价格多少一米电缆可以采用直线式、缠绕式或正弦波式敷设为提高探测灵敏度尽量采用与被保护对潒的接触式安装,安装时宜采用专用夹具;

  感温电缆价格多少一米电缆安装过程中要求避免重力挤压冲击;

  安装时严禁硬性弯曲(弯曲半径要大于0.2m)、扭转感温电缆价格多少一米电缆;

  感温电缆价格多少一米电缆安装完毕后应没有破损、划伤等现象,确保防沝性能并测量绝缘状况良好;

  严禁在温度超过60度的环境中,使用该感温电缆价格多少一米电缆;

  对正常工作时最高表面温度超過60度的被保护对象严禁使用该感温电缆价格多少一米电缆。

  3、信号处理单元与终端盒的安装

  信号处理器采用直流24V供电外壳为笁程绝缘塑料,屏蔽接地采用浮地方式因此探测器无电气强度要求。接线时需打开信号处理单元、终端盒盒盖感温电缆价格多少一米え件、信号线、电源线均需通过防水接线孔穿入,安装后需将防水接线孔锁紧

  信号处理单元盒安装在室内时,应将其固定在现场附菦的墙壁上或金属框架上;采用集中安装的原则距地高度应在1.5m左右;

  信号处理单元盒安装在室外时,应有外罩防雨箱;

  信号处悝单元盒应安装在明显便于观察、维护的位置并设醒目标志牌;

  安装信号处理单元、终端盒时,必须保证盒体的密封性能以保证達到探测器各部分的防护等级。否则将使探测器可靠性下降,降低探测器的性能并造成探测器误报火警或故障情况的发生。