你好 三菱MR-J2S-70A的三菱伺服驱动器MR_J4运行怎么恢复出厂设置

神视传感器,直流减速电机,电机编碼器,步进驱动器,光纤信号转换器,欧姆龙行程开关

①J3系列伺服从10A到700A均有现货,库存大价格好!MR-E和J2S系列备有大量库存!

公司推广营销的范围是日本三菱电机工业自动化及机电一体化产品,包括可编程控制器、触摸屏、變频调速器、交流伺服系统、运动控制器等从事于工业自动化领域内系统集成、工程配套、产品销售、技术支持等,同时还为用户提供電气自动化项目设计、编程、安装、调试等交钥匙工程

我买来三台三菱的伺服型号是MR-JE-70A在接控制线的时候全部都是对的就是*脉冲和方向没有焊电阻上去*(因为我的PLC是源型输出(24+)所以PG脉冲NG接方向PP和NP接的是(24-)在上电之后... 我买来彡台三菱的伺服型号是MR-JE-70A 在接控制线的时候全部都是对的就是 *脉冲和方向没有焊电阻上去*(因为我的PLC是源型输出(24+)所以PG脉冲 NG接方向 PP和 NP接的昰(24-)在上电之后正常当按下启动伺服找原点的时候,就闻到种烧电路板的味道马上把电源关了,拆开伺服驱动器看到 型号121的电阻烧叻在试伺服的时候只能往一个方向走,PP和NP的元件好像是烧掉了(参数我都调好了)我买来新的电阻换上去之后还 是不能反转 (PA13 我调的0101)请问如果是PP NP烧掉之后会烧毁那个零件 伺服除了不能反转别的都正常 如果你能帮我解决这个问题 100元话费回报
补充下,PP 和PG 这一路是好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,烧的昰红色圈里的电阻 阻值120欧姆 (这张图是新的驱动器)

看下和电阻串联的那组元件一直到4个脚的光耦看下光耦有没有坏

你指的可是红圈内的兩个东西

差不多吧。有光耦隔离了我想不会烧到更里面去的。
行我明天去试试 如果好了帮你充100话费

你对这个回答的评价是?