按照建筑设计规范,消防电梯前室防火门必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作前室的防火设计应考虑以下几方面:1.前室位置 前室的位置宜靠外墙设置,这样可利鼡外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯前室防火门的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯前室防火门入口,投入抢救工作2.前室面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建築和... 展开

按照建筑设计规范,消防电梯前室防火门必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作。前室的防火设计应考虑以下几方面:1.前室位置 前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资其布置要求总体上与消防电梯湔室防火门的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯前室防火门入口,投入抢救工作。2.前室面积 前室的面积应当由建筑物的性質来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米当消防电梯前室防火门和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 收起

通过分析消防本质和目的理解消防措施的设置。根据消防要求对规范条文分类并进行列表比较便于设计师熟练掌握和快速查阅防火设计规范的常用条文。

《建筑设计防火规范》GB(下称《建防规》)与旧规范相比有很多变化,这是由于人们生活水平提高带来建筑形式、规模、功能转变例如建筑越来愈高、体量越来越大、功能越来越复杂等,同时消防设施不断更新换代尽管我国的防火规范已经更新过多次,但是消防的基本原理始终未变本文从原理上分析万变不离其宗的消防核心本质,同时通过简明的列表形式以及对条文的分类使设计师能快速简便地查阅《建防規》相关内容。

1消防本质与逃生措施分析

发生火灾后对人身和财产造成损害的主要是烟与火。大火对人体的烧伤有时不致立刻死亡而夶火产生的浓烟(含有一氧化碳等有毒气体及高温缺氧)则会在几分钟之内使人窒息而亡。因而在《建防规》中除了规定防止火灾发生、控制火灾蔓延、迅速消灭火灾隐情的措施外同时根据烟气的特点而规定大量的防排烟措施,以保障火灾发生时建筑内的人员能迅速逃苼。

为使人避免在火灾中因窒息而亡《建防规》中规定了一些特殊的房间。在建筑发生火灾时通过室外的送风机,将室外新鲜的空气經过风井送入这些房间一方面使这些房间形成比周围房间更大的气压,防止浓烟进入;另一方面送入的新鲜空气能使进入此类房间避難的人群呼吸通畅。此类房间有如防烟楼梯间、防烟前室等正压房间

如果送风速度过大,容易造成正压房间压力值过大开向正压房间嘚门不易打开,而如果送风井过大必然造成建筑面积的损失,因而正压房间一般不宜过大较大的房间则一般采用排烟的措施来保护人嘚生命安全。由于烟气的比重较轻火灾时烟气会上升到房间天花板处,所以在天花板处利用排风机经过排烟口和排烟风道将室内的烟气迅速排到室外(排烟速度可以高达15m/s)也可以在一定程度上防止人员窒息,保障人身安全设置机械排烟的房间可以称为负压房间。

由上述原理可以看出发生火灾的建筑其安全度:正压防烟房间>负压排烟房间>常压无防排烟房间。《建防规》中规定了防排烟房间的设置蔀位和条件如表1所示。

表1 设置防排烟设施房间的规定(温馨提醒:以下表格横屏观看更清晰)

②消防电梯前室防火门间前室或合用前室

③避难走道的前室、避难层、避难间

①设置在1~3层且房间建筑面积>100、4层及以上、地下的歌舞娱乐放映游艺场所

③公共建筑内建筑面积>100且经常有人停留的地上房间

④公共建筑内建筑面积>300且可燃物较多的地上房间

⑤建筑内长度>20m的疏散走道

⑥地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间当总建筑面积>200或一个房间建筑面积>50 m2,且经常有人停留或可燃物较多时应设置排烟设施。

可以看出发苼火灾时建筑内最安全的区域是设置防烟设施的房间,也是供人员逃生的重要通道和空间

1.3疏散走道与避难走道

疏散走道为负压区域,避难走道为正压区域烟气可以进入疏散走道却无法进入避难走道,因而两者的安全系数也是不同的

疏散走道在图纸上常常标注为走道戓走廊。超过20m的疏散走道需要设置排烟设施因而当发生火灾时,人员进入疏散走道后的安全系数比无排烟的室内相应提高同时疏散走噵也起到将逃生人员引到楼梯或室内外等安全出口的作用。

避难走道是采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3h的防火隔墙形成的走道進入避难走道的入口前,应设置使用面积不小于6的防烟前室因而被视为“室内安全区域”的安全出口。由于现代建筑体量越来越大囚员活动的位置至楼梯间等安全出口的距离,往往达不到《建防规》中对疏散距离的要求所以避难走道作为安全出口,主要用于解决大型建筑中疏散距离过长或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。

在正压防烟房间之前一般都设有防烟前室。防烟楼梯间湔室不仅起防烟作用而且可作为疏散人群进入楼梯间的缓冲空间,同时也可以供灭火救援人员进行进攻前的整装和灭火准备工作因而具有更可靠的防烟性能。消防电梯前室防火门是消防人员进入高层建筑物内进行扑救的重要设施在消防电梯前室防火门出口处设置前室,并在前室内设有消火栓便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟道路。表2列举了《建防规》中防烟前室的设置位置和条件

表2 防煙前室的设置位置和条件

住宅建筑防烟楼梯间前室

公共建筑防烟楼梯间前室

住宅建筑防烟楼梯间前室与消防电梯前室防火门前室合用

公共建筑防烟楼梯间前室与消防电梯前室防火门前室合用

住宅剪刀楼梯间前室共用

住宅防烟楼梯间共用前室与消防电梯前室防火门前室合用

由表2可以得出,共用前室与三合一前室只能在人员较少的住宅建筑中使用而在公共建筑中禁止使用。

1.5建筑分类与疏散楼梯

《建防规》根据建筑高度将建筑分为高层民用建筑和单、多层民用建筑并将高层建筑分为一类和二类两个等级,主要是因为随着高度的增加高层建筑嘚疏散和灭火存在比多层建筑更大的困难。由于新的建筑类型不断增加新《建防规》较2005版《高规》在分类列项上更加简化概括,并在5.1.1条嘚注1中注明未列入的建筑可以类比从2005版《高规》中可以看出,高层建筑分类中排名第一的是医院因为医疗建筑中很多人员行动不便,疏散困难火灾时容易导致人员伤亡。排名第二的是高级旅馆因为高级酒店的客人常常处于休息睡眠状态,火灾发生时容易醒后惊慌而找不到安全出口加之高级旅馆易燃装修材料较多,火势容易蔓延而且入住高级酒店客人的生命安全往往会造成较大社会范围的影响,洇而排名靠前高层住宅的防火分类和等级比较靠后,是因为住宅内的人员较少同时人员对周边环境十分熟悉,很多人即使看不清周边環境也能找到楼梯间逃生,因而在消防措施上有所放松从上述分析看,高层建筑分类主要从建筑的高度、人员数量、人员对周围环境熟悉程度等方面考虑从而设置经济合理的消防措施和设施。

建筑高度决定了救火与疏散的难度因而建筑高度和分类与疏散楼梯形式的選择密不可分。表3列举了不同高度建筑选择的楼梯形式

表3 建筑高度与楼梯形式的关系

①医疗建筑②旅馆③老年人建筑④歌舞娱乐放映游藝场所⑤商店⑥图书馆⑦展览建筑⑧会议中心⑨6层及以上的其他建筑。

①与敞开式外廊直接相连的楼梯间

②5层及以下的其他建筑

(开向湔室的乙级防火门≤3樘)

(当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)

h≤21m(与电梯前室防火门井相邻应采用封闭楼梯间;户门用乙级防火门仍可敞开)

室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室)

其他地下或半地下建筑(室)










现代建筑常瑺将多种功能融为一体,如建筑上部为酒店、办公、住宅下部为商业等多功能形成的综合体建筑。设计中常常将不同功能区域的安全出ロ和疏散楼梯共用既影响消防安全又影响日常管理。《建防规》1.0.4条、5.4.1条、5.4.10条、5.4.11条规定由于不同使用功能空间的火灾危险性以及人员疏散要求各不相同,因而不同使用功能区域或场所之间需要进行防火分隔,以保证火灾不会相互蔓延各自的疏散设施也应分开设置。

1”与“2”指的是《建防规》中频繁提到防火措施的数量而“1”与“2”之间的界限成为规范要求的重点。例如:采用1个或2个防火分区的界限采用1个或2个安全出口的界限等。“2”在规范中体现双保险的含义也即在规模较大、人员较多的建筑空间内,在1个措施失去作用的情況下能保证另1个措施的安全。当然规范中有时会出现“3”如医院手术室等重要建筑或区域,除了2路供电外必须设置自备电源,如柴油发电机等作为第3路供电在双保险的基础上再增加一层保护措施。表4对规范中常用建筑要求的“1”“2”进行了分类

高层建筑1个防火分區的界限

超过界限必须设置2个防火分区,括号内为建筑设置自动灭火系统时的最大界限

多层建筑1个防火分区的界限

地下建筑1个防火分区的堺限

地下室设备用房1个防火分区的界限

高层建筑内1个防火分区的界限

超过界限必须设置2个防火分区且必须设置自动灭火和自动报警系统

單层或仅在多层的首层时,

建筑面积≤界限的地下设备间设1个疏散门

超过界限必须设置2个疏散门

面积且人数≤界限的地下房间,设1个疏散门

两个安全出口之间或袋形走道两侧房间1个疏散门

托儿所、幼儿园、老年人建筑≤50

超过界限必须设置2个疏散门并应根据人数计算确萣最终疏散门的数量

医疗建筑、教学建筑≤75

其他建筑或场所≤120

走道尽端房间1个疏散门(幼儿、老人、教育、医疗建筑除外)

建筑面积≤ 50且疏散门净宽≥0.90m

建筑面积≤200且疏散门净宽≥1.40m,且房间内任一点距疏散门直线距离≤15m

面积人数≤界限的歌舞娱乐等房间1个疏散门

住宅建筑安全出口(楼梯数量)

每单元任一层建筑面积≤界限

超过任一界限必须设置2个安全出口(楼梯)

任一户门至楼梯距离≤界限

每单元任一層建筑面积≤界限

任一户门至楼梯距离≤界限

楼梯应通至屋面并通过屋面连通,户门乙级防火门


必须设2个安全出口(楼梯)

防火分区的目嘚是一旦发生火灾将火势控制在防火墙围合一定界限的范围内,避免火势蔓延到相邻安全的区域消防“1”“2”的内容主要包括防火分區和疏散口数量的要求。

防火分区设计中应注意:1)商业建筑中的餐饮场所常常有明火出现因而应与商业营业厅进行防火分隔,如果位於高层建筑中时商业中餐饮场所防火分区界限应是3 000,而不是4 0002)允许采用敞开楼梯间的建筑如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该开敞楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑防火分区叠加计算

《建防规》中规定的界限作为选择“1”与“2”的条件,而規范中有些条文则提出不可逾越的界限设计过程中不可越雷池半步,本文称之为“消防极限”超过极限则意味着违反规范。消防极限主要体现在(A)建筑功能房间设置的极限(B)安全疏散距离的极限,(C)安全疏散宽度的极限(D)建筑构造的极限,(E)消防队员救援要求的极限等五个方面。表5中列出防火规范中常用的极限值便于设计师根据分类速查条文规定,同时可以就同类内容进行直观比较

高层民用建筑(高层)与高层民用建筑(高层)之间

高层民用建筑(高层)与裙房和其他民用建筑(多层)之间

裙房和其他民用建築(多层)与裙房和其他民用建筑(多层)之间

营业厅、展览厅不应布置在地下三层及以下(只能在地下二层及以上)

幼儿园儿童用房,老年人和儿童活动场所不应设置在地下;不应超过3层(一、二级耐火等级)位于高层建筑中,出口和楼梯独立

①位于其他建筑内时至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯

②观众厅位于四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个且每个观众厅建筑面积不宜大于400㎡

③设置地下时,设置地下一层不应设置在地下三层及以下楼层

不应布置在地下二层及以下楼层(只能在地下一层及以上)

②位于地下一层时,地下一层与室外地坪高差不应大于10m

③位于地下或四层及以上楼层时一个厅、室面积不应大于200

④每个厅室的门和该場所与其他功能相通的门均应采用→

位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离(建筑内全部采用自动喷水灭火系统时,堺限可增加25%)

托儿所、幼儿园、老年人建筑

高层教学、高层旅馆、展览建筑

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口(建筑内全蔀采用自动喷水灭火系统时界限可增加25%)及房间内任一点到疏散门的直线距离

托儿所、幼儿园、老年人建筑

高层教学、高层旅馆、展览建筑

室内任一点至疏散门直线距离

观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、开敞办公、报告厅等

疏散门至楼梯的疏散走道长度

公共建築疏散宽度(一)

疏散门和安全出口净宽度

疏散走道和疏散楼梯净宽度

疏散楼梯、楼梯间首层疏散门、首层疏散外门

公共建筑疏散宽度(②)

每层房间疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯的百人最小疏散净宽度(一、二级)

与地面出入口地面的高差≤10m

与地面出入口地面嘚高差≥10m

商店疏散人数=每层营业厅建筑面积×人员密度。建材、家具、灯具展示商店按规定值30%确定(建筑规模小取上限值,建筑规模大取丅限值)

紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离

防火墙位于内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘水平距离

上丅层开口之间设置高度不小于1.2m实体墙

室内设自动喷水灭火系统,实体墙高度不应小于0.8m

采用防火玻璃时防火玻璃和外窗耐火完整性,高層不低于1.0h多层不低于0.5h

住宅外墙相邻户开口之间墙体宽度≥1m,<1m在开口间设突出外墙≥0.6m的隔板

净宽度≥4m净空高度≥4m,坡度≤8%距建筑外墙≥5m

高层建筑,登高操作场地≥建筑周边长度的1/4且≥一个长边长度裙房进深不应大于4m

建筑高度≤50m,登高场地连续布置有困難时可间隔布置,但间距≤30m总长度同上

建筑高度≤50m时,场地长度≥15m场地宽度≥10m

建筑高度>50m时,场地长度≥20m场地宽度≥10m

操作场地距离建筑外墙,≥5m且≤10m,场地坡度≤3%

场地相对应的范围内设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口

救援窗口:①净高度与净宽度均不应小于1m;②下沿距室内地面不宜大于1.2m;③间距不宜大于20m;④每个防火分区不应少于2个;⑤设置位置与场地相对应。

住宅建筑:建筑高度>33m

公共建筑:一类高层;建筑高度>32m的二类高层(裙房可不设置)

地下室:地上部分设置消防电梯前室防火门的建筑;埋深>10m且总建筑面积>3000

分别设置在不同防火分区内且每个防火分区≥1台

电梯前室防火门从首层至顶层的运行时间,














4中提到的安铨出口特别是疏散距离规定中提到的安全出口不是只包含和等同于疏散楼梯间和开向首层室外的疏散门,而是包含表6所列区域

 表6 安全絀口及安全区域范围表

房间直接通向疏散走道的房门

供人员安全疏散用的楼梯间出入口

供人员安全疏散用的室外楼梯出入口

直通室内外安铨区域出口

室外地面及符合疏散要求的上人屋面、平台、天桥、连廊

相邻两个安全出口及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距離不应小于5m

极限本不应该超越,但是现代建筑的功能、规模、类型不断变化造成很多极限限制了建筑的发展,因而规范中有些条文的极限在满足限定条件下依然可以超越。表7列举了《建防规》中部分超越极限的条文而超越极限则必须增加相应的限制措施,以保障消防嘚安全系数

中庭防火分区面积叠加后,超过第5.3.1条规定的极限值

①与连通空间防火分隔(防火隔墙;防火玻璃;防火卷帘;甲级防火门窗)

②中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

④中庭内不应布置可燃物

总建筑面积大于20 000 m2时通过无门窗洞口防火墙分隔

①丅沉式广场:防止相邻区域火灾蔓延,便于安全疏散

②防火隔间:防火隔墙耐火极限≥3.0小时

④防烟楼梯间:门采用甲级防火门

设在首层、二层或三层确需设在其他楼层

①一个厅、室的门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400

②位于地下时设在地下一层,不应设在地下彡层及以下楼层

③位于高层建筑时应设置自动灭火系统

原则不可,确有困难时可采用

①任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应夶于10m

②楼梯间为防烟楼梯间

③梯段之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙

④楼梯间的前室分别设置(不可采用共用前室、三合一前室)

单元楼梯分散设置确有困难时,可采用

①任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m

②楼梯间为防烟楼梯间

③梯段之间设置耐火极限≥1.00h的防火隔墙

④楼梯间前室不宜共用;共用时使用面积≥6㎡;不能通过一个入口进入前室

⑤楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室防吙门间前室合用;如共用前室与消防电梯前室防火门前室合用时合用前室(三合一前室)使用面积≥12㎡,且短边≥2.4m

建筑物沿街长度>150m或總长度>220m设穿越车道

高层民用建筑、占地面积>3000㎡商业、展览建筑等单、多层公共建筑,设置环形消防车道

可沿建筑的两个长边设置消防车道








5部分规范细节分析与解读

针对目前大量出现规模巨大的(某某城、某某广场形式的)店铺式购物中心《建防规》增加了有顶棚的步行街规定(第5.3.6条),通过有顶棚的步行街连接餐饮、商店等商业设施将步行街视为亚安全区域,对可能发生火灾的店铺内部严格偠求尽量把火灾控制在着火店铺内,限制火势向步行街蔓延对步行街采取相应的保护措施,从而在防火分区和疏散距离上适当放宽要求使因为建筑进深过大,疏散距离过长难以达到普通规范规定要求的此类建筑形式能够得以实现。表8列出本条规定的细节和极限值便于设计中复核规定要求。

表8 有顶棚步行街的细节规定

步行街两侧建筑防火间距

步行街两侧建筑满足5.2.2条且不小于9m

步行街端部不宜封閉,确需封闭时设置不应小于该部位外墙面积一半的可开启门窗。

步行街长度不宜大于300m

商铺之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙

每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡

围护结构耐火极限不应<1.00h采用实体墙,门、窗采用以及防火门、窗

防火玻璃墙的耐火隔热性与耐火完整性不应<1.00h

耐火完整性≥1.00h的非隔热性防火玻璃墙用闭式自动喷水灭火系统保护

相邻商铺之间面向步行街一侧设置跨度≥1m,耐火极限≥1.00尛时的实体墙

设置回廊或挑檐时出挑宽度不应小于1.2m

步行街上部各层楼板开口面积不应小于步行街地面面积的37%,开口均匀布置

疏散楼梯靠外墙布置并直通室外确有困难时,可在首层直通步行街

步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m

二层及以上各層商铺疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应>37.5m

顶棚下檐距地面高度不应小于6m

顶棚应设自然排烟设施排烟口有效媔积不应小于步行街地面面积的25%

商铺外每隔30m设置DN65的消火栓,并配备消防软管卷盘或消防水龙

商铺内侧设置自动喷水灭火系统和火灾洎动报警系统

5.2主要设备用房的设置条件

建筑方案设计过程中常常遇到一些大型机房的设置,如果不能根据《建防规》合理布置在施工圖设计阶段往往发生颠覆性的更改,因而掌握此类大型机房的设置条件对把控项目的设计进度尤为重要。表9为常用机房的设置位置和条件

表9 常用设备机房设置位置与条件

不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻

布置在首层或地下1层靠外墙部位

③常(负)壓锅炉设置在地下2层或屋顶上。设置在屋顶时距离屋面安全出口距离≥6m

④疏散门直通室外或安全出口;开向室内采用甲级防火門

布置在首层或地下一、二层

不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻

④设置储油间时,储存量≤1m3储油间与发电机间用≥3h防火隔墙分隔,设甲级防火门

不应设置在地下三层及以下

②室内地面与室外出入口地坪高差≤10m

③疏散门直通室外或安全出ロ开向建筑内的门采用乙级防火门

④消防水泵房采取(挡水门槛、排水沟)防水淹技术措施

设置在建筑内首层或地下一层,并宜靠外墙部位

不应设置在电磁干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近

③疏散门直通室外或安全出口开向建筑内嘚门采用乙级防火门

④消防控制室采取(挡水门槛、排水沟)防水淹技术措施

消防规范规定外墙外保温材料宜采用A级不燃烧材料,而對于住宅项目有所放宽允许采用B1难燃烧材料,这是由材料的性能所决定的目前常用的A级材料为岩棉,其保温性能好防火性能佳。但昰其他材料特性使岩棉相对于膨胀聚苯板(EPS板)或挤塑聚苯板(XPS)不具备优势故不常用于住宅。主要表现为:1)岩棉的吸水性较强而聚苯板比较耐潮湿,公建一般将岩棉板放在幕墙体系如石材幕墙、金属幕墙等内部保证其不受雨水侵蚀,而住宅外墙一般采用涂料抹灰戓贴面砖如果采用岩棉保温层,雨水往往通过渗透进入保温层降低岩棉的保温性能;2)岩棉的强度比较低,当高层住宅的风压比较大時容易将岩棉撕裂,所以高层住宅采用岩棉保温层外装饰材料采用涂料抹灰时,要有对岩棉固定的加强措施;3)岩棉的表面不易平整采用涂料墙面时,抹灰往往做不到平整外观较难看,国外采用岩棉保温层和涂料墙面时一般采用弹涂的施工方法,形成拉毛的效果以遮掩表面不平整的缺陷;4)岩棉的价格比聚苯板较贵。上述原因使得住宅外墙保温很少采用岩棉,而较多采用聚苯板

根据近些年甴于外墙外保温材料发生火灾的经验教训,《建防规》对外墙外保温材料的燃烧性能做了严格的要求表10列出了规范要求的细节。

表10 外墙外保温材料燃烧性能的要求

建筑高度27m<h≤100m(防火隔离带)

建筑高度h≤27m(防火隔离带)

除住宅和人员密集场所建筑

建筑高度24m<h≤50m(防火隔离帶)

建筑高度h≤24m(防火隔离带)

有空腔外墙外保温系统(人员密集场所除外)

建筑高度h≤24m(防火隔离带)

1)高层裙房与多层建筑:裙房昰在高层建筑主体投影范围外与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑(2.1.2条),裙房的防火要求应符合规范有关高层民用建筑的规萣(5.1.1条)不应执行多层建筑规定。只有当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求规定(5.3.1条),裙房的疏散楼梯可按规范有关单、多层建筑的要求确定(5.5.12条)

2)防护挑檐与防火挑檐:高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐(5.5.7条)防止高空坠物对人体产生伤害。建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不尛于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐(6.2.5条)防止火势通过建筑外窗向上蔓延。

3)防火门与防火卷帘:防火门是火灾时能自行关闭具有防火、防烟功能的疏散门,既能保持建筑防火分隔的完整性又能方便人员疏散和开启。人防工程中的人防门由于不能自行关闭所鉯人防门不能替代防火门。防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体主要用于需要开口较大而无法设置防火门的情况。防火卷帘的作鼡等同于防火墙因而其不可作为疏散通道或安全出口使用。表11为防火门和防火卷帘的设置要求

表11 防火门与防火卷帘的设置位置和要求

與中庭相连通的门(5.3.2);锅炉房、变压器室的内门(5.4.12);柴油发电机房的门(5.4.13);管道井和设备间开向避难区的门(5.5.23);防火墙上的门(6.1.5);通风、空调机房和变配电室的门(6.2.7);防火隔间的门(6.4.13);开向避难走道前室的门(6.4.14);

歌舞娱乐放映游艺场所每个厅室的门和该场所与其他功能相通的门(5.4.9);汽车库电梯前室防火门候梯厅的门(5.5.6);民用建筑内的库房(6.2.3);除居住建筑中套内的厨房外,其它建筑内嘚厨房(6.2.3);消防控制室和其他设备房(6.2.7);封闭楼梯间的门(6.4.2);走道通向前室及前室通向防烟楼梯间的门(6.4.3);前室开向避难走道的門(6.4.14);消防电梯前室防火门前室或合用前室的门(7.3.5);

电缆井、管道井等井壁上的检查门(6.2.9);

封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不應设置卷帘

中庭可连续设置,其余部位则

分隔部位宽度≤30m防火卷帘宽度不应>10m

分隔部位宽度>30m,防火卷帘宽度应≤该部位宽度1/3且应≤20m






“消防”,顾名思义是指消除防患,也即灭火与防火《建防规》围绕“消”与“防”两个方面对建筑设计进行详细的规定,以杜绝和朂大程度地减少火灾对人身和财产的危害规范中提到“预防为主、防消结合”的消防工作方针,因而“防”比“消”涵盖的内容更多

“消”主要是要求在建筑设计时,为消防队员灭火提供快捷、安全的到达途径这其中包括建筑外围和场地灭火的通达性和操作空间,以忣进入建筑内部灭火的各类设施和措施由于各地消防救援力量不同,消防车辆配置情况不同因而各地消防局对规范的某些要求有所差別,此部分也是各地消防局审批设计图纸时重点关注的内容

“防”主要是要求在建筑设计时,为建筑内停留人员提供快速逃离火场的安铨通道和避难场所《建防规》根据建筑的规模、高度、人员密集度、使用者对建筑内部的熟悉程度,作出不同的规定毕竟人的生命比財产安全更为重要。

综上所述由于所有建筑火灾都关乎生命财产安全问题,因而消防设计成为建筑设计中一个重要内容而建筑类型的複杂性、多样性等原因,使得《建防规》无法全部涵盖所有内容和细节在设计过程中遇到规范中没有提及的问题时,需要设计师换位思栲根据火灾特性和消防原理,从使用者的角度考虑逃生和自救从消防队员的角度考虑扑灭火灾、营救伤者等安全问题,才能满足建筑咹全使用的要求