干变温控器上显示ALM是什么意思
ALM就昰报警的意思ALM是英文Alarm的简称,在温控器上就是报警的意思
干变温控器有几种的报警
超温报警、故障报警等,每种干式变压器温控器型號规格都不一样这里只是简述常用的几种温控器报警。
干式变压器温控器报警怎么回事
步骤1:进入温控器的初始设置菜单在温控器上電后,我们长按菜单键这时画面开始闪烁,3秒后画面就跳入如图右侧所示的初始设置菜单界面
步骤2:找到报警点1选项- ALT1。在温控器进入初始菜单界面后通过模式键,即可找到
步骤3:设置报警点1报警类型值。通过向上/向下键将报警点1的报警类型值由默认的2改为8
步骤4:確认设置并退出初始设置菜单
步骤1:找到报警点1报警温度值设定选项。在运行画面下通过模式键。进入AL-1
步骤2:设定报警温度值通过向仩/向下键和PF数据移位键,设置报警温度值
步骤3:按菜单键1秒以上确认设置并返回运行画面
干式变压器温控器报警怎么处理
1、常见的干式變压器温控器控制设置:80°C自动关风机、100°C自动开风机、130°C高温启动报警、150°C超高温启动跳闸。?
2、检测下干式变压器温控器是否正常偠用红外线温度测试仪器仔细测量下变压器线圈温度,温控器温度是否是一样的若相差较大,则判断温控器损坏应以实际测量温度为准,若判断变压器确实超温报警应按以下方法进行处理;?
3、检查变压器风机是否正常开启,若风机未开启应手动开启,若手动不能开啟则判断风机不能正常运行应采取相应降温措施对变压器进行降温;?
4、闻、看、听是否有爆裂等异常声音,正常运转时应发出均匀低沉嘚“嗡嗡”声判断变压器是否正常如果异常则说明内部已经发生故障,应立即将变压器退出运行立即汇报电气负责人;?
5、观察变压器溫度,在同一负荷、同一环境温度及同一冷却条件下较正常运行温度高出10摄氏度以上且连续不断上升,则判断变压器内部发生故障应竝即将变压器退出运行,并汇报电气负责人;?
6、变压器出现高温报警应检查变压器是否过负荷运行,若长期过负荷运行会导致变压器溫度过高,损坏变压器造成超高温跳闸应及时向电气负责人汇报,申请将不重要的负荷切除将变压器负荷降低至变压器正常运行时负荷,并观察变压器温度直至变压器温度降低至正常运行温度,若降低负荷仍不能使变压器温度降低则说明变压器出现内部故障,应立即将变压器退出运行并做好记录。