第一次接触昆仑通态历史曲线屏型号是tpc7062k想用触屏按钮关联PLC m0.1启动,m0.2停止用以太网通讯,ip在同一网段也能ping通就是不行大侠给指导下,程序看图就是简单的通段程序。給指导下
[此贴子已经被作者于 18:44:13编辑过]
历史总积分:13616
龙带式倍捻机、直捻机系统设计。
停止按钮也应该设置成按1松0 不然你就得改下程序紦m0.2闭点换成开点就对了
不知道你plc什么版本的 如果是新版的话
STEP7 V13中组态固件版本V4.1的S7-1200 CPU的属性时,在保护类别的“连接机制”中需要勾选“允许從远程伙伴(PLC、HMI、OPC、……)使用PUT/GET通信访问
[此贴子已经被作者于 7:59:30编辑过]
历史总积分:13616
设定的IP要喝硬件匹配
HMI在启动时进入系统设定
博途软件要和凅件版本一致。
龙带式倍捻机、直捻机系统设计
历史总积分:13616
固件和软件不一致也不行的,看看硬件版本和软件里的是否一致。
龙带式倍捻机、直捻机系统设计