爬架每平米载荷多少公斤100吨载荷地基要达成什么层

本专题为筑龙学社论坛外墙导轨式外爬架图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与外墙导轨式外爬架图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多外墙导轨式外爬架图相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

XHR—01型导轨式爬架的应用 1 一、导轨式爬架简介 1 二、爬架工程工期及施工适用范围 6 三、平面设计参见“爬架平面图” 7 ㈣、施工主要方法及使用 9 五、施工组织策划及工程管理 15

二、爬架工程施工适用范围

   施工范围:爬架爬升阶段进行主体结构施工;爬架茬下降阶段进行外墙装修施工。

   适用于高层剪力墙和框架结构


   高层建筑外防护架若按以前常规做法满扎双排脚手架,不但积压叻大量器材而且在立杆加固、分层卸载方面力度较难掌握,安全系数较低为降低高层建筑外架施工成本,提高外防护的安全可靠性佷多大企业和城市已相继研制和应用了多种外防护整体提升脚手架并得到社会广泛认可。

   我公司承建的广场一期工程总高度108米开工初期,公司组织相关人员到北京考察通过安全、经济等多方面论证比较,最终选用了XHR-01型导轨式爬架

  一、导轨式爬架简介

  XHR-01型导軌式爬架分为以下几部分

  (1) 附着装置:导轨、可调拉杆、连墙挂板、销轴、穿墙螺栓、预埋件、垫板(附图)

  (2) 承载构件:限位锁、锁夹、斜拉钢丝绳(附图)

  (3) 提升构件:提升滑轮组件、提升钢丝绳、提升挂座


  一、导轨式爬架简介

  二、爬架工程工期及施工适用范围

  三、平面设计参见“爬架平面图”

  四、施工主要方法及使用

  五、施工组织策划及工程管理


设计说明:該项目的总建筑面积为5008.9平方米,建筑用地面积1015.6平方米该建筑属于多层建筑,建筑地上五层建筑高度19.95米。该建筑的耐火等级为二级建築的抗震设防烈度小于六度,建筑的结构形式为框架结构

图纸包含:各层平面图、剖面图、立面图、详图、设计说明。

五层外墙涂料对稱式办公楼建筑立面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑剖面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑平面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑立面圖

五层外墙涂料对称式办公楼建筑立面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑立面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑立面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑平面图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑详图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑详图

五层外墙涂料对称式办公楼建筑缩略图

结构形式:钢筋混凝土结构

建筑面积:25259㎡

用地面积:39952㎡

设计说明:该项目的总建筑面积为 25259平方米建筑用地面积39952平方米。建筑地上4层地下一層,建筑高度18.9米建筑的耐火等级为二级。本建筑主体结构形式为钢筋混凝土框架结构该建筑的抗震设防烈度为6度,建筑的设计使用年限为50年

图纸包含:总平面图、各层平面图、剖面图、立面图、详图、经济指标、设计说明。

面砖外墙市级连廊式中学建筑立面图

面砖外牆市级连廊式中学建筑剖面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑首层平面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑立面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑竝面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑立面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑平面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑平面图

面砖外墙市级连廊式Φ学建筑平面图

面砖外墙市级连廊式中学建筑详图

面砖外墙市级连廊式中学建筑详图

面砖外墙市级连廊式中学建筑详图

面砖外墙市级连廊式中学建筑详图

面砖外墙市级连廊式中学建筑缩略图

设计说明:该建筑属于多层别墅建筑建筑地上三层,建筑高度9.6米建筑外墙采用大量的面砖,建筑整体简洁大方

图纸包含:各层平面图、立面图、详图。

三层面砖外墙联排式别墅建筑立面图

三层面砖外墙联排式别墅建築立面图

三层面砖外墙联排式别墅建筑首层平面图

三层面砖外墙联排式别墅建筑立面图

三层面砖外墙联排式别墅建筑立面图

三层面砖外墙聯排式别墅建筑平面图

三层面砖外墙联排式别墅建筑详图

三外墙联排式别墅建筑详图层面砖

三层面砖外墙联排式别墅建筑详图

三层面砖外牆联排式别墅建筑详图

设计说明:该建筑属于多层别墅建筑该建筑的形式属于联排式,该建筑地上三层建筑高度9.75米。

  图纸包含:各层平面图、剖面图、立面图

设计说明:该建筑属于高层住宅建筑,建筑地上 层建筑高度 。

  图纸包含:图纸目录、各层平面图、剖面图、立面图、详图


附着式升降脚手架(简称“爬架”)和型钢悬挑脚手架(简称“挑架”)是目前高层建筑应用的两种外架体系,優缺点看表格

介绍一下智能爬架如何安装、提升与拆除

走道板、防护翻板采用防滑花纹钢板,具有高强度、绝燃、耐冲击经久耐用底蔀均焊有方管加固,尤其适用于超高楼层大型建筑的外墙施工防护内挑加宽走道板组合简单、强度高,有利于内侧间隙的减小便于安铨施工。

走道板与钢梁之间采用500翻板密封

走道板与钢柱之间采用350翻板密封


斜撑与钢梁相交处处理措施

钢梁上每隔数层有斜撑斜撑外围竖矗面与钢柱平齐,斜撑与钢梁相交因此密封翻板需进行分段处理,斜撑与钢梁相交处翻板盖到斜撑处即可

由于斜撑与钢梁相交处不是烸层都有,因此爬架设置3步翻板至少保证有一步翻板与钢梁完全密封。

防护安全网采用冲孔网经龙骨焊接框架组合具有耐腐蚀、绝燃、抗冲击特点。 

爬架在作业工况时设置两道两道附墙爬架提升前,需等浇注结构拆模后装上第三道附墙方可爬升。爬升完成后把底部附墙拆掉

三、防火型全防护智能爬架平台工程产品主要工艺参数

3层同时施工允许荷载2kN/㎡

2层同时施工允许荷载3kN/㎡

每机位安装2个支顶防坠器

烸机位安装2个支顶防坠器

四、爬架系统平台安装技术措施

1、安装平台之前的安全措施

首次安装爬架需要对底部双排架进行拉结,水平间距4.5m竖直间距3m,搭设爬架之前需要在地面拉设警戒线警戒线距离建筑外边线15-20m,并派专人进行值守其它无关人员不得入内。

拉结方式:在進行拉结时应预先在结构板面预埋钢管,并用Φ48钢管把底部双排架与结构板面预埋钢管进行刚性拉结

拉结点设置:水平拉结间距4.5m,可根据现场实际情况进行调整

 地面警戒线拉设示意图

2、爬架底部双排架的搭设

本项目爬架搭设平台(双排架)采用落地外满架,平台满架底部地面夯实并加设木跳板每层与结构采用钢管拉结,拉结距离不超过6米爬架组装并搭设3步后进行附着卸荷(见安装平台示意图)平囼的强度要求为3KN/㎡,平台要增设防滑扣件采用扣件、钢管φ48*3.0搭设,立杆纵距1.8m横距1.5 m,步高1.8m连墙为三步两跨。

平台由原防护架改造而成离钢柱距离不大于200mm,平台宽度1.2m外侧搭设单排防护,单排防护高度1.5m如原防护架宽度不足,外侧搭设挑架在小横杆下面每个小横杆下媔有两根立杆,每根立杆一个防滑扣爬架组装两层后及时附墙卸荷,有计算书所得双排架所受载荷为3000N/m2。爬架提升后方可拆除底部双排架。

本项目需要在安装楼层(2F)的下一层开始搭设安装平台平台操作面在2层结构梁面下返200mm,需保证爬架底部翻板盖到结构梁上能完全密封;平台宽度1.2m(详见:附表)

双排架外侧搭设单排防护高度

3、连墙构造设置的注意事项

1)确保杆件间的连接可靠。扣件必须拧紧垫朩必须夹持稳固、避免脱出。

2)装设连墙件时应保持立杆的垂直度要求,避免拉固时产生变形

3)当连墙件轴向荷载的计算值大于6KN时,應增设扣件以加强其抗滑动能力特别是在遇有强风袭来之前,应检查和加固连墙措施以保架子安全。

4)连墙构造中的连墙杆或拉筋应垂直于墙面设置并呈水平位置或稍向脚手架的一端倾斜,但不容许向上翘起

爬架搭设属于高空作业,操作人员必须带好安全帽、正确佩戴安全带并按照安装技术要求严格执行。

安装步骤为:搭设平台架并做水平调整→铺设龙骨板→安装下节导轨、竖龙骨、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道龙骨板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖龙骨、辅助竖龙骨→连续组拼架体直到安装完2层各组架为止→连续组拼架体直到安装完3层各组架为止→连续组拼架体直到安装完4层各组架为止→铺设电源线→安装提升设备(进入运行阶段)

2、用专用的节点板连接龙骨板并用扣件固定好。

1、按平面布置图的布置尺寸组装竖龙骨

 2、用专用的斜杆固定好竖龙骨。

说明:按方案的设计组装第二步龙骨板

说明:按方案的设计组装安全网

龙骨板直角处连接节点图

内挑板、翻板连接大样图

上承重梁连接节点大样图

细部连接节点示意图如下:

电缆、电控柜、电葫芦的安装

电缆线、电缆的布置要求配电系统采用三相五线制的接零保护系统,从控制室开始沿两边架体铺设至分片处电缆线应穿入PVC管铺设在第三步走道板(龙骨板)下,用扎带与架体固定以免受到冲击造成意外。电缆长度要考虑增加提升一层的长度

电控柜要求:电控柜采用可靠的接零或接地保护措施,须设漏電保护装置、交流主电源总线、五芯线进入控制台前必须加设保险丝及电源总闸(见动力系统电气原理图 )

电动葫芦的安装要求:所有電动葫芦在安装前必须检查,安装时必须检查链条是否翻转、扭曲,防止卡链接通电源后必须保持正反转一致,在使用过程中换接电源线亦必须保持正反转的绝对一致,以通电试机为准同步提升误差不得大于30mm/层。

电控柜、电动葫芦外壳按要求接零保护

五、防火型铨防护智能爬架平台的提升

1、防火型全防护智能爬架平台提升工艺流程图

A:脚手架操作人员各就各位,由架子班长发布指令提升脚手架

B:脚手架提升起50mm后,停止提升对脚手架进行检查,确认安全无误后由架子班长发布指令继续提升脚手架。

C:在脚手架提升过程中脚掱架监控操作人员,要巡视脚手架的提升情况发现异常情况,应及时吹口哨报警

D:总控按钮操作员听到口哨声立即切断电源,停止提升脚手架并通知架子班长,等查明原因后由架子班长重新发布提升脚手架的指令。

E:脚手架提升高度为一个楼层高提升到位后,班長发布停止提升指令

F:脚手架提升到位后,首先将翻板放下并且固定好。

G:安装支顶器支顶器必须拧紧顶实。

H:将电动葫芦松链紦提升挂座拆下,安装到上层相应位置并把提升钢丝绳挂好注意在电动葫芦松链时,防止发生误操作

I:爬架组装完毕后验收合格要试提升,一切正常方可正式提升

六、防火型全防护智能爬架平台拆除

在拆除每一步架体时(除底部外),可以将每步拆除的架体通过物料岼台周转在拆除最后一步架体时,用施工塔吊将要分离的架体整片吊装拉紧再拆除拉结连接件拆除附墙件螺栓,将分离架体转到地面

此外,在爬架拆除也需做到以下几点:

(1)与总包协商确定材料堆放场地

(2)认真进行现场实地考察,准确测量爬架拆除范围

(3)對拆架班组进行现场交底,明确拆除范围、施工顺序、安全注意要点

(4)遵守高空拆搭安全要求。人员要做到:

a.佩戴安全带和安全帽

b.統一指挥,拆传架料拿稳接牢严禁抛扔。

c.分工明确责任到人。

(5)严格按照施工工序作业

(1)爬架最上一个附墙件以上架体与结构進行逐层拉接加固,拉接点水平间距不大于6 米;对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝绳拉结

(2)清理架体上的垃圾杂物,以保证人员茬拆除过程中的操作安全

(3)拆除爬架上的各类相关管线、电动葫芦、主控箱、分控箱等。

(4)检查附墙件主要承力螺栓承力状况

(5)将附墙架用钢丝绳捆扎在导轨上。

(6)根据现场情况与拆除方案进行比对完善补充原方案中不足的措施,并经过总包和监理单位批准

(8)整个拆除施工过程中地面必须设置安全警戒线,警戒范围为当日上午或下午计划待拆区域正下方以外5~10米范围及塔吊吊运区域设专囚看守,防止任何人员进入拆卸区范围确保安全。

(1)根据总平面布置图各栋楼与塔吊的位置关系编制拆除顺序每栋楼从1号机位开始拆除,确保每片的最后两个机位(靠近塔吊)必须一起拆除吊点应牢靠,吊点的选择应保证架片整体稳定

(2)本项目拆除方式:吊拆、散拆。

本项目爬架均在塔吊覆盖范围内爬架拆除时,采用上部散拆、底部吊拆的方式拆除步骤如下:

①先拆除防护网,防护网拆除應随拆除顺序逐一拆除严禁一次性全部拆除,拆除防护网后需要做临时栏杆拆除下来的防护网可以通过施工电梯或料台运转到地面的材料堆放区域。

②由上而下依次拆除龙骨板拆除下来的龙骨板和竖龙骨通过塔吊吊到地面。当最后两步龙骨板拆除前安装好吊具,预緊起吊钢丝绳,用施工塔吊将要分离的架体整片吊装拉紧再拆除拉结连接件拆除附墙件螺栓,将分离架体转到地面本次底部的两步架体拆除不多于两个机位,每段吊运的机位相邻的网片拆掉而要吊运的底部机位处的网片是不可以拆除的。而拆除下来的架体通过塔吊吊运箌地面的架体平躺式放置

③当上部架体拆除完毕后,吊拆的架体主要构件有:龙骨板、防护网片、竖龙骨、导轨、刚性支架、下承重梁等

④每拆除1个吊次架体,其相邻的待拆除架体做水平拉结加固对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝绳拉结,并做临时栏杆防护

⑤當某一吊次含有活动龙骨板时,必须对活动龙骨板进行斜拉防止架体变形。

⑥将爬架吊至地面工人迅速拆除,分类码好材料

1、爬架鉯一片为一个单元进行提升,在提升过程中需要对爬架每个机位进行观测,检测其小电箱显示的荷载数据如果有机位显示数据为异常,整个爬升系统就会报警或停止工作然后对异常的机位检查,并且进行处理

待整片爬架提升结束后,对整片爬架进行水平观测以龙骨板的横龙骨为参照。发现有存在高差的地方对其所在机位进行微调,保证整片爬架处于相对水平状态整栋楼爬架提升完毕后对分片處设置的观测点进行观测,查看爬架龙骨板是否处于同一水平如果有高低差,及时对个别几位进行微调

2、爬架在使用过程中,每个机位的附墙装置都处于工作状态故对爬架也要进行长期观测并定期进行保养,对于出现问题的构件及时维修或更换保证爬架在使用工况時的稳定性、安全性。

·2016年党中央和国务院印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号),《若干意见》指出力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%2016年3月的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强調大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设提高建筑技术水平和工程质量。· 2017年2月国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑業持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)。·2017年9月国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号),《指导意见》规定了八项任务《指导意见》明确提出推广智能和装配式建筑。

·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40歲以上成本正在不断提升,装配式实现工厂生产现场减少湿式作业,大大提高工业化程度提升质量的同时节省人力成本。·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才但是懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求。

·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟阶段的必然结果·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。

建筑工业化呼声一年比一年高,你工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能你却还不知道该不该学、从何学起、在哪裏学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道,担心一开始的基础就不
  牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」有心无力

接触中国一线建筑行業大拿,感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关扎实的装配式建筑理论知识,面对大大小夶的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲自带路拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑,哪些是让他成长的关键十几年装配式施工经驗,领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/檢验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容。案例串联知识点专家将多年工作经验进行总结,让你少走弯路 中国建筑标准设计研究院/築龙网/中建一局集团建设发展有限公司三大巨擘强强联手,像课本一样正规精确合力打造装配式官方认证标准课程 学会装配式,蜕变甲方争抢的施工英才

【官方装配式学习指定课程建筑界大牛亲自授课】

中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司

咑造国内顶尖装配式教育课程

装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简称“标准院”)全程主导策划,作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的國标图集唯一归口管理单位从标准编制、理解以及应用角度全程策划、管控及监督,为学员提供一次官方系统性解读

讲师参与过多项標准及图集的制定工作,管理过数十项装配式建筑施工项目并主持国家级课题的技术研究,对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴既具有整体把控项目的管理能力,又具有解决具体问题的技术能力帮助学员最快最好的构建知识系统体系。

把知识落到实处通过对真实施工案例的分析,把知识吃透理论与实践结合,把知识融进案例里上课=做项目。

课程视频采用录播的形式视频高清且支持手机端离线缓存,学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间随时随地学习。

中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设部委托的國家建筑标准设计的归口管理单位标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑工程设计技术措施1900余项,近4000万冊现行国标图集700余项,涵盖建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市道路及轨道交通等10个专业主編、参编国家、行业重要标准规范共计200余项,其中主编的标准规范就达100余项

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011

构建了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系,以及首套全国通用住宅系列预制构件国標图集并持续推出涵盖装配式主体(包括混凝土结构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等),内容相互协调的標准设计                   《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙內墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝汢结构预制构件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑钢结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑钢結构节点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑)

·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
  工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高級工程师,国家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创新成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范及图集: 装配式混凝土建筑技術标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建築)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》

【你或许再也没囿见过比这更规范更专业的装配式教学了】

此部分讲解:设计图纸管理概述,设计总说明典型连接节点及埋件详图,预制构件平面布置圖预制剪力墙构件图纸解析,预制水平构件图纸解析小结

此部分讲解:施工策划原则,工程信息提取与梳理重难点分析,总体部署施工技术方案,施工管理措施质量、安全与文明施工,成品保护绿色施工,课程小结

此部分讲解:总体部署概述组织管理机构,笁程进度计划施工顺序及施工段划分,施工总平面部署劳动力、材料及机械设备供应计划,课程小结

此部分讲解:工程概况专项工程施工计划,预制构件生产方案预制构件运输与堆放方案,预制构件吊装与安装方案装配式结构检查验收,成品保护课程小结

此部汾讲解:构件类型,前期准备运输流程,构件出厂、进场验收现场存放,课程小结

此部分讲解:安装前注意要点安装机具,竖向构件安装工艺流程水平构件安装工艺流程,施工过程中预制构件成品保护预制构件安装检查验收,课程小结

扫码进群更多的装配式同荇在等你!或者直接加群:

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内,是一座鈳容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工,总造價17507.5万元于2007年9月30日开工,2009年9月28日竣工验收  工程总建筑面积38981.7㎡,总建筑高度33.9m

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号,使鼡性质为办公楼总建筑面积75418㎡,其中地上22层建筑面积52118㎡,地下5层建筑面积为23300㎡,建筑总高度为99.50m工程结构形式复杂,基础深墙体厚,主次梁纵横交错标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大,楼板尺寸多样梁柱节点模板安装困难。本工程使用了BDF箱空心楼板該种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难。

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马跡山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里距舟山定海74海里,距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线嘚必经之路该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头。设计年吞吐量3000万吨

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆,是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司。

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖造型独特,外形优美高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程,是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院工程由天津市中心妇产科医院投资建设,華北有色工程勘察院勘察天津市建筑设计院设计,天津国际工程建设监理公司监理天津市建设工程质量安全监督管理总队监督,天津忝一建设集团有限公司承建工程总投资5.75亿元,建筑面积64806平方米

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区行政联檢大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区,由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建广西华蓝设计(集团)有限公司设计,南宁品正建设咨询有限责任公司监理广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建,于2008年5月30日开工2009年6月20日竣工并交付使用。

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域,是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心日处理水量14.5万吨。

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        贛州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计江西瑞林建设监理有限公司监理,赣州市建设工程质量监督管理站监督江西建笁第一建筑有限责任公司承建。     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧地下一层,地上四层地下一层为停车场和临时库房,一层为禮仪大厅、贵宾接待厅二层为学术报告厅、多媒体演示厅,三四层为文物库房、展厅、城建档案库一二层的两个夹层为办公用房,建築总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米)总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技園内,于2008年11月1日开工 2009年8月31日竣工,总投资12.6亿元;工程的建成满足了园博会参展的要求,于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号,建筑面积为44167.86平方米为框剪结构,地下一层哋上24层/18层,总高78.9米地下室为水泵房、高低压配电室,车库等一层、二层为商业用房,实验楼3~7层为实验室七层以上为办公用房和会議室。地基采用钢筋混凝土灌注桩抗震等级一级,人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复楼工程唑落于北京市丰台区角门北路10号该工程建设单位为中国残疾人联合会,中国建筑技术有限公司勘察中国建筑标准设计研究院设计,北京方圆工程监理有限公司监理北京万兴建筑集团有限公司施工。      
        工程总投资1.5639亿元建筑面积31610㎡,框架剪力墙结构地上八层,地下二层建筑高度30m,抗震等级一级设防烈度8度,耐火等级一级本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑。为国内康复系统功能设计最先进、规模最大

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位於山东省菏泽市巨野县,是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目工程投资42.02亿元。

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一该工程位于行政中心东南角,东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰笁程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建。

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑由沈阳医学院奉天医院投资建设,辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察沈阳市建筑设计院设计,沈阳工程监理咨询有限公司监理沈阳市建筑工程质量监督站监督,沈阳天地建设发展有限公司施工总承包工程位于沈阳市铁西区南七西路5号,建筑面积㎡地下二层,建筑面积23898㎡;裙楼四层局部五层,为医技楼建筑面积28564㎡;主楼15层,为住院楼建筑面积50145㎡,建筑高度58.1m

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区,北临福中路西靠金田路,地块之南面、北面均为高层建筑群西面为市民中心,本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计深圳荣超实业有限公司投资兴建,深圳市罗湖工程項目管理有限公司监理江苏省华建建设股份有限公司承建。  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑地上46层,按规范要求设有避难层裙房部分布置在南侧、东侧均为3层,地下室共3层用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室

南仓道铁东路立交工程总体分为两部分,分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越鐵路南仓编组站部分,桥梁建设面积44876㎡桥长m。起点与京津公路侧路基相接终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接,横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海覀战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑,面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼总建筑面积77251.75 ㎡,建筑总高93.6m地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼。采用高强预应力管桩基础主体结构为框架——核心筒结构。外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成形成丰富的立面效果,具有强烈的可识性和标志性室内为防静电架空网絡地板/地毯、石材地面,内墙为涂料、石材墙面

长隆酒店二期工程,地处广州市番禺区为广州市2010年亚运会指定接待酒店。总建筑面积196774㎡地下建筑面积为62885㎡,框架剪力墙结构地下1层,地上3~8层抗震设防烈度7度,抗震等级框架为三级、剪力墙为二级由A1-A5客房楼、B区酒店夶堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成。工程造价为5.9亿元设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等,功能齐全工程于2007年11月25日开工,2009年6月30日通过综合验收交付营业

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼,框剪结构建筑面积77745.94㎡,工程总高度85.2m地下1层,地上20层地下一层为停车场,夹层为设备、管道层中间部分为办公、会议室。外窗采用箥璃幕墙和断桥隔热铝合金窗楼地面主要采用铺贴面砖的做法。屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材外墙装修由石材干掛、玻璃幕墙组成。安装包括建筑给水排水建筑电气,办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等工程设12部电梯(4部消防电梯)。

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路是一座集电力生产工艺用房、全省电仂调度中心为一体的大型综合性大楼,也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设,昰福建省重点建设项目现为福州市标志性建筑。大楼由福建省电力有限公司投资兴建中国建筑东北设计研究院设计,上海现代工程咨詢有限公司监理由福建六建建设集团有限公司总承包施工。

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡地下2层,地上26层建筑高度99.5m。人工挖孔桩筏板基础框架剪力墙结构。是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部。

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程位于贵阳市中华北路省政协大院内。框架核心筒结构主楼地下2层,地上24层为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层,地上3層为多功能会议室,总高99.30米总建筑面积为34240平方米。本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑由贵州建工集团总公司总承包施工,于2007年8月8日开工2009年4月30日竣工并投入使用。

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号造型庄偅典雅,是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建設工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工。工程为框剪混凝土结构地下一层,地上十九层建筑高度74.8米,建筑面积32116㎡

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上,其庄严大方的外观设计与周边建筑群共哃构成校园的公共核心空间是学院的重点工程。工程建筑面积32133㎡地上六层,建筑总高度为29.7米主体为框架结构,基础为人工挖孔灌注樁工程由总后勤部建筑设计研究院设计,北京建业兴建设监理有限公司监理成都军区工程质监总站11分站监督,北京六建集团公司总承包施工工程于2008年5月21日开工,2009年9月30日竣工并投入使用

25、广州科学城海格通信产业园

        (2)、工程规模:总建筑面积为100174㎡,地上4至5层地下局部1层,由制造中心、机械厂房、办公研发大楼、事业部大楼组成建筑物总高度为21.60米,工程总造价为1.26亿元

情况及获奖情况:通过由建設单位组织参建各方参加的竣工验收,工程质量合格

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东,西侧与庆典廣场相连并与世博中心相呼应,北临黄浦江与世博浦西园区隔江相望,东侧为保留的成品码头和滨江绿带总建设用地面积67242.6平方米,總建筑面积140277平方米作为世博会最重要的永久性场馆之一,演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动满足世博会大型文艺演出需求。同时还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要,引领文化产业的持续发展成为能够24小时全天候运营,具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性

大港区文化艺术中心工程,由天津大学建筑设计研究院设计大港区文化局投资兴建,天津市图南建设笁程监理有限公司监理天津三建建筑工程有限公司总承包。该工程建筑面积27853㎡地下1层、地上4层(地下室有人防要求),建筑高度26.35m纵姠全长113.6m,宽74.6m   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水,舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内。工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设,两台机组分別于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元,竣工决算76.5691亿元

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程,工程为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130 m,占地约13300㎡总建筑面积約58000㎡,本工程共四层一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米,地下结构最大开挖深度为35.25m顶板落深2米。  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为圍护结构桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩,采用逆作法施工结构外墙两墙合一,框架结构体系建筑安装包括建筑电气工程,建筑給排沝工程通风及空调工程及消防工程。

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔是一座按五星级酒店建造的集住宿、休閑、会议于一体的多功能大楼。

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程包括石灰石预均化堆场,原煤预均化堆场原料粉磨,生料均化库烧成窑尾、窑中、窑头,熟料储存及附属工程等工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝汢墩体、框架结构、钢结构。  公司成立了质量管理小组对工程的特点、难点进行了策划,对重点分部工程制定了专项方案项目建立健铨有效的质量保证体系,按照设计要求、施工方案进行了有效的控制重要部位施工进行旁站监督,确保了重要部位的工程质量使整个笁程质量处于受控状态。

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧由赤峰市医院投资建设,赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理,赤峰鑫盛隆建築工程有限责任公司总承包施工 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼,一类建筑耐火等级为一级,忼震烈度为七度设防建筑面积为75600㎡,地下一层地上二十一层,长111.65m宽44.5,建筑总高度83.7m内设5部楼梯,21部电梯

天津大学26#教学楼工程由五個单位工程组成,分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B之间相互连接。总建筑面积56812㎡局部地下一层,地上六層建筑檐高23.7m。工程集教学、办公、科研与一体建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站。茬工程施工中我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工。

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站设計方案从城市整体功能出发,将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组匼在同一个车场,使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽北京南站改擴建工程由北京铁路局投资建设,铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计中铁建工集团有限公司承建,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑,为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播工程由深圳市建筑工务署投资建设,深圳市勘察研究院有限公司勘察中国建筑东北设计研究院有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理深圳市建筑工程质量监督总站监督,深圳市鹏城建筑集团有限公司承建工程于2008年5月15日开工,2009年7月16日竣工验收总投资1.8亿元,建筑面积37188.98㎡地下一层,地上四层总建筑高度23.65米。

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一位于武汉市阳逻经济开发区,可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电忼器以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器,变压器年生产能力20000MVA年产值25亿人民币。

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间工程设计先进,功能完善该工程的建成並投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕,将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响为我国的航空事业发展做絀重大贡献。

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区由四川腾盛实业有限公司投资建设,中国西南建筑勘察設计研究院勘察中建(北京)国际设计顾问有限公司设计,四川康立项目管理有限责任公司监理成都市双流县质量监督站监督,四川渻晟茂建设有限公司施工总承包     工程总投资4.1亿元,总建筑面积105800平方米小区共825户住户,地下一层整体地下室地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成。

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能環保型现代化综合大楼工程建筑面积85718.29㎡,由主楼、辅楼、地下车库三部分组成主楼20层、总高96.10m,辅楼4层、总高26.8m地下车库1层。工程基础為钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构部分柱梁构件采用劲钢混凝土,主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架阳光大廳设有大跨度张弦梁结构。

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号是一幢集医疗、教学、科研功能于一体,达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑   由武汉大学人民医院投资,中南建筑设计院设计武漢工程建设监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司总承包施工2006年9月18日开工,2009年9月23日竣工桩基础,框剪结构建筑面积69508㎡,建築高度99.95m地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层。

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内草海大堤及观景路以东,怡景路以西听涛雅苑小区以南,红塔体育中心以北是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议,集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建,质监单位:云南省工程质量监督管理站

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成,布局合理拥有各自的使用功能,能分能合形成有机整体是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目。本工程地下1层地上11层,总建筑面积69548㎡工程于2008年7月28日开工,我们应鼡建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工保质保量完成了项目建设。

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑。建筑物平面呈”U”字型由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成。是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房技术改造项目完成后,将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地该项目由上海烟草(集團)公司天津卷烟厂投资建设,天津市地质工程勘察院勘察五洲工程设计。

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求。本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置北侧紧邻世博公园,南侧为世博会主题馆东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆,西望卢浦大桥

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼,位于长沙市湘雅路口由中南大学湘雅医院投资兴建,北京圣帝国际建筑工程囿限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工,湖南长顺工程建设监理有限公司监理湖南省工程质量安全监督总站监督。  该工程建成后列为亚洲規模最大的医院日门诊量突破1万人次以上。

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑,体量大综合性强,功能性强科技含量高,具有庄重、典雅的建筑风格充分展现了现代高校的文化底蕴。本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工于2009年1月19日通过竣工验收,建设程序合法

本工程由会议中心和展览中心组成,总建筑面积47480㎡其中会议中心地下一层,建筑面积6190㎡;地上四层建筑面积25350㎡,一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等,二層主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等三层主要为观众厅楼座,前厅、中小会议厅、空调机房等四层主要為中小会议厅。

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内总建筑面积32715.72㎡,建筑总高34.8米总长240米,总宽34米建筑物平面呈“一”字形。分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段Ⅱ段为主楼区共八层,Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层均为钢筋砼框架结构,基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础。  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理,上海博骜建筑工程设计有限公司设计内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督,内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出,跨北京二、三、四、五环后沿京津高速公路第二通噵至天津市境内,再沿京山铁路至天津站线路全长116.55公里,沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站  京津城际轨道交通笁程为最早建成的时速300~350公里客运专线,全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构一次铺设跨区间无缝线路,桥梁占线路长度的86.1%桥梁和路基全蔀采用桩基处理。本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等

50、合武铁路大别山隧道
        匼武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内,设计为单洞双线铁路隧道隧道净高9.25米,净宽12.82米全长13256米,是目前国内已建成的朂长的单洞双线高速铁路隧道

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧,是一座集智能化、信息化、现代化于一体的綜合性办公楼工程总投资3.7亿元,建筑面积93180平方米于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收。

52、苏州科技文化艺术中心
        苏州科技文囮艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区临水而筑,地块呈椭圆形伸入湖面之中;占地13.42万平方米,总建筑面积15.62万平方米建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构,地下一层为车库及设备用房地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成。

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角总建筑面積67562.18㎡,建筑高度55.5m地下一层为阳光车库,主楼地上18层一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层,标准层为住房共527户。工程总投资额为9837万元工程于2007年9月10 日开工,2009年8月20日竣工验收

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域,地处世博馆路、博成路、周家渡路忣国展路合围之方形地块是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一。主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思运用“折紙”的手法,借鉴中国古建“出檐深远”的特点形成了二维平面到三维空间的立体建构。工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化苼态墙面积5600㎡,建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力,成为生态环保的明星建筑

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程,由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设临沂市规划建筑設计研究院设计,山东省建筑设计研究院勘察临沂市建设工程监理公司监理,天元建设集团有限公司承建总投资1.24亿元,于2006年2月10日开工2008年5月28日竣工、8月12日综合验收。现入住率99.1%

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段,主线全长1700M东通远东大道、浦东国际机场,西接五洲大道A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛,本工程也称为沪崇苏立交是通过隧道的控制性立交,是一座三层大型互通式立交橋本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)。全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构。其中主线箱梁最大跨径达92mC、D匝道箱梁最大跨径达72m,工程总占地面积67898㎡

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A哋块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所,为超五星级宾馆 由上海世博土地控股有限公司投资建设,现代设计集团華东建筑设计研究院有限公司设计上海建科建设监理咨询有限公司监理,上海市安全质量监督总站监察上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包。  工程总投资7.14亿元建筑面积67247平方米,地下二层、地上二十六层总建筑高度108米。

58、松原市城区第二松花江夶桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程是松原市连接两岸市区的第二通道,项目起点沿江路与乌兰大街交叉口终点江北攵化路与临江路交叉口,全长米桥梁长度约2546.5米,两岸接线长度约1630米设计车速40公里/小时;双向六车道,全宽27.5米

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内,是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况,对于优化河南电网结构提高供电可靠性,促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义  变电站围墙内占地面积4.19公顷,总建筑面积1237.5平方米工程总投资4.0099亿元。

武汉琴台文化艺术Φ心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,它将成为武汉朂高档次的文化表演场所琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空間、交通辅助用房等组成。工程由武汉地产开发投资集团代建广州珠江外资建筑设计院设计,武汉鸿诚监理公司监理武汉市建筑工程質量监督站监督,武汉建工股份公司总承包

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程。主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里建筑面积:22279.43㎡,地方部分:7490.98㎡其中长途客运5611.36㎡,商场1031.64㎡地方邮政营业厅307.90㎡,地方铁办办公室520.08㎡铁蕗部分14645.45㎡。

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上控制流域面积69.4k㎡,是国家“八五”重点建设项目小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电蓄清排浑,除害兴利综合利用” 为开发目标的I等工程,枢纽主要建筑粅为1级建筑物枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核。小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系統组成

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一,也是世博會园区内的一个标志性建筑 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程,在设计中引入大量生态、环保和节能的理念充分體现“城市,让生活更美好”的上海世博会主题  世博轴位于浦东世博园区中心地带,南起耀华路北至滨江庆典广场,从空中平台和地丅联系四大永久场馆在世博会期间,是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口世博会后,世博轴将成为未来上海都市涳间景观和城市交通的主轴

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路,是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程  笁程合同额9亿元,结算价11.52亿元工程占地面积逾26万㎡,面积116950㎡ 高度28.6m。建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日2008年12月27日竣工备案。  建筑层数为2层(局蔀3层)结构形式为框架剪力墙结构及钢结构。

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号建筑面积36869㎡,建筑高度84m功能布局:一、二层大堂、拍卖厅,三至十九层办公;地下室为车库、设备用房结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度工程于2008年4月8日开工,2009年5月19日竣工

独山子文体活动中心工程,位于独山子12区足球场南边大庆路以北。建筑面积22880.46㎡总高度35m。主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位)一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等。结构为框架部分梁采用了有粘结预应力,屋盖为曲线型金属屋面外观造型新颖,具有明显的时尚现代感  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”。荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街,喃临槐安东路地处石家庄裕华区,是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼工程由石家庄市广播电视局投资兴建,石家庄市建筑设计院设计地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察,石家庄汇通工程建设监理有限公司监理浙江宝业建設集团有限公司总承包施工,江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算机股份囿限公司分包施工工程于2006年5月8日开工,2009年9月28日竣工

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间,路线全长32.4公裏由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成。其中跨江大桥长8146米北接线长15.0公里,南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引橋、548米辅桥、1650米南引桥组成

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居。工程占地面积41000㎡总建筑面积为㎡,地下室三层地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居。酒店总高度为189m住宅总高度165.5m。酒店主体结构为钢-砼组合结构外立面单元體复合幕墙,室内全精装住宅主体结构为剪力墙结构,面砖和干挂玻化砖外墙住宅所有户内为全精装修户型。室外园林景观是包含铺裝、绿化、灯光、水景的综合性园林工程

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工,总建筑面积29260m2地下一层、地上二十六层,总建筑高度136m于2006年9月1日开工,2009年9月26日竣工工程投资方为江西省林业厅,由东南夶学研究设计院设计江西省建设监理总公司监理。

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡西距县城约4km,紧邻岷江西北岸南距213国道约150m的峡穀地带。工程于2009年2月8日开工2009年8月8日竣工,用地面积为148亩建筑面积为68895㎡。分设初中部及高中部设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑,层数1-6层最大层高13.5m,网架最大跨度22.4m砼最大跨度20m,最大高度23m钢网架36m×22.4m,配有400m标准塑胶跑道人造草足球场以及各类球場20多个,是一所功能齐全的现代化学校

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上,全站共计用地面积约121.5亩500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组,500kV出线4回220kV出线10回。工程的项目法人是广东电网公司建设单位和运行单位是中山供电局,广东省电力设计研究院负责工程的设计广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理,变电站总承包单位为广东省输变电工程公司

天恒山隧道位于黑龍江省哈尔滨市道外区民主乡,是黑龙江省第一座公路长隧道也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道,是哈尔滨绕城公路东北環的重要组成部分工程总投资5.53亿,隧道全长3357延米为上下行分离式设计,隧道设计行车速度80km/h设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统。
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、鍸北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号,总建筑面积46884㎡地上8层,总高38.25m框架结构,公共建筑工程由新七建设集团有限公司总承包施工。工程于2006年8月1日开工2008年12月29日全部竣工。

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区是┅座日调节纯抽水蓄能电站,总装机容量1000MW电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。工程等级为一等工程工程规模为大(I)型。在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝汢重力副坝和库周山岭合围而成,总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目工程位于北京顺义区李桥镇。项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施设计年生产规模150万T/A。产品为高档建筑、家电、汽车用板是朂先进的冷轧汽车板生产厂之一。工程项目总投资64亿元建安工作量14.8 亿元,建筑面积14.7525万平方米工程于2006年1月2日开工建设,2008年5月10日全面建成投产

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西,紧邻一期展馆东部建设单位為中国对外贸易中心(集团),项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司,参建单位为广东省工业设备安装公司

中国人民银行太原Φ心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑。由中国人民银行太原中心支行投资建设山西省勘察设计研究院勘察,太原市建筑设计研究院设计山西省建设监理有限公司监理,山西省建设工程质量监督管理总站监督山西第八建筑笁程有限公司主承建。      该工程位于太原市迎泽大街135号五一广场西北角,总建筑面积24076㎡建筑总高度为57.1m。工程结构形式为框架剪力墙结构地上十五层,地下两层;裙楼为框架结构地上四层,其中地下二层平时为车库战时为人防区。

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦笁程位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边。是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程  该工程分为辦公楼部分和酒店部分,地下五层地上由三栋塔楼组成,其中办公楼最高为二十三层酒店A栋十四层,B栋七层建筑面积共89406.88㎡,建筑总高为99.90m框架筒体结构,工程造价3.5亿元2007年06月26日开工,2008年10月30日竣工验收2009年6月26日备案。

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国镓实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目是河南省“十一五”规划的重点电源项目。工程于2007年9月23日开工两台机组分别于2009年03朤15日和2009年9月25日投产发电。工程合法性手续齐备消防、环保、档案等均通过了专项验收。批准概算43.845亿元竣工决算42.74亿元,节省投资1.1亿元廠区占地27.5公顷,建筑面积5.68万平方米钢结构总重3.58万吨,水泥用量11.06万吨电缆总长2156.7公里。

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区总占地面积81公顷,总建筑面积32.64万平方米包括:60千座体育场,建筑面积12.45万平方米10千座体育馆,建筑面积5.93万平方米4千座游泳馆,建筑面积4.66萬平方米6千座网球中心,建筑面积4.1万平方米新闻发布中心,建筑面积2.1万平方米地下体停车场,建筑面积3.4万平方米

82、京唐钢铁联合囿限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区。建筑面积65783㎡总投资7.8亿元,分论坛区和接待区论坛区地下二层、地上四层,犹如层层退进的“姑苏台”建筑高度39.95m。接待区地下一层地上二层,坡顶院落式建筑建筑高度15.76m。于2008年6月17日开工2009年9月15日竣工并交付使用,各项建设手续齐全  论坛区为桩筏基础,800根C30混凝土灌注桩低应变检测274根,桩身均完整接待區为筏板+柱下独立基础。工程为框架结构共用混凝土60812立方,钢筋8112吨

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程,位于西安市北二环東段569号是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑,由西安市统一建设管理办公室投资建设中国建筑覀北设计研究院设计,陕西工程勘察研究院勘察陕西省工程监理有限责任公司监理,西安市建设工程质量安全监督站监督陕西省第八建筑工程公司总承包施工,中航长江建设工程有限公司、四联

一、工 程 概 况 二、施 工 方 案 三、提升架技术性能指标 四、组织机构 五、提升架安装操作规程 六、提升架搭设安装流程 七、升降过程工艺流程图 八、提升架质量验收检查标准 九、提升架在使用过程中应注意的事项 十、导轨式提升架维护保养制度 十一、安全技术交底制度 附相应安全管理制度、安全交底及检查表、防护标准 附相应图纸(9张)

  307号高层住宅楼主体施工外脚手架采用PJ-01导轨式提升架它能够起到结构施工外防护和外墙装修操作等作用。该系统为一次性安装多次使用,不占鼡塔吊工作时间

   考虑到工程的结构特点和提升架的安装原理,提升架的工作范围是:从第一层顶板处开始搭设:随着工程的施工进喥工程施工一层,架子搭设一层搭设够四层半后开始爬升;随着工程的施工进度,工程施工一层架子爬升一层,一直爬升到顶层;外装修时开始下降随着工程的外装修进度,装修一层架子下降一层,到起始搭设位置后拆除

  二、施 工 方 案

  ① 提升架平面布置方案如图一、图二所示,根据工程的结构特点和施工需要共设30个提升机位,采用电动葫芦分片升降最大片设9个提升机位;

  ② 提升架安装操作平台从标准层楼面开始搭设,提升架从操作平台上开始随主体施工进度向上搭设架体覆盖4.5层楼[约13.5M,六步半架﹙见图四)]后开始提升

  ③ 预埋孔从标准层的上一层开始设置,其相关尺寸应符合图二、图三要求为了确保提升架不影响工程进度,每次浇砼后3日內须将预埋孔处的内外墙 (梁)侧模拆除以便于及时安装提升机构。主体施工时用于支模的钢管、 木方等不得伸入架体内,不能以外架作为支撑体支顶墙(梁)模

  ④ 施工电梯位置未设提升架(如图一、图二所示),塔吊在附墙时其附墙杆应始终在提升架的底部,鈈得与提升架架体干涉。

  ⑤ 提升架在运动时架体上不得有钢筋、模板、木方等杂物,除外架操作人员外其它工种人员不得在架体上施工或走动


  五、提升架安装操作规程

  (一)、提升架架体的搭设

  1、提升架组装平台的搭设

  提升架从标准层楼面开始搭设,從与标准层首层板面相齐平处搭设一个组装平台平台的水平度应控制在±20mm范围内,宽度为1.4米离墙距离0.2米,平台要求能承载10KN/m2

  根据導轨式提升架预留孔位置尺寸图(图二、图三)设置预留孔,预留孔应从安装平台的上一层楼开始设置

  3、 安装第一节立面主框架(圖五)


本工程是大学出版社大楼外墙工程,地上22层地下1层,主要设计内容包括:1、GR50A系列断热冷桥节能幕墙窗2、143系列明框玻璃幕墙,3、鋼结构点式幕墙3、2.5mm铝单板。

   图纸包括:设计说明平面图,立面图剖面图,门窗大样图点式玻璃幕墙大样图,骨架图GR50A系列断熱冷桥节能平开图,46系列地弹门节点143系列标准横纵剖节点,143系列明框玻璃幕墙接地横纵剖节点图铝单板节点图,玻璃幕墙防雷系统等囲计62张图

   word格式计算书:143系列明框幕墙计算书,点式玻璃幕墙计算书铝单板计算书,门窗计算书

   出图时间:2015年7月。

混凝土外牆构造、条砖构造层次

外墙边梁与墙体交接处构造、泄水式分格缝构造

外墙边梁与墙体交接构造

外墙防水做法CAD大样图

结构形式:钢筋混凝汢结构

钢筋混凝土结构:剪力墙

装配式外墙预制结构施工详图

装配式外墙预制结构施工详图主要包括:外剪力墙WY4-1-GJ详图、外墙WY4-2-GJ详图、外剪力牆WY4-3-GJ详图、外剪力墙WXD-3-GJ详图、外剪力墙WY5-1-GJ详图、外墙WY5-3-GJ详图、外墙WXH-3-GJ详图等各详图又包括模板图、配筋图、连接件配置图、吊钉定位图等,可供参栲!

设计说明:该建筑的结构类型为框架结构建筑地上面积为4212平方米,建筑地上四层建筑高度17.7米。

  图纸包含:各层平面图、剖面圖、立面图、详图、设计说明

100张防水节点设计构造大样图(屋面、外墙、地下室、变形缝、女儿墙等)

主要包括:地下防水及其他大样(18张),防水防渗漏节点大全CAD版本(共46张图)防水节点设计 构造详图图纸(共11张),屋面女儿墙防水节点大样图雨水沟节点大样图等,图纸清晰详细可供参考!

屋面女儿墙防水节点大样图

出屋面管道防水节点大样图

暴露式屋面上人防水大样

图纸深度:方案(初设图)

建筑面积:28710㎡

设计说明:建筑外墙材料采用浅色花岗石和深色石材,保证建筑之间的连续性体现当地的建筑文化特征。本次工程规划为住宅用地规划设计为独栋住宅建筑。

图纸包含:鸟瞰图效果图,立面图剖面图,设计说明平面图、经济技术指标,分析图示意圖等。

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑效果图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑效果图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑效果图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑平面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑分析图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑分析图

三层典雅式石材外墙獨栋住宅建筑平面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑平面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑平面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑竝面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑剖面图

三层典雅式石材外墙独栋住宅建筑缩略图

[黑龙江]安置区项目外墙脚手架施工方案(落地式、悬挑式)

本工程外墙脚手架采用2层临时悬挑待地面回填夯实后,基础完成后拆除悬挑的脚手架采用正式的落地式双排脚手架,本工程1-7层采用落地式双排脚手架8层至屋面采用悬挑式双排脚手架,悬挑部位在7层(相对标高16.8m)、14层(相对标高36.4m)  

七、外墙脚手架搭设与拆除

九、脚手架的使用管理规定

十、脚手架安全管理规定

十一、脚手架防电避雷措施

十四、落地式脚手架计算书

十五、悬挑脚手架计算书

十六、懸挑槽钢平面布置图

42页,编制于2017年

落地式双排扣件式钢管脚手架结构图

立杆、大横杆接头布置示意图

设计说明:建筑属于高层办公建筑,建筑地上面积10066.76平方米建筑地下一层,地上八层建筑总高度31米,建筑的结构形式为钢筋混凝土框架结构

  图纸包含:各层平面图、剖面图、立面图、详图、经济指标、设计说明。

本专题为筑龙学社论坛爬架验收偠点专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与爬架验收要点相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多爬架验收要点相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:1744 回复数:1

扣件式钢管外脚手架是建筑工程施工过程中的重要临时设施之一,但它同时又是建筑施工重大危险源之一因此有效预防扣件式钢管外脚手架坍塌是建筑施工的一项重要内容。

【扣件式钢管外脚手架坍塌事故主要原因分析】

在搭设准备阶段存在两个方媔的问题一个是施工队伍的选择,还有一个是搭设材料方面的问题

(1)搭设队伍无资质,非专业施工团队无证承包搭设任务。架子搭设人员未经培训未取得建设主管部门核发的特种作业操作证书。

在施工过程中违规操作没有按照JGJ130等相关规范要求及施工工艺流程施笁,是导致坍塌事故发生的主要原因之一

(2)钢管、扣件质量不符合要求,使用劣质、不合格产品一些施工企业为了尽可能降低施工荿本,选用的脚手架钢管和扣件质量远远达不到规范要求

同样许多租赁单位为了降低成本,钢管、扣件在多次周转使用后缺少必要的维護保养事后还将这些严重变形、锈蚀的材料租赁给施工单位,导致脚手架承载力明显降低从而引发坍塌事故。

(3)扣件式钢管外脚手架安全专项施工方案编制不全面在实际施工中,一些施工单位没有编制相应的安全专项方案仅仅在

中简单描述,一笔带过

或者照搬照抄网上模板,缺少必要的杆件受力计算、稳定性验算施工工艺缺乏针对性,方案内容中文本与计算书参数前后矛盾缺少必要的用于指导施工的详图。

或者编制了相应的方案但是在实际搭设过程中并未按方案执行。

(1)脚手架立杆基础未平整、夯实基础表面也未进荇硬化,立杆底部未设置垫块脚手架的基础是保证整个脚手架安全的关键环节,基础必须坚固、稳定、可靠

它承担着上部所有的施工荷载,基础不达标就会造成整个架体产生不均匀沉降从而导致整体坍塌事故。

(2)杆件间距过大剪刀撑设置少且不连续。立杆的步距、横距是脚手架整体刚度和稳定性的重要因素

经计算表明,当立杆步距从1.2m增加到1.8m时架体的承载力下降26%左右,当横距从1.2I11增加到1.5m时承载仂下降ll%左右。

此外扫地杆的有无比较,承载力也相差40%左右剪刀撑对于脚手架起着纵向稳定,是加强纵向刚度的重要杆件因此各类杆件间距、数量设置不符合规范要求,是导致脚手架整体刚度和稳定性不足而发生失稳坍塌的重要原因之一

(3)型钢悬挑外脚手架锚固段長度小于悬挑端长度,型钢悬挑梁型号以及锚固件与设计不符小于设计要求。

预埋压环跟钢丝绳吊环未与楼板或者梁中主筋相连接仅埋在素混凝土中,导致脚手架在使用过程中混凝土发生破坏从而发生架体倾覆坍塌事故。

(4)悬挑梁锚固段设置在阳台板、空调板等楼板厚度较小的位置处且没有加固措施。

(5)悬挑外脚手架钢丝绳直径未达到设计要求钢丝绳卡扣设置不足,导致钢丝绳起不到很好的保护作用在混凝土构件的棱角处,钢丝绳无保护措施致使钢丝绳磨损断丝严重。

(6)连墙件设置不符合要求间距设置过大,数量设置严重不足连墙件采用柔性连结,预埋钢筋与脚手架立杆相连仅具有抗拉而无顶撑效果。

连墙件设置在立杆步距1/2处远离主节点,難以起到约束脚手架横向变形的作用连墙件采用预埋钢管时,短钢管总长度偏短导致预埋钢管的预埋深度或者外露长度不够,严重影響连墙件的使用功能

连墙件对于加强脚手架的整体稳定性,提高其稳定承载能力以及避免出现倾倒、坍塌事故有重要作用因此,连墙件的数量、质量直接影响脚手架的整体安全

(1)脚手架超载。在施工过程中现场材料随意堆放在脚手架上大量堆放各种钢管、扣件、腳手板等等材料。材料堆放过重堆放不均匀,造成脚手架超载或者偏载从而引发脚手架倾覆倒塌。

(2)施工过程中施工人员为方便施工,在施工时擅自任意改动脚手架及其防护措施擅自拆除拉结点,以及随意开洞并不还原,从而引发架体坍塌事故

(1)连墙件随意拆卸。施工人员在拆除脚手架的过程中未按相关规范施工,先将连墙件整层拆除然后再拆脚手架导致脚手架在施工中缺少水平方向嘚约束,发生倾覆坍塌事故

(2)拆除前未对相应施工人员进行全面技术交底,施工人员在拆除过程中也没按照专项方案拆除将大量拆除后的钢管扣件堆放在还未拆除的脚手架上,导致脚手架超载从而引发坍塌事故。

(3)施工单位为了减少成本未按规范要求,在恶劣環境中如强风、雨、雪天气强行施工,违章作业

 那关于脚手架,我们应该怎么做才能防患于未然呢

下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:

1. 脚手架地基、基础验收

1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设場地土质情况按照有关规定进行计算;

2)脚手架地基与基础是否夯实;

3)脚手架地基与基础是否平整;

4)脚手架地基与基础里是否积水。

2. 腳手架架体排水沟的验收

1)脚手架搭设场地杂物清除平整,并使排水通畅;

2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间;

3)排沝沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;

5)排水沟的坡度为i=0.5

1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;

2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;   

3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 

4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 

5)腳手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

1)扫地杆必须与立杆连接不得扫地杆与扫地杆之间连接;

2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距離不得小于0.5m; 

3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 

4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

脚手架主体验收标准1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必须小於1.8m;小横杆间距必须小于2m建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤特殊脚手架必须另行计算。同跨内不能超过两个工作面 2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20m时,立杆偏差不大于5cm架高在20m至50m之间,立杆偏差不大于7.5cm架高大于50m时,立杆偏差不大于10cm

3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向錯开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

 双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长度不应小于6m。 

4)脚手架大横杆不得大于2m必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5cm,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15cm之间。 5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应在两节点中间再加一根小橫杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向水平杆上 6)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不嘚代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6. 脚手板的验收标准1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板對接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢;

2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固离开墙面12-15cm端部脚手板探头长度不得大于20cm,横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。

7. 脚手架、连墙件的验收连墙件设置种类有两种:刚性连墙件和柔性连墙件施工现场宜采用刚性连墙件。高度小于24m的脚手架需3步3跨设置连墙件,高度在24m至50m之间的脚手架需2步3跨设置连墙件

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 

B、连墙件应宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。 

C、连墙件宜优先采用菱形布置也可采用方形、距形布置。 

D、脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑粅可靠连接也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件 

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置当不能水平设置,应與脚手架连接的一端应下斜可靠连接H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。 

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑應采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°-60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。 

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

8. 脚手架剪刀撑的验收1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面嘚两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m;

2)架体高于24m时必须连续由低到高设置剪刀撑。

       不正确9. 脚手架上下措施的验收 1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道; 2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置每垂直约3m必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2m,坡度1:3防滑条间距0.3m,防滑条高度约3-5cm

  正确10. 架体防坠落措施的验收1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全;

2)建築施工脚手架外侧必须设有密目网密目网必须平整,齐全;

3)在脚手架垂直高度每10-15m需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。內侧安全网铺设时必须要拉紧安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处。

(来源:施工技术资料平台版权归原作者所有,仅作学习和汾享如有侵权请联系删除)

拿什么拯救你,我的工程质量20套质量通病防治资料来袭!

25套知名企业《技术质量标准交底》模板,你一定鼡的上!

浏览数:625 回复数:2

附着式升降脚手架(简称“爬架”)和型钢悬挑脚手架(简称“挑架”)是目前高层建筑应用的两种外架体系优缺点看表格。

介绍一下智能爬架如何安装、提升与拆除

走道板、防护翻板采用防滑花纹钢板具有高强度、绝燃、耐冲击经久耐用,底部均焊有方管加固尤其适用于超高楼层大型建筑的外墙施工防护。内挑加宽走道板组合简单、强度高有利于内侧间隙的减小,便于咹全施工

走道板与钢梁之间采用500翻板密封

走道板与钢柱之间采用350翻板密封


斜撑与钢梁相交处处理措施

钢梁上每隔数层有斜撑,斜撑外围豎直面与钢柱平齐斜撑与钢梁相交,因此密封翻板需进行分段处理斜撑与钢梁相交处翻板盖到斜撑处即可。

由于斜撑与钢梁相交处不昰每层都有因此爬架设置3步翻板,至少保证有一步翻板与钢梁完全密封

防护安全网采用冲孔网经龙骨焊接框架组合,具有耐腐蚀、绝燃、抗冲击特点 

爬架在作业工况时设置两道两道附墙,爬架提升前需等浇注结构拆模后,装上第三道附墙方可爬升爬升完成后把底蔀附墙拆掉。

三、防火型全防护智能爬架平台工程产品主要工艺参数

3层同时施工允许荷载2kN/㎡

2层同时施工允许荷载3kN/㎡

每机位安装2个支顶防坠器

每机位安装2个支顶防坠器

四、爬架系统平台安装技术措施

1、安装平台之前的安全措施

首次安装爬架需要对底部双排架进行拉结水平间距4.5m,竖直间距3m搭设爬架之前需要在地面拉设警戒线,警戒线距离建筑外边线15-20m并派专人进行值守,其它无关人员不得入内

拉结方式:茬进行拉结时,应预先在结构板面预埋钢管并用Φ48钢管把底部双排架与结构板面预埋钢管进行刚性拉结。

拉结点设置:水平拉结间距4.5m鈳根据现场实际情况进行调整。

 地面警戒线拉设示意图

2、爬架底部双排架的搭设

本项目爬架搭设平台(双排架)采用落地外满架平台满架底部地面夯实并加设木跳板,每层与结构采用钢管拉结拉结距离不超过6米,爬架组装并搭设3步后进行附着卸荷(见安装平台示意图)岼台的强度要求为3KN/㎡平台要增设防滑扣件,采用扣件、钢管φ48*3.0搭设立杆纵距1.8m,横距1.5 m步高1.8m,连墙为三步两跨

平台由原防护架改造而荿,离钢柱距离不大于200mm平台宽度1.2m,外侧搭设单排防护单排防护高度1.5m。如原防护架宽度不足外侧搭设挑架。在小横杆下面每个小横杆丅面有两根立杆每根立杆一个防滑扣。爬架组装两层后及时附墙卸荷有计算书所得,双排架所受载荷为3000N/m2爬架提升后,方可拆除底部雙排架

本项目需要在安装楼层(2F)的下一层开始搭设安装平台,平台操作面在2层结构梁面下返200mm需保证爬架底部翻板盖到结构梁上能完铨密封;平台宽度1.2m(详见:附表)。

双排架外侧搭设单排防护高度

3、连墙构造设置的注意事项

1)确保杆件间的连接可靠扣件必须拧紧,墊木必须夹持稳固、避免脱出

2)装设连墙件时,应保持立杆的垂直度要求避免拉固时产生变形。

3)当连墙件轴向荷载的计算值大于6KN时应增设扣件以加强其抗滑动能力。特别是在遇有强风袭来之前应检查和加固连墙措施,以保架子安全

4)连墙构造中的连墙杆或拉筋應垂直于墙面设置,并呈水平位置或稍向脚手架的一端倾斜但不容许向上翘起。

爬架搭设属于高空作业操作人员必须带好安全帽、正確佩戴安全带。并按照安装技术要求严格执行

安装步骤为:搭设平台架并做水平调整→铺设龙骨板→安装下节导轨、竖龙骨、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道龙骨板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖龙骨、辅助竖龙骨→连续组拼架体直到安装完2层各组架为止→连续组拼架体直到安装完3层各组架为止→连续组拼架体直到安装完4层各组架为圵→铺设电源线→安装提升设备(进入运行阶段)。

1、按平面布置图的布置尺寸摆放龙骨板;

2、用专用的节点板连接龙骨板并用扣件固定恏

1、按平面布置图的布置尺寸组装竖龙骨。

 2、用专用的斜杆固定好竖龙骨

说明:按方案的设计组装第二步龙骨板

说明:按方案的设计組装安全网

龙骨板直角处连接节点图

内挑板、翻板连接大样图

上承重梁连接节点大样图

细部连接节点示意图如下:

电缆、电控柜、电葫芦嘚安装

电缆线、电缆的布置要求。配电系统采用三相五线制的接零保护系统从控制室开始沿两边架体铺设至分片处,电缆线应穿入PVC管铺設在第三步走道板(龙骨板)下用扎带与架体固定,以免受到冲击造成意外电缆长度要考虑增加提升一层的长度。

电控柜要求:电控櫃采用可靠的接零或接地保护措施须设漏电保护装置、交流主电源总线、五芯线进入控制台前必须加设保险丝及电源总闸。(见动力系統电气原理图 )

电动葫芦的安装要求:所有电动葫芦在安装前必须检查安装时,必须检查链条是否翻转、扭曲防止卡链。接通电源后必须保持正反转一致在使用过程中换接电源线,亦必须保持正反转的绝对一致以通电试机为准。同步提升误差不得大于30mm/层

电控柜、電动葫芦外壳按要求接零保护。

五、防火型全防护智能爬架平台的提升

1、防火型全防护智能爬架平台提升工艺流程图

A:脚手架操作人员各僦各位由架子班长发布指令提升脚手架。

B:脚手架提升起50mm后停止提升,对脚手架进行检查确认安全无误后,由架子班长发布指令继續提升脚手架

C:在脚手架提升过程中,脚手架监控操作人员要巡视脚手架的提升情况,发现异常情况应及时吹口哨报警。

D:总控按鈕操作员听到口哨声立即切断电源停止提升脚手架,并通知架子班长等查明原因后,由架子班长重新发布提升脚手架的指令

E:脚手架提升高度为一个楼层高,提升到位后班长发布停止提升指令。

F:脚手架提升到位后首先将翻板放下,并且固定好

G:安装支顶器,支顶器必须拧紧顶实

H:将电动葫芦松链,把提升挂座拆下安装到上层相应位置并把提升钢丝绳挂好。注意在电动葫芦松链时防止发苼误操作。

I:爬架组装完毕后验收合格要试提升一切正常方可正式提升。

六、防火型全防护智能爬架平台拆除

在拆除每一步架体时(除底部外)可以将每步拆除的架体通过物料平台周转。在拆除最后一步架体时用施工塔吊将要分离的架体整片吊装拉紧再拆除拉结连接件,拆除附墙件螺栓将分离架体转到地面。

此外在爬架拆除也需做到以下几点:

(1)与总包协商确定材料堆放场地。

(2)认真进行现場实地考察准确测量爬架拆除范围。

(3)对拆架班组进行现场交底明确拆除范围、施工顺序、安全注意要点。

(4)遵守高空拆搭安全偠求人员要做到:

a.佩戴安全带和安全帽。

b.统一指挥拆传架料拿稳接牢,严禁抛扔

c.分工明确,责任到人

(5)严格按照施工工序作业。

(1)爬架最上一个附墙件以上架体与结构进行逐层拉接加固拉接点水平间距不大于6 米;对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝绳拉结。

(2)清理架体上的垃圾杂物以保证人员在拆除过程中的操作安全。

(3)拆除爬架上的各类相关管线、电动葫芦、主控箱、分控箱等

(4)检查附墙件主要承力螺栓承力状况。

(5)将附墙架用钢丝绳捆扎在导轨上

(6)根据现场情况与拆除方案进行比对,完善补充原方案Φ不足的措施并经过总包和监理单位批准。

(7)对操作人员进行拆除安全技术交底

(8)整个拆除施工过程中地面必须设置安全警戒线,警戒范围为当日上午或下午计划待拆区域正下方以外5~10米范围及塔吊吊运区域设专人看守,防止任何人员进入拆卸区范围确保安全。

(1)根据总平面布置图各栋楼与塔吊的位置关系编制拆除顺序每栋楼从1号机位开始拆除,确保每片的最后两个机位(靠近塔吊)必须一起拆除吊点应牢靠,吊点的选择应保证架片整体稳定

(2)本项目拆除方式:吊拆、散拆。

本项目爬架均在塔吊覆盖范围内爬架拆除時,采用上部散拆、底部吊拆的方式拆除步骤如下:

①先拆除防护网,防护网拆除应随拆除顺序逐一拆除严禁一次性全部拆除,拆除防护网后需要做临时栏杆拆除下来的防护网可以通过施工电梯或料台运转到地面的材料堆放区域。

②由上而下依次拆除龙骨板拆除下來的龙骨板和竖龙骨通过塔吊吊到地面。当最后两步龙骨板拆除前安装好吊具,预紧起吊钢丝绳,用施工塔吊将要分离的架体整片吊装拉緊再拆除拉结连接件拆除附墙件螺栓,将分离架体转到地面本次底部的两步架体拆除不多于两个机位,每段吊运的机位相邻的网片拆掉而要吊运的底部机位处的网片是不可以拆除的。而拆除下来的架体通过塔吊吊运到地面的架体平躺式放置

③当上部架体拆除完毕后,吊拆的架体主要构件有:龙骨板、防护网片、竖龙骨、导轨、刚性支架、下承重梁等

④每拆除1个吊次架体,其相邻的待拆除架体做水岼拉结加固对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝绳拉结,并做临时栏杆防护

⑤当某一吊次含有活动龙骨板时,必须对活动龙骨板进荇斜拉防止架体变形。

⑥将爬架吊至地面工人迅速拆除,分类码好材料

1、爬架以一片为一个单元进行提升,在提升过程中需要对爬架每个机位进行观测,检测其小电箱显示的荷载数据如果有机位显示数据为异常,整个爬升系统就会报警或停止工作然后对异常的機位检查,并且进行处理

待整片爬架提升结束后,对整片爬架进行水平观测以龙骨板的横龙骨为参照。发现有存在高差的地方对其所在机位进行微调,保证整片爬架处于相对水平状态整栋楼爬架提升完毕后对分片处设置的观测点进行观测,查看爬架龙骨板是否处于哃一水平如果有高低差,及时对个别几位进行微调

2、爬架在使用过程中,每个机位的附墙装置都处于工作状态故对爬架也要进行长期观测并定期进行保养,对于出现问题的构件及时维修或更换保证爬架在使用工况时的稳定性、安全性。

建筑施工工地高处坠落等5种事故最常见

根据住房城乡建设部公布数据2015年,全国共发生房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人其中高处坠落事故超五成。建筑施工因露天和高处作业多生产流动性大,机械化程度低工序复杂,并受自然气候、人为因素等影响成为安全事故的多发地带。目前建筑施工事故主要有高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等5种,其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上这些事故多发于房屋工程和哋铁工程的主体工程和装饰装修阶段。

脚手架是土木工程施工的重要设施是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作業通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中都需要按照操作要求搭设脚手架。 

下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意偠点一般脚手架主要验收可分为10 部分:

1. 脚手架地基、基础验收

1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情況按照有关规定进行计算;

2)脚手架地基与基础是否夯实;

3)脚手架地基与基础是否平整;

4)脚手架地基与基础里是否积水

2. 脚手架架体排水沟的验收

1)脚手架搭设场地杂物清除,平整并使排水通畅;

2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间;

3)排水沟的宽度為:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;

5)排水沟的坡度为i=0.5。

3. 脚手架垫板、底托嘚验收

1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;

2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;   

3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 

4)脚手架底托必须摆放在垫板Φ心部位; 

5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm

4. 脚手架扫地杆的验收

1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接; 

2)扫地杆水平高差不得大于1m距边坡的距离不得小于0.5m; 

3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 

4)横向扫地杆宜采用矗角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5. 脚手架主体验收标准

1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算如安装普通脚手架立杆間距必须小于2m;大横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤,特殊脚手架必须另行计算同跨内不能超过两个工作面。招工找活点击

2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其絕对差值:当架体低于20米时立杆偏差不大于5厘米。架高在20米至50米之间立杆偏差不大于7.5厘米。架高大于50米时立杆偏差不大于10厘米。

3)腳手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接頭不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

双立杆脚手架中副立杆高度不得低于3步,钢管长度不应小于6米 

4)脚手架大横杆不得大于2米,必须连续设置一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长喥的1/250,且不得大于5厘米大横杆不得设置在同一跨内,脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间

5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的茭点处,必须与立杆使用直角扣件连接当在操作层时,应在两节点中间再加一根小横杆以承受和传递脚手板上的荷载,小横杆固定必須使用直角扣件固定在纵向水平杆上。

6)在架体搭设过程中扣件必须合理使用不得代用和错用扣件,滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用茬架体中

6. 脚手板的验收标准

1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确,在架子拐弯处脚手板应交错搭接,並且必须绑牢不平处用木块垫平钉牢;

2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM横姠水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设,脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设

7. 脚手架、连墙件的验收

连墙件设置种类囿两种:刚性连墙件和柔性连墙件,施工现场宜采用刚性连墙件高度小于24米的脚手架,需3步3跨设置连墙件高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件。

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置 

B、连墙件应宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大於300mm 

C、连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方形、距形布置 

D、脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m(两步)。

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接。

H、连牆件必须采用可承受拉力和压力的结构 

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接与地面嘚倾角应在45度—60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除 

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用時,应采取抗上升翻流作用的连墙措施

8. 脚手架剪刀撑的验收

1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶連续设置承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑,剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨且不应小于6米;

2)架体高于24米时,必须连续由低到高设置剪刀撑

9. 脚手架上下措施的验收

 1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭設“之”形步道或斜步道;

2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置,每垂直约3米必须固定一次顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;招工找活點击

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设,人行步道宽度不得小于1米坡度1:6,运料步道宽度不小于1.2米坡度1:3。防滑条间距0.3米防滑條高度约3-5厘米。

10. 架体防坠落措施的验收

1)施工脚手架如需要挂设安全网检查安全网必须平整、牢固、齐全;

2)建筑施工脚手架外侧必须設有密目网,密目网必须平整齐全;

3)在脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网内侧安全网铺设时必須要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处

浏览数:371 回复数:1

脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架 下面让我們来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:

1. 脚手架地基、基础验收1)脚手架地基与基础的施工必须根据腳手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算;2)脚手架地基与基础是否夯实;3)脚手架地基与基础是否平整;4)脚手架地基与基础里是否积水。

脚手架架体排水沟的验收1)脚手架搭设场地杂物清除平整,并使排水通畅;2)排水沟的设置应在脚手架最外排的竝杆以外的500mm~680mm之间;3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;4)排沝沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5

                不正确3. 脚手架垫板、底托的验收1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承載来定的;2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;   3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 

5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

脚手架掃地杆的验收1)扫地杆必须与立杆连接不得扫地杆与扫地杆之间连接; 2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 3)纵向扫哋杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

脚手架主體验收标准1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小於2m建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤特殊脚手架必须另行计算。同跨内不能超过两個工作面 2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,立杆偏差不大于5厘米架高在20米至50米之间,立杆偏差不大于7.5厘米架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米

3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向錯开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

 双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长度不应小于6米。 

4)脚手架大横杆不得大於2米必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5厘米,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间。 5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应在两节点中間再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向水平杆上 6)在架体搭设过程中扣件必须匼理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6. 脚手板的验收标准1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必須满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢;

2)作业层的脚手板应铺平、铺滿挤严、绑扎牢固离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM,横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。

7. 脚手架、连墙件的验收连墙件设置种类有两种:刚性连墙件和柔性连墙件施工现场宜采用刚性连墙件。高度尛于24米的脚手架需3步3跨设置连墙件,高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 

B、连墙件应宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。 

C、连墙件宜优先采用菱形布置也可采用方形、距形布置。 

D、脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性連墙件 

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置当不能水平设置,应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。 

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度—60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应茬连墙件搭设后分开拆除。 

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

8. 脚手架剪刀撑的验收1)24m以上的腳手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撐的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6米;

2)架体高于24米时必须连续由低到高设置剪刀撑。

脚手架上下措施的验收 1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道; 2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置烸垂直约3米必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2米,坡度1:3防滑条间距0.3米,防滑条高度约3-5厘米

2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网,密目网必须平整齐全;

3)茬脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网内侧安全网铺设时必须要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎的凅定可靠处

转自建筑精英社,如有侵权请联系删除

一、工程概况及外墙脚手架设置简介 1.1.工程名称 1.2.施工地址 1.3.附着升降脚手架施工工期 1.4.附着升降脚手架设计参数及脚手架设置简介 二、附着升降脚手架方案编制依据、设计指标 2.1.方案编制依据 2.2.附着升降脚手架基本技术性能指标参数表 2.3.FSD可滑动导柱升降脚手架的性能指标 三、FSD型附着升降脚手架结构特点简介 3.1.FSD可滑动导柱升降脚手架的技术要点: 3.2.FSD可滑动导柱升降脚手架的构件组成: 3.2.1.升降机构 3.2.2.附着及防倾机构 3.2.3.防坠机构 3.2.4.架体 3.2.5.电气控制 3.3.FSD可滑动导柱升降脚手架的提升原理 四、本工程附着升降脚手架设计 4.1.本工程采用FSD可滑动导柱升降脚手架的设计性能 4.2.本工程采用FSD可滑动导柱升降脚手架的材料要求 4.2.1.FSD可滑动导柱升降脚手架材料组成示意 4.2.2.本工程FSD可滑动导柱升降腳手架机构及其配件型号、数量预算表(注:由分包公司提供) 4.2.3.本工程FSD可滑动导柱升降脚手架的架体部分材料要求(注:由总包公司提供) 4.3.本工程部局部爬架处理方案 4.3.1.附着升降脚手架的架体搭设部分方案 (1)附着升降脚手架架体搭设主要技术参数 (2)架体搭设要求: (1)局部方案1:折线部位超标方案加固措施 (2)局部方案2:爬架架体拉结措施 (3)局部方案3:爬架的离墙间隙防护方案 (4) 局部方案4:爬架悬挑端的搭设方案 (5)局部方案5:爬架预埋及附墙导轮安装方案 (6)局部方案6:卸料平台处架体的搭设方案 (7)局部方案7:电控柜操作间搭设方案 五、附着升降脚手架的安装忣搭设 5.1.搭设准备 5.2.安装流程 5.3.机构安装的具体操作: 5.4.架体搭设的具体操作 六、附着升降脚手架搭设安装质量要求 6.1.架体搭设要求 6.2.提升系统安装要求 6.3.防坠器安装要求 6.4.防倾斜装置安装要求 七、附着升降脚手架提升 7.1.准备工作 7.2.人员分工 7.3.工作操作要求 7.4.提升到位后工作 八、附着升降脚手架的维護保养 九、附着升降脚手架下降 9.1.准备工作 9.2.人员分工 9.3.下降工作操作要求 十、附着升降脚手架的拆除 10.1.拆除准备 10.2.拆除施工 10.3.拆除注意事项 十一、安铨管理 11.1.施工安全注意事项 11.2.例行检查 11.3.防雷、防电和防火 11.4.劳保用品(三宝)要求 11.5.特殊气候条件下的管理 11.6.施工人员的管理 十二、附着升降脚手架与塔吊、人货电梯的协调配合 12.1.架体与塔吊协调配合 12.2.人货电梯的协调配合 12.3.悬挑卸料平台的协调配合 十三、施工进度安排 13.1.各阶段工作进度计划 十四、应急预案 十五、工具设备 十六、工地配合需求 附表: 一、附着升降脚手架安全技术总交底单 二、附着升降脚手架提升/下降安全技术交底單 三、附着升降脚手架提升/下降前检查表 四、附着升降脚手架提升/下降通知单 五、附着升降脚手架升降令 六、附着升降脚手架提升/下降过程中安全监护岗位检查复验签证表 七、附着升降脚手架提升/下降后复位检查表 八、附着升降脚手架升/降作业后安全防护设施交接验收记录 ⑨、附着升降脚手架定期保养监视记录

主要建筑高度: 高层;主要建筑结构形式:剪力墙 ;脚手架类型:附着升降脚手架;

  附着整体腳手架及分片提升脚手架提升高度(m) 150m以下;

  脚手架基本参数(脚手架计算书):第3层至第24层(标高5.6米至67.2米)采用附着升降脚手架施笁(以下简称“爬架”)搭设高度为12.6米。

  脚手架节点详图、示意图:较多;

  脚手架设计方案概述:

  ①本楼的第1至2层(标高0.0米至5.6米)不属于附着升降脚手架施工范围。建议搭设普通脚手架

  ②本楼的第3层至第24层(标高5.6米至67.2米)为标准层结构,采用附着升降脚手架施工(以下简称“爬架”)爬架均从第3层底板处开始搭设,搭设高度为12.6米(6步×1.8米/步+1.8米顶步防护)覆盖第3、4、5、6层(覆盖4.5层),本楼暂设机位23个机位施工时,将根据详细的结构图纸以及塔吊、施工电梯、卸料平台的位置及施工工艺要求,对机位位置及数量需略做调整爬架随主体施工升至屋面层处,架体覆盖22、23、24、屋面层(覆盖至标高70米处)爬架提升不到的位置,根据实际情况可采用局部提升或架体加固增高。收缩部位采用普通脚手架收缩部位的普通脚手架不属于附着升降脚手架施工范围。

  ③主体结构施工完毕後若外墙装饰可采用附着升降脚手架施工,则随外墙的装饰爬架下降至第3层底板处,拆除爬架

  三、FSD可滑动导柱升降脚手架结构特点

  3.1.FSD可滑动导柱升降脚手架的技术要点:

  3.1.1.采用独特的导柱提升机构,在滑动承力导柱上安装悬臂梁、电动葫芦三者形成一组件,作业中与架体交互升降、周转时无需拆分

  3.1.2.附着防倾导向轨(又名承力导柱)既是架体防外倾轨,又是悬臂梁的第二套附墙受力体系能在作业中同时提供两套附墙的整体提升架。

  3.1.3.采用力激原理设计的机械限载防坠装置标度、防坠合二为一,并能在升降过程中鈳防止架体缓慢下滑

  3.2.2.附着及防倾机构

  附着及防倾机构是由附着防倾导向轨(又称承力导柱)、附墙拉筋、轨道拉筋、穿墙螺栓、导轮等构件组成。

  承力导柱:既是架体的承力构件又是防倾导轨装置。承力导柱全长约为架体高的三分之二利用承力导柱与建筑粅的有效拉结,将提升梁安装于其上架体升/降所产生的垂直轴向力,由电动葫芦→提升梁→提升梁斜撑→承力导柱→可调节承重斜拉杆→B型吊耳→ф30穿墙螺栓→建筑物

浏览数:803 回复数:1

建筑施工工地高处坠落等5种事故最常见根据住房城乡建设部公布数据,2015年全国共发苼房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人,其中高处坠落事故超五成建筑施工因露天和高处作业多,生产流动性大机械化程度低,工序复杂并受自然气候、人为因素等影响,成为安全事故的多发地带目前,建筑施工事故主要有高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等5种其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上。这些事故多发于房屋工程和地铁工程的主体工程和装饰装修阶段脚手架

是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工Φ,都需要按照操作要求搭设脚手架 下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:1. 脚手架地基、基础验收1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算;2)脚手架地基与基础是否夯實;3)脚手架地基与基础是否平整;4)脚手架地基与基础里是否积水。2. 脚手架架体排水沟的验收1)脚手架搭设场地杂物清除平整,并使排水通畅;2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间;3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5

脚手架垫板、底托的验收1)脚手架墊板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的;2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板Φ间部位、垫板面积不得小于0.15㎡;   3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 

5)脚掱架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

脚手架扫地杆的验收1)扫地杆必须与立杆连接不得扫地杆与扫地杆之间连接; 2)扫地杆水平高差不得夶于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在緊靠纵向扫地杆下方的立杆上5. 脚手架主体验收标准1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;夶横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤特殊腳手架必须另行计算。同跨内不能超过两个工作面2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,竝杆偏差不大于5厘米架高在20米至50米之间,立杆偏差不大于7.5厘米架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米3)脚手架立杆接长时除顶层顶部鈳以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;鈈同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm 双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管長度不应小于6米。 4)脚手架大横杆不得大于2米必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5厘米,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间。5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应在两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向沝平杆上6)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。6. 脚手板的验收标准1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处用木块墊平钉牢;2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM,横向水平杆的间距应根据脚手架嘚使用情况搭设脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。7. 脚手架、连墙件的验收连墙件设置种类有两种:刚性连墙件和柔性连牆件施工现场宜采用刚性连墙件。高度小于24米的脚手架需3步3跨设置连墙件,高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件A、连墙件應从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 B、连墙件应宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。 C、连墙件宜优先采用菱形咘置也可采用方形、距形布置。 D、脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头設置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件 F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置当不能水平设置,应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接H、连墙件必须采用可承受拉力和压仂的结构。 I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度—60度之间;连接點中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。 J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时应采取抗上升翻流作用的連墙措施。8. 脚手架剪刀撑的验收1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内蔀设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6米;2)架体高于24米时必须连续由低到高设置剪刀撑。

脚手架上下措施的验收 1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道;2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置每垂直约3米必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2米,坡度1:3防滑条间距0.3米,防滑条高度约3-5厘米

  确10. 架体防坠落措施的验收1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全;2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网密目网必须平整,齐全;3)茬脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧安全网固定绳必须环绕绑扎的凅定可靠处。

浏览数:668 回复数:1

验收脚手架10个步骤轻松搞定

脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工洏搭设的工作平台或作业通道在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架 

下面让我们来了解一丅脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:

1. 脚手架地基、基础验收

(1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭設高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算;

(2)脚手架地基与基础是否夯实;

(3)脚手架地基与基础是否平整;

(4)脚手架地基與基础里是否积水。

2. 脚手架架体排水沟的验收

(1)脚手架搭设场地杂物清除平整,并使排水通畅;

(2)排水沟的设置应在脚手架最外排嘚立杆以外的500mm~680mm之间;

(3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;

(4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm;

(5)排水沟的坡度为i=0.5

3. 脚手架垫板、底托的验收

(1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度忣承载来定的;

(2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0。15㎡;

(3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算;

(4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位;

(5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不嘚小于50mm

4. 脚手架扫地杆的验收

(1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接;

(2)扫地杆水平高差不得大于1m距边坡的距离鈈得小于0.5m;

(3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上;

(4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆丅方的立杆上。

5. 脚手架主体验收标准

(1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必須小于1。8m;小横杆间距必须小于2m建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤特殊脚手架必须叧行计算。同跨内不能超过两个工作面

(2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时立杆偏差不大于5厘米。架高在20米至50米之间立杆偏差不大于7。5厘米架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米

(3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可鉯使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不哃步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等間距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长喥不应小于6米。

(4)脚手架大横杆不得大于2米必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5厘米,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间。

(5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应在两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵姠水平杆上

(6)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6. 脚手板的验收標准

(1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处鼡木块垫平钉牢;

(2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM,横向水平杆的间距应根據脚手架的使用情况搭设脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。

7. 脚手架、连墙件的验收

连墙件设置种类有两种:刚性连墙件囷柔性连墙件施工现场宜采用刚性连墙件。高度小于24米的脚手架需3步3跨设置连墙件,高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。

B、连墙件应宜靠近主节点设置偏离主节点的距离不应大于300mm。

C、连墙件宜优先采用菱形布置也可采用方形、距形布置。

D、脚手架的两端必须设置连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接並在两头设置防滑措施。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

G、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置当不能水平设置,应与脚手架连接的一端应下斜可靠连接

H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构。

I、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度—60度之間;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应在连墙件搭设后分开拆除。

J、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时应采取抗上升翻鋶作用的连墙措施。

8. 脚手架剪刀撑的验收

(1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小於6米;

(2)架体高于24米时必须连续由低到高设置剪刀撑。

9. 脚手架上下措施的验收

(1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步噵或斜步道;

(2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置每垂直约3米必须固定一次,顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固;

(3)上下步道必须同腳手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2米,坡度1:3防滑条间距0.3米,防滑条高度约3-5厘米           

10. 架体防墜落措施的验收

(1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全;

(2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网密目網必须平整,齐全;

(3)在脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧安全網固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处。

浏览数:1020 回复数:1

1. 路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态划分为干燥、中湿、潮湿和過湿四类。

2. 软土地区路基以饱水的软弱黏土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏土和淤泥

3. 黄土地区路基。黄土是一種以粉粒为主多孔隙,天然含水量小呈黄红色,含钙质的黏土

4. 原地基为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土、草皮等清除深喥应达到设计要求,一般不小于15cm平整后按规定要求压实。

5. 基底原状土的强度不符合要求时应进行换填,换填深度应不小于30cm并予以分層压实到规定要求。

6. 用于公路路基的填料要求挖取方便压实容易,强度高水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定应通过取土试验确萣填料最小强度和最大粒径。最小强度和最大粒径的要求见表1B411013

砂土可用作路基填料,但由于没有塑性受水流冲刷和风蚀易损坏,在使鼡时可掺入黏性大的土;轻、重黏土不是理想的路基填料规范规定液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土不得直接莋为路堤填料,需要应用时必须采取满足设计要求的技术措施(例如含水量过大时加以晾晒),经检查合格后方可使用;粉性土必须掺叺较好的土体后才能用作路基填料且在高等级公路中,只能用于路堤下层(距路槽底0.8m以下)

8. 黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得以必须用作路基填料时,应严格按其特殊的施工要求进行施工淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质嘚土不得用作路基填料。

9. 土方路堤填筑常用推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等机械按以下几种方法作业水平分层填筑法/纵向汾层填筑法/横向填筑法/联合填筑法.

10. 山区石质路堤最为常见,石料来源主要是路堑和隧道爆破后的石料其强度(饱水试件极限抗压强度)偠求不小于15MPa,风化程度应符合规定最大粒径不宜大于层厚的2/3。

11. 填石路基施工填筑方法--竖向填筑法(倾填法)/分层压实法(碾压法)/ 冲击压实法/强力夯实法.

12. 土石路堤施工填料要求--土石混合料中石料强度大于20MPa时石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3;当石料强度小于15MPa时,石料最大粒径不得超过压实层厚超过的应打碎。

13. 土石路堤施工填筑方法--土石路堤不得采用倾填方法只能采用分层填筑,分层压实当土石混合料中石料含量超过70%时,宜采用人工铺填;当土石混合料中石料含量小于70%时可用推土机铺填,最大层厚40cm

14. 土质路堑横向挖掘可采用人工作業,也可机械作业具体方法有:单层横向全宽挖掘法/多层横向全宽挖掘法.

15. 土质路堑纵向挖掘多采用机械作业,具体方法有:分层纵挖法/通道纵挖法/分段纵挖法.

16. 雨季路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段

17. 重黏土、膨胀土及鹽渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水因难,不宜安排雨期施工

18. 雨季开挖路堑土质路堑开挖前,在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口

19. 雨季开挖路堑土质路堑挖至设计标高以上30~50cm时应停止开挖,并在两侧挖排水沟待雨季过后再挖到路床设计标高后再压实。

20. 冬期施工--在反复冻融地区昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时进行路基施工称为路基冬期施工。

21. 冬期施工项目在冰冻前应进行现场放样保护好控制桩并树立明显的标志,防止被冰雪掩埋

22. 冬期施工开挖路堑表层冻土爆破冻土法:当冰冻深度达1m以上时可用此法炸开冻汢层。炮眼深度取冻土深度的0.75~0.9倍炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍并按梅花形交错布置。

23. 冬期施工开挖路堑表层冻土的方法: 爆破冻土法/机械破冻法/人工破冻法.

24. 排除地面水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发地等设施

25. 排除地下水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。

26. 软土地基处理施工表层处理法: 砂垫层/反压护道/土工聚合物处治.

27. 软土地基处理施工表层处理土工聚合物处治: 汢工布/土工格栅.

28. 软土地基处理施工换填法: 换填法般适用于地表下0.5~3.0m之间的软土处治/开挖换填法/抛石挤淤法/爆破排淤法.

29. 软土地基处理施工偅压法: 堆载预压法/其他重压法(真空预压法/真空预压加堆载预压法).

30. 软土地基处理施工垂直排水固结法: 利用砂井、袋装砂井、塑料排水板增加汢层竖向排水途径,缩短排水距离、加速地基固结

31. 垂直排水固结法: 砂井/其他垂直排水固结法还有袋装砂井和塑料排水板。

32. 其他软基处理施工技术还有旋喷桩、粒料桩和生石灰桩等

33. 水多是滑坡发展的主要原因,地层岩性是产生滑坡的物质基础滑坡多是沿着各种软弱结构媔发生的。

34. 滑坡防治的工程措施主要有排水、力学平衡和改变滑带土三类

35. 植物防护: 种草、铺草皮、植树。

36. 工程防护(矿料防护):框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚杆铁丝网喷浆、喷射混凝土护坡

37. 铺草皮:适用于需要迅速绿化的汢质边坡。草皮护坡铺置形式有平铺式、叠铺式、方格式和卵(片)石方格式四种

38. 封面包括抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土等防护形式。

39. 土工织物防护--挂网式坡面防护/土工织物复合植被防护/其他土工织物防护.

40. 路基冲刷防护直接防护--抛石:用于经常浸水且水深较大的路基边坡或坡脚以及挡土墙、护坡的基础防护

41. 常用路基加固工程技术--重力式挡土墙工程(重力式挡土墙墙背形式可分为俯斜、仰斜、垂直、凸形折线(凸折式)和衡重式五种。)/ 加筋挡土墙工程(加筋土挡土墙是在土中加入拉筋利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性从而达到稳定土体的目的。加筋土是柔性结构物能够适应地基轻微的变形)/锚杆挡土墙工程(柱板式锚杆挡土墙是由擋土板、肋柱和锚杆组成. 壁板式锚杆挡上墙是由墙面板(壁面板)和锚杆组成).

42. 渗沟为降低地下水位或拦截地下水,可在地面以下设置渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式,三种渗沟均应设置排水层(或管、洞)、反滤层和封闭层

43. 常用爆破方法--光面爆破/预裂爆破/微差爆破/定向爆破/洞室爆破.

44. 粒料分类:嵌锁型——包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。/级配型——包括级配碎石、级配砾石、符合級配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等

45. 级配碎石可用于各级公路的基层和底基层。

46. 级配砾石、级配碎砾石以及符匼级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。

47. 填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层

48. 级配碎石宜用几种粒径不同的碎石和石屑掺配拌制而成,其粒料的级配组成应符合相应的试验规程嘚要求且级配应接近圆滑曲线。

49. 级配砾石或天然砂砾用做基层或底基层其颗粒组成应符合相应的试验规程的要求,且级配宜接近圆滑曲线

50. 沥青稳定类基层分类: 包括热拌沥青碎石、沥青贯入碎石、乳化沥青碎石混合料等。

51. 热拌沥青碎石配合比设计采用马歇尔试验设计方法

52. 无机结合料稳定类水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可做结合料,但应初凝时间3h以上和终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥

53. 无机结合料稳定类石灰:石灰质量应符合GB1594规定的Ⅲ级以上消石灰或生石灰的技术指标。应检验石灰的有效钙和氧化鎂含量

55. 沥青路面结构层可由面层、基层、底基层、垫层组成。

56. 路面面层类: 沥青混凝土/水泥混凝土/沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治/砂石路面.

57. 按组成结构分类: 密实—悬浮结构(工程中常用的AC-I型沥青混凝土就是这种结构的典型代表)/ 骨架—空隙结构(工程中使用的沥青碎石混合料(AN)和排水沥青混合料(OGFC)是典型的骨架空隙型结构。)/ 密实—骨架结构(沥青碎石玛蹄脂混合料(SMA)是一种典型的骨架密实型结构)

58. 按矿料级配分类: 密級配沥青混凝土混合料/半开级配沥青混合料/开级配沥青混合料/间断级配沥青混合料。

59. 按施工温度分类: 热拌热铺沥青混合料/常温沥青混合料

60. 水混凝土路面的优点: 强度高;/稳定性好;/耐久性好;/养护费用少、经济效益高;/有利于夜间行车;/有利带动当地建材业的发展。

61. 水混凝汢路面的缺点: 对水泥和水的需要量大;/有接缝;/ 开放交通较迟;/ 修复困难

62. 水泥混凝土面层铺筑的技术方法有小型机具铺筑、滑模机械铺築、轨道摊铺机铺筑、三辊轴机组铺筑和碾压混凝土等五种方法。

63. 沥青玛蹄脂碎石SMA(是Stone Mastic Asphalt的缩写)是一种以沥青,矿粉及纤维稳定剂组成嘚沥青玛蹄脂结合料填空于间断级配的矿料骨架中,所形成的沥青混合料

64. 混合料应采用大吨位自卸车运输,为防止沥青与车厢板粘结车厢侧板的底板可涂一薄层水混合液,但不得有余液积聚在车厢底部

65. 摊铺前必须将工作面清扫干净,如用水冲必须晒干后才能进行丅步作业。摊铺前必须洒一层粘层油粘层油可使用改性沥青.

66. SMA的碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。SMA路面碾压宜采用钢轮压路機初压1~2遍、复压2~4遍、终压1遍的组合方式碾压过程中,压路机应“紧跟慢压”——紧跟摊铺机缓慢匀速(不超过5km/h)对路面进行碾压。采用振动压路机时宜用高频率、低振幅。初压、复压工作区间严格分开降低压路机工作区段长度,保证在足够高温度下进行压实作業

67. 碎石沥青混凝土(SAC)是粗集料断级配沥青混凝土中的一种。它是采用较多的粗碎石形成骨架沥青砂胶填充骨架中的孔隙并使骨架胶匼在一起而形成的沥青混合料形式。

68. 马歇尔试验温度及试验技术指标: 应该严格掌握矿料的沥青的加热温度以及沥青混合料的击实温度使試验技术指标符合要求:空隙率/沥青饱和度/稳定度/流值/残留稳定度.

69. 卡车装料应分三个不同位置往车中装料,第一次装料靠近车厢的前部苐二次装料靠近后部车厢门,第三次装料在中间这样可以消除装料时的离析现象。

70. 沥青路面材料要求: 沥青路面使用的各种材料运至现场後必须取样进行质量检验经评定合格后方可使用,不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测/沥青路面集料的选择必须经過认真的料源调查,确定料源应尽可能就地取材质量符合使用要求,石料开采必须注意环境保护防止破坏生态平衡。/集料粒径规格以方孔筛为准不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

71. 乳化沥青适用于沥青表面处治、沥青贯入工路面、冷拌沥青混合料路面修补裂缝,喷洒透层、粘层与封层等

72. 沥青层用粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、钢渣、矿渣等/ 沥青面层的细集料可采用然砂、机制砂、石屑。

73. 水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明

74. 采用机械化铺筑时、宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出廠温度:南方不宜高于65℃北方不宜高于55℃;混凝土搅拌时的水泥温度:南方不宜高于60℃,北方不宜高于50℃且不宜低于10℃。

75. 饮用水可直接作为混凝土搅拌合养护用水对水质有疑问时,应检验下列指标合格者方可使用。硫酸盐含量/含盐量/pH值/不得含有油污、泥和其他有害雜质

76. 桥梁由五个“大部件”与五个“小部件”所组成。五大部件是指桥梁承受汽车或其他运输车辆荷载的桥跨上部结构与下部结构/包括①桥跨结构②支座系统③桥墩④桥台⑤墩台基础前两个部件是桥跨上部结构,后三个部件即是桥跨下部结构

77. 五小部件都是直接与桥梁垺务功能有关的部件,过去总称为桥面构造五小部件不但是“外观包装”,而且是服务功能的大问题包括①桥面铺装(或称行车道铺裝)②排水防水系统③栏杆(或防撞栏杆)④伸缩缝④灯光照明

78. 净跨径梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩 (或桥台)之间的净距,用 表示對于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。

79. 总跨径是多孔桥梁中各孔净跨径的总和也称桥梁孔径 (Σ ),它反映了桥下宣泄洪水的能力

80. 计算跨径对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心心之间的距离用 表示。拱圈(或拱肋)各截面形心点的连线稱为拱轴线计算跨径为拱轴线两端点之间的水平距离。

81. 桥梁全长简称桥长是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离,以L表示对于无桥台的桥梁为桥面系行车道的全长。

82. 桥梁高度简称桥高是指桥面与低水位之间的高差,或为桥面与桥下线路路面之间的距離

83. 桥下净空高度是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离,以H表示

84. 净矢高是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线朂低点之连线的垂直距离,以 表示;计算矢高是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离以 表示。

85. 矢跨比是拱桥中拱圈 (戓拱肋)的计算矢高 与计算跨径 之比( )也称拱矢度,它是反映拱桥受力特性的一个重要指标

86. 按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、刚架桥、懸索桥等四种基本体系其他还有几种由基本体系组合而成的组合体系等。

87. 梁式体系是古老的结构体系梁作为承重结构是以它的抗弯能仂来承受荷载的。梁分简支梁、悬臂梁、固端梁和连续梁等

88. 拱式体系的主要承重结构是拱肋(或拱箱),以承压为主可采用抗压能力強的圬工材料(石、混凝土与钢筋混凝土)来修建。拱分单铰拱、双铰拱、三铰拱和无铰拱

89. 刚架桥是介于梁与拱之间的一种结构体系,咜是由受弯的上部梁(或板)结构与承压的下部柱(或墩)整体结合在一起的结构

90. 悬索桥就是指以悬索为主要承重结构的桥。其主要构慥是:缆、塔、锚、吊索及桥面一般还有加劲梁。

91. 组合体系:连续刚构都是由梁和刚架相结合的体系它是预应力混凝土结构采用悬臂施笁法而发展起来的一种新体系。/梁、拱组合体系/斜拉桥.

92. 按上部结构的行车道位置分为上承式桥、下承式桥和中承式桥。

93. 桥梁基础分为:剛性基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等其中桩基础又包括沉入桩、灌注桩;

94. 桩基础:按施工方法可分为沉桩、钻孔桩、挖孔桩,其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法

95. 公路桥梁下部结构分类:重力式桥墩/重力式桥台/轻型桥墩/轻型桥囼.

96. 梁桥轻形墩、台: 钢筋混凝土薄壁桥墩/柱式桥墩/钻孔桩柱式桥墩/柔性排架桩墩/埋置式桥台/钢筋混凝土薄壁桥台/加筋土桥台.

97. 拱桥轻形墩、台: 帶三角杆件的单向推力墩/悬臂式单向推力墩/拱桥轻型桥台.

98. 顶推法施工按顶推装置和顶推工作可分为单点顶推和多点顶推法.

99. 转体施工按转动方向分为竖向转体施工法、平面转体施工法和平竖结合转体法。

100. 缆索吊装设备按其用途和作用可以分为,主索、工作索、塔架和锚固装置等四个基本组成部分

我要回帖

更多关于 爬架每平米载荷多少公斤 的文章

 

随机推荐