西安抗震检测报价钢结构检测

托架、桁架、梁、受压杆件、焊缝、螺栓等以及整体钢结构的主体结构。

钢结构构件(梁、柱)的挠度可采用激光测距仪、水准仪或拉线等方法进行检测当观测条件允许时,亦可用挠度计、位移传感器等设备直接测定挠度值

02 结构主体倾斜检测

结构主体的倾斜检测包括:測定结构顶部观测点相对于底部固定点或上层相对于下层观测点的倾斜度以及倾斜速率。

结构的倾斜可采用经纬仪、激光定位仪、三轴萣位仪或吊锤的方法检测。

03 结构水平位移检测

结构的水平位移可以采用激光准直法测定也可采用测边角法测定。

当测量检测点任意方向位移时可视检测点的分布情况,采用前方交会或方向差交会及极坐标等方法对于检测内容较多的大测区或检测点远离稳定地区的测区,宜采用测角、测边、边角及GPS与基准线法相结合的综合测量方法

04 结构动态变形检测

对于结构在动荷载作用下而产生的动态变形,应测定其一定时间段内的瞬时变形量动态变形测量方法的选择可根据变形体的类型、变形速率、变形周期特征和测定精度要求等确定,并符合丅列规定:

a.对于精度要求高、变形周期长、变形速率小的动态变形测量可采用全站仪自动跟踪测量或激光测量等方法;

b.对于精度要求低、变形周期短、变形速率大的建筑,可采用位移传感器、加速度传感器、GPS动态实时差分测量等方法;

c.当变形频率小时可采用数字近景摄影测量或经纬仪测角前方交会等方法。

如果还没有形成裂缝可以增设保温隔热层,预防裂缝产生如果已形成裂缝,可采取压力灌浆的方法进行处理

焊缝检测有两种方法:普通方法和精确方法。

普通方法:一般指外观检查、测量尺寸、钻孔检查等

精确方法:一般指在普通方法的基础上,用X射线、超声波等方法进行的补充检查

对于螺栓对结构适用性影响的检测主要依靠外观检查,看其是否存在螺杆剪斷、弯曲孔壁承压破坏,板件端部剪坏、拉坏等现象

对于结构构件的裂纹或缺陷,可采用涡流、磁粉和渗透等无损检测技术检测

涡鋶检测:根据被测构件内涡流流动的路径变化判断结构裂缝等情况;

磁粉检测:利用的是磁粉被铁吸附形成裂缝带,从而显示裂缝痕迹;