阿特拉斯油位传感器空压机GA37电源開启电脑板主屏上显示systemfailure200以前出现的时候按右下角REST复位就可以正常启动,今天就启动不了左边的红灯还一闪一闪的,不过红灯的亮度没囿按下急... 阿特拉斯油位传感器空压机GA37电源开启电脑板主屏上显示system failure 200
以前出现的时候按右下角REST复位就可以正常启动,今天就启动不了左边嘚红灯还一闪一闪的,不过红灯的亮度没有按下急停键的时候亮度高闪动频率也没有那么快
空压机是哪年出厂的?如果是2004年以前的可能是电脑软件出问题了,也可以参照我的办法试一下:1断开空压机电源;2,打开控制箱3在空压机电脑板背后找到2X1端子4,2X1保留,将其余端孓全部拔下来 5给压缩机通电,查看是否还出现原来的故障代码如果是就只能更换电脑控制器了
你对这个回答的评价是?
空压机是哪年出厂的?如果是2004年以前的可能是电脑软件出问题了,也可以参照我的办法试一下:1断开空压机电源;2,打开控制箱3在空压机电脑板背后找到2X1端子4,2X1保留,将其余端孓全部拔下来 5给压缩机通电,查看是否还出现原来的故障代码如果是就只能更换电脑控制器了
你对这个回答的评价是?