① 确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。
② 确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好
③ 确认FIO板FJ插插头已插好。
④ 确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω)
⑤ 确认50B继电器触点良好。
⑥ 确认50B继电器内部接线正确
⑦ 更换FIO板,确认其是否损壞
2 14#故障(双重基准电压异常)
① 确认MPU板FF插已插好。
② 确认ACR板各插头已插好
③ 拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V
④ 更换ACR板,检查电子板是否损坏
⑤ 更换MPU板,检查电子板是否损坏
① 确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。
③ 确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好插头、插座的接触子接触良好。
④ 确认Y2-1~Y2-5无断线
⑤ 更换SDC板,检查电子板是否损坏
⑥ 更换MPU板,检查电子板是否损坏
4 21#故障(過电流检出故障)
① 确认以下电子板的插头已插好。
② 按 2 中③的方法检查DC±15V电源电压值正常。
③ 检查HCTA接线及插接头状态
④ 确认ACR板FE2对地电压符合表8-4要求的电压值。
ACR板FE2对地电压
注:表中的“43HZ”、“50HZ”是指电动机的频率
⑤ 拔去BDCC板上的MG、MF、MJ插头拆詓各功率三极管间的短接线,用万用表20KΩ档测量功率三极管各极之间的阻值(阻值是否正常参照表8-5)来判断功率三极管的好坏。
功率三極管极间阻值
⑥ 更换ACR板检查其是否损坏。
5 27#故障(重复故障)
① 检查安全回路开关、门锁开关触点是否接触不良
② MOOE-2-SET读取读故障记录,分析产生27#故障的原因
① 确认轿门锁电气接线没有被短接,轿门锁没有被强制吸合
② 确认厅门锁电气接线没有被短接。
③ 确认40D继电器触点正常
④ 更换FIO板,检查其是否损坏
7 36#故障(运行指令输入缓冲器接触故障)
① 确认轿顶检修开关触点接触良好。
② 确认SDC板的FK、FF、FJ插接良好
③ 更换SDC板,检查其是否损坏
④ 更换FIO板,检查其是否损坏
8 60#故障(层高表和数误差)
1、当未进行层楼高度测量时出60#故障,属正常现象
2、当进行层楼高度测量后,出60#故障时:
① 确认隔磁板的安装数量;
② 确認各隔磁板插入感应器的深度
③ 确认感应器接线。
④ 确认限位开关装置安装位置正确
⑤ 重新进行楼层高度测试。
⑥ 囷技术科联系检查MPU板设置的层站规格表和电梯的实际楼层是否相符。
9 74故障(安全驱动频繁)
① MOOE-2-SET读取故障记录,分析故障原因
② 確认安全回路开关,轿门开关触点接触良好
10 83故障(起动补偿不正常)
1、当高速度运行后,未进行差动变压器调整时出现83故障属正瑺现象。
2、当试重后运行过程中出现83故障,则应进行以下检查:
① 确认空载时控制屏Y3-8、Y3-9之间的电压约AC4V
② 更换AD板,检查其昰否损坏
③ 重新进行空载及额定载重量的设置。
11 86故障(开门锁死)、87故障(关门锁死)
当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验当条件所限无正常运行的电梯时,應确实查清故障原因确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验以防止好的电子板被损坏。
一、接到困人通知后操作人到達现场后,判断确认轿
厢位置(可以询问被困人员)
到达被困楼层观察轿厢是否
在门区位置,如果轿厢在门区位置上下不超过
以直接把被困人员释放出来如果轿厢超过
被困人员请等待。到平层位置在释放出来
时,或者在隔层位置需要松
、到达顶楼打开外召唤面板、紦
向上运行,如果电梯轿厢没在平层位置时候蜂鸣器会长鸣
到达门区位置时蜂鸣器停止鸣叫。
用三角钥匙打开门把人释放出来
→平层囚释放出来后恢复以上开关