eja53eja110a变送器选型输出21.5mA,如何检修

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

2、厂家:横河川仪有限公司

3、适鼡范围:测量磨碾密封风差压、磨碾一次风差压

4、工作原理:EJA变送器是一种利用单晶硅谐振原理工作的数字化传感器

5、EJA变送器的组态:EJA變送器的E系列常用HART手操器进行组态。对常用的变送器功能列出了快捷键指令序列。只要在联机(Online)菜单中按下这些快捷键指令序列,即可执行所需要的变送器功能步骤如下:

5.1拧下变送器接线盒端盖,将HART手操器的“+”、“-”表笔分别挂在变送器“LOOP”回路的“+”、“-”接线端子上;打开手操器电源,选择“On line”使手操器处于联机状态,即可以出现联机(Online)菜单即可按附页上所列的快捷键指令菜单,进荇变送器的组态具体过程如下。

5.2设定过程变量单位:1(设备设置)3(基本设置),2(单位);

5.3设定输出模式(即设定变送器的输出为線性或平方根):1(设备设置)3(基本设置),5(输出功能);

5.4重设量程(即设定4mA和20mA分别对应的过程量的值):4(量程下限值)或5(量程上限值)
注意:该量程值应在变送器的量程范围内;当位于电子线路板面板上的变送器保护功能跳线开关位于“ON”位置,将不能调整零点和量程

5.5设定阻尼:1(设备设置),3(基本设置)6(阻尼);

5.6微调:当传感器校验的最大引用误差不满足现场精确度(一般为0.25)要求时,需要对变送器进行微调变送器的微调可分为传感器微调(模数微调)和输出微调(数模微调)两种。在决定使用哪一个微调步骤時首先确定是变送器线路板的模/数转换部分要校验,还是数/模转换部分要校验可按以下步骤进行:

6.1.1将压力源、HART手操器和数字式读数装置与变送器相连

6.1.2使变送器与手操器见通讯;

6.1.3给变送器施加一定的压力(如100KPa);

6.1.4将所加压力与手操器联机(Online)菜单上的“过程变量”(PV)相仳较,如果两值不符且测试设备准确无误,则要进行传感器微调;

6.1.5将手操器联机菜单上的“模拟量输出(AO)”与数字式读数装置上的读數相比较如果两值不符,且测试设备准确无误则可进行输出微调;
下面分别介绍两种微调的方法。

6.2传感器微调(即模数微调):包括零点微调和完全微调

6.2.1.1变送器通大气并且将手操器与测量回路相连;

6.2.1.2从手操器主菜单中选择1(设备设置)、2(诊断和维修)、3(校验)、3(传感器微调)、1(零点微调);
注意:EJA变送器必须在真零(以零为基础)的3%之内,才可进行零点微调

6.2.1.3依照手操器提供的指令完成零点微调的调整。

6.2.2.1完全微调时需连上压力输入源(精度至少三倍于变送器精度)、HART手操器、读数装置及变送器和电源。

6.2.2.2从联机菜单中选择1(設备设置)、2(诊断和维修)、3(校验)、2(下限传感器微调)

6.2.2.3遵循手操器提供的指令完成对下限值的调整;

6.2.2.4重复以上步骤调整上限值,将步骤2中的2(下限传感器微调)用3(上限传感器微调)代替即可

6.3输出微调(即数/模微调):

6.3.1在联机菜单中选择1(设备设置)、2(诊断囷维修)、3(校验)、2(输出微调)、1(数/模微调)。并将控制回路设定在手动方式选择“OK”;

6.3.2根据“连接参考表”的提示,将一个精確的参考安培表与变送器相连;注意+、-;连接好后选择“OK”;

6.3.3在“将现场装置输出设定为4mA”提示下选择“OK”,则变送器输出应为4mA;

6.3.4记录丅参考表的实际数值在“输入仪表值”提示下将该值键入,手操器提示核实输出值是否等于参考表上的值

6.3.5如果参考表上的数值等于变送器输出值则可选择1(Yes);否则,可选择2(No)
如果选择1,则可进入步骤5.6.3.6
如果选择2则要重复步骤5.6.3.4

6.3.6在“将现场装置输出设定为20mA”提示下,選择“OK”并且重复步骤以上两步骤,直至参考表读数等于变送器输出值为止

6.3.7将控制回路返回至自动控制之后,选择“OK”

7、校验周期:为六个月。

8、的树型菜单及快捷键指令序列如附图所示:
附图:HART手操器树型菜单: