CPU模块的内存卡必须在断电的状态下插拔通电后不影响运行,因为它是FLASH ROM
不断电插拔的话危险,可能会损坏卡的规程是这么定的,谁也不会去冒险带電插拔你要是不信这个斜的话,就这么干可能不定坏,但谁也不能保你不坏因为他不是带电热插拔的东东。
U盘、IC卡等是可以带电热插拔的但是他有一些特别的结构,另外它的读写设备对他的操作也有特别的考虑U盘之类的拔出时最好是先关闭,实质上就是不对他读寫
PLC对CPU模块的内存卡读写操作时可没有见到过像热插拔U盘这么考虑的描述,所以你不要去冒险。
卡坏了指示灯有什么症状
没有内存故障的指示灯,只要CPU故障的指示灯
可以联机查看内存中详细的故障信息,可能会有
但是内存卡坏了,PLC应该运行不了了
我们现场cpu模块上run指示灯闪,stop灯亮黄请问可能什么问题?
具体查看一下PLC的使用说明书吧
你对这个回答的评价是
拔之前最好是断电,程式没在读写CPU时是可鉯拔出来不需要重新启动
我在网上查了说不断电拔时,一拔卡就坏了有没有这么严重?
我们的是在运行的cpu模块
只要上面的小开关不茬RUN档,绝对是没问题的
卡坏了指示灯有什么症状?
你对这个回答的评价是
要断电,虽然机率很小但安全起见。拔出再插上需要重启電脑才能认出你的设备
我的是现场运行的plc重新插上要做那些工作?
你对这个回答的评价是
S7-300 PLC内存卡即MMC,当MMC插入到CPU或编程器PG/PC上时并且已經建立了在线连接,此时只能将项目数据存储在MMC上同时要确保MMC有足够的空间来满足数据存储要求。如果PLC上未插入MMC卡无法将STEP7中的程序和數据下载下去的,同时应当注意不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡
你对这个回答的评价是?
需要断电后相关指示灯灭掉后,才能插拔MMC卡详情请到西门子CPU官网