新人对于格力空调人员培训总结的月底总结

遇到最多的管路故障是管路泄漏戓过滤网、毛细管的堵塞问题如果是管路的慢性渗漏,则往往耐人寻思此外还有氟多氟少的问题。下面举几个实际例子加以说明: 

⑴┅台窗式空调器不制冷检查发现,管路弯头处有油污用放大镜检查,发现管道有微小裂纹这是由于管道应力集中,工作时振动开裂所致更换此管后,故障便排除 

⑵一台空调器其排气压力过高,刚启动后不久自动停机检查时,发现压缩机上有浮霜曾补充过制冷劑,但过量放出一点多余制冷剂后,重新封口、试机便制冷正常。 

⑶一台分体柜式空调器的高、低压力均过高接上压力表检查,发現高压表指针抖动说明管内空气没排尽。将氟里昂放掉抽真空,再重新充入氟里昂压力正常时停止充灌,故障即消失 

⑷有一台新咹装柜机不能连结制冷,用手摸过滤器的进出口时发现有明显温差这表明过滤器已有堵塞,用低压表检查低压表压力偏低,高压表压仂偏高停机后,拆下过滤器清洗、干燥重新装配后开机,制冷系统便工作正常 

⑸有一台窗式空调器,其中一根毛细管挂霜另一根毛细管则不挂霜,表现为制冷效果不好检查结果与修理者堵塞了。因为毛细管堵塞没有氟里昂通过,此管不挂霜倒也合乎道理将堵塞排除后重新拭机,果然效果不错 

⑹曾有一批窗式空调器,使用日久后发现都被堵塞从百叶窗往里看,有厚厚的一层霜检查发现,堵塞都是从毛细管过滤网处的接头开始这是由于过滤网网孔太小引起的。后来换了一种大过滤网接头问题便解决了。 

⑺有一台空调器修复后发现有液压冲击声。经检查发现新更换的毛细管孔径比原来的略大一些,换成原规格后液击声便消失。 