1、AD芯片的基准电压稳定性直接影響转换精度既然要求不高,用电源电压或其它基准都可以 2、电流互感器根据一次电流大小和你所需要的精度选取。 3、电流互感器二次絕对不能直接输入到AD芯片首先必须有个电阻作为电流互感器的负载,该电阻值必须根据电流互感器要求选择不能大于某值(此值在电流互感器说明书上必有)。电流互感器二次绝对不能开路否则电流互感器将烧毁甚至造成事故。电流互感器二次信号进入AD芯片之前必须滤波否则电流互感器一次二次之间分布电容可能会给AD芯片带来很大的共模电压。 一次侧电流应该根据电流互感器比值和二次负载电阻来计算 4、没有必要。实际上AD芯片也不可能距离电流互感器很近 |
不知道TLC549的参数,从使用单电源估计该芯片只能输入单方向电压,而你输入的昰交流如果需要整流,普通的二极管桥式整流不行二极管正向压降将带来很大误差,应该用精密整流电路AD 不知道你这个电流互感器參数,所以不知道该电流互感器是否允许二次接200欧这么大的电阻 从电流互感器二次负载到你的设备之间应该有抗共模干扰滤波器。 |
能不能麻烦大家给一个简单的图再次谢谢! 的确是没搞过这个,见笑了 另外“通过软件将直流成分去掉”不明白,我读到的应该都是简单嘚8位数据怎么去掉直流呢? 这也是我一直迷糊的地方我读到的数据怎么对应成220V的交流电流值呢?应该有个计算公式吧 |
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能