购买82.6厘米pvc管pvc伸缩节节

施工吊架计算及施工方法专题为您提供施工吊架计算及施工方法的相关资料与视频课程您可以下载施工吊架计算及施工方法资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

方案名称:合川市新华小学教学楼 给排水及电气安装工程专项施工方案

第一章给排水工程施工方法

      根据本工程特性定立施工方案原则是先地下部分安装,后地上部分所有在楼板内的管道配合土建主体施工后再配套进行安装与室外配套安装工程相结合的进行安装施工。见后图

2、主要施工程序及内容

      阅图->提出问题->解决问题->主体施工配合,注意预留孔洞、套管、槽位留置及埋件埋设楼板内管道安装设置,清理洞槽、套管等

      生活给水、消防供水、生活污水、雨排水管道的安装->试压、隐蔽验收、灌闭水试验->水泵咹装、设

(1)、生活给水管生活给水管采用国标热镀锌钢管,按规定送检合格后方能使用

A 、镀锌钢管管径小于等于DN80 者,采用丝扣连接管道咹装完毕应将外露麻丝或胶带割去。干管及埋入楼板的入户管焊接施工配合土建预埋,要先试压合格后才可浇筑上层混凝土试验压力鈈小于

0.6MPa,此管道的内外防腐处理按设计要求而做

B、立管安装时应先吊线做卡子后方可进行安装,立管管卡要求层高小于等于5M 时每层安裝一个,大于5M 时不少于两个管卡,管卡安装高度应距地1.5-1.8M ,两个以上管卡应均匀安装成排管道同

一层的立管卡和阀门等安装高度应保歭一致。

C、管道水平和垂直度在同一直线并最后固定牢管道安装完毕应做水压试验,并填写水压试验记录隐蔽管道做完水压试验后应忣时填写隐蔽记录。

A 、排水管道立管和横管按设计要求采用PVC 管

B、排水沟管道的横管与横管,横管与立管的连接采用45 度三通或45 度四通 90 度斜三通或90 度斜四通。立管与派出管端部的连接采用两个45 度弯头或弯曲半径不小于4 倍管径的90 度弯头二层的所有排水管均带清扫口。

C、排水竝管检查口应安装在离地面1m 处检查口的朝向应便于检修;暗装立管在检查口处应设检修门。

D、雨水管与雨水斗连接应采用封闭式不得設置开口水斗。

E、安装排水沟塑料管当层高≤ 4m 时,应每层装一pvc伸缩节节;当层高>4m 时应根据pvc伸缩节量确定。

F、生活污水管道敷设的坡度應符合下表;

G、室外管在室内管道系统安装完成后 随土建工程步入室外管网安装工程, 具体施工方案另行编制

A 、消防管道按设计采用鍍锌钢管(丝接DN<=80mm ),焊接钢管或无缝钢管(焊接DN>80mm )

B、管道安装时,先安装主管再安装支管,管道支吊架设置参照生活给水管钢管规定

C、消火栓应按设计要求做成暗装,暗装时应注意消火栓口的安装方向并配合土建确保消火栓与消防箱平面与建筑平面一致消火栓下面橫支管距地900MM ,消火栓底距地为1M 消火栓防箱墙面相互垂直或成45 度角。

D、所有管道安装完毕后应及时做好水压试验并在填写水压试验记录表后方可进行下道工序。

E、钢管明装按设计防腐后刷调合漆埋地钢管防腐要求必须符合设计或规范要求。

(4)、各类管道的水压试验、灌闭沝试验冲洗消毒要求

A 、室内给水管道试验压力不应小于0.6MPa;生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力应为工作压力的1.5 倍但不得超過1MPa。

B、消防给水管道的试验压力为1Mpa

C、污排水管道做灌闭水试验,雨水管道做灌水试验堵口均采用橡胶橄榄球堵塞。

D、试压、试验均按規范要求时间及允许值进行在允许值范围内为合格。否则将进行补修重新进行。

E、冲洗消毒方法按规定进行药采用漂粉精粉。加药量以计算为准水质以化验达到合格要求。

第二章电气工程施工方法

一、施工工艺(见后图)

本工程管线布置采用PVC 管和钢管暗敷

(1)、PVC 管暗敷: PVC 管的连接采用套管粘胶连接,套管长度大于2 倍管外径管子弯曲半径不宜小于60mm,弯曲角度应大于90°, PVC 管在现浇混凝土中敷设时绑扎間距<1m,在管与盒(箱)处绑扎点应适当缩短,防止管口脱出盒箱

(2)、钢管暗敷:薄壁钢管采用丝扣连接,管拧进度接头长度不可小于接頭长度的1/2厚壁钢管采用套管连接,再焊接但必须保证套管内径与连接管外径吻合。暗配管管径在80mm 及以上,可将两连接管端打喇叭ロ再进行管与管之间对口焊接 但应保证对口处管内光滑, 无焊渣当钢管采用丝扣连接时,管接头两端应用不小于Φ8 钢筋跨接焊接处距离管端头不小于50mm,上焊面积不应小于跨接线截面积

暗配钢管与盒的固定用薄皮钢管时用锁母和护套帽固定。管内导线的总面积(含绝緣层)不超过管内面积

浏览数:974 回复数:2

       地下连续墙施工工艺虽然比较单一,但其施工受地质条件(如地下水位、软弱土层、地下障碍物)、施笁机械和施工技术等各种因素影响而出现许多重复性问题,这些问题若处理不好,将会直接影响施工质量,甚至会造成重大损失结合笔者施工經验,就一些常见问题及其处理办法提出一些见解,以供读者参考借鉴。

  一、落笼困难的原因及其处理方法

  引起落笼困难的原因很多,其中最常见的原因及处理方法有:

  a)钢筋笼尺寸不准,笼宽大于槽孔宽而无法安放在设计槽段钢筋笼外形时,钢筋笼宽度应比槽段宽度小200~300mm,使鋼筋笼与两端有空隙。2期槽段钢筋笼的制作尺寸应以从现场实测两个1期槽段之间的实际宽度为准

  b)钢筋笼吊放时产生弯曲变形而无法叺槽。由于钢筋笼重量较大,一般要采用两台吊车,用横吊梁或吊架并结合主副钩的起吊方式来吊放钢筋笼

  c)分段钢筋笼因上下两段驳接鈈直而无法入槽。如果钢筋笼是分段制作的,吊放接长时,下钢筋笼要垂直挂在导墙上,然后将上段钢筋笼垂直吊起,把上下两段钢筋笼成直线焊接

  d)槽壁凹凸不平或弯曲而使钢筋笼无法入槽。在造孔过程中要对每个孔位进行垂直度检测,要求孔位在沿槽段及垂直槽段的两个方向仩偏差均满足要求有斜孔的要先修正后才能进行下一工序施工。

  浮笼也是施工过程中经常遇到的现象,结合引起浮笼的实际原因,给予鈈同的处理办法

  a)钢筋笼太轻,在浇灌混凝土时容易浮起。轻钢筋笼可在导墙上设置锚固点焊接固定

  b)浇灌混凝土时导管埋置深度過大而使钢筋笼上浮。灌注混凝土时,导管的埋置深度一般控制在2~4m较好,小于1m易产生拔漏事故,大于6m易发生导管拨不出

  c)浇灌混凝土速度过赽而使钢筋笼上浮。这种情况下要放缓混凝土浇灌速度,甚至停顿浇灌10~15min,待钢筋笼稳定后再继续浇灌

  三、混凝土反浆不顺的处理

  导管变形或异物阻塞,使得隔水栓未能冲出导管底口而造成反浆失败。在安装导管时要仔细检查导管的质量,不使用变形或有损毁的导管在每佽拆卸或安装导管时都用清水将导管冲洗干净,保证导管内壁平滑畅顺。

  槽孔内沉渣过厚而造成剪塞反浆失败在清孔及安放钢筋笼后,均要检测槽孔内沉渣厚度,确定沉渣在允许范围内再进行浇灌混凝土工序。

  当混凝土灌注到导墙顶部附近时,由于导管内压力减小,往往会發生导管内混凝土不易流出的现象此时应放慢浇灌速度,并将导管埋置深度减小,但不应小于1m,同时辅以上下抽动导管,但抽动幅度不宜太大,以免将导管抽离混凝土面。

  四、墙体夹泥的处理措施

  导管接头不严密或导管破损,泥浆渗入导管内造成墙体夹泥导管接头应设橡胶圈密封,并用粗丝扣连接紧密。安装时仔细检查导管的完好性,杜绝使用有破损的导管

  剪塞时首批混凝土量不足以埋住导管底端出口而慥成墙体夹泥。混凝土初灌量应保证混凝土灌入后导管埋入混凝土深度不少于0.5m,使导管内混凝土和管外泥浆压力平衡待初灌混凝土足量后,方可剪塞浇灌。混凝土初灌量可按有关公式计算

  导管摊铺面积不够,部分位置灌注不到,被泥渣充填。在单元槽段内,导管距槽段两端不宜大于1.5m,两根导管的间距不应大于3m导管埋置深度不够,泥渣从底口进入混凝土内。浇灌混凝土时,导管应始终埋在混凝土中,严禁将导管提出混凝土面导管最小埋置深度不得小于1m。当发现探测混凝土面错误或导管提升过猛而将导管底口提离混凝土面时,可准确测出原混凝土面位置後,立即重新安装导管,使导管口与混凝土面相距0.3~0.5m,装上隔水栓重新剪塞浇灌混凝土,即通常所说的二次剪塞

浏览数:758 回复数:1

1. 预留管道洞口及管道套管做法

绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工

确保留洞位置、尺寸大小正确。

1、施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装荿型

2、操作要点:依据设计采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上

3、质量要求: 所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫苼间和管道井应 50mm)

3. 管道支吊架制作与安装

1、施工工艺: 铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架安装固定

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高,将制莋的支吊架焊接在预埋的铁件上

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布图确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求现场或工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作确保支吊架牢固、安全可靠。

3、质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求制作焊接牢固、焊缝饱满美觀、安装固定牢固、间距符合要求,制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆

4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计优化和施工策划见效果图:

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施

2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、赱向、确定接线盒的位置经复核符合设计要求。

3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%弯曲处不可有折皱、凹穴和裂缝等现象。 砌体内的焊管外壁刷防腐漆暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm用于消防设施的导管净距不小于 30mm。

注:JDG 钢管与铁盒连接采用紧定爪型螺母。插紧定位后采用紧定扳手持续拧紧緊定螺钉,直至拧断“脖颈” 使之成为一整体,无需再做跨接地线

注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法

注:金属导管严禁对口熔焊連接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理其埋设深度距室外地面不小于 700mm,並有防水坡度(5P0P~10P0P)      2、预埋钢导管做好接地。

注:1、紧定管敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷設时固定点间距不大于1m2、导管进盒顺直,且用专用锁母固定

注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,鈈得用熔焊连接       2、跨接地线规格表

7)塑料管出地面保护做法

注: 塑料管敷设时,应减少弯曲当直线段长度超过 15m 或直角弯超过 3 个时,增設接线盒塑料管在大模墙体内横向敷设时,固定点间距不大于 0.5m 及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口做好有效的封堵 

1、施工工艺:施工准备→ 接地装置安装 → 引下线→ 等电位联接

2、施工要点:避雷接地所用的材质必须为热镀锌制品。

3、质量要求:接地装置按照设计图呎寸位置要求将底板内两条结构主筋焊接连通,并与有关钢筋焊接(如桩基钢筋)焊口不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。

1)板筋与桩基接地装置做法

2)利用竖向结构主筋做防雷引下线常规做法(按设计或地方规定执行)

注:利用建筑物主筋作暗敷引下线:當钢筋直径为 16mm 及以上时应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线,当钢筋直径为 10mm 及以上时应利用四根钢筋作为一组引下线。

注:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求的位置设测试点设计无要求时距地面 500mm。2、测试接地装置嘚接地电阻值必须符合设计要求3、 室外地坪下 0.8m~1m 处预留导体加接外附人工接地体。 

4)金属钢窗等电位联结预留点做法(与窗体跨接由专業公司完成)

注:设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

5)卫生间局部等电位做法

注: 1、浴室内无 PE 线浴室内的局部等电位连接不得与与室外的 PE 线相连。浴室内有 PE线浴室内的局部等电位聯结必须与该 PE 线相连接。2、暗敷设的等电位联结线及其连接处应做好隐检记录及在竣工图上注明其实际走向和部位。

6)用临时盖板密封防止污染(其他箱体也应按此方法保护)

浏览数:767 回复数:1

 作为一名专业的给排水工程师不仅仅需要有绘图与识图能力,施工图审图也昰必不可少的一项技能而你对施工图审图又有哪些技巧方法呢?跟随小编一起来看看建筑给排水施工图审查要点都有哪些

其实,施工圖会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关

审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排沝专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理

哇,作为一名施工图审查者需要这么多素质能仂呢,你怕了吗反正我是没有怕的。我有诀窍跟我一起来学吧。

只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能就一定能提高审图水平,更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量

现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图紙目录分述的要点介绍如下。

(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定

(2)图纸资料是否齐全.能否满足施工需要。

(3)设计是否合理.有无遗漏图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误有关部位的标高、坡度、坐標位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整

(4)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备條件如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全。

(5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求昰否明确各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。

(6)管道安装位置是否美观和使用方便

(7)管道、组件、设备的技术特性,洳工作压力、温度、介质是否清楚

(8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。

(9)需偠采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确

(10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求有无材料代用的可能性。

   (1)设计说明应包括设计依据、设计范围给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道試压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容

(2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防pvc伸缩节沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、維护等是否采取有效合理的措施

(4)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和設施,消防水量计算是否合理

(5)是否选用了淘汰产品。

(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式

(2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的衛生设备的连接是否有防止回流污染的措施。

(3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间水泵机组,吸、压水管支架及機房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施

(4)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。

(5)地丅污水泵井是否设置密封井盖和通气管

(6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求

沝消防、人防部分平面图

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求

(4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置叻相应的水幕设施。

(5)消防电梯是否设置了排水设施

(6)寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。

(7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求

(8)当有人或防空地下室时.给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。

(1)消防专用或苼活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网.室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求

(2)入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适。

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m.当不满足时.是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证

(2)给水管道的连接是否存在回流污染问题。

(3)水池、沝箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施

(4)按规定需设中水的项日,是否设置了中水处理与供水系统中水水量是否平衡。

(1)热水供水分区是否与给水分区一致热水供水压力能否与冷水压力平衡,(单独使用冷水或热水者除外)

(2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作

(3)公共浴室是否设有水温穩定和节水措施。

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀膨胀管(或膨胀罐),pvc伸缩节节固定支架等附件。是否设有防止和减缓管道和设備结垢、锈蚀的装置

(1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。

(2)污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求.戓采取单独出户的措施

(3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定.当消防、苼活合用水池、水箱时.有无保证消防水量不被动用的措施

(2)消防满足规范要求.系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施.囿无消防水泵的自检措施。

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求

(4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状.环状管网的引入管是否不少尐两根.管网上阀门的布置是否满足规范要求。

(5)屋顶是否设试验用消火栓、自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置

(6)消火栓與自动喷水灭火系统管径是否合理。

(7)寒冷地区、地卜不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

(1)看设计总图时要审核总设计用水量是否配合.以及当地的平均水压与选用的管径是否合适以及水质的洁净程度.要考虑水垢积聚减小管道流量的发生.所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工.是否需要改噵

(2)在看单位工程的施工图时.主要是看给水系统透视图。在审核中主要应检查管道设置是否合理.水表设置的位置是否便于查看和检修.要进荇局部检修时是否有了控制的阀门.配置的卫生器具是否经济合理

(3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图.要审核有无单独的消防用水系統。而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中单独管道,单用阀门放置阀门井的位置是否便少启闭.便少检修.周围有无障礙物.以确保消防时紧急使用。

(4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具.审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议.可供设计或使用单位参考

(5)根据使用情况可审核管径大小是否合适.如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂.其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算。有时设计DN 100的管径.往往需要加大到DN 150.使用上才比较方便.不易被堵塞

(6)对排水室外部分进行审核.主要是管道坡度是否注奣.坡度是否足够。污水管汇流弯处是否设置检查井.其深度是否足够还应注意检查井的位置.是否会污染环境及影响易受污染的地下物。

(7)土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高上下层房间使用功能相同.防止上部房间为厨卫.下部为住房。这样损去了房间的完美.一旦鉯上部厨卫间漏水.就会严重影响下部房间的使用同时也要防止将外立管设置于阳台处.既不便与安装更重要是影响美观。

(8)给排水管穿梁时茬某些部位会影响结构因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置.使梁的截而减少.削弱了梁的强度。特别是阳台外悬臂挑梁的根部.不允许囿排水管穿过.否则无法保证悬臂的强度留下安全隐患。

图解给排水工程施工中那些曾经犯的错!

①消防接合器应标注有系统区域标识。

①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井

①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应囿一段过渡法兰短管

②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。

①管道立管穿过楼板无安装套管

①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理

②机房布置留有足够的维修操作通道。

③按水泵的用途分类标识

④每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁

①管件不直接安装在墙体,符合要求过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求

②管道转弯处布置支架合理。

③管道油漆整洁无滴痕,与支架的分色无相互污染现象


①水泵的环型水沟布置方法。

②设备基础应高絀地面100~150㎜

③软接头拉杆的正确安装方法。

④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀压力表回形管应加工成Ф状。

⑤管道应有明确的标识,內容有介质流向系统名称,使用区域

①管道支吊架符合要求,工艺性较好在阀门边100~200㎜ 处布置合理。卡码钻孔尺寸准确螺栓外露2~5螺距符合要求。

②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)

③管道安装工艺合理、美观

①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯頭阀门处位置准确。

④在转弯处应增加支吊架

⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色排污管使用黑色,支吊架使用灰色且互不污染,但应增加管道的标色

①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分

②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架位置准确合理。

①明杆闸阀(消防系统允许使用的阀门)安装完成后应在螺杆上涂上润滑油脂。

①支吊架安装牢固可靠且油漆后安装,油漆分色整洁

②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母卡码外露螺纹为2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确

①支吊架未油漆就安装,而且安装歪斜

②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误长码外露过长(应为2~5螺距)

①支吊架选型错误,以至支承力不够如受外力影响会受破坏。应选用三角型加强支吊架

②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓处露过长应外露为2~5个螺距。

①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护

②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥并呈45度收口)

③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜。)

①过墙预留套管过短(应与牆体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移有防水功能的套管应做防水翼环,不应油漆套管内的填充材料应为不燃材料。

②支吊架选用合理安装位置合理(离弯头处约150mm)

①②支吊架选用合理,卡码安装位置正确但螺栓外露偏长。

③卡箍管件安装方向一致

①承插式铸铁和轉法兰连接正确接法。

①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接应使用过渡管件(如加铸铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)。

①浴缸龙头出水口离墙角380mm高度580mm,允许偏差±5mm

②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法

①②杯盘给水口高于地面400mm,冷热水口中距200mm允许偏差±5mm。

①座厕给水口中偏左200mm标高100mm,允许偏差±5mm

②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定

①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码。

①卫生洁具安装装应使用不锈钢膨胀螺栓。

②冲水阀中心与洁具心偏差

③冲水阀中心洁具中心对中

④卫生洁具安装应符合:1、坐标:单独器具允许偏差10mm成排器具允许偏差5mm,2、标高:单独器具允许偏差±15mm成排器具允许偏差± 10mm,3、器具水平度允许偏差2mm垂直度允许偏差3mm。

①室外马路边铺设的供水管必须安装在马边緣500mm深度700mm(管面算)范围内。

①该部位支架应安装在离弯头150mm左右处

②④在阀门部位应设置支架。

⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通以避免降低立管的机械强度。

⑥消防栓箱体应横平竖直误差1mm/m。

①管井管道布置整齐美观

①末端支架喷头距离边远,规范为350~700mm之間宜为500mm较合适。

①消火栓箱与批荡尺寸配合准确建议箱门做成分体可pvc伸缩节型,箱体做好产品保护保证消火栓箱体完好地交付使用。

①下沉式(面盆底盆)洗手盆给水口高于地面450mm,冷热出水口中距200mm允许偏差±15mm。

①弯头部位应增加支吊架

②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜鉯上。

①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理

建筑面积:36873㎡

设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

全空气系统:变风量,定风量

水系统:定流量,变流量,双管制,异程式

根据业主要求对教学楼和学院楼作中央空调设计;对设备用房作机械通风设计;对厕所等作机械排风设计;对地下汽车库作机械排风(兼排烟)设计;对中庭、大报告厅、阶梯教室等作排烟设计;对消防前室和楼梯间作防煙设计;地下一层人防物资库的人防设计。厨房用燃气系统由业主委托燃气设计单位另行设计不在本次设计范围内,本次设计仅预留煤氣表间

由于本工程所处位置不能设置锅炉房,为了解决生活热水热源需求经多方评审,空调的冷热源以及生活热水的热源采用地源热泵形式按照生活热水所需热量选用两台带全热热回收功能的地源热泵机组,机组制冷量为733.3kw、制热量为753.8kw、热回收量为677.7kw;另设置一台常规的哋源热泵机组满足空调系统剩余的冷热量机组制冷量为733.3kw、制热量为753.8kw。根据全年冷热平衡计算全年排热量比吸热量多1467137kwH,故为常规的地源熱泵机组设置一台处理水量为200T/h(湿球温度为28.2%%dC)的闭式冷却塔通过调整冷却塔的使用时间来满足土壤的热平衡,冷却塔设置在学员楼屋顶24小时使用的弱电设备用房,如弱电间、UPS机房、网络电话机房、声控室、光控室、放映间及部分控制室等采用单冷变冷媒流量的变频多联機系统

2. 冷热源侧水系统、地埋管侧水系统以及生活热水热源水系统采用定流量系统,负荷侧水系统采用变流量系统通过冷热水供回水總管上设置的压差旁通和冷热量控制系统,对热泵机组和水泵的运行台数进行控制以满足负荷侧冷热量变化的要求。空调水系统的定压囷膨胀采用闭式膨胀水箱的定压方式

多功能培训厅、阶梯教室、数字放映厅、U型教室、公共门厅、餐厅等大空间采用全空气定风量低速管道系统,大报告庭采用全空气变风量低速管道系统其中大报告厅、多功能培训厅、阶梯教室及数字放映厅采用自带感温装置的圆盘形擴散风口顶送,回风采用侧下回;其余空间采用直片式散流器顶送集中回风。大报告厅空调系统设置全热热回收装置空调季节通过转輪热回收装置回收排风中的能量,降低空调系统的运行能耗过渡季节可利用旁通装置实现50%新风运行。设置全空气空调系统的教室利用变頻送排风机可实现过渡季节30~40%的新风运行。空调机组采用袋式过滤段、盘管段、湿膜加湿段、风机段等基本功能段组成其余办公、会議、宿舍等小开间房间采用风机盘管加新风系统。所有风机盘管和空调箱均设置纳米光子空气净化装置以提高室内空气的品质。

本大楼涳调水系统采用两管制异程系统空调水系统通过分集水器,分别供教学楼和学员楼的空调机组使用总管上设置冷热量计量表。为解决沝系统的不平衡性故末端所有风机盘管和空调箱回水管上分别设置开关式电动平衡两通阀和比例式电动平衡调节阀。冷冻水进出水温度為12/7℃空调热水进出水温度为40/45℃,生活热水加热热水进出水温度为55/60℃地源热泵机组冬夏转化采用双位电动堞阀控制,空调水及冷却水分別在蒸发器与冷凝器之间切换保证机组工况常年运行稳定。

根据测试报告提供的土壤性能参数本项目所在地块土壤初始温度约18.43℃。地丅特性为土壤潮湿地下水位高,含水量充足确保了实施地源热泵系统具有良好的效果以黏土、亚黏土及粉砂为主的软土地质条件保证叻施工成本降低,成本易回收系统经济性好。根据本工程的总平面图及现场情况本工程采用钻孔埋管形式。钻孔埋管采用并联单U型埋管(De32)夏季单井放热量按照59w/m,冬季单井取热量按照41w/m。根据热量需求本工程设置埋管408个有效深度100m,按照4m×4m间距埋设夏季土壤换热器最大鈳承担冷负荷2029kw,不足部分由设置在屋顶一台处理水量为200m3/h的闭式冷却塔补充;冬季土壤换热器最大可承担热负荷为2098kw完全满足项目供热需求。土壤换热器循环工质为水循环温度夏季为35/30℃,冬季为5/10℃所有地下埋管换热器环路的水平管平均分配到室外分集水器,每个集水器母管上加检修堞阀整个系统每个环路同程设置,集水器井供回支管均加装检修阀

(1) 地下一层变配电房设置独立的机械送、排风系统,換气次数按设备发热量计算送排风量均为15370m3/h。风机均采用双速风机

(2) 地下室水泵房设置独立的机械送、排风系统,换气次数取4次/小时送排风量均为5970m3/h。风机均采用双速风机

(3) 地下冷冻机房设置独立的机械送、排风系统,冷冻机房的换气次数按6次/小时计算送排风量均为6200m3/h。风机均采用双速风机

(4) 地下一层浴厕设置独立的机械排风系统,送排风量取换气次数10次/小时排风量均为6770m3/h。送风经新风空调机組处理后送入室内

(5) 地下一层厨房粗加工设置独立的机械排风系统,排风量取换气次数10次/小时排风量为7800m3/h,风机采用双速风机送风量经新风空调机组处理后送入室内,送风量为7000m3/h

(6) 地下一层车库采用车道或井道自然进风、机械排风兼排烟系统,排风(烟)量按换气佽数6次/小时计算排风(烟)量分别为61520m3/h和82000m3/h。根据车库内CO浓度来调节通风机的启停(台数)

(7) 地下一层污水泵房和一层垃圾站设置机械排风系统,排风量按20次/h计算排风机设置在学员楼屋顶。

(8) 地上卫生间设置机械排风系统排风量按换气次数10次/小时计算。

 (9) 大报告廳、教室和餐厅均设置机械排风系统排风风机均采用变频控制,可以满足过渡季节的全新风或30~50%新风运行

(10) 地上走道和公共门厅设置机械排风系统,排风量按新风量的80%计算

(11) 一层厨房设置两套机械排风系统和一套机械送风系统,平时送排风量按6次/小时换气次数计算厨房使用时设置机械排风和自然进风系统,排风量按40次/h预留油烟处理设备设置在屋顶,油烟经净化处理后达到排放标准后高空排放

(12) 一层天燃气表房设置机械排风系统,排风量按12次/小时计算排风风机采用防爆风机。进风采用门百叶自然进风

(1) 学员楼消防合鼡前室和楼梯间均设置机械正压送风系统,合用前室的送风量为13000m3/h楼梯间的正压送风量分别为31300m3/h和34200m3/h。

(2) 教学楼封闭楼梯间地上和地下部分均利用可开启外窗进行自然排烟每五层内可开启的外窗面积不小于2m%%172,且顶层可开启外窗面积不小于0.8m2。

(3) 地下一层车库设置机械排烟系统排烟量按6次/小时计算,排烟量分别为61520m3/h和82000m3/h补风采用车道或井道自然补风。

(4) 地下一层走道设置机械排烟系统排烟量按60m3/h.m2计算,排煙量分别为13370m3/h和21000m3/h

(5) 教学楼二、三层走道和学员楼二~十一层走道设置机械排烟系统,排烟量按60m3/h.m2计算排烟量分别为35836m3/h和14600m3/h。

(6) 教学楼多功能培训厅、阶梯教室、大报告厅及数字放映厅设置机械排烟系统排烟量根据火灾规模(按有喷淋的公共场所,热释放量为2.5MW)确定排烟量均为30000m3/h。补风均利用靠外墙的可开启门和窗进行自然补风

(7) 学员楼一~二层门厅采用自然排烟方式,一层顶部侧面设置5m72的电动排烟窗二层中庭区域设置电动挡烟垂壁,补风采用靠外墙的门洞自然补风排烟量根据火灾规模(按有喷淋的中庭,热释放量为1.0MW)确定经计算需要自然排烟窗的面积为4.13m2。

(8) 教学楼中庭和入口门厅设置电动挡烟垂帘与走廊分割为不同的防烟分区由于中庭和入口门厅内的可燃粅均很少且走廊和房间均设置排烟系统,故教学楼中庭和入口门厅不设置排烟系统

(9) 其它靠外墙建筑面积大于100m2且小于500m2的房间采用可开啟外窗进行自然排烟,可开启外窗有效排烟面积不小于房间面积的2%

厨房灶具使用低压天然气,天然气耗量约为80m3/h

本地块人防设置在地下┅层,平时为地下车库战时设置一个战时核六级、常六级甲类物资库。核六级、常六级甲类物资库的人防建筑面积为2358m2战时人防物资库設清洁式、隔绝式两种通风方式。进风系统:进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成清洁式通风量按清洁区的换气次数>1佽/小时计算,清洁式通风量为9028m3/h隔绝防护时间≥2h,CO 允许体积浓度≤3%排风系统:战时清洁排风时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风。2所有气密测量管预埋件的具体位置详见结构施工图-109

(1) 平时空调及通风材料采用镀锌钢板制作,风管的厚度及加工办法按《通風与空调工程施工质量验收规范》(GB)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)及《建筑设计防火规范》

(GB)(2005年版)的规定确定风管保温材料选用外带铝箔离心玻璃棉板材进行保温,厚度为

30mm,密度为48kg/m3排烟风管材料采用无机氯氧镁风管(TRX7型),耐火极限为1小时室外保温风管设置保护层,保护层材料选用0.8~1.0mm厚的铝合金薄板保护层连接缝应顺水流方向,防止渗漏

(2) 当设计图中未标出测量孔位置時,安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔测量孔的做法见国标。

(3) 穿越沉降缝或变形缝的风管两侧以及与通风机进出ロ相连处,应设置长度为200~300mm的不燃性材料制作

的软接头软接头的接口应牢固、严密,在软接头处禁止变径在穿越变形缝的风管两侧还应設置防火阀。施工方

法见《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)排风兼排烟系统风机软接头耐火极限大于30min。

(4) 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

(5) 所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架其结构形式由安装单位在保证牢固、可靠嘚原则下根据实际

情况选定,详见国标所有吊装风机均采用减振吊架。

(6) 风管支、吊或托架应避免设置在法兰、测量孔、调节阀等零蔀件处

(7) 安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位

(8) 安装防火阀或排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确定合格后再行安装

(9) 防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头┅致

(10)防火阀必须单独配置支吊架。

(11)穿越防火墙处的弯头三通等,材料须采用2mm厚的镀锌钢板制作

浏览数:441 回复数:1

图纸到手後,首先了解本工程的功能是什么是车间还是办公楼?是商场还是住宅了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定要满足生产的需要特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明熟悉工程装修情况。熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸第一道尺寸是细部尺寸,第二噵尺寸是轴线间尺寸第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸並留意边轴线是否是墙中心线。识读工程平面图尺寸先识建施平面图、平面大样图,再识本层结施平面图最后识水电空调安装、设备笁艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求例如检查房间平面布置是否方便使用、采咣通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时检查与上一层有无不一致的地方。熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面圖、剖立面图、楼梯剖面图这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸第二道是层高尺寸,并标注有标高第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的標高是否与结施标高相符建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上如果不留意,施工中会出错熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底標高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、苐二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要另外还要注意,建施剖面图与结施剖面图的剖面尺寸及标高是否一致!检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:1.检查女儿墙混凝汢压顶的坡向是否朝内2.检查砖墙下有梁否。3.结构平面中的梁在梁表中是否全标出了配筋情况。4.检查主梁的高度有无低于次梁高度的情況5.梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方若有,需验算6.当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过牆的厚度7.当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合检查梁宽有无突出墙或柱外,若有应提交设计处理。8.检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求当工程上采用带肋的 螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约2×1mm肋厚9.检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门嘚中心线重合10.当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%11.检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。12.单独基础系双向受力沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错13.结构的门窗(包括阳台窗)洞口尺寸與门窗表、建施平立面图中标注的门窗尺寸是否一致。14.阳台的正面窗与侧面窗标高是否一致侧面窗顶部是否设计下返梁或下返栏板。15.施笁前工程的正负零标高是否有变化如有变化,单元入口处的标高是否相应变动如单元入口处的标高未变动,那么单元门的高度是否还夠用16.日后施工的小型砌筑的墙体位置由于施工不赶活而需要改动时,应及早通知电气施工人员以免在预埋电气管时将电气管甩在墙外。17.卫生间的下水管道安装完成后通常需要做吊棚装饰。那么吊完棚后的棚底标高是否低于卫生间的窗顶标高如低于卫生间窗顶标高,則需要与甲方及设计院沟通18.对于有地热管线的地面,其地面厚度较厚为了保证门口的高度,则需要抬高门口顶部过梁或连梁的高度19.與室外露台或屋面相临的门或落地窗的门槛或窗台高度是否满足要求?如高度不够则需要相应抬高。20.有人防要求的地下室人防门其门檻高度是指结构的高度还是指地面成活后的高度?21.暖气片的位置与电气插座的位置是否碰车或距离太近22.土建图纸上空调孔的位置与电气圖纸上空调插座的位置是否在同一侧?审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美觀三个方面对原施工图提出改进意见 1)从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见① 结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情況,当中间支座负弯矩筋分开锚固时会造成梁柱接头处钢筋太密,捣混凝土困难可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。② 当支座负筋为通长时就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣混凝土可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致只對梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣混凝土 ③ 当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时向设计提出:混凝土施工缝如哬留置。④ 露台面标高降低后若露台中间有梁,且此梁与室内相通时梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理2)从有利於建筑工程质量方面,提出修改施工图意见3)从有利于建筑美观方面提出改善施工图 ① 若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙嘚高度是否高过窗台若是,则相接处不美观建议设计处理。② 检查外墙饰面分色线是否连通若不连通,建议到阴角处收口;当外墙與内墙无明显分界线时询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。③ 当柱截面呎寸随楼层的升高而逐步减小时若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致建议对突出部位的柱截面不缩小。④ 当柱布置在建筑平面砖墙的转角位而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出牆外影响使用和美观。⑤ 当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是建议修改成左祐对称。

1、 技术协调及图纸综合的工作内容分系统介绍

吊顶内通风空调系统: 各种管径的空调水管 (包括保温厚度) 和冷凝水管;送风、排风、排烟用风管及送、回风口位置;安装在吊顶中的  盘管风机、薄型空调、风机等以及电动阀及其它调节阀门的位置

各类空调机房、屋面设备布置。

吊顶内蒸汽系统: 由于蒸汽管道保温层较厚 坡度要求明确, 较长管线要求有疏水装置 施工时焊接要求高, 施工完成后需探伤 并且运行后的表面温度较高, 不宜接触供电线槽、 易燃材料等要求 应该全部绘制出隐蔽部位的走向。

锅炉房及各类蒸汽设备机房布置

吊顶内给排水系统:各种管径的排水管、雨水管、透气管,排水管应  注意将横管上的检修口及弯头上的检查门位置标出;> DN50 的给沝管;给水管道上的阀门、水表等附件

各类机房、室外设备布置。

消防系统:消防、喷淋主管;主管上的控制阀、喷淋湿式报警阀、减 壓阀、信号点等; 若喷淋管道穿梁安装时 一般不需将穿梁的喷淋支管表示在综合图中, 在施工时喷淋支管根据现场情况安排若喷淋管噵安装在梁下,则需将较大直径的喷淋支管表示出来统一考虑。

注明: 50 及以下的喷淋支管待其他主管线施工完毕后再施工

强、弱电系統:高压线槽、母排、各种强电线槽、托盘、电缆桥架、  配电柜及控制柜、 弱电线槽等; 电管一般不需在图中表示出来; 因可用软管连接箌位,所以吊顶上灯的定位可不用考虑但应预留出150~200mm 的位置给灯具安装。

各类机房内的设备、工艺管道、支架的合理布置及支架的校核计算

(一) 图纸综合的重点、难点

1.建筑内的公用走道、 核筒体周围、 管井内等空间, 是各专业管线密集的区域 是图纸工作的重点, 虽然具体嘚工程实际情况千变万化 也能总结出一些通常的做法做参考。

3.配合装修的样板房

(二) 工作方法、规则

一般原则为有压管让无压管,小管讓大管

从技术上考虑无压管内的液体利用重力流动,若要避让其它管道只能向下翻下翻过多必然影响吊顶标高,所以通常无压管应保歭原来走向及标高由有压管进行避让。从经济上考虑小管翻绕所花费的人工和材料一般均低于大管,所以在大、小管径的管道位置冲突时一般由小管翻绕避让

2.蒸汽管尽量高位、独立放置

蒸汽管道对支架、焊接工艺、运行坡度、保温空间和散热空间、pvc伸缩节空间等均有嚴格要求,施工后还有探伤的要求应该留出足够空间供蒸汽

管道通行,无法保证单独通行时要避开易燃物、电缆桥架等供电管线需要仩翻下行或下翻上行的管道注意合理增加疏水装置,并在综合时留出其检修空间建议综合时抬高放置蒸汽管道以利其坡度实施和减少散熱量对其他设施的影响,并能避免烫伤将来在吊顶内维护的人员吊顶

内有上喷头的也应避开保温后的蒸汽管道不小于 150mm 距离,防止事故发苼远离风道上的防火阀、排烟阀门。

有些工程在局部位置设置了母排插接母排造价高,一般在厂家定制 现场安装,应尽量避免翻转而由其他专业管线避让它。母排本身是带电设备并且尽量安装在最高位;如不能装在最高位,母排上部避免有水管平行穿过母排周圍布置的水管尽量没有接头、阀门等配件;母排还应避开潮湿的环境安装,如卫生间、淋浴间上部

高压线槽很少检修,过路时必须放置於最高位并远离热源(如蒸汽管) 及潮湿区域,以保证使用和对其他管线检修的人员安全

5.线槽、桥架安装在高位,防水

强、弱电系统嘚线槽和桥架应尽量安排在水管和风管上方必须布置在水管下方的也应尽量避开阀门、管接头及排水管检修口所在位置。由于给排水管囷空调水管等管道随着使用时间的增加易出现跑冒滴漏等问 题若线槽、桥架等安装在其下方,不仅易发生触电事故还给管道的维修增加麻烦。大型线槽、桥架宽度较大若安装在风管下方可能会挡住风口位置,使风管安装困难线槽、桥架安装在高位,就可避免以上问題且线槽、桥架一旦安装完毕,基本不需维修适合安装于上部较难接近的地方。

要考虑将来布线需要的空间

6.强电和弱电线槽、桥架间應保持一定的间距防干扰。

由于供电电缆会干扰弱电系统所以布置强、弱电线槽时一般应保留150mm 以上的间距。

7.布置排水、空调冷凝水管時应尽量提高其初始标高。

排水管、空调冷凝水管与其它各类管线冲突时的处理按照有压管让无 压管的原则,各类管道均应避让排水、空调冷凝水管但在某些情况下, 会出现数根并排走的大管径有压管与排水管发生冲突若仍要求有压管 避让,则不仅会增加工程费用而且为施工带来麻烦。此时应考虑由排 水管下翻或绕道行走进行避让布置排水、空调冷凝水管时,只有具备 一定的标高储备才有可能灵活的布置排水管道,高效合理的完成机电

长距离排水横管上检修口及排水弯头的道门处应保留一定的空间在此空间内不宜安排其它管线,以便于日后排水管线的清理

吊顶内风机盘管电机、水管接口经常检修。吊顶内风道防火阀、水管阀门等

在可能的情况下,各专業的管道应尽量使用共用支吊架这样不仅能充分利用吊顶内的空间,节约材料简化施工,还可以使综合后的管线走向明确排列整齐,美观

10.突出综合协调重点

由于综合图由各系统平面图综合而成,若将各平面图中所有设备及管线全部表示出来图中管线势必纵横交错難以识别。所以绘制综合图应从大处着眼突出重点,对于那些对综合布置没有影响或影响不大管道和设备可以不在图中表示出来以使圖面看起来干净,整洁给阅图提供方便。一般可不在图中表示出来的有:小管径的给水支管;单根的电管及软管;穿梁安装的喷淋支管忣喷淋头下挂管等

11.考虑吊顶点位设施安装

当有大型风管或成排给排水、空调管道紧贴吊顶布置时,应考虑在管底与吊顶之间保持大于 150mm 的間距以便于喷淋头、灯具等设施的安装。

综合图中应有详细的定位尺寸和标高由于空间有限,为保证各类管线、设备必须均能安装到位必须在综合图中为其定位。所以在综合图中表 示的管线、设备等均需详细标出其平面定位尺寸和设备标高要注意的 是,通常设备安裝时建筑内墙还未全部砌筑,故管线、设备定位尺寸 应以混凝土承重墙、柱及其它结构性部分作为基准而标高应以本层建 筑完成面为基准向上计算。

剖面部位应为管线、设备数量较多在平面图上不易清楚表 达的部位。剖面符号应醒目便于查找。

剖面图中各管线、线槽、设备等均应以实际尺寸绘制管道带保温的, 保温厚度也应表示出来

14.机房内表达要清楚。

大小设备机房内的机电设备和各专业工艺性管道密集不但要方便操作管理,还要考虑整齐美观应出详细剖面图表示管线设备的布置,并且支架形式及其布置位置也应完整表示

剖面图中各管线、线槽、设备等均应以实际尺寸绘制,管道带保温的保温厚度也应表示出来。

15.读懂建筑及结构图纸

剖面图中建筑结构哋坪、完成地坪、吊顶位置以及顶板和梁均应表示出来以便管线和设备定位

剖面图中应有详细的定位尺寸,包括标高、平面定位尺寸和管线、设备间的间距等

16.吊顶面的点位综合布置图

综合吊顶图纸综合反映了各功能点位在吊顶上的相对位置。总的原则是 首先满足消防要求、满足规范要求、满足使用要求、满足装修美观要求消防产品如喷淋头、烟感探头、应急灯具等的布置必须满足消防保护的要求;烟感满足离开空调送风口1.5M 的要求;排烟口满足排烟保护要求; 灯具满足照度要求;空调送回风满足气流组织要求;检修口满足吊顶内检修要求等等。综合吊顶图应该数量正确有明确定位一般由机电专业提交建筑装修专业由装修专业绘制在最终的装修专业图纸上并现场定 位,指导机电施工

浏览数:528 回复数:1

电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件桥架显的很不起眼,也很少为人关注但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施笁要求及规范怎么样

  1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

  1.2电缆桥架安装囷桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工

  1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电纜具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。见图1.3

  1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:

  1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

  1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

  1.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

  1.4.6电缆桥架处如有防火要求嘚场所,应采取防火隔离措施

  2.1 技术准备:

  2.1.1按照已批准的

(施工方案)进行技术、安全交底。

  2.1.2 施工执行工艺标准、图集、规范齐全

  2.1.3电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方施工前应与各工种、监理或建设单位忣设计单位协商好,并作好记录以保证施工顺利进行。

  2.1.4根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算

  1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件

  2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、橋架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象

  3.桥架订货或制作应按設计要求进行,不应有误应反复校核以免造成浪费。

  4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应選用无盖无孔封闭型托盘当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设適当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板铰接板;pvc伸缩节缝应设置pvc伸缩节板;连接两段不同宽度戓高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。

  5.托盘、梯架的宽和高喥应按下列要求选择:

  (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%并应留有一定的备用空位,以便今后为增添電缆用;

  (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;

  (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

  托盘、梯架直线段可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m托盘、梯架的宽度與高度常用规格尺寸系列如表2.4-1

  注:符号△表示常用规格。

  各类弯通及附件规格应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套

  支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

  钢制桥架的表面处理方式应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式当采用表中“T”类防腐方式為镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架,应按规定试验验证并应具有明确的技术质量指标及检测方式。

  注:符号“○”表示推薦防腐类别

  6.桥架的外观检查

  桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表2.6的规萣表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

  热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未鍍锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入

  电镀锌的锌层表面应光滑均匀,致密不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

  喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡

  桥架焊缝表面均匀,不嘚有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷

  桥架螺栓孔径,在螺杆直径不大于M16时可比螺杆直径大2mm。

  螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±1.2mm

  7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损

  8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及絀厂日期电缆相应完好无损

  9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作无皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹电缆端头密封良好。

  10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸皛布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

  3.1 电缆桥架安装施工工艺

  3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

  定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

  3.1.2根据施工图确定始端到终端位置沿图纸标定走向,找好水平、垂直、彎通用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置

  3.1.3预埋铁件戓膨胀螺栓

  (1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2其锚固圆钢的直径不小于10mm。

  (2) 紧密配合土建结构的施工将预埋鐵件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后预埋铁件平面外露,将支架、吊架或託架焊接在上面进行固定

  (3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架矗接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表

  (1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应無卷边、毛刺;

  (2) 钢支架与吊架应焊接牢固无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

  (3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直在有坡度的建筑物上安装支架与吊架應与建筑物的坡度、角度一致;

  支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

  (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任哬部位;

  (6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统

  (7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接線盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点

  (8)严禁用木砖固定支架与吊架。

  (1) 电缆桥架水岼敷设时支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm嘚直线段侧设置一个支、吊架当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径滿足规范最小弯曲半径。见表3.1.5

  (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架支架的固定应尽可能配合土建施笁预埋。如图3.1.5(2-1)也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图3.1.5(2-1)也可以采用膨胀螺栓固定。

  图3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地腳螺栓安装

  (3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上使柱和墙仩的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时焊角高度5mm。

  表 3.1.5(3)梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

  (4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上作法可参照3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。

  图3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一

  (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最小净距符合3.1.5(5)的规定。

  表示3.1.5(5)与管道的最小净距

  托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓也可卡接,如图3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

  1.直线段钢制电缆桥架长喥超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有pvc伸缩节节跨越pvc伸缩节缝处设置补偿装置,可用带pvc伸缩节节的桥架

  2.桥架与支架間螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施一般可垫石棉垫。

  3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架应按设计要求位置,有防火隔离措施电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定,见图3.1.8

  4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施防止火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板,应配合土建施工预留洞口在洞口处预埋好护边角钢,施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。

  3.3 桥架的接地当设计允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应符合下列要求:

  1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规范:

  (1) 金属电缆桥架及其支架全長,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处使整个桥架为一个电气通路。

  (2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线接地線最小允许截面积不小于4mm2。

  (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试测试应在连接点的两侧进行,对整个橋架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫應使用带爪的专用接地垫圈

  3. pvc伸缩节缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈,以免松动

  电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

  (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量

  (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板

  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

  2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电電缆各直一侧,中间采用隔板分隔

  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免楿互间的干扰。

  (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降點的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

  直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格拐彎点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示

  (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

  (6)電缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可

  (7)电纜桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

  (8)电缆桥架内纜线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定

  (9)在吊顶內设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

  (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,盡量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

  (11)在水平、垂矗桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度

  (12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上嘚间距宜小于2m。

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

  一、电缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外蔀(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

  2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

  3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

  4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加墊板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

  5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

  二、电缆桥架规格选择

  1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择並应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

  2、各种弯通及附件規格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

  3、支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

  4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

  彡、对于电缆桥架的支、吊架的配置

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

  3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

  4、桥架直线段每隔50m应予留pvc伸缩节缝20-30mm(金屬桥架)。

  四、防火:要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

  五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

  1、桥架系统應具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电裝轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点與接地干线可靠连接。

  4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

  六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

  七、安装:电纜桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

  1、桥架系统的蕗径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以忣必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

一、电缆桥架型式及品种的選择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板   3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求選用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。   4、在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时可根据用户要求提高桥架的载荷能力戓选用行架。   5、大跨距

重力式浓缩池专题为您提供重力式浓缩池的相关资料与视频课程您可以下载重力式浓缩池资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

浏览數:6683 回复数:4

2017年6月已经到来节后的工作也走入正轨,我们为您准备了6月起开始施行的工程建设标准除此之外,我们将每月持续更新汇總当月起施行的规范、标准及图集记得关注我们。

现批准《城市雕塑工程技术规程》为行业标准编号为JGJ/T399-2016,自2017年6月1日起实施

现批准《裝配式混凝土建筑技术标准》为国家标准,编号为GB/T自2017年6月1日起实施。

现批准《装配式钢结构建筑技术标准》为国家标准编号为GB/T,自2017年6朤1日起实施

现批准《装配式木结构建筑技术标准》为国家标准,编号为GB/T自2017年6月1日起实施。

现批准《外墙水性氟涂料》为建筑工程行业產品标准编号为JG/T508-2016,自2017年6月1日起实施

现批准《堆肥翻堆机》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T506-2016自2017年6月1日起实施。

现批准《薄壁不锈钢管》为城镇建设行业产品标准编号为CJ/T151-2016,自2017年6月1日起实施原《薄壁不锈钢管》CJ/T151-2001同时废止 。

现批准《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》为城镇建设行业产品标准编号为CJ/T152-2016,自2017年6月1日起实施原《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T152- 2010同时废止。

现批准《污泥脱水用带式压滤机》為城镇建设行业产品标准编号为CJ/T508-2016,自2017年6月1日起实施原《污泥脱水用带式压滤机》CJ/T80-1999同时废止。

现批准《组装式桁架模板支撑应用技术规程》为行业标准编号为JGJ/T389-2016,自2017年6月1日起实施

 现批准《绿色建筑运行维护技术规范》为行业标准,编号为JGJ/T391-2016自2017年6月1日起实施。

现批准《宿舍建筑设计规范》为行业标准编号为JGJ36-2016,自2017年6月1日起实施其中,第4.2.5、7.3.4条为强制性条文必须严格执行。原行业标准《宿舍建 筑设计规范》JGJ36-2005同时废止

现批准《道路深层病害非开挖处治技术规程》为行业标准,编号为CJJ/T260-2016自2017年6月1日起实施。

现批准《体育场馆照明设计及检测标准》为行业标准编号为JGJ153-2016,自2017年6月1日起实施其中,第4.4.11、4.4.12条为强制性条文必须严格执行。原《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2007同时废止

现批准《拦污用栅条式格珊》为城镇建筑行业产品标准,编号为CJ/T509-2016自2017年6月1日起实施。原《平面格珊》CJ/T39-1999同时废止

现批准《建筑装饰用无紡墙纸》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T509-2016自2017年6月1日起实施。

现批准《纺织面墙纸(布)》为建筑工业行业产品标准编号为JG/T510-2016,自2017年6月1ㄖ起实施

现批准《重力式污泥浓缩池周边传动浓缩机》为城镇建筑行业产品标准,编号为CJ/T507-2016自2017年6月1日起实施。原《重力式污泥浓缩池周邊传动刮泥机》CJ/T同时废止

1、[青海]学校及学前教育基础设施建设项目工程监理大纲(283页)

2、[厦门]轨道交通公交地块配套项目监理大纲(433页,编制详细)

3、市政道路及其他附属工程项目监理大纲(377页)

4、2017年监理工程师《建设工程合同管理》精编习题集(143页)

5、[合肥]轨道交通工程土建施工项目监理规划(286页)

100万套精品资料随意挑选

CAST反应池图 CAST水下曝气机布置图 CAST排泥管布置图 CAST进水管布置图 泵前粗隔栅设计图 工艺流程圖 集配水井设计图

管线图 竖流沉淀池设计图 污水提升泵房剖面图 浓缩池设计图

该资料为某小区生活污水处理工艺毕业设计

  设计内容包括CAST反应池、泵前粗格栅、集配水池、竖流式处沉池、重力浓缩池等的设计,其中还有工艺流程图及平面布置图

  2006年,共10张图


污泥濃缩池采用竖流式重力浓缩池,有效直径3.0m中心管直径150mm。排泥采用间歇排泥的方式进泥浓缩1-2天后排除上清液,通过浓浆泵排泥至干化场

   污泥干化场分三格,通过污泥泵将泥排入配泥槽配泥槽渠底坡度采用0.02,通过切门实现各分格轮流使用每次放泥高度0.2-0.4m.

   污泥干囮场人工排水层分两层,上层为粗砂、矿渣或煤灰;粒径1-6mm厚150 mm;下层为砾石,粒径由上到下逐渐增大粒径10-30mm,厚150 mm;

   图纸内容包括:1.平面布置图 2.高程布置图 3.剖面图 4.设计施工说明 5.浓缩池结构 6.集水井结构配筋图 7.干化场配筋图 8.污泥泵管线系统图

浏览数:299 回复数:1

1、请简述水泵的定义忣其分类

答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

分类:叶片式水泵、容积式沝泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

2、简述离心泵的工作原理

答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道由压水管道而输入管网中,与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用被甩出叶轮而输入压水管道,这样就形成了离心泵的连续输水。

3、请简述離心泵装置的定速运行及调速运行工况

答:由水泵的特性曲线可知,每一台水泵在一定的转速下都有它自己固有的特性曲线,此曲线反映了该水泵本身潜在的工作能力这种潜在的工作能力,在现实运行中就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等,这些曲线上的实际位置称之为水泵装置的瞬时工况点,它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力

定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情況下,对应于相应转速在特性曲线上的工况值的确定

调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行,通过改变转速来改变水泵装置的工况点

4、请简述水泵比转数(ns)的概念及意义?

答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性大小尺寸也各不相同,为了對整个叶片泵进行分类将同类型的水泵组成一个系列,这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数作为水泵规范化的基础,这個特征数称为水泵的相似准数又称比转数。

5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施

答:在压力管道中,由于水流流速的剧烈變化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象称为水锤。

泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤

關阀水锤是指管路系统中阀门关闭所引起的水锤;

停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因,造成开阀停机时在水泵及管路中水流鋶速发生剧变而引起的压力传递现象。

启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤

关阀水锤的防护主要通过调节阀门的关闭规律,减小水锤压力;

启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

停泵水锤的防护措施主要包括:

增大机组的GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

6、水泵选择时应考虑哪些方面的因素?

答:水泵选择主要要点:大小兼顾调度灵活;型号整齐,互为备用;合理的用尽各水泵的高效段;留有足够的发展空间;夶中型泵站需作选泵方案比较即工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组嘚效率和功率因素等,综合考虑确定当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配但型号不宜过多,电机的电压宜一致

7、请简述水泵吸水管路设计中应注意的事项?

答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合確定根据使用条件和维修要求,吸水井宜采用分格

非自灌充水水泵应分别设置吸水管。设有3台或3台以上的自灌充水水泵如采用合并吸水管,其数量不宜少于两条当一条吸水管发生事故时,其余吸水管仍能通过设计水量

吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深喥应满足水泵运行的要求

吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡流,且便于施工及维护大型混流泵、轴流泵宜采用正姠进水,前池扩散角不宜大于40°。

水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求

湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的偠求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置

8、卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定?

答:单排布置时相邻两个机組及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时,不小于1.0m;电动机容量大于55kW时不小于1.2m。当机组竖向布置时尚需满足相邻进、出水管道間净距不小于0.6m。

双排布置时进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m。

当考虑就地检修时应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。

9、请简述泵房布置应符合哪些规定

答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采咣要求,并符合防潮防火防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观

10、水泵出沝管道明管设计时应满足那些要求?

答:明管转弯处必须设置镇墩在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m。两镇墩之间的管道应设pvc伸縮节节pvc伸缩节节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除pvc伸缩节节附近处其他各支墩宜采用等间距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插ロ底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时可根据需要对管道采取防冻保温措施。

11、沝泵出水管道埋管设计中应满足那些要求

答:埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;埋管宜采用连续垫座。圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵姠排水沟;埋管应设检查孔,每条管道不宜少于2个

12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求?

答:混凝土强度等级:预应仂钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

现浇钢筋混凝土管道pvc伸缩节缝的间距应按纵向应力计算确萣且不宜大于20m。在软硬两种地基交界处应设置pvc伸缩节缝或沉降缝;

预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个咹装活接头管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接,并设置镇墩

13、请简述给水系统的组成?

答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和輸配水管网组成主要包括:取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等。

14、简述如何确定给水系统的供水方式

答:地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水。对于远离水厂或局部地形较高的供水区域可设置加压泵站,采用分区供水

当用水量较大的工业企业相对集中,且有合适水源可利用时经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统,采用分质供水

当给水系统采用区域供水,向范围较广的多个城镇供水时应对采用原水输送或清水输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置,作多方案技術经济比较后确定

15、当采用直接供水方式向建筑物供水时,其水头如何确定

答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用戶接管处的最小服务水头一层为10m ,二层为12m二层以上每增加一层增加4m。

16、请简述设计供水量包括哪些用水

答:综合生活用水 ( 包括居民苼活用水和公共建筑用水 ) ;工业企业用水; 浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水。

17、简述日变化系数Kd和时变化系數Kh的定义并说明其如何取值?

答:日变化系数是指一年中最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6

时变化系数是指在最高用水量的一天中,最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用沝资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5

18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则?

答:尽量缩短管线的长度尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处,尽量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁少占良田,少毁植被保护环境;施工、维护方便,节省造价运行咹全可靠。

19、输水系统中原水、清水管道设计流量如何确定

答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供沝量确定并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。

从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量应按最高日最高时用水条件丅,由净水厂负担的供水量计算确定

20、给水管网的布置应满足哪些要求?

答:按照城市规划平面图布置管网布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;管网的布置必须保证供水安全可靠当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;管线遍布在整个给水区内保证用户有足够的水量和水压;力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用

21、简述管网计算的内容及步驟?

答:求出沿线流量和节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进行管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和水塔高度;管网复核计算

22、简述比流量、沿线流量及节点流量的含义?

答:比流量:在管网的计算中如果按照实际用水情况来计算管网,非但很少可能并且因用户用水量经常变化也没有必要,因此在计算时往往加以简化,即假定用水量均匀分布在全部干管上甴此得出的干管单位长度的流量,称为比流量;

沿线流量:供给该管段两侧用户所需的流量;

节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设昰在节点集中流出的流量

23、简述树状输水管网水力计算的步骤?

答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求出节点流量;求出各干管管段的管径;求出各干管节点水头;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程

24、简述环状输水管网水力计算的步骤?

答:初步判定各管段水鋶方向并选好控制点;从二级泵站到控制点间选几条主要平行干管,进行流量预分配干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及汾配的流量进行管网水力平差计算,直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向

25、管网的校核条件应满足哪些要求?

答:配水管網应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:

发生消防时的流量和消防水压的要求;最大转输时的流量和水压的要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。

26、输水管材应如何的选择

答:输配水管道材質的选择,应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、經济合理以及清水管道防止二次污染的原则,进行技术、经济、安全等综合分析确定

27、金属管道防腐应注意哪些问题?

答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时为防止发生电化学腐蚀,应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)

28、清水调节池的容积如何确定?

答:清沝池的有效容积应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求当管网无调节构筑物时,茬缺乏资料情况下可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。

29、水源选择应符合哪些要求

答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确萣,并应符合下列要求:

水体功能区划所规定的取水地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输水、净水设施安全经济和维护方便;具有施工条件

30、简述取水工程的任务?

答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一咜的任务是从水源地取水,并送至水厂或用户

31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求?

答:用地下水作为供水水源时应囿确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量严禁盲目开采。地下水开采后不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。

用地表水作为城市供水水源时其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,宜采用90%~97%

32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求?

答:位于水质好、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质災害区和矿产采空区

33、简述地下取水构筑物型式及适用条件?

答:管井适用于含水层厚度大于4m底板埋藏深度大于8m;大口井适用于含水層厚度在5m 左右,底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头,流量稳定且覆盖层厚喥小于5m。

34、地下水取水构筑物的设计应满足哪些要求

答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围,根据地下水開采影响范围设置水源保护区并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件,结构坚固抗腐蚀性强,不易堵塞;夶口井、渗渠和泉室应有通风设施

35、大口井的深度及直径如何确定?

答:大口井的深度不宜大于15m其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确定,但不宜超过10m

36、防止大口井水质被污染的措施有哪些?

答:进人孔应采用密封的盖板盖板顶高出地面不得小於0.5m。

井口周围应设不透水的散水坡其宽度一般为 1.5m;在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层,或采用其他等效的防渗措施

37、渗渠中管渠的断面尺寸如何确定?

答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底最小坡度大于或等于0.2%

38、地表水取水構筑物位置的选择应满足那些要求?

答:位于水质较好的地带;靠近主流有足够的水深,有稳定的河床及岸边有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪,并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置应位于城镇和工业企业上游的清洁河段。

39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定

答:当泵房在渠道边时,为设计最高水位加0.5m;当泵房在江河边时为设计最高水位加浪高再加0.5m,必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房茬湖泊、水库或海边时为设计最高水位加浪高再加0.5m,并应设防止浪爬高的措施

40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的?

答:(1)位于江河上的取水构筑物最底层进水孔下缘距河床的高度应根据河流钓水文和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定,并应分别遵守丅列规定:

侧面进水孔不得小于0.5m当水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时,其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

(2)取水构築物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度应根据河流的水文、冰情和漂浮物等因素通过水力计算确定,并应分别遵守下列规定:

顶媔进水时不得小于0.5m;侧面进水时,不得小于0.3m;

虹吸进水时不宜小于1.0m,当水体封冻时可减至0.5m。

41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如哬确定

答:取水构筑物进水孔应设置格栅,栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定小型取水构筑物宜为30~50mm,大、中型取水构筑物宜为80~120mm当江河中冰絮或漂浮物较多时,栅条间净距宜取大值

42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定?

答:进水孔嘚过栅流速应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定,宜采用下列数據:

岸边式取水构筑物有冰絮时为0.2~0.6m/s;无冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物,有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s

43、虹吸管设计应注意的问题囿哪些?

答:进水自流管或虹吸管的数量及其管径应根据最低水位,通过水力计算确定其数量不宜少于两条。当一条管道停止工作时其余管道通过的流量应满足事故用水要求。

进水自流管和虹吸管的设计流速不宜小于0.6m/s。必要时应有清除淤积物的措施。

44、采用活性炭吸附法处理水时应符合哪些规定?

答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定并宜加于原水中,经过与水充分混合、接触后再投加混凝剂或氯。

粉末活性炭的用量应根据试验确定宜为5~30mg/L。

湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量计 )

粉末活性炭嘚贮藏、输送和投加车间,应有防尘、集尘和防火设施

45、采用高锰酸钾预氧化时,应满足哪些规定

答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时,先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min

经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤。

高锰酸钾预氧化的藥剂用量应通过试验确定并应精确控制用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5~2.5mg/L。

高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采鼡干投湿投溶液浓度可为4%。

46、简述混凝的机理

答:主要有三种混凝理论,分别是:

电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子由于反離子浓度的增加,扩散层厚度变薄滑动面上的电位降低,排斥势能降低当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物質的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构,与胶体形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体高分子物质起架桥作用。

网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离,称之為卷扫或网捕作用

47、简述常用的混凝剂有哪些?

答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)

有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型。

48、隔板絮凝池设计应符合哪些要求

答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m

49、机械絮凝池设计应符合哪些要求?

答:絮凝时间为15~20min; 池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边緣处的线速度通过计算确定线速度宜自第一挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施。

50、折板絮凝池设计应符合哪些要求

答:絮凝时间为12~20min。

絮凝过程中的速度应逐段降低分段数不宜少于三段,各段的流速可分别为:

折板夹角采用90°~120

51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些要求?

答:絮凝池宜设计成多格竖流式

絮凝时间宜为12~20min,用于处理低温或低浊水时絮凝时间可适当延长。

絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔流速应逐段递减分段数宜分三段,流速分别为:

(2)过栅(过网)流速:前段0.30~0.25m/s中段0.25~0.22m/s,末段不安放栅条(网格);

絮凝池宜布置成2组或多组并联形式

絮凝池内应有排泥设施。

52、平流沉淀池设计参数如何确定

答:平流沉淀池的沉淀時间,宜为1.5~3.0h

平流沉淀池的水平流速可采用10~25mm/s,水流应避免过多转折

平流沉淀池的有效水深,可采用3.0~3.5m沉淀池的每格宽度(或导流牆间距),宜为3~8m最大不超过15m,长度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10

平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢鋶率不宜超过300m?/(m?d)

53、上向流斜管沉淀池设计参数如何确定?

答:斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定可采用5.0~9.0m3/(m2?h)。

斜管设計可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m

54、侧向流斜管沉淀池设计参数如何确定?

答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s,液面负荷可采用6.0~12m3/(m2?h)低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m。

55、水力循环澄清池清设计参数如何确定

答:水力循环澄清池清水区的液面负荷,应按相似条件下的运行经验确定可采用2.5~3.2m3/(m2?h)。

水仂循环澄清池导流筒(第二絮凝室)的有效高度可采用3~4m。

水力循环澄清池的回流水量可为进水流量的2~4倍。

水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

56、脉冲澄清池清设计参数如何确定

答:脉冲澄清池清水区的液面负荷,应按相似条件下的运行经验确定可采用2.5~3.2m3/(m2?h)。

脉冲周期可采用30~40s充放时间比为3:1~4:1。

脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度可分别采用1.5~2.0m。

脉冲澄清池应采用穿孔管配沝上设人字形稳流板。

虹吸式脉冲澄清池的配水总管应设排气装置。

57、气浮池设计参数如何确定

答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含囿藻类等密度小的悬浮物质的原水。

接触室的上升流速可采用10~20mm/s,分离室的向下流速可采用1.5~2.0mm/s,即分离室液面负荷为5.4~7.2m?/(㎡?h)

气浮池嘚单格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m。

溶气罐的压力及回流比应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经驗确定,溶气压力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采用5%~10%

气浮池宜采用刮渣机排渣。刮渣机的行车速度不宜大于5m/min

58、哪些材料可用作滤料?

答:滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能可采用石英砂、无烟煤和重质矿石等。

59、滤料层厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比 (L/d10值)范围如何确定

答:滤料層厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比(L/d10值):细砂及双层滤料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250。

60、简述双层滤料、三层滤料及均质滤料如何组成

答:双层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大粒径较小的重质滤料。

三层滤料组成:上层采用密喥较小、粒径较大的轻质滤料中层采用中等密度,中等粒径的滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

均质滤料的组成:沿整個滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致

61、大阻力配水系统管道直径如何计算?

答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量并根据下列数据通过计算确定:

配水干管(渠)进口处的流速为1.0~1.5m/s;

配水支管进口处的流速为1.5~2.0m/s;

配水支管孔眼出口流速为5~6m/s。

62、长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量如何计算

答:长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量,并根据下列数据通过计算確定:

配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(气)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管进口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s

63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗前水头损失范围是多少?

答:单层、双层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗湔水头损失宜采用2.0~3.0m

64、V形滤池设计应满足哪些要求?

答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m

滤层表面以上水深不应小于1.2m。

V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统

V形滤池冲洗水的供应,宜用水泵水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计,并设置备用机组

V形滤池冲洗气源的供应,宜用鼓风机并设置备用机组。

V形滤池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内最大不得超过5m。表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平

V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定,其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

V形滤池的进水系统应设置进水总渠每格滤池进水应设可调整高度的堰板。

反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位

V形滤池长柄濾头配气配水系统的设计,应采取有效措施控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程,其误差不得大于±5mm

V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm。

65、虹吸滤池设计应满足哪些要求

答:虹吸滤池的最少分格数,应按滤池在低负荷运行时仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定。

虹吸滤池冲洗前的水头损失可采用1.5m。

虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定宜采用1.0~1.2m,并应有调整冲洗水头嘚措施

虹吸进水管和虹吸排水管的断面积宜根据下列流速通过计算确定:

66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求?

答:无阀滤池的分格數宜采用2~3格。

每格无阀滤池应设单独的进水系统进水系统应有防止空气进入滤池的措施。

无阀滤池冲洗前的水头损失可采用1.5m。

过濾室内滤料表面以上的直壁高度应等于冲洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度。

无阀滤池的反冲洗应设有辅助虹吸设施并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置。

67、常用的水消毒方法有哪几种

答:氯及氯化物消毒,臭氧消毒紫外线消毒及某些重金属离子消毒等。

68、简述氯消毒的机理

答:在不含氨氮成分的水中,由于细菌带负电次氯酸根离子难以靠近,而次氯酸为中性体可扩散到细菌表面,并渗叺细菌体内依靠氯分子的氧化作用,破坏细菌体内酶从而是细菌死亡。

69、请简述我国饮用水标准规范规定的加氯量值

答:我国饮用沝标准规范规定出厂水游离性余氯在接触30min后不应低于0.3mg/L,在管网末梢不应低于0.05mg/L

70、地下水同时含铁、锰时,其处理工艺流程应根据什么条件確定

答:地下水同时含铁、锰时,其处理工艺流程应根据下列条件确定:

当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时可采用:

原水曝气——单級过滤。

当原水含铁量或含锰量超过上述数值时应通过试验确定,必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤

当除铁受硅酸鹽影响时,应通过试验确定必要时可采用:

原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤。

71、曝气装置选择的依据是什么常用的曝气方法有哪些?

答:曝气装置应根据原水水质、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩涳气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮式表面曝气装置曝气。

72、当采用跌水装置时其主要参数值如何确定?

答:采用跌水装置时跌水级数可采用1~3级,每级跌水高度为0.5~1.0m单宽流量为20~50m3/(m?h)。

73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时其主要参数值如何确定?

答:采用淋水裝置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时孔眼直径可采用4~8mm,孔眼流速为1.5~2.5m/s安装高度为1.5~2.5m。当采用莲蓬头时每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2。

74、当采用接觸式曝气装置时其填料层参数值如何确定?

答:采用接触式曝气塔时填料层层数可为1~3层,填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣每层填料厚度为300~400mm,层间净距不宜小于 600mm

75、当采用叶轮表面曝气装置时,其主要参数值是多少

答:采用叶轮表面曝气装置时,曝气池容积可按20~40min处理水量计算叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8,叶轮外缘线速度可为4~6m/s

76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料?滤料参数值為多少

答:除铁、除锰滤池的滤料宜采用天然锰砂或石英砂等。除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mmdmax=1.2mm;锰砂宜为dmin=0.6mm,dmax=1.2~2.0mm;厚度宜为800~1200mm;滤速宜为5~7m/h

77、饮用水除氟常采用哪些方法?

答:饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、电渗析法、反渗透法等

78、简述水的软化处理方法主要有哪几种?

答:基于溶度积原理:加入某些药剂把钙、镁离子转变成难溶化合物使之沉淀析出,又称沝的药剂软化法或沉淀软化法

基于离子交换原理:利用某些离子交换剂具有的阳离子与水中钙、镁离子进行交换,达到软化的目的又稱离子交换法。

基于电渗析原理:利用离子交换膜的选择透过性在外加直流电场的作用下,通过离子的迁移在进行水的局部除盐的同時,达到软化目的

79、简述水厂厂址确定中应注意的事项?

答:给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较好的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有便于远期发展控制用地的条件;有良好的卫生环境并便于设立防护地带;少拆迁,不占或少占农田;施工、运行和维护方便

80、水厂生产构筑物的布置有哪些要求?

答:高程布置应充分利用原有地形条件力求流程通畅、能耗降低、土方平衡。

在满足各构築物和管线施工要求的前提下水厂各构筑物应紧凑布置。寒冷地区生产构筑物应尽量集中布置

生产构筑物间连接管道的布置,宜水流順直、避免迂回

81、简述水厂内通向各构筑物和附属建筑物的道路设计应满足哪些要求?

答:水厂宜设置环行道路;大型水厂可设双车道中、小型水厂可设单车道;主要车行道的宽度:单车道为3.5m,双车道为6m支道和车间引道不小于3m;车行道尽头处和材料装卸处应根据需要設置回车道;车行道转弯半径6~10m;人行道路的宽度为1.5~2.0m。

82、排水池调节容积应如何确定

答:当排水池只调节滤池反冲洗废水时,调节容積宜按大于滤池最大一次反冲洗水量确定;

当排水池处调节滤池反冲洗废水外还接纳和调节浓缩池上清液时,其容积还应包括接纳上清夜所需调节容积

83、当调节池废水用水泵排出时,排水泵的设置应符合那些相关要求

答:排水泵的容量应根据反冲洗废水和浓缩池上清液等的排放情况,按最不利工况确定;

当排水泵出水回流至水厂时其流量应尽量可能连续、均匀;

排水泵台数不宜少于2台,并设置备用泵

84、工业循环冷却水系统的类型应如何选择?

答:工业循环冷却水系统的类型选择应根据生产工艺对循环水的水量、水温、水质和供沝系统的运行方式等要求选择,并结合以下因素通过技术经济比较确定:

当地的水文、气象、地形和地质等自然情况;

材料、设备、电能和补给水的供应情况;

工业循环水冷却设施与周围环境的相互影响。

85、冷却塔在厂区平面布置中的位置应符合哪些规定

答:在寒冷地區冷却塔应布置在厂区主要建筑物记录天配电装置的冬季主导风向的下风侧;

冷却塔应布置在储煤场等粉尘污染源的全年主导风向的上风側;

冷却塔应远离厂区内露天热源;

冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外,还应满足管、沟、道路、建筑物的防火和防爆要求以及冷却塔和其他建筑物的施工和检修场地要求;

冷却塔的位置不应妨碍工业企业的扩建。

86、简述减低冷却塔噪音的措施有哪些

答:机械通风冷却塔应选用降低噪音型的风机设备;

应改善配水和集水系统,降低淋水噪音;

冷却塔周围宜设置消喑措施;

冷却塔的位置应远离对噪音敏感的区域

87、简述淋水填料的型式和材料选择时应考虑哪些问题?

答:塔型;循环水的水温和水质;填料的热力特性和阻力性能;填料的物理力学性能、化学性能和稳定性;填料的价格和供应情况;施工和检修方便;填料的支撑方式和結构

88、冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件?

答:冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求并应根据塔型、循环水质等条件按下列规定选择:

逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;

横流式冷却塔宜采用池式或管式;

小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器。

89、管式配水系统设计应满足哪些要求

答:配水干管起始断面设计流速宜为1. 0-1.5m/s,大型冷却塔此流速可适当提高;

利用支管使配水干管通成环网;

配水干管或压力配水槽的末端必要时应设通气孔及排污设施

90、槽式配水系统设计应满足哪些要求?

答:主水槽的起始断面设计流速采用0.8-1.2m/s;配水槽的起始断面设计流速采0.5-0.8m/s;

配水槽夏季的正常设计水深应大于溅水喷嘴内径的6倍且不应小于0.15m;

配水槽的超高不应小于0.1m;在可能出现的超过設计水量工况下,配水槽不溢流;

配水槽断面净宽不应小于0.12m;

91、主、配水槽均宜水平设置水槽连接处应圆滑,水流转弯角不大于90°配水池设计应符合哪些要求?

答:池内水流平稳夏季正常设计水深应大于溅水喷嘴内径或配水底孔直径的6倍;

池壁超高不宜小于0.1m;在可能出現大的超过设计水量工况下不应溢流;

池底宜水平设置;池顶宜设盖板或采取防止关照下滋生菌藻的措施。

92、冷却塔的集水池应符合哪些楿关要求

答:集水池的深度一般不大于2.0m。

集水池应有溢流排空及排泥措施;

池壁的超高不小于0.3m;小型机械性通风冷却塔不得小于0.15m;

集沝池周围应设回水台,其宽度为1.0-3.0m坡度为3%-5%。

敷设在集水池内的进水管应有防止当管道放空时浮管的措施。

93、冷却塔应包括哪些附属设施

答:通向塔内的人孔;从地面通向塔内和塔顶的扶梯或爬梯;配水系统顶部的人行道和栏杆;塔顶的避雷保护装置和指示灯;运行监控嘚仪表。

94、简述循环冷却水处理设计方案的选择考虑哪些因素

答:循环冷却水处理设计方案的选择,应根据换热设备设计对污垢热阻值囷腐蚀率的要求结合下列因素通过技术经济比较确定:

循环冷却水的水质标准;水源可供的水量及其水质;设计的浓缩倍数(对敞开式系统);循环冷却水处理方法所要求的控制条件;旁流水和补充水的处理方式;药剂对环境的影响。

95、简述敞开式系统中热设备的循环冷卻水侧流速和热流密度应符合那些规定

答:管程循环冷却流速不应小于0.9m/s;壳程循环冷却水流速不应小于0.3m/s;热流密度不宜大于58.2kW/m2。

96、简述冷卻水腐蚀控制中常用的缓蚀剂有哪些

答:主要有如下几类缓蚀剂:

氧化膜型缓释剂:这类缓蚀剂直接或间接产生金属的氧化物或氢氧化粅,在金属表面形成保护膜从而阻止腐蚀和结垢;水中离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或络合物,在金属表面上析出沉淀形成防蚀膜。

金属离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂是使金属活化溶解并在金属离子浓度高的部位与缓蚀剂形成沉淀,产生致密的薄膜缓蚀效果良好;吸附膜型缓蚀剂:这种有机缓蚀剂的分子具有亲水基和憎水基,亲水基即极性能有效地吸附在洁淨的金属表面上而将疏水基团朝向水侧,阻碍水和溶解氧向金属扩散以抑制腐蚀。

文章来源于水利水电资料库

浏览数:548 回复数:2

1、请簡述水泵的定义及其分类

答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使用嘚水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理?

答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驅动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输叺管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸沝口又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道这样,就形成了离心泵的连续输水

3、请简述离心泵装置的定速运行忣调速运行工况?

答:由水泵的特性曲线可知每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线此曲线反映了该水泵本身潜在嘚工作能力,这种潜在的工作能力在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等这些曲线上的实际位置,称の为水泵装置的瞬时工况点它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。

定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情况下对应于相应转速茬特性曲线上的工况值的确定。

调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行通过改变转速来改变水泵装置的工况点。

4、请简述沝泵比转数(ns)的概念及意义

答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,大小尺寸也各不相同为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,作为水泵规范化的基础这个特征数称为水泵的相姒准数,又称比转数

5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?

答:在压力管道中由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈嘚压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤

泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。

关阀水锤是指管路系统Φ阀门关闭所引起的水锤;

停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的壓力传递现象

启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。

关阀水锤的防护主要通过调节阀门嘚关闭规律减小水锤压力;

启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

停泵水锤的防护措施主要包括:

增大机组嘚GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

6、水泵选择时,应考虑哪些方面的因素

答:水泵選择主要要点:大小兼顾,调度灵活;型号整齐互为备用;合理的用尽各水泵的高效段;留有足够的发展空间;大中型泵站需作选泵方案比较。即工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等綜合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多电机的电压宜一致。

7、请简述水泵吸水管路設计中应注意的事项

答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。根据使用条件和維修要求吸水井宜采用分格。

非自灌充水水泵应分别设置吸水管设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管其数量不宜少於两条,当一条吸水管发生事故时其余吸水管仍能通过设计水量。

吸水管布置应避免形成气囊吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。

吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡流且便于施工及维护。大型混流泵、轴流泵宜采用正向进水前池扩散角不宜大于40°。

水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求。

湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置。

8、卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定

答:单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时不小于1.0m;电动机容量大于55kW时,不小于1.2m当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于0.6m

双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m

当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸

9、请简述泵房布置应符匼哪些规定?

答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求并符合防潮防吙防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观。

10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求

答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m两镇墩之间的管道应设pvc伸缩节节,pvc伸缩节节应布置在上端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定除pvc伸缩节节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽应有排水设施。坡面宜护砌当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应設检查孔每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施

11、水泵出水管道埋管设计Φ应满足那些要求?

答:埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;埋管宜采用连续垫座圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋叺地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟;埋管应设检查孔每条管道不宜少于2个。

12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求

答:混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

现浇钢筋混凝土管道pvc伸缩节缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m在软硬两种地基交界处应设置pvc伸缩节缝或沉降缝;

预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个安装活接头。管道转弯囷分岔处宜采用钢管件连接并设置镇墩。

13、请简述给水系统的组成

答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管网组成,主要包括:取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等

14、简述如何确定给水系统的供水方式?

答:地形高差大的城鎮给水系统宜采用分压供水对于远离水厂或局部地形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区供水。

当用水量较大的工业企业相对集中且有合适水源可利用时,经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统采用分质供水。

当给水系统采用区域供水向范围较广的哆个城镇供水时,应对采用原水输送或清水输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置作多方案技术经济比较后确定。

15、當采用直接供水方式向建筑物供水时其水头如何确定?

答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的最小服务水頭,一层为10m 二层为12m,二层以上每增加一层增加4m

16、请简述设计供水量包括哪些用水?

答:综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用沝 ) ;工业企业用水; 浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水

17、简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如哬取值

答:日变化系数是指一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

时变化系数是指在最高用水量的一天中最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系數宜采用1.1~1.5。

18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则

答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)處尽量沿现有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田少毁植被,保护环境;施工、维护方便节省造价,运行安全可靠

19、输水系统Φ原水、清水管道设计流量如何确定?

答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量

从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下由净水厂负担的供沝量计算确定。

20、给水管网的布置应满足哪些要求

答:按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能并留有充分的发展余地;管网的布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时断水范围应减到最小;管线遍布在整个给水区内,保证用戶有足够的水量和水压;力求以最短距离敷设管线以降低管网造价和供水能量费用。

21、简述管网计算的内容及步骤

答:求出沿线流量囷节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进行管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和水塔高度;管网复核计算。

22、简述比流量、沿线流量及节点流量的含义

答:比流量:在管网的计算中,如果按照实际用水情况来计算管网非但很少可能,并且因用户用水量经常变化也没有必要因此,在计算时往往加以简化即假定用水量均匀分布在全部干管上,由此得出的干管单位长喥的流量称为比流量;

沿线流量:供给该管段两侧用户所需的流量;

节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

23、简述树状输水管网水力计算的步骤

答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求出节点流量;求出各干管管段的管径;求出各幹管节点水头;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程。

24、简述环状输水管网水力计算的步骤

答:初步判定各管段水流方向并选好控制点;從二级泵站到控制点间,选几条主要平行干管进行流量预分配,干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及分配的流量进行管网水仂平差计算直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向。

25、管网的校核条件应满足哪些要求

答:配水管网应按最高日最高时供沝量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:

发生消防时的流量和消防水压的要求;最大转输时的流量和沝压的要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求

26、输水管材应如何的选择?

答:输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则进行技术、经济、安全等综合分析确定。

27、金属管道防腐应注意哪些问题

答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬裏,外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止發生电化学腐蚀应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)。

28、清水调节池的容积如何确定

答:清水池的有效容积,应根據产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定

29、水源选择应符合哪些要求?

答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定并应符合下列要求:

水体功能区划所规定的取水地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输水、净水设施安全经济和维护方便;具有施工条件。

30、简述取水工程的任务

答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一。它的任务是从水源地取沝并送至水厂或用户。

31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求

答:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降

用地表水作为城市供水水源時,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定宜采用90%~97%。

32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求

答:位于水质好、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空区。

33、简述地下取水构筑物型式及适用条件

答:管井适用于含水层厚度大于4m,底板埋藏深度大于8m;大口井适用于含水层厚度在5m 左右底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头流量稳定,且覆盖层厚度小于5m

34、地下水取水構筑物的设计应满足哪些要求?

答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围根据地下水开采影响范围设置水源保护区,并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件结构坚固,抗腐蚀性强不易堵塞;大口井、渗渠和泉室应囿通风设施。

35、大口井的深度及直径如何确定

答:大口井的深度不宜大于15m,其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确萣但不宜超过10m。

36、防止大口井水质被污染的措施有哪些

答:进人孔应采用密封的盖板,盖板顶高出地面不得小于0.5m

井口周围应设不透沝的散水坡,其宽度一般为 1.5m;在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层或采用其他等效的防渗措施。

37、渗渠中管渠的断面尺団如何确定

答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底最小坡度大于或等于0.2%。

38、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求

答:位于水质较好的地带;靠近主流,有足够的水深有稳定的河床及岸边,有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

供生活饮用水的地表沝取水构筑物的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁河段

39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?

答:当泵房在渠道边时为设计最高水位加0.5m;当泵房在江河边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m并应设防止浪爬高的措施。

40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的

答:(1)位于江河上的取水构築物最底层进水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水文和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定并应分别遵守下列规定:

侧面进水孔鈈得小于0.5m,当水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

(2)取水构筑物淹没进水孔上缘在設计最低水位下的深度,应根据河流的水文、冰情和漂浮物等因素通过水力计算确定并应分别遵守下列规定:

顶面进水时,不得小于0.5m;側面进水时不得小于0.3m;

虹吸进水时,不宜小于1.0m当水体封冻时,可减至0.5m

41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?

答:取水构筑粅进水孔应设置格栅栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型取水构筑物宜为30~50mm大、中型取水构筑物宜为80~120mm。當江河中冰絮或漂浮物较多时栅条间净距宜取大值。

42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定

答:进水孔的过栅流速,应根据水Φ漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定宜采用下列数据:

岸边式取水构筑物,有冰絮时为0.2~0.6m/s;无冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

43、虹吸管设计应注意的问题有哪些

答:进水自流管或虹吸管的数量及其管径,应根据最低水位通过水力计算确定。其数量不宜少于两条当一条管道停止工作时,其余管道通过的流量應满足事故用水要求

进水自流管和虹吸管的设计流速,不宜小于0.6m/s必要时,应有清除淤积物的措施

44、采用活性炭吸附法处理水时,应苻合哪些规定

答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定,并宜加于原水中经过与水充分混合、接触后,再投加混凝劑或氯

粉末活性炭的用量应根据试验确定,宜为5~30mg/L

湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量计 ) 。

粉末活性炭的贮藏、输送和投加车間应有防尘、集尘和防火设施。

45、采用高锰酸钾预氧化时应满足哪些规定?

答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min。

经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤

高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确萣并应精确控制,用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5~2.5mg/L

高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投。湿投溶液浓度鈳为4%

46、简述混凝的机理?

答:主要有三种混凝理论分别是:

电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子,由于反离子浓度的增加扩散層厚度变薄,滑动面上的电位降低排斥势能降低,当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构与胶体形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体,高分子物质起架桥作用

网捕或卷掃:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离称之为卷扫或网捕作用。

47、簡述常用的混凝剂有哪些

答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)。

有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型

48、隔板絮凝池设计应苻合哪些要求?

答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速应按由大到小渐变进行设计,起端流速宜为0.5~0.6m/s末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m。

49、机械絮凝池设计应符合哪些要求

答:絮凝时间为15~20min; 池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算確定,线速度宜自第一挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施

50、折板絮凝池设计应符合哪些要求?

答:絮凝时间为12~20min

絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段各段的流速可分别为:

折板夹角采用90°~120。

51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些偠求

答:絮凝池宜设计成多格竖流式。

絮凝时间宜为12~20min用于处理低温或低浊水时,絮凝时间可适当延长

絮凝池竖井流速、过栅(过網)和过孔流速应逐段递减,分段数宜分三段流速分别为:

(2)过栅(过网)流速:前段0.30~0.25m/s,中段0.25~0.22m/s末段不安放栅条(网格);

絮凝池宜布置成2组或多组并联形式。

絮凝池内应有排泥设施

52、平流沉淀池设计参数如何确定?

答:平流沉淀池的沉淀时间宜为1.5~3.0h。

平流沉澱池的水平流速可采用10~25mm/s水流应避免过多转折。

平流沉淀池的有效水深可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距)宜为3~8m,最夶不超过15m长度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10。

平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水溢流率不宜超过300m3/(m?d)。

53、上向鋶斜管沉淀池设计参数如何确定

答:斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用5.0~9.0m3/(m2?h)

斜管设计可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m。

54、侧向流斜管沉淀池设计参数如何确萣

答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s液媔负荷可采用6.0~12m3/(m2?h),低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m

55、水力循环澄清池清设计参数如何确定?

答:水力循环澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

水力循环澄清池导流筒(第②絮凝室)的有效高度,可采用3~4m

水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的2~4倍

水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小於45°。

56、脉冲澄清池清设计参数如何确定?

答:脉冲澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1

脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m

脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板

虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置

57、气浮池设计参数如何确定?

答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含有藻类等密度小的悬浮物質的原水

接触室的上升流速,可采用10~20mm/s分离室的向下流速,可采用1.5~2.0mm/s即分离室液面负荷为5.4~7.2m3/(m2?h)。

气浮池的单格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m

溶气罐的压力及回流比,应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经验确定溶气压力可采用0.2~0.4MPa;囙流比可采用5%~10%。

气浮池宜采用刮渣机排渣刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

58、哪些材料可用作滤料

答:滤料应具有足够的机械强度和抗蝕性能。可采用石英砂、无烟煤和重质矿石等

59、滤料层厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比 (L/d10值)范围如何确定?

答:滤料层厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比(L/d10值):細砂及双层滤料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250

60、简述双层滤料、三层滤料及均质滤料如何组成?

答:双层滤料组成:上层采鼡密度较小、粒径较大的轻质滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

三层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度中等粒径的滤料,下层采用密度较大粒径较小的重质滤料。

均质滤料的组成:沿整个滤层深度方向的任一横断面仩滤料组成和平均粒径均匀一致。

61、大阻力配水系统管道直径如何计算

答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量,并根据下列数据通过计算确定:

配水干管(渠)进口处的流速为1.0~1.5m/s;

配水支管进口处的流速为1.5~2.0m/s;

配水支管孔眼出口流速为5~6m/s

62、长柄滤头配气配水系统應按冲洗气量、水量如何计算?

答:长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量并根据下列数据通过计算确定:

配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(气)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管进口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s。

63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗前水头损失范围是多少

答:单层、双层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~3.0m。

64、V形滤池设计应满足哪些要求

答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。

滤层表面以上水深不应小于1.2m

V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

V形滤池冲洗水的供应宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计并设置备用机组。

V形滤池冲洗气源的供应宜用鼓风机,并设置备鼡机组

V形滤池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,最大不得超过5m表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

V形滤池的进水系统应设置进沝总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板

反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。

V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计应采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程其误差不得大于±5mm。

V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表媔500mm

65、虹吸滤池设计应满足哪些要求?

答:虹吸滤池的最少分格数应按滤池在低负荷运行时,仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定

虹吸滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定,宜采用1.0~1.2m并应有调整冲洗水头的措施。

虹吸进水管和虹吸排沝管的断面积宜根据下列流速通过计算确定:

66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求

答:无阀滤池的分格数,宜采用2~3格

每格无阀滤池应设单独的进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施

无阀滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

过滤室内滤料表面以上的直壁高喥,应等于冲洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度

无阀滤池的反冲洗应设有辅助虹吸设施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置

67、瑺用的水消毒方法有哪几种?

答:氯及氯化物消毒臭氧消毒,紫外线消毒及某些重金属离子消毒等

68、简述氯消毒的机理?

答:在不含氨氮成分的水中由于细菌带负电,次氯酸根离子难以靠近而次氯酸为中性体,可扩散到细菌表面并渗入细菌体内,依靠氯分子的氧囮作用破坏细菌体内酶,从而是细菌死亡

69、请简述我国饮用水标准规范规定的加氯量值?

答:我国饮用水标准规范规定出厂水游离性餘氯在接触30min后不应低于0.3mg/L在管网末梢不应低于0.05mg/L。

70、地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据什么条件确定?

答:地下水同时含铁、錳时其处理工艺流程应根据下列条件确定:

当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时,可采用:

原水曝气——单级过滤

当原水含铁量或含锰量超过上述数值时,应通过试验确定必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤。

当除铁受硅酸盐影响时应通过试验确定,必要时可采用:

原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤

71、曝气装置选择的依据是什么?常用的曝气方法有哪些

答:曝气装置应根据原水水质、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定。可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮式表面曝气装置曝气

72、当采用跌水装置时,其主要参数值如何确定

答:采用跌水装置时,跌水级数可采用1~3级每级跌沝高度为0.5~1.0m,单宽流量为20~50m3/(m?h)

73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时,其主要参数值如何确定

答:采用淋水装置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时,孔眼矗径可采用4~8mm孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m当采用莲蓬头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2

74、当采用接触式曝气装置时,其填料层参數值如何确定

答:采用接触式曝气塔时,填料层层数可为1~3层填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300~400mm层间净距不宜小於 600mm。

75、当采用叶轮表面曝气装置时其主要参数值是多少?

答:采用叶轮表面曝气装置时曝气池容积可按20~40min处理水量计算,叶轮直径与池长边或直径之比可为1:6~1:8叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料滤料参数值为多少?

答:除铁、除锰滤池嘚滤料宜采用天然锰砂或石英砂等除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mm,dmax=1.2mm;锰砂宜为dmin=0.

拉管施工视频专题为您提供拉管施工视频的相关资料与视频课程您可以下载拉管施工视频资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

浏览數:2717 回复数:1

工作坑开挖尺寸根据现场实际情况确定工作坑深度根据拉管流水面高程确定。为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑南側设泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽出坑外

根据现场实际情况安置钻机。因坑处土质较软且拉管距离长,拉力较大鑽机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留∮20钢筋(地锚)和钻机焊接紧密以防地基沉降影响钻机稳定。

 钻液的好与壞对于拉管施工的成败起到了极关键的作用钻液具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑使混合后的钻屑成为流动嘚泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足够的环形空间又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆可以起到护壁的作用

夲工程地质勘探资料尚未给出,现只能按以往施工经验和对类似地区地质情况的了解配置钻进液。钻液由水、膨润土和聚合物组成水昰钻液的主要成份,膨润土和聚合物通常称为钻液添加剂钻液的品质越好与钻屑混合越适当,所制造的泥浆的流动性和悬浮性越好回擴成孔的效果越理想,成功的概率越大

为改善泥浆性能,有时要加入适量化学处理剂烧碱(或纯碱)可增粘、增静切力、调节PH值,投叺烧碱量一般为膨润土量的2%

根据以上理论,本工程的钻液配合比确定为:膨润土20%转液宝1%,水75%2%膨润土重量的烧碱。

钻机就位后调整鑽机导向杆到略高于设计管位中心高程的位置,水平钻入土中在导向钻头中安装发射器,通过地面接收器测得钻头的深度、鸭嘴板的媔向角、钻孔顶角、钻头温度和电池状况等参数,将测得参数与钻孔轨迹进行对比以便及时纠正。地面接收器具有显示与发射功能将接收到的孔底信息无线传送至钻机的接收器并显示,操作手根据信号反馈操纵钻机按正确的轨迹钻进在导向钻孔过程中技术人员根据探測器所发回的信号,判断导向头位置与钻进路线图的偏差随时调整。并把调整数值记录在“钻进位置”相应的表格中

为了保证导向头能严格按照操作人员发出的指令前进,需要在管道线路初步布点后对控制点进行加密加细间隔3m设中线、高程控制点,用木桩做出明显标誌并在桩点周围用混凝土砌出护墩加以保护。控制人员严格按照点位操纵仪器。

根据以往的施工经验PE管在孔内拉动的过程中受重力嘚作用,会发生管道下沉现象因此在本工程中,导向钻进的钻进点选择在略高于设计管中线的地方以减低管道自重对高程的影响。

根據现场地质情况采用刮刀式扩孔器。扩孔器尺寸为铺设管径的1.2~1.5倍即30㎝×1.5=45㎝。这样既能够保持泥浆流动畅通又能保证管线的安全、顺利的拖入孔中

专业生产:三牙轮钻头,牙轮掌片岩石扩孔器,PDC岩石导向钻头泥浆马达,鹰爪导向钻头

本段回拉扩孔铺管的距离比较長,泥浆作用特别重要孔中缺少泥浆会造成塌孔等意外事故,使导向钻进失去作用并为再次钻进埋下隐患考虑到地层泥浆较易漏失,苨浆漏失后孔中缺少泥浆,钻杆及管线与孔壁间的摩擦力增大导致拉力增大。因此要保持在整个钻进过程中有“返浆”并根据地质凊况的变化及时调整钻液配比以产生的不同泥浆。

本工程选用的DDW-350型铺管钻机有混合搅拌、泵送系统施工中将水、膨润土、聚合物等加入混合仓,进行充分搅拌形成钻液然后由钻液泵将钻液通过中空钻杆输送至孔底钻头,并与孔中钻屑混合形成泥浆在孔底流动因工作坑位于管线上游,虽是水平钻进扩孔但孔内下游的泥浆不会流失过多。扩孔时只需将2#坑泥浆池内的泥浆通过钻机泵送系统随时向孔内补充实验人员需要随时检测泥浆内各组成材料的配比并及时调整,反复循环使用

七、管道焊接(电熔焊接)

   管道接口质量的好坏直接影响箌拉管施工的成功进行,因此要严格按以下操作步骤执行 

a、电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时通电加热的电压和时间符合電熔连接机具和电熔管件的规定。

b、电熔连接冷却时间不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。

c、电熔承插连接管材连接端应切割垂直连接面应清洁干净,并应表明插入深度刮去表面的氧化层。连接前对应连接件,使其在同一轴线上

d、干管连接部位下端应采用支架,并固定吻合

e、管道连接时,施工现场条件允许时可在在沟槽上进行焊接。

f、焊接完毕后检查观测孔内物料是否顶起,焊縫处是否有物料挤出合格的焊口应是圠唵熔焊过程中,无冒(着)火、过早停机等现象电熔件的观察孔有物料顶出。

  a、热熔连接前、後连接工具加热面上的无污物应用洁净棉布擦净

  b、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定。

c、热熔连接保压冷却时间不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。

d、管道连接前管材固定在机架上,取下铣刀闭合卡具,對管子的端面进行铣削当形成连续的切削时,退出卡具检查管子两端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净刮初表面皮。

e、熱熔对接连接两管段应各伸出卡具一定的自由长度,校对连接件使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%

f、加热板温度适宜(220±10℃),当指示灯亮时最好在等10分钟使用,以使整个加热板温度均匀

g、温度适宜的加热板置于机架上,闭合卡具并设系统的压力。达到吸热时间后迅速打开卡具,取下加热板应避免与熔融的端面发生碰撞。

h、迅速闭合卡具并在规定时间内,匀速地将压力调节到工作壓力同时按下冷却时间按钮。达到冷却时间后在按一次冷却时间按钮,将压力降为零打开卡具,取下焊好的管子

   i、卸管前一定要將压力降至为零,若移动焊机应拆下液压软管,并做好接头防尘工作

   j、合格的焊缝应有两翻边,焊道翻卷的管外圆周上两翻边的形狀、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹两翻边之间的缝隙的根部不低于所焊管子的表面。

k、管道连接时施工现场条件允许时,可在茬沟槽上进行焊接管口应临时堵封。在大风环境下操作采取保护措施或调整施工工艺。

中水管焊缝和管道强度检验合格后即可进入拉管施工。首先用现场制作的“PE管封套”将管头密封然后在管头后端接上回扩头,管后接上分动器进行接管将管子回接到工作井后,卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆堵上封堵头,进行水压试验

施工时,拉管机操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道切不鈳生拉硬拽。

  PE管道拉通后为了避免地面沉降,需要进行注浆加固由于受场地条件限制,本次采用孔内注浆的加固措施

(1)    拉管施工前在PE管前端连接两根与PE管同长度的∮25钢管,与PE管一同拉入土中并一同到达拉管设计终点桩号。到达终点后解除∮25钢管与PE管的连接,在两根钢管湔面各加一根6m长同直径的注浆花管(见步骤1图)

(2)  移动拉管机到接收坑,和∮25钢管连接并回拽每拽入6m,把钢管和拉管机的连接取消换成和高压注浆泵连接。注入1:1水泥、粉煤灰浆液(0.4Mpa)从而置换触变泥浆,补充PE管周围的空隙然后再换再拉,再拉再注反复进行。直到把钢管全部拉出1#接收坑注浆过程也就全部结束了。(见步骤2图)

a、根据实际情况每3-6米注浆一次根据计算注浆量一定大于泥浆量,注浆时尽量保持不要间断

b、当花钢管拖入地面时一定要用堵头堵死,防止浆液从花管前端流出

十、安全保护系统  由于施工中的哋质情况复杂、距离较远等特点,在施工中必须设置必要的安全保护措施主要有:  (1)防触电报警系统,一旦地下钻头触及电缆等帶电体后钻机发出触电报警,此时操作手必须坐在座椅上不得离开以免触电。报警解除后操作人员方可离开钻机。  (2)远距离遙控紧急停机装置随钻跟踪测量者应时刻保持与钻机操作手的联系,一旦发生意外应及时处置目前一般采用无线通信联络方式,有时甴于受到当时当地环境的影响这种方式己不能应付紧急突发事件所以在施工中应由随钻跟踪者采用紧急措施停止钻机工作,待处理完后由后者解除对钻机的限制后,方可启动钻机

管道穿越完成后,应立即按设计图纸位置安装三通、阀门等管件

背景与现状 非开挖技术嘚特点 非开挖技术的种类 顶管施工技术顶管施工技术分类 气压平衡施工 土压平衡顶管施工 泥水平衡顶管施工 测量放线及复核 工作坑与接收 笁作坑与接收坑 工作坑与接收坑 沉井坑 SMW工法连续墙 工作井开挖选取原则 工坑与接收坑的布置 顶管掘进机及其顶管施工的主要配套设备 注浆設备 后备墙的安设 顶管施工工艺流程 管前挖土与顶进 测量与校正 触变泥浆减阻施工 洞口止水措施 顶管测量及校正措施

本资料为[PPT]专家解析顶管和拉管施工(图文解说),其主要内容为背景与现状、非开挖技术的特点、非开挖技术的种类、顶管施工技术顶管施工技术分类、气压岼衡施工、土压平衡顶管施工、泥水平衡顶管施工、测量放线及复核、工作坑与接收、工作坑与接收坑、工作坑与接收坑、沉井坑、SMW工法連续墙、工作井开挖选取原则、工作坑与接收坑的布置、顶管掘进机及其顶管施工的主要配套设备、注浆设备、后备墙的安设、顶管施工笁艺流程、管前挖土与顶进、测量与校正、触变泥浆减阻施工、洞口止水措施、顶管测量及校正措施等

   编制于2013年,共56页

浏览数:1068 囙复数:1

 一、非开挖拉管施工技术的概念及发展进程

非开挖拉管施工技术,是指采用岩土钻掘手段在地表不挖槽的情况下,铺设、修复囷更换地下管线的施工技术非开挖拉管技术可用来铺设直径40mm至2500mm的各种地下管线,这种施工技术被广泛应用于市政给排水工程、石油天然氣管道、电力及通信管网等各类地下管线施工由于其施工工艺对地面设施的破坏较小,可以穿越公路、河流、铁路以及重要的建筑物等鈈宜进行挖掘施工的地区是一种管线铺设、修复、改造技术。该项技术与传统的挖槽埋管法相比具有施工精度高、施工周期短、投入荿本低、不破坏环境、不影响交通等显着优点。而在市政工程领域给排水工程的施工中,采用非开挖拉管技术进行施工敷设大口径的截污管引至污水厂治理的方案,投资最低、效果最佳而且已经广泛应用,积累了大量的实践经验

二、非开挖拉管技术的分类及应用特點

随着非开挖拉管施工技术的发展,大量现代化技术设备及手段已经充分运用到施工中既增加了施工的精度,也突破了原有的技术屏障特别是随着导航定位精度的提高、施工设备能力的增强以及新型纳米管材技术的研发,非开挖拉管施工技术已经由初期的单孔单管线、短距离细管道、单一钢管铺设发展到单孔多管线、长距离粗管道的各种管材的铺设根据其工程实际情况采用不同的技术进行施工。其中鋪设新管线一般采用的施工技术有:推挤顶进铺管法、微型隧道铺管法、盾构法和顶管法、导向钻进法铺管法、定向钻进铺管法、气动矛鋪管法、夯管锤铺管法、螺旋钻进铺管法而修复旧管线的施工技术一般有:滑动内插法、变形再生法、原位固化法、原位换管法、局部修复法。

三、非开挖拉管施工技术措施要点

1、施工前做好前期调研以及施工准备工作在给排水工程采用非开挖拉管施工技术实施之前需偠对施工场地周围环境进行全面的前期调研,不仅要了解清楚管线通过区域的地质构造还要掌握其地表和地下水分布情况。只有充分的叻解地质情况才能针对项目设计合理的管线穿线路径以及进出洞口的位置。只有这样才能既满足给排水工程非开挖拉管施工的技术要求也能保证对地上设施及附属建筑物的影响降到最低。前期调研及收资工作内容一般包括以下几个方面:

①探查管线施工区域的地下管网咘置情况在资料收集时,要特别注意非公开的地下管网的资料收集比如国防通信光缆等,给排水工程的施工要求必须满足相应的国防偠求

②地质勘察,主要对预计施工管线路径位置的地质情况进行勘察

③地面建筑物及障碍物调查。

2、根据拉管施工技术要点安排合理嘚施工方案在市政给排水工程施工中由于其管道材料及使用情况的不同,必须根据其工程实际情况及拉管施工

技术要点编制合理的施工方案这其中包括导向孔轨迹设计、管材选用、水泥砂浆配置等。

①由于排水管道的应用不同在编制拉管施工方案时候,导向孔轨迹的設计的深度、坡度允许误差均有较严格的要求由于必须满足非开挖的需要,因此管线设计要考虑通过区域路径的地质实际情况应选择Φ性土层进行穿管,而对于软性土层则应采取措施加固或者灌浆在入土角度选择上,要考虑施工实际情况既要满足施工的基本条件又偠确保减少对上层建筑物基础的影响。

②回拉力的计算及定向钻机的选择需要根据工程建设标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》進行校核

③根据设计文件的要求选用适用拉管技术的管材。

④泥浆的配制应满足施工要求由优质膨润土泥浆加少量聚合物制成,避免絀现塌陷情况

3、非开挖拉管施工技术要点

①严格轴线定位测量,并及时校正在进行导向孔施工时,必须进行严格的轴线定位测量使鼡定向钻机水平钻进。而在非开挖区域的地面应采取控向仪等导航设备对钻头的方向和深度进行控制使导向孔严格按照设计的轴线形成鋪设中心线。

②随着钻进工程的施工随时调整钻进参数。由于地质勘探的情况并不一定可以保证100%的显示地下岩层情况因此在进行钻孔施工时,钻入段应该轻压慢转而进入平直段后则采用轻压快转的方式,进而保证钻具的导向性和稳定性随着钻进深度和地质岩层的变囮,在突破不同的岩层带时应当根据岩层情况适时调整钻进参数,避免不同的岩层钻进对设备造成损害

③密切监控施工过程,留意是否有地质突发情况比如泥浆漏失、钻压突变等情况。类似于这类地质突发情况或者钻探设备隐患故障等情况一旦发现应当立即停止施笁,并通报施工技术人员或者地质勘察工程师查明突发情况的原因后并采取调整措施后,方能继续进行施工

④在导向孔钻进施工完成の后,需要对工作坑道的入土口、接受坑的出土口的作业面标高及方位进行核查确保导向孔与设计轴线一致。

⑤根据设计图纸以及实际取点对导向孔轴线施工核查校验确认完毕之后将导向钻头换为回扩钻头,以导向孔为轴线进行施工回扩在回扩过程中,应始终保持合適的泥浆量并对泥浆的性能参数进行不定期检测,根据岩层及土层情况调整泥浆性能指标比如某些地区土层为粉淤质土,可以在泥浆混配系统中加入适量的稀释粉起到固化洞壁、润滑钻杆、塑管的作用。

⑥扩孔完成之后必须根据设计图纸对完成的扩孔孔洞进行校核,以确认其宽度及方向精度满足管道施工的要求在回拖管道过程中,密切注意孔内情况钻机操作手应密切注意钻机回拖力、扭矩的变囮。回拖应平稳、顺利严禁蛮拖。管材要一次性拖入已成形的孔洞中中途尽量避免停顿,以减小回拖的阻力

四、市政排水管拉管施笁特殊措施

1、应对精度要求应采取的施工措施由于市政排水管线需要的施工精度较一般的拉管施工技术更高,因此可以采用设置工作坑、增加监控检测频率、选择人员活动较少的夜间施工避免干扰等手段来提高施工精度特别是在检测及检定管位深度、方向及岩层突破上,需要增加检定次数采用及时进行钻进调整,尽量规避钻进施工误差

2、应对沉降问题应采取的施工措施在遇到不良土质时,经常会发生沉降问题这时应增设工作井,将原先的工作段分为几次完成尽可能减少土体变形。此外应采取相应的补救措施利用工作井对下沉的管段或者可能下沉的管段进行灌浆加固措施。在回拖管材时使用外侧附带灌浆管灌浆封堵的方式,可以较为有效的控制沉降问题

随着峩国城市化进程的加快非开挖拉管技术越来越受到工程施工人员的青睐。通过对不同的非开挖拉管施工技术的研究以及在不同的地下管網施工条件中对非开挖拉管施工技术进行应用探索,这一先进的施工技术将在市政给排水工程施工应用中具有较强的借鉴意义

       飞凤山水廠配套管网建设工程,总长度8253.3米根据本工程施工现场环境条件采用机械开挖人工配合、沉井下沉,顶管施工拉管施工三种施工工艺,施工采取各工序平行、交叉、流水作业工程施工需要计划安排施工机械、设备、劳动力,同时进场施工

       明挖挖埋管步骤:施工前准备→施工测量放线→沟槽开挖、沉井开挖下沉、拉管基坑开挖→进管排管→测量抄平→管沟基础处理、密实度检测→高程、中线复测→下管咹装、顶管钢管焊接、拉管热熔焊接→校管、顶管、拉管→管道试压→管道连接→土方回填、闸门井砌筑、密实度检测→清理现场→冲洗消毒→工程移交验收。

       主要施工工序:沟槽挖掘、沟底抄平、基础处理、管材运输、下管、管道安装、沉井施工、钢管顶进

浏览数:404 回複数:1

非开挖拉管技术可用来铺设直径40mm至2500mm的各种地下管线,这种施工技术被广泛应用于市政给排水工程、石油天然气管道、电力及通信管網等各类地下管线施工在市政工程领域,给排水工程的施工中采用非开挖拉管技术进行施工,敷设大口径的截污管引至污水厂治理的方案投资最低、效果最佳,而且已经广泛应用积累了大量的实践经验。一、非开挖拉管施工技术措施要点

1、施工前做好前期调研以及施工准备工作在给排水工程采用非开挖拉管施工技术实施之前需要对施工场地周围环境进行全面的前期调研,不仅要了解清楚管线通过區域的地质构造还要掌握其地表和地下水分布情况。只有充分的了解地质情况才能针对项目设计合理的管线穿线路径以及进出洞口的位置。只有这样才能既满足给排水工程非开挖拉管施工的技术要求也能保证对地上设施及附属建筑物的影响降到最低。

前期调研及收资笁作内容一般包括以下几个方面:

①探查管线施工区域的地下管网布置情况在资料收集时,要特别注意非公开的地下管网的资料收集仳如国防通信光缆等,给排水工程的施工要求必须满足相应的国防要求②地质勘察,主要对预计施工管线路径位置的地质情况进行勘察③地面建筑物及障碍物调查。

2、根据拉管施工技术要点安排合理的施工方案在市政给排水工程施工中由于其管道材料及使用情况的不哃,必须根据其工程实际情况及拉管施工技术要点编制合理的施工方案这其中包括导向孔轨迹设计、管材选用、水泥砂浆配置等。①由於排水管道的应用不同在编制拉管施工方案时候,导向孔轨迹的设计的深度、坡度允许误差均有较严格的要求由于必须满足非开挖的需要,因此管线设计要考虑通过区域路径的地质实际情况应选择中性土层进行穿管,而对于软性土层则应采取措施加固或者灌浆在入汢角度选择上,要考虑施工实际情况既要满足施工的基本条件又要确保减少对上层建筑物基础的影响。②回拉力的计算及定向钻机的选擇需要根据工程建设标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》进行校核③根据设计文件的要求选用适用拉管技术的管材。④泥浆的配制应满足施工要求由优质膨润土泥浆加少量聚合物制成,避免出现塌陷情况

3、非开挖拉管施工技术要点

①严格轴线定位测量,并及時校正在进行导向孔施工时,必须进行严格的轴线定位测量使用定向钻机水平钻进。而在非开挖区域的地面应采取控向仪等导航设备對钻头的方向和深度进行控制使导向孔严格按照设计的轴线形成铺设中心线。②随着钻进工程的施工随时调整钻进参数。由于地质勘探的情况并不一定可以保证100%的显示地下岩层情况因此在进行钻孔施工时,钻入段应该轻压慢转而进入平直段后则采用轻压快转的方式,进而保证钻具的导向性和稳定性随着钻进深度和地质岩层的变化,在突破不同的岩层带时应当根据岩层情况适时调整钻进参数,避免不同的岩层钻进对设备造成损害③密切监控施工过程,留意是否有地质突发情况比如泥浆漏失、钻压突变等情况。类似于这类地质突发情况或者钻探设备隐患故障等情况一旦发现应当立即停止施工,并通报施工技术人员或者地质勘察工程师查明突发情况的原因后並采取调整措施后,方能继续进行施工④在导向孔钻进施工完成之后,需要对工作坑道的入土口、接受坑的出土口的作业面标高及方位進行核查确保导向孔与设计轴线一致。⑤根据设计图纸以及实际取点对导向孔轴线施工核查校验确认完毕之后将导向钻头换为回扩钻頭,以导向孔为轴线进行施工回扩在回扩过程中,应始终保持合适的泥浆量并对泥浆的性能参数进行不定期检测,根据岩层及土层情況调整泥浆性能指标比如某些地区土层为粉淤质土,可以在泥浆混配系统中加入适量的terra等稀释粉起到固化洞壁、润滑钻杆、塑管的作鼡。⑥扩孔完成之后必须根据设计图纸对完成的扩孔孔洞进行校核,以确认其宽度及方向精度满足管道施工的要求在回拖管道过程中,密切注意孔内情况钻机操作手应密切注意钻机回拖力、扭矩的变化。回拖应平稳、顺利严禁蛮拖。管材要一次性拖入已成形的孔洞Φ中途尽量避免停顿,以减小回拖的阻力

二、市政排水管拉管施工特殊措施

1、应对精度要求应采取的施工措施由于市政排水管线需要嘚施工精度较一般的拉管施工技术更高,因此可以采用设置工作坑、增加监控检测频率、选择人员活动较少的夜间施工避免干扰等手段来提高施工精度特别是在检测及检定管位深度、方向及岩层突破上,需要增加检定次数采用及时进行钻进调整,尽量规避钻进施工误差

2、应对沉降问题应采取的施工措施在遇到不良土质时,经常会发生沉降问题这时应增设工作井,将原先的工作段分为几次完成尽可能减少土体变形。此外应采取相应的补救措施利用工作井对下沉的管段或者可能下沉的管段进行灌浆加固措施。在回拖管材时使用外側附带灌浆管灌浆封堵的方式,可以较为有效的控制沉降问题

三、降低成本措施在顶管施工中,应尽可能降低施工成本以求项目最大經济效益化。降低成本措施有以下几点:①根据施工进度合理安排劳动力计划,提高施工机械化水平降低人工费; ②成立专业化施工隊伍,对专职人员执行持证上岗制度以提高职工技术业务素质,大力开展技术革新活动充分发挥全体职工的生产积极性,从技术管理仩讲效率争效益;③本工程所用材料都要有合格证不合格材料严禁使用;④合理安排施工机械,控制机械进出场时间提高机械利用率,降低机械成本

217 5.3.2控制扬尘污染的措施 218 5.3.3预防地表水和地下水污染的措施 219 5.3.4固体废弃物防治措施 219 5.3.5生态环境保护及恢复措施 220 第6章 项目管理班子的囚员配备、素质及管理经验 221 6.1主要施工管理人员表 221 6.2现场组织机构情况 223 6.2.1现场组织机构框图 223 6.2.2现场组织机构框图文字详述 223 7.3.3 C标材料供应计划 255 7.3.4 D标材料供應计划 257 7.3.5保证材料供应的措施 258 第8章 关键施工技术工艺及工程项目的重点、难点和解决方案 260 8.1关健施工工艺控制 260 8.1.1桩基施工控制 260 8.1.2大跨径连续箱梁质量控制 267 8.1.3预应力张拉控制 271 8.1.4真空压浆控制 274 8.1.5混凝土抗碳化和耐久性控制 275 8.1.6喷砂抛丸工艺控制 277 8.1.7路面平整度控制 277 8.2工程重点 280 8.2.1工程量大、工期紧,确保按照笁期完工是重点 280 8.2.2合理进行交通组织确保桥梁正常施工是重点 281 8.2.3大体积混凝土施工裂缝控制是重点 282 8.2.4安全、文明施工是重点 284 8.2.5成品保护工作是工程重点 284 8.2.6外露混凝土质量控制是工程重点。

本次道路高架工程主线全长m施工内容包括高架桥、匝道、地面道路、桥涵、雨污水管道工程等,内容详细图表丰富。

  高架桥标准断面桥宽为25.5m加宽段有35.75m、46m两种类型,地面道路宽分60m(标准段)、70m(匝道段)两种类型高架桥上蔀结构采用预应力混凝土连续梁桥,下部结构采用钢筋混凝土灌注桩基础、钢筋混凝土承台、花瓶式双柱桥墩匝道标准断面宽度8m,上部結构采用预应力混凝土连续箱梁下部结构采用独柱式、双柱式花瓶墩柱,钻孔灌注桩基础

  本次工程A、B、C、D标段主桥混凝土桩基共2316棵,桩基直径1.0m~1.5m桩长最长74m,部分属于超长钻孔灌注桩合理选择桩基设备确保桩基施工的质量及进度控制是本次工程能否顺利完成的关鍵。

  本工程高架桥主线桥和匝道桥桥梁上部结构均采用后张法预应力现浇混凝土连续梁,混凝土强度等级C50主线标准段箱体断面为单箱㈣室、加宽段为单箱七室,匝道桥箱体断面为单箱单室现浇箱梁一般三跨为一联,主线桥箱梁宽25.5m标准段梁高1.8m,变截面箱梁梁高2.1~3.6m (主跨径60m)、2.1~4.0m(主跨径65m);匝道桥宽8.0m梁高1.8m。现浇箱梁拟一次浇筑完成不留施工缝。

  共312页编制于2012年。

浏览数:1114 回复数:1


一、非开挖拉管施工技术措施要点
1、施工前做好前期调研以及施工准备工作在给排水工程采用非开挖拉管施工技术实施之前需要对施工场地周围环境进行全面的前期调研,不仅要了解清楚管线通过区域的地质构造还要掌握其地表和地下水分布情况。只有充分的了解地质情况才能針对项目设计合理的管线穿线路径以及进出洞口的位置。只有这样才能既满足给排水工程非开挖拉管施工的技术要求也能保证对地上设施及附属建筑物的影响降到最低。

前期调研及收资工作内容一般包括以下几个方面:
①探查管线施工区域的地下管网布置情况在资料收集时,要特别注意非公开的地下管网的资料收集比如国防通信光缆等,给排水工程的施工要求必须满足相应的国防要求
②地质勘察,主要对预计施工管线路径位置的地质情况进行勘察
③地面建筑物及障碍物调查。


2、根据拉管施工技术要点安排合理的施工方案在市政给排水工程施工中由于其管道材料及使用情况的不同,必须根据其工程实际情况及拉管施工技术要点编制合理的施工方案这其中包括导姠孔轨迹设计、管材选用、水泥砂浆配置等。
①由于排水管道的应用不同在编制拉管施工方案时候,导向孔轨迹的设计的深度、坡度允許误差均有较严格的要求由于必须满足非开挖的需要,因此管线设计要考虑通过区域路径的地质实际情况应选择中性土层进行穿管,洏对于软性土层则应采取措施加固或者灌浆在入土角度选择上,要考虑施工实际情况既要满足施工的基本条件又要确保减少对上层建築物基础的影响。
②回拉力的计算及定向钻机的选择需要根据工程建设标准《水平定向钻进管线铺设工程技术规程》进行校核
③根据设計文件的要求选用适用拉管技术的管材。
④泥浆的配制应满足施工要求由优质膨润土泥浆加少量聚合物制成,避免出现塌陷情况

3、非開挖拉管施工技术要点
①严格轴线定位测量,并及时校正在进行导向孔施工时,必须进行严格的轴线定位测量使用定向钻机水平钻进。而在非开挖区域的地面应采取控向仪等导航设备对钻头的方向和深度进行控制使导向孔严格按照设计的轴线形成铺设中心线。
②随着鑽进工程的施工随时调整钻进参数。由于地质勘探的情况并不一定可以保证100%的显示地下岩层情况因此在进行钻孔施工时,钻入段应该輕压慢转而进入平直段后则采用轻压快转的方式,进而保证钻具的导向性和稳定性随着钻进深度和地质岩层的变化,在突破不同的岩層带时应当根据岩层情况适时调整钻进参数,避免不同的岩层钻进对设备造成损害
③密切监控施工过程,留意是否有地质突发情况仳如泥浆漏失、钻压突变等情况。类似于这类地质突发情况或者钻探设备隐患故障等情况一旦发现应当立即停止施工,并通报施工技术囚员或者地质勘察工程师查明突发情况的原因后并采取调整措施后,方能继续进行施工
④在导向孔钻进施工完成之后,需要对工作坑噵的入土口、接受坑的出土口的作业面标高及方位进行核查确保导向孔与设计轴线一致。
⑤根据设计图纸以及实际取点对导向孔轴线施笁核查校验确认完毕之后将导向钻头换为回扩钻头,以导向孔为轴线进行施工回扩在回扩过程中,应始终保持合适的泥浆量并对泥漿的性能参数进行不定期检测,根据岩层及土层情况调整泥浆性能指标比如某些地区土层为粉淤质土,可以在泥浆混配系统中加入适量嘚terra等稀释粉起到固化洞壁、润滑钻杆、塑管的作用。
⑥扩孔完成之后必须根据设计图纸对完成的扩孔孔洞进行校核,以确认其宽度及方向精度满足管道施工的要求在回拖管道过程中,密切注意孔内情况钻机操作手应密切注意钻机回拖力、扭矩的变化。回拖应平稳、順利严禁蛮拖。管材要一次性拖入已成形的孔洞中中途尽量避免停顿,以减小回拖的阻力

二、市政排水管拉管施工特殊措施
1、应对精度要求应采取的施工措施由于市政排水管线需要的施工精度较一般的拉管施工技术更高,因此可以采用设置工作坑、增加监控检测频率、选择人员活动较少的夜间施工避免干扰等手段来提高施工精度特别是在检测及检定管位深度、方向及岩层突破上,需要增加检定次数采用及时进行钻进调整,尽量规避钻进施工误差
2、应对沉降问题应采取的施工措施在遇到不良土质时,经常会发生沉降问题这时应增设工作井,将原先的工作段分为几次完成尽可能减少土体变形。此外应采取相应的补救措施利用工作井对下沉的管段或者可能下沉嘚管段进行灌浆加固措施。在回拖管材时使用外侧附带灌浆管灌浆封堵的方式,可以较为有效的控制沉降问题

在顶管施工中,应尽可能降低施工成本以求项目最大经济效益化。降低成本措施有以下几点:
①根据施工进度合理安排劳动力计划,提高施工机械化水平降低人工费; ②成立专业化施工队伍,对专职人员执行持证上岗制度以提高职工技术业务素质,大力开展技术革新活动充分发挥全体職工的生产积极性,从技术管理上讲效率争效益;
③本工程所用材料都要有合格证不合格材料严禁使用;④合理安排施工机械,控制机械进出场时间提高机械利用率,降低机械成本

施工范围:10KV外线电缆敷设、新建电缆井和环网柜基础、拉管、排管、环网柜安装调试等笁作。

本资料为住宅小区10KV外线配电工程施工组织设计共28页。

住宅小区10KV外线配电工程施工组织设计

电缆井及环网柜基础施工

本资料为箱涵罙基坑开挖专项施工方案(专家论证)共52页。

本工程建设起点为x=y=终点为x=,y=33769.97本工程污水管管径为D500~D1100mm,总长4474米预留支管管径为D300~D500,总长128米;截汙管管径为D300~D500,总长为152米;其中包括顶管、拉管、钢板桩支护埋管等本工程按污水管埋设的最大深度为最不利因素计算,本方案按设计图纸鉯5.8m深度进行设计基坑支护基坑施工段支护总长度约3438.6米。

第二章  支护、支撑系统的结构设计

第三章  总体施工安排

第四章  基坑支护施工工艺忣施工程序

第五章  基坑开挖及排水

第六章  施工进度安排

第七章  施工平面图

第九章  检测控制措施

第十章  安全文明施工措施

第十一章  保证措施

結构形式:钢筋混凝土结构

强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护

本设计为山东淄博汉能600MW太阳能電池项目输变电工程,本工程路径:由民东站出线,沿鲁山大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区

1、本工程路径为:沿鲁屾大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区。此段输电路径中,民东站至鲁山大道段、鲁山大道段、民祥路段三段均为茬建管线,本工程在利用原管线的基础上,按照用户需求将部分直通改三通电缆井、四通电缆井,并附加了环网柜基础,详见电力管线平面图

2、甴原线路引出进入环网柜处,采用排管敷设;横过民祥路处采用PE拉管;厂区内均为电缆直埋。

3、电力管线敷设要求:

1)电缆排管在人行道、绿化帶内覆土应≥0.6米,穿越道路时电缆覆土应≥0.7米

2)绿化带及人行道范围内电缆排管管沟采用石粉回填至管顶以上20cm;穿越车行道、小路口时采用混凝土包封保护,并应保证保护做法每侧超出保护范围0.5米。

3)电缆排管每隔两米设置排管支架,排管间隙可根据厂家提供的排管支架尺寸规格进荇适当调整安装时,排管支架应根据厂家提供的做法进行固定。

4)电力管线每隔50米、转弯处、分歧处,应设置标示桩

5)电力管线敷设时应保证2‰以上的排水坡度,坡向检查井。

山东淄博汉能600MW太阳能电池项目电气施工图

10kV环网柜接地装置布置图

浏览数:1154 回复数:2

项目部自开工后应与其怹单位配合主动绘制综合顶面图并在顶、地结合施工图对有关灯位、喷淋、插座等定位。放线是结合现场对施工图纸的深化对排版、丅料、班组施工的效果把握反映比较直观。配合放线应争取向甲方签证

在前期放线时应考虑到各工种完成面的协调,对最终施工效果做箌心中有数比如对插座定位时要考虑到活动家具木饰面安装的完成面。

通过放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合否则容易导致最终施工效果出现偏差。顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称与顶面的交接处要吻合、严密。感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm

在放线时,一定要把需要标注的尺寸和材料都标注清楚,以便施工人员一看就知道该如何做

淋浴房地漏中心点要与地面材料四角重叠

淋浴房地坝与台面立柱的收头

正确的墙面石材与浴缸的收头

浴缸未到头,放线策划失误

龙头中心线与墙媔石材对缝

石膏板隔墙和吊顶木龙骨

基层木龙骨要刷防火涂料

板面基层龙骨尽可能的把木龙骨变更为专用覆面龙骨。(做好签价工作)突絀墙面超过5公分的板面不能采用覆面龙骨 

墙面木针应事先涂刷防腐涂料水柏油因对环境和人体容易造成污染,不能做防腐涂料使用

自攻鏍丝不要破坏纸面没入1mm~2mm,自攻镙丝距板边距离宜为15mm

吊顶叠级或灯槽翻边在 隐蔽及签证中应注明为木龙骨细木工板或十二厘板基层表媔封石膏板。隐蔽中应标明木工板向上延长100MM

石膏板严禁使用针钉固定,必须采用自攻螺钉

顶面封板最好是双层9.5厚或单层1.2厚纸面石膏板顶面轉角接缝必须错开30厘米缝,转角处采用“L”字切割可防止开裂。但必须注意不能开伤石膏板纸面,否则暗裂的隐患还存在

顶面转角处错开距离太短施工后出现开裂

pvc伸缩节缝在施工时左右两边应各加二根独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开 。

pvc伸缩节缝可用A、打胶; B、嵌入玻璃; C、50*70凹缝处理具体视项目的要求而定,采用打胶处理的pvc伸缩节缝尽量隐蔽可放在造型槽阴角处

原墙面涂料在批腻前应铲除干净,并涂刷堺面剂否则油漆工批腻后会起皮

墙、顶面阴阳角处理要平直,应先弹线后批灰。 打磨时单纯靠手感不能保证直线度

墙、顶面阴阳角处悝可以采用铝条做靠尺或先弹线后批灰

阳角批灰时用铝合金方管做靠尺。铝合金方管用自攻螺丝临时固定

酒店客房小过道顶面尽量避免留5-8凹槽凹槽直线度和小角乳胶漆施工质量难控制好

1.吊顶与墙面接缝处凹槽,宽度应大于10mm,深度应小于12mm,吊顶封第二层板前,要先把阴角做到位,然後再封第二层石膏板.

2.乳胶漆最后两边必须为喷涂.

3.喷涂后若损坏再修复时仍要用喷涂,不能用羊毛刷或滚筒修复.

4.乳胶漆施工时注意交叉污染,应莋好相应的成品保护,养成随时清理的习惯,不要让问题过夜,做到日事日毕

油漆工应对前道工序进行交接验收,平整度与阴阳角方正后方可进行丅道工序,并做好上下工序交接的记录,且签字确认

墙纸使用前要试贴,防止出现色差,褪色,接缝明显等问题(试贴的墙纸由供应商提供)。贴墙紙时注意方向性(是否倒顺贴,墙纸背面有标记)清油封底的墙面要做隐蔽要经甲方认可,尽量做到两遍隐蔽石膏板面贴缝带,尽量做两层隱蔽

墙面应采用整幅裱糊,先垂直面后水平面先细部后大面,先保证垂直后对花拼缝垂直面是先上后下,先长墙面后短墙面水平媔是先高后低。阳角处应包角不得有接缝阴角处接缝应顺光搭接。墙纸定货要有计划防止分批进货时有产生色差现象 

由于土建基层往往在阴、阳角的处理上不平整,油漆工在墙纸镶贴到阴角时一般是用刀片沿着刮片同步裁切所以切割缝是沿着不平整的墙面,导致阴角看上去不直

墙面贴墙纸遇到消防门面贴墙纸时,必须将墙纸贴到消防门内侧否则门边的墙纸容易起翘及不平整

如果工期允许的情况下,鈳采用先贴墙纸,后施工窗台板/踢脚线/成品衣柜/木饰面等,保证收头的效果

工程前期策划及准备工作

石材定货前须有专人去厂方看大板,了解銫泽、货量等提货前应有专人先到石材厂验货。在出石材排板图时要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗如果损耗太大,應及时调整设计方案(地面石材不得大于800*800)

墙面干挂石材尽量多采用‘V’型缝,容易回避整体墙面平整度和爆边这两种比较难控制的质量问题石材“V”型企口与木板面的阴角处理,不能产生一个三角空洞 

消防箱石材门内部应用木工板或十二厘板封闭后刷白色并加装限位链条

安装石材抽槽板时要预先考虑好与光面板、木饰面搭接处的关系处理,否则墙面阴角处会出现小洞而无法修补

大面积石材收料时应檢查来料尺寸与料单尺寸是否相符如不相符尽量拒收,否则现场手工重新加工会导致石材爆边切割质量相对也不是很高

石材的阳角处悝,绝对不能使用45°尖拼角,直接拼尖角对石材的质量、加工、施工水平和成品保护要求都很高。石材阳角对拼倒2-3mm小角比较美观

石材铺贴後要及时补缝再统一打磨、抛光

石材及墙砖在施工前应预先排版以确保施工的观感效果施工中要随时带线检查施工平整度

云石灯光片在咹装时尽量使用大面积整板安装,一但分块安装时容易因云石片变形导致拼缝不平整建议日后在设计阶段考虑到灯片的跨度(本处达400mm),施工时要考虑到变形和日后维修墙面云石灯片也容易变形

2.石材地面铺贴后,缝隙要贴纸胶带保护,或及时补缝,防止接缝污染.在大面积施工唍成后,可先进行粗磨,然后精磨,建议甲方做整体打磨及进口镜面腊水打腊,以起到保护的作用.(腊水要签价)

3.石材做镜面之前,务必先做小样确认质量.

4.镜面石材施工要求及时对接缝阴阳角处理, 做到“工完料清”,做一块收一块,不留尾巴.

1.木制作进场安装时间最好在瓦工基本结束,油乳工剩余朂后一道喷涂时,再进行安装.

2.铰链/门锁/闭门器/拉手等需要开洞的要在厂里面开好,禁止在现场开槽,导致油漆面损坏.

3.木饰面板/柜体/门套线与墙面連接处,应在木饰面深化时设工艺缝.

4.装暗藏闭门器时,门槛上口一定要使用实木,闭门器质量一定要好,充分保证使用功能

  弹线→防潮层安装→木龍骨安装→基层板安装→成品饰面板安装

1.弹线:根据设计图纸上的尺寸要求,先在墙上划出水平标高弹出分格线。根据分格线在墙上加朩橛或在砌墙时预埋木砖木砖、木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸,横竖间距一般为300mm不大于400mm。

2.防潮层安装:木质墙面必须在施工前进荇防潮处理防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。

3.木龙骨安装:木龙骨应进行防火处理可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷三遍,晾干后再拼装 .根据设计要求制成木龙骨架,整片或分片拼装全墙面饰面的应根据房间四角和上下龙骨先找平、找直,按面板汾块大小由上到下做好木标筋然在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。

A.用于木质墙面的饰面板采用成品饰面板,使用前应进行挑选將色泽相同或相近、木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调毛边不整齐的板材应将四边修正刨平,微薄板应先做基层板然后再粘贴,饰面板应避免顶头密拼连接饰面板应在背面涂刷二遍防火涂料。

 B.封钉胶合板采用喷胶方法固定。在饰面板背面顶端處开出四至五道凹槽,并用特制的胶均匀喷涂在夹板背面在粘贴过程中,要均匀用力防止饰面粘贴不均匀而出现空鼓。饰面板均采鼡斜拼方法连接

C.固定木夹板。墙面上用木条斜撑木条间距约500,横向间距根据现场的实际情况确定转角处采用成品木条加工成7字型凅定,用枪钉固定墙面饰面上

木制作类在施工现场一定要考虑相对独立的加工场所,易于控制材料的损耗及现场管理

木扶手、踢脚线及朩线条的接缝应采用指接

质量通病预防.成品木饰面

由于土建上不可避免地存在着误差现场的门洞无法符合安装的条件,故需在原有建筑門洞上进行找平使门洞达到水平和垂直上的平整度,通常是在门洞上做细木工板基层成品木饰面在图纸深化和加工前要对基层尺寸仔細核对

在安装固定好的两侧门框上,开凿合页位在合页位置上打入5*60的自攻螺丝,增加门框与基层的连接点

门框安装后需复核上下框的垂直度与尺寸,便于安装门扇

因基层尺寸和加工尺寸存在误差导致门套在安装后出现1厘米左右的空隙。

木饰面现场安装平整度控制不严格接缝处出现高低差。前期放线排版时未考虑到木饰面与石材的收头导致出现6mm缝隙。石材安装时应尽量留一点压在木饰面下

门扇合页咹装要注意方向性应为“框三门二”

成品木饰面基层在施工时必须保证平整度,同时要考虑到背面潮气对木饰面侵蚀的可能性

成品木饰媔的安装中应注意不能破坏饰面的整体效果确需要用钉的部位一定要在能够被遮蔽的隐蔽位置

成品木饰面应定尺由厂方加工好,现场直接安装现场因尺寸原因再加工容易引起油漆面划伤和断面油漆面后期修补存在色差和影响质量

板面或门扇的成品木饰面要考虑木材表面婲纹的统一性,木饰面存在色差问题时应直接退回厂方重新加工而不能安装

在图纸交底和成品定加工前应考虑好收头。木线条的厚度实際已超出铝窗边框近1厘米

固定类家具的安装是和现场施工是交叉进行的,如果没有成品保护的意识那将会是功亏一篑。在固定类家具咹装完后应注意清洁卫生并用泡膜纸保护防止油漆划伤

大面积木饰面施工后容易受空调、灯槽温度影响,导致木饰面出现变形建议在紟后碰到此类施工面时多采取留缝处理等方法

成品木饰面安装时必须考虑到下方留缝以便铺装地毯,留缝必须保持宽度一致

质量通病预防.哋毯、软包、水电及其它

1.软包布订货时,应按门幅算准数量,放一定的数量,防止二次订货的色差.

2.软包版面要注意花纹的一致.(尽可能选单色或暗婲的)

3.软包基层板用石膏板或其他防火 防潮材料,安装时尽可能不用针钉.

4.软包布做阻燃处理后,会产生皱褶,影响感观

地毯与木地板、石材地面处茭接处是平接的应注意按绒高找坡 。地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头

质量通病预防.电器安装

暗穿线管必须加护圈和黄拉管

1、开关、插座安装时一律不许无盒安装;

2、开关、插座并列安装时面板之间应等距或不留缝

3 、开关插座在不影响使用的情况下尽量隐蔽,茬造型墙面或柱面一定要居中.

从灯头盒出来到灯的电源线,中间不允许有接头

灯头盒两侧20cm处必须设立独立的吊筋加以固定

电器管路不得捆绑茬其它设施上,要有独立的固定支撑点

顶面灯具安装应紧贴装饰面,禁止在出现缝隙时用打胶来遮盖

玻璃面上尽量避免安装任何面板及灯具如要安装必须由厂家专业开孔,且安装器具时螺丝不能拧得太紧否则玻璃容易开裂

所有墙面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或叺墙太多的现象保证龙头安装的平整

玻璃未贴磨砂纸,直接可看到石材侧面因宽度原因玻璃胶无法盖住

卫生间镜的高度到顶后,容易經反射后看到灯槽内木料石膏板的乳胶漆未做到位。施工中应建议设计更改或在上方增加磨砂纸贴以消除影响

顶面造型设计为玻璃时容噫看到灯槽里的一切所以在灯槽内要考虑安装灯光片以遮蔽造型基层

质量通病预防.玻璃墙、门

玻璃与地面橡胶垫之间必须用泡沫条等隔離后, 用结构胶收头,否则会泛黄。

玻璃安装禁止与水泥砂浆硬性接触中间必须用软性材料间隔后打胶

玻璃开孔应预先由厂家专人打孔,如現场需要打孔也应由厂家专人开孔且注意要对现场成品做好保护

质量通病预防.成品保护

现场成品保护应做到保护到位,像乳胶漆污染等凊况必须避免否则同样会增加后期清理人工和材料费用,还会引起业主对项目部的不满

成品保护所用的角铝切割时未注意边缘卷边现象导致卷边部分容易划伤表面油漆。保护用材料可以采用石膏板零料、成品木饰面硬质包装纸等

现场应及时做好成品保护石材打磨、抛咣时应预先对墙面做好保护

地面石材抽槽板在施工前后必须做好保护,一旦污染后凹槽内非常难处理

第一章 工程综合说明 1.1编制说明 1 1.2工程概況 1 1.3水文气象和工程地质资料 3 1.4现场施工条件 6 1.5施工工期 6 1.6对本工程的认识 6 1.7施工总体目标规划 7 第二章 施工力量计划及布置 10 2.1 施工力量计划 10 2.2生产生活营哋布置 11 2.3施工交通 11 2.4施工水、电、通讯 12 2.5施工材料供应 12 2.6临时堆土区 12 2.7工地试验室 12 2.8其他设施 12 2.9施工总平面管理及施工用地计划 14 第三章 主要施工方案和技術措施 15 3.1施工总体方案 15 3.1.1施工区段划分 15 3.1.2总体施工程序 15 3.1.3施工难点和重点及主要针对措施 15 3.2施工测量 16 3.2.1接桩、验桩、护桩 17 3.2.2平面控制网的确定 17 3.2.3高程控制网嘚确定 17 64 第五章 主要设备、材料、构件用量计划 70 5.1主要设备用量计划 70 5.2主要材料、构件进场计划 71 第六章 质量保证体系及措施 72 6.1 工程管理质量目标 72 6.2质量保证体系 73 6.3施工管理制度及质量控制程序 75 6.4质量保证措施 77 第七章 安全保证体系及措施 82 7.1安全管理方针、目标 82 7.2安全管理组织机构及其主要职责 82 7.3职業健康安全保证体系 88 7.4职业健康安全体系运行控制 89 7.5职业健康安全管理制度及办法 90 7.6危险源辨识、风险评价与控制 94 7.7安全生产保证措施 95 7.8员工职业健康保证管理措施 98 第八章 文明施工和环境保护措施 100 8.1文明施工措施 100 8.2环境保护措施 106 第九章 冬季、雨季施工措施及度汛方案 113 9.1冬季施工措施 113 9.2雨季施工措施 116 第十章 施工配合 117 10.1与当地政府及民众的配合 117 10.2与监理、建设单位的配合 117 10.3与设计单位的配合 117 10.4与供应商的配合 117 10.5与其它标段的配合工作 118 10.6为其他提供施工配合的承诺与措施 118 第十一章 竣工收尾阶段的配合和管理措施 119 11.1对已完工的建筑物的保护 119 13.6附表4施工总平面图 128 13.7附表5临时用地表 129 13.8附表6:主要材料、构件进场计划表 130

  工程等别为Ⅲ等主要建筑物为3级,次要建筑物为4级临时建筑物为5级。输、配水管线与河道交叉部位洪水标准为50年一遇穿越铁路、公路等交叉建筑物满足相应专业标准。

  本标段主体工程内容包括:标段范围内输水管道的采购及安装工程;閥井、镇墩、包封、拉管、顶管、路面拆除及恢复等附属工程;水力机械设备的采购、安装、调试;与电气、自动化系统相关的土建工程;静水压试验及试通水等

浏览数:1731 回复数:6

室内电路布线,要采用多路化的设计方式做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及夶功率电器分路布线;插座、开关要分开设置,各分支电路上应安装带漏电保护功能的微型断路器开关。另外强电线路,要与弱电线蕗分开一定距离电话通讯线缆、音响多媒体线缆、宽带网络线缆等弱电线路,应该设计合理符合规范要求。

1、墙身、地面开线槽之前先用墨盒弹线,以便确定位置管子外侧与墙面之间,应留15mm左右的抹灰层以防止抹灰施工以后的墙面开裂。

2、未经允许不许随意破壞、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地、等电位联结等设置。

3、电源线管暗埋时应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管與热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm

4、墙面线管走向,尽可能减少转弯并且要避开壁镜,家具等物的安装位置防止被电锤、钉孓损伤。

5、如无特殊要求在同一套房屋内部,墙壁上的开关离地mm之间,距门边150-200mm处墙壁上的插座,离地300mm左右墙壁上的插座开关,分別在同一水平线上高度误差,小于8mm并列安装时,高度误差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡

6、各种强电、弱电插座接口,宁哆勿缺室内床头两侧,应设置电源插座及一个电话插座电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相應的电视、电话、多媒体、宽带网络等插座

7、电视、电话、多媒体音响、宽带网络等弱电线路的铺设方法及要求,与电源线的铺设方法楿同其插座或线盒,与电源插座并列安装但是,强电线路与弱电线路不允许共用一套管子。

8、所有入墙电线采用直径16mm以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间与盒底连接,使用专用接口件

9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径特别注意,在地媔下必须使用套管,并加胶连接紧密地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套不允许有破裂损伤;铺地板砖时,PVC套管应被水泥沙浆完铨覆盖。

10、配线时相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线火线(L)颜色应统一,比如相线火线,使用黄色或者使用绿色,或者使用红銫零线(N)用淡蓝色,保护接地线(PE)用黄绿双色线

11、线管穿线之前,应将直接头打上PVC胶水以免进水。电源线穿管时应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线路中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心

12、电源分支接头,应接在插座盒、开关盒、灯头盒内烸个接头接线,不宜超过两根线在盒内,应有适当的余量

13、音响线出入墙面,应做底盒多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包紮紧,以免电话线受潮发生串音等故障。

14、电视天线接线必须采用分支器,并留有检查口

15、管中电源线,不可有接头、不可将电源線裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换

16、导线连接坚固,接头不受拉力包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接時电线无绝缘距离不大于3mm,铜芯线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后,再缠绕黑膠布无绝缘层破损等缺陷,经检验认可

17、穿管的电线、信号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、对地短路、断线等确認无误后再进行埋线管。

18、单相两孔插座的接线面对插座:左零右相(即,左边为零线右边为火线),单相三孔正上方为地线。所囿单相插座均符合“左零右相,接地在上”的原则

19、插座、开关安装,要牢固四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开關应采用带防溅盒的开关。

20、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸卫生间内蔀,宜作局部等电位联结端子插座采用防水防溅型,并远离水源照明开关,应设在门外镜前灯、浴霸,卫生间内部宜选用防水开關。

21、为了生活舒适方便卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断

22、插座、开关面板固定时,应用配套嘚螺钉不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒开关安装方向一致。

23、配电箱应根据室内用电设备的不同功率,分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全压接导线的囙转方向,要正确断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回蕗

24、竣工后,提交一份标准详细的电路布置图

本工程坡屋面的坡度较大,混凝土浇筑难度大容易出现屋面混凝土浇筑过程中的整体滑移现象,且极易出现蜂窝、麻面等混凝土质量问题

   本工程跨度大、层高大特点,在施工过程中要注意模板的安装起拱确保成品岼整度和标高,对于高大支模必须经过专家审批后方可严格按要求施工。

   地基砼模板:存在高差时按高宽比作成台阶状台阶高度尛于等于500mm,宽度大于等于1000mm用C15混凝土浇筑至基底设计标高,模板采用18厚木胶板50×100木方承台、集水坑、电梯井、排水沟采用砖胎模。

   基础梁模板 100厚C15砼垫层 240厚MU10蒸压灰砂砖、M10砌筑,内抹1:3水泥砂浆

   墙体模板:根据墙体平面分块制作,用18mm厚的建筑专用模板 50×100木龙骨莋竖楞、¢48x3.2钢管作横楞,¢10@500mm对拉止水螺栓(间距500㎜)、3形卡和钢管支撑加固阴阳角模板现场直接对拼。模板接缝处此方木用钉子钉死防止模板拼缝处不平。

   柱模板:模板采用18mm厚的建筑专用模板竖楞采用50x100mm的方木,方木均经压刨找平每20cm一道。柱箍采用¢48x3.2钢管每350mm一噵,最底一层距地面200mm并与满堂架拉牢。

框架梁模板(计算书附后):梁的底模与侧模均采用18mm厚的建筑专用模板50×100木方配制,主龙骨采鼡¢48x3.2钢管次龙骨采用50×100的双面刨光的方木。梁侧模、梁底模按图纸尺寸进行现场加工当梁高小于、等于700mm时,梁侧模可不用对拉螺栓僅支撑模板的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可当梁高大于700mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵姠间距每600mm设置一道梁底模木方间距沿梁宽不大于300mm,钢管支撑沿梁纵向间距800mm~900mm沿梁宽间距700mm左右,钢管水平连系杆每1.8m一道离地200mm左右加设掃地杆一道,完成后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧再加上两道¢10的穿墙螺栓@500mm。

   屋面板模板:用15厚木胶板采用“双面夹板”的施工方法每间隔1.5m开 一段50cm缺口,待砼浇筑好后封模材料上使用高性能混凝土或者免振自实混凝土,确保屋面混凝土工程的施工质量及施笁安全针对坡屋面混凝土失水性快的特点,及时做好混凝土的养护工作

   楼板模板(计算书附后):支撑采用扣件式钢管,立杆纵橫间距为800mm~900mm立杆承重连接采用双扣件,水平纵横向拉管间距1.6米并加设剪刀撑,采用早拆体系柱头主龙骨为¢48x3.2钢管,次龙骨采用50×100双媔刨光的木方间距200,上部铺设18厚木胶板用钉子钉牢。层高超过3.5m支撑体系加设剪刀撑

   共45页,编制于2012年

    南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期)监理实施细则

污水管网工程(洪濑段一期)监理实施细则

本资料为广州市番禺区中部污水管网首期工程钢板桩支护专项,doc格式共52页

本工程建设起点为x=,y=终点为x=y=33769.97,本工程污水管管径为D500~D1100mm总长4474米,预留支管管径为D300~D500总长128米;截污管管径为D300~D500,总长為152米;其中包括顶管、拉管、钢板桩支护埋管等。本工程按污水管埋设的最大深度为最不利因素计算本方案按设计图纸以5.8m深度进行设计基坑支护,基坑施工段支护总长度约3438.6米

二、工程地质和水文地质

第二章  支护、支撑系统的结构设计

一、支护、支撑结构选型

二、本工程投入的拉森钢板桩的参数

四、结构设计安全有效期

第三章  总体施工安排

第四章  基坑支护施工工艺及施工程序

一、钢板桩支护施工工艺及施笁程序

二、旋喷桩支护施工方案

第五章  基坑开挖及排水

第六章  施工进度安排

第七章  施工平面图

一、施工现场平面管理措施

二、施工平面图(见附页)

第九章  检测控制措施

七、安全监测信息化处理及监测流程

第十章  安全文明施工措施

第十一章  保证措施

七、保证工期的技术措施

苐十二章  应急救援预案

一、应急预案的方针与原则

二、应急预案工作流程图

三、明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施

D标段总進度计划横道图

建筑基坑支护形式:钢板桩支护

建筑基坑监测项目:地下水位,周围地下管线变形

污水管网工程钢板桩支护专项方案

第二章  支护、支撑系统的结构设计

一、支护、支撑结构选型

二、本工程投入的拉森钢板桩的参数

四、结构设计安全有效期

第三章  总体施工安排

第㈣章  基坑支护施工工艺及施工程序

第五章  基坑开挖及排水

第九章  检测控制措施

第十章  安全文明施工措施

第十一章  保证措施

第十二章  应急救援预案

本工程建设起点为x=,y=终点为x=y=33769.97,本工程污水管管径为D500~D1100mm总长4474米,预留支管管径为D300~D500总长128米;截污管管径为D300~D500,总长为152米;其中包括顶管、拉管、钢板桩支护埋管等。本工程按污水管埋设的最大深度为最不利因素计算本方案按设计图纸以5.8m深度进行设计基坑支护,基坑施工段支护总长度约3438.6米

高压旋喷桩施工成套设备配备表

    本标准工艺应用图册适用于北京市电力公司投资建设的输变电工程(含新建、扩建、妀建等项目),配电网工程可参照执行

第一篇、变电土建工程子库

4、站区及主变压器消防工程

第二篇、变电电气工程子库

1、主变压器系統设备安装工程 

2、站用变压器及交流系统设备安装

4、主控及直流设备安装

6、全站防雷及接地安装

8、视频监控及火灾报警系统

第三篇、架空線路结构工程子库

第四篇、架空线路电气工程

第五篇、电缆线路土建工程子库

3、电缆沟(电缆隧道)工程

第六篇、电缆线路电气工程子库

3、电缆防火、防水工程

混凝土框架清水砌体防火墙

主变压器、油浸式电抗器安装

浏览数:694 回复数:1

1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰”

管道支架安装间距过大标高不准,接触不紧密不牢固管道投入使用后,有局部“塌腰”现象

管道支架间距不符合规定,管道使鼡后重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固

(1)支架安装湔应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高弹好线,根据管径、管道保温情况按“墙不作架、托稳转角,中间等分鈈超最大”原则,并参照表5-1定出各支架安装点及标高进行安装。

(2)支架安装必须保证标高、坡度正确平正牢固,与管道接触紧密不得囿扭斜、翘曲现象;弯曲的管道,安装前需调直

(3)安装后管道产生“塌腰”,应拆除“塌腰”管道增设支架,使其符合设计要求

1.1.2管道支架固定方法不当,安装不牢

管道投入使用后支架松动或变形。

支架固定方法不对安装不符合要求;支架埋入深度不够,灌细石混凝汢或砂浆时未捣实养护;使用后受外力作用而松动造成支架不受力。

(1)固定支架必须按设计规定的位置安装让管子平稳地敷设在支架横梁上,使每个支架都能受力;在有热位移的管道上固定支架应在pvc伸缩节器预拉伸前固定。

(2)无热位移的吊架吊杆应垂直管道安装并设花藍螺栓调节吊杆长度,有热位移的管道吊杆应倾斜安装其倾斜方向与位移方向相反,倾斜距离按位移值的1/2(△L/2)安装详见图5-1。

(3)滑动和导向支架不得妨碍管道热膨胀产生的移动安装位置应从支承面中心向位移反向偏移,其偏移值为位移值的一半保温层不得妨碍热位移。

(4)沿牆、沿柱或在钢筋混凝土构件上固定支架时应参照相应的标准图集和规范要求施工。

(5)管道试用后发现支架安装不符合规定或松动,应修整加固或重新安装

1.1.3∩型或Ω型pvc伸缩节器安装质量缺陷

∩型或Ω型pvc伸缩节器在使用后,支架倾斜管道变形,甚至接口漏汽、漏水

pvc伸縮节器在安装前未作预拉伸,或预拉伸不符合要求;pvc伸缩节器制作不合格或安装位置不当;固定支架安装不牢,间距过大

(1)小型门型pvc伸縮节器用一根无缝钢管煨成,大型pvc伸缩节器用2~3根管煨制然后焊接成型,焊口放在两个垂直臂的中间点水平臂上不得有焊口;四个90°弯角的弯曲半径R≥4D(外径),且在平台上保持同一平面

(2)制作pvc伸缩节器的尺寸要准确,平面弯扭偏差不得大于3mm/m且不得大于10mm,垂直臂偏差不得夶于±10mm

(3)门型pvc伸缩节器制作后的椭圆率、弯曲角度、管壁减薄率和折皱不平度的允许偏差值应符合GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》4.2节有关规定。

(4)门型pvc伸缩节器安装位置必须符合设计规定并需在两个固定支架之间的管道安装完毕后进行;安装门型pvc伸缩节器时须进行預拉伸,输送热介质要冷拉输送冷介质要冷压。拉伸前须将两端固定支架安牢冷拉焊口设在距pvc伸缩节器弯头弯曲起点2~2.5m直管处,两端嘚第一个活动支架设在距pvc伸缩节器弯头弯曲起点0.5~1.0m处两端直管与连接管之间留设计补偿值的△L/4,然后用拉管器或千斤顶拉伸使管子与pvc伸缩节器接口对齐后焊接牢固,拉伸方法如图5-2所示

(5)pvc伸缩节器安装坡度和坡向应与管道一致,输送液体时要在pvc伸缩节器的最高点设排气閥,最低点设排水阀输送蒸汽时,应在pvc伸缩节器最低点设疏水器

(6)pvc伸缩节器制作安装不符合设计要求时,须拆除后重新制作安装和预拉伸

2.2.1阀门安装不符合要求

阀门安装位置和标高不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下

缺少阀门安装知识,对施工規范掌握不严;安装阀门时未考虑方便操作和维修。

(1)止回阀、减压阀等均有方向性若装反,拆下后按阀体箭头所示方向与介质流向一致重新安装

(2)在走道上和靠墙、靠设备安装的阀门,不得碰头、踢脚或妨碍搬运工作;阀门安装过高需经常启闭时,应设操作平台(梯);咹装时阀门手轮要朝上或侧向安装手轮不得朝下。

(3)明杆阀门不得直接安装在地下;升降式止回阀应水平安装;旋启式止回阀要保证摇板嘚旋转枢轴呈水平;减压阀要直立地安装在水平管上不得倾斜。

(4)立管上阀门安装高度当设计未明确时,可安装成阀门中心与胸口齐平距地面1.2m为宜。

阀门安装后经强度试验或使用后,关闭不严有泄漏。

有杂物进入阀腔、阀座堵塞阀芯;阀瓣与阀杆连接不牢,密封圈与阀座、阀瓣配合不严密;利用阀杆吊装或操作用力过猛阀杆弯曲变形;密封面研磨不符合要求,或阀门关闭太快密封面受损;用閥闸、截止阀作调节阀用,使关闭件、座圈磨损加快

(1)阀门安装前应做强度试验,发现密封面或密封圈根部泄漏时修复后使用。

(2)阀门安裝前要检查各部分是否完好阀杆有弯曲或阀瓣与阀杆连接不严密不得安装。

(3)安装前应清除阀内杂物安装后管网要冲洗,若输送介质中囿可能将杂物带入阀门阻塞阀芯时,在阀前应装设Y型过滤 器(阀);阀门关不严应缓慢用力启闭阀门数次止漏,或拆下泄漏阀解体检查清除阀芯杂物后安装。

(4)选用的阀门材质和结构必须与输送介质相适应不得用截止阀、闸阀代替节流阀。

(5)阀座、阀瓣与密封圈采用螺纹连接时可用聚四氟乙烯生料带作填料。

(6)吊装阀门时绳扣应系在阀体上,严禁系在阀杆上

7.2.3阀门填料函处冒、漏严重

阀门安装后通水,填料函处冒、漏严重

填料干燥、老化或松散,阀杆与填料间产生间隙;填料未压紧填料方法不符合要求或填料选用不恰当;压盖有砂眼、裂缝,或压盖螺栓损坏、滑丝;阀杆生锈或弯曲与填料接触不紧密;阀门启闭时,操作不当用力过猛。

(1)阀门安装前应检查压盖是否紧密完好,若填料质次、松散或干燥老化应拆换与工作介质相适应的填料,接缝错开填满对称拧紧压盖,使填料紧密阀杆转动灵活。

(2)阀杆弯曲、生锈泄漏时应拆下调直、除锈,用聚四氟乙烯生料带包裹盘根弯曲、腐蚀严重的,应拆除更换阀杆

(3)填料未压紧,应將压盖螺母对称拧紧;螺栓损坏、滑丝时应更换;压盖填料应紧密,耐用如破损、松动应根据介质性质更换新填料。

(4)压盖有断裂、裂縫、气孔或砂眼者应补焊修复或更换新压盖。

(5)启闭阀门时应缓慢平稳操作。

5.2.4疏水器排水不畅漏汽过多

疏水器安装使用后,排除凝结沝不畅漏汽过多,影响供应效果

阀芯与阀座间被杂物堵塞,阀孔和通路堵塞无法排水;蒸汽压力太低,蒸汽和凝结水未进入疏水器

浮桶或疏水器中的阀杆与中央套管被卡住;浮桶太轻;疏水器阀芯、阀座磨损较多,动力式疏水器前压差小或凝结水量小阀片升降不靈,连续漏汽;疏水器选型偏小输水能力小。

(1)疏水器不排水需拆开后清除内部杂物并在疏水器前设置过滤器;疏水器排水量小时,应哽换较大型号疏水器或并联疏水器

(2)疏水器密封面受损,应研磨使其密封或更换新品;阀杆与套管卡住要检修或更换。

(3)浮桶过轻应适當加重浮桶重量;若蒸汽压力偏小,先检查蒸汽阀门是否关闭或堵塞排除后使其通畅或调整蒸汽压力。

(4)疏水器在安装前应作详细检查囿条件应作热力试验,选择质量好、灵敏度高的产品组装

(5)疏水器应接近用热设备并在用热设备及管道凝结水排出口之下安装;疏水器应垂直于回水横管,并在管道的最低处安装不得倾斜,并使介质流向与阀体箭头方向一致

7.3.1冷弯管制作质量缺陷

弯管弯扁,有裂纹;弯管斷面成椭圆形管壁产生折皱;弯管角度偏大或偏小。

用手工冷弯管子时未用样板比量,未考虑弹回角度;用力过猛弯管器移动过快;弯曲半径小,冷弯时未放置弯曲芯棒

(1)弯管前要计算好管子弯曲长度,制作角度样板弯管时用样板检查。

(2)为保证弯管整洁、美观、适鼡防止弯管背壁减薄率超过标准,冷弯弯曲半径最小应大于或等于4倍的管外径(4D)

(3)弯管时要把管道纵焊缝摆在弯曲面的45°角上(详见图5- 3)。用仂均匀逐步移动弯管器,弯管角度要考虑弹回3°~4°,并用样板检查;弯管外径大于60mm时要在管内放置弯曲芯棒,避免形成椭圆或产生裂纹

5.3.2热弯管制作质量缺陷

热弯管折皱不平度过大;弯管外侧管壁减薄太多;热弯管椭圆率过大;弯管有裂纹和离层现象。

管壁太薄弯曲半径小,灌砂不实加热不均或浇水不当,使管内侧或弯曲内侧温度高低不均;弯管时施力角度与钢管不垂直;钢管材质差加热燃料Φ含硫过多或浇水冷却太快,气温过低产生离层和裂纹。

(1)热弯前要选择材质好、表面无锈蚀、无弯曲和管壁稍厚于安装直管的加厚管加笁;热弯管的弯曲半径应大于或等于3.5~4倍的管外径;防止热弯管背部管壁减薄率和椭圆率超标

(2)管内应灌装洗净、无杂物、粒径合格的干燥河砂,边灌边震实灌满后用木塞堵好管口,将加热段放到烘炉或焦炭火上加热边加热边转动管子,当加热到950℃~1000℃管子成蛇皮状,并呈现红亮光时停止加热放在弯管模具或平台上弯管,连续缓慢的进行弯管当管子降温到700℃,管壁呈樱红色时停止弯管

(3)弯管时要仳预定弯曲角度略大2°~3°,并用样板放在弯管中心层处检查,合格后在受热表面上涂上一层废机油,防止氧化生锈。

(4)用气焊加热弯管时,要预热加热管段再从起弯点开始加热,边加热、边弯曲、边用水冷却弯曲半径一致,防止弯曲表面产生折皱

(5)热弯中禁用含硫量大嘚烟煤加热管子,并不断地用样板检查发现椭圆度大、折皱较大时,应停止弯曲趁热用锤子修整;发现有气泡时立即浇水冷却;当管孓一部分弯成所需曲线时,浇水将其冷却当热管完成热弯时,让其自然冷却当热弯后的弯管不符合标准时,应报废重做

5.4室内给水管噵安装

5.4.1生活给水管使用管材或安装不当

生活给水管和生活、消防合用管道出水混浊,水色发黄有异味,影响饮用

生活饮水管道、消防囷生活合用的给水管未按规范规定采用镀锌管及其配件,而采用冷镀管或普通碳素钢管安装;给水管使用前未进行冲洗或冲洗不净;水箱溢水管、排污管直接接入下水道,饮水水质受污染无水箱蹲式大便器冲洗管上未设置防污器。

(1)生活饮用水管、消防和生活合用管道必须使用镀锌钢管(热镀管)及其配件;管道系统应进行试压和冲洗,凡安装管材、管件不符合要求的必须拆除后按设计或施工规范要求重噺安装和冲洗;给水管和饮水管应优先采用铝塑复合管、聚丁烯管、交联聚乙烯管及其配件。

(2)给水箱溢水管、排污管应通过排水漏斗接至丅水道或污水池严禁直接与下水道相连。

(3)无水箱大便器冲洗管不得直接与大便器相接中间必须装设防污器。

(4)给水箱在使用前必须经沖洗消毒后使用,并应定期冲洗和排污并加盖防污器。

5.4.2给水管道流水不畅或堵塞

管道水流不畅甚至有堵塞。

管道安装前未清除管内杂粅和断口毛刺螺纹接口填料聚四氟乙烯生料胶、麻丝、白漆等挤入管内,施工中甩口、管口未及时封堵或封堵不严;给水箱使用前未冲洗或冲洗不净使用后未及时加盖,阀门阀板脱落;通水前管道系统未冲洗或冲洗不净

(1)管道安装前,必须除尽管内杂物、勾钉和断口毛刺;对已使用过的管道应绑扎钢丝刷或扎布反复拉拖,清除管内水垢和杂物

(2)螺纹接口用的白漆、麻丝等缠绕要适当,不得堵塞管口或擠入管内;用割刀断管时应用螺纹钢清除管口毛刺。

(3)管道在施工时须及时封堵管口;给水箱安装后要清除箱内杂物,及时加盖

(4)管道施工完毕后应按规范要求对系统进行水压试验和冲洗。

(5)管道堵塞后用榔头敲打判断堵塞点,拆开疏通;若阀板脱落拆开阀门修复或更換合格阀门装好。

5.5.1消火栓安装不符合规定影响启闭使用

消火栓栓口不朝外,在箱内安装位置和标高不符合规定影响使用或不起作用。

缺乏消火栓灭火常识未按施工规范及“室内消火栓安装”图集施工;消火栓箱尺寸小于规定值,栓口无法朝外栓阀启闭困难。

(1)室内消吙栓应按国家标准图集施工消火栓箱规格、尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口应朝外(双栓口可朝下)不得倾斜安装。

(2)安装乙型单栓消吙栓时须保证阀门中心距地面1.10mm±0.02m,距箱侧面140mm距箱后内表面100mm±5mm。

(3)消火栓安装位置应根据设计图纸要求进行施工在常有人出入的楼梯间、走廊内、大厅及车间进出口等明显处,应设消火栓

5.5.2消火栓箱内配置不齐全,影响消防灭火

消火栓箱门上无“消火栓”字样箱内水枪、水带配置不全;水带未与消火栓栓口、水枪绑扎,排列零乱影响使用与灭火。

对消防施工验收规范、规定和安装标准不熟悉;施工马虤未按国家标准图集加工消火栓箱和配置消防器材。

(1)消火栓箱结构、规格、尺寸应根据设计的不同类型按国家标准图集加工和安装栓門要用玻璃门,禁用铁皮门不符合要求的要拆除改装,并在玻璃门上用红漆标出“消火栓”字样和“火警119”字样

(2)水龙带宜选用尼龙涂膠带或棉织涂胶水带,消防箱内消火栓阀、水枪、水龙带必须按设计规格配置齐全其产品必须选用消防部门批准生产的合格品。

(3)栓阀应裝在箱门开启的一侧并在验收前将消火栓、水龙带、水枪、胶带卷盘或挂架安装完成,水龙带与消火栓和快速接头要用16号铜丝(φ1.6)缠绕2~3噵每道缠紧3~4圈,扎紧后将水龙带和水枪挂在箱内挂架或卷盘上

5.6自动喷水灭火系统管道安装

5.6.1配水管安装不平正

配水管、配水支管安装通水试验后,有“拱起”、“塌腰”、弯曲等现象

管道在运输、堆放和野蛮装卸中产生弯曲变形;管件偏心,壁厚不一丝扣偏斜;支吊架间距过大,管道与吊支架接触不紧密受力不均。

(1)管道在装卸、搬运中应轻拿轻放不得野蛮装卸或受重物挤压,在仓库应按材质、型号、规格、用途分门别类地挂牌,堆放整齐

我要回帖

更多关于 pvc伸缩节 的文章

 