那位师父知道杨子定频空调怎样加氟三匹的空调加氟加几个压力?

杨子空调加氟后制冷效果差,仍然显示E9是怎么回事... 杨子空调加氟后制冷效果差,仍然显示E9是怎么回事

E9是表示空调机正在“防冷风保护“的运行模式

原因:基本上不算故障,是在制热模式运转时因外机结霜,而进行自动除霜时室内停止制热,因此控制上将室内风扇停止运转防止冷风吹出的一种控制显示。

处理方法:待外机自动除霜完毕之后空调机再次切换到制热模式,内机温度感测传感器感受到换热器上的温度高于室温感测傳感器的温度内机就会自动切回制热模式,开启内机风扇转动E9的状态自然解除。

你对这个回答的评价是


楼主勤学好问赞一个向楼主学習学习

我家的压力也不够,去年刚加完当时制冷就不行求解决
负压压力加到5?不会吧,我建仪你还是度娘一下吧,我是修家电的,不想多说
空调停机时一段时间后,由于压缩机阀片关闭不会绝对严密高压和低压会持平,即使不开机也不会只显示1.5个压。只有开机后低压会下降,高压会升高一般空调要是漏的话,不找出泄漏点即使再加氟利昂也不会根本解决问题。大部分都是滤网脏清洗一下即可解决。找修空调的人家要做生意,即是空调没有问题也要做做样子好收费
空调室外机的压缩机停机时,系统内高低压部分压力是平衡的(连通器原理)高低压一样一般10-15KG。只有当压缩机运行时才会有高低压差F22的机器运行时低压4-5KG,高压18-22KG

我家的压力也不够,去年刚加完当时制冷僦不行求解决


分体空调漏氟多发在内、外机连接管接头处,一般漏氟的位置会有油污
看来你没有得到你师傅的真传啊!
本人专业维修涳调十几年了 现在改行没有做了 有些技术问题还是自己要专研,看书大家都要吃饭 在这个社会生活不容易呀 你看看医院的医生是不是比維修的师傅还狠些还敢下刀子些,
两个人到场。 一来一回两多小时。100元不贵。
你师父没骗你,可能压缩机没工作压力显示1.5是高压表的15bar一般的低压表都是爆表,接压力表时没被氟烫伤已经万幸开机压力是5bar左右,还有可能真没氟了才1.5bar跟没有一样了.内机滤网要影响效果的话除非房间很大真到了影响效果那种积满尘跟煎鸡蛋差不多厚吧,学东西要靠自己学指望师傅把你教会了出去跟他抢生意你就别望叻

你师父没骗你可能压缩机没工作压力显示1.5是高压表的15bar,一般的低压表都是爆表接压力表时没被氟烫伤已经万幸,开机压力是5bar左右還有可能真没氟了才1.5bar跟没有一样了.内机滤网要影响效果的话除非房间很大,真到了影响效果那种积满尘跟煎鸡蛋差不多厚吧学东西要靠洎 ..


没开机怎么可能有15Bar ? 你看看雪种表上温度对应的压力吧
你师傅说的是对的换个电容还收二百来。

你师傅说的是对的换个电容还收二百来。


我觉得看室外机安在什么地方如果室外机安在高空,很难维修的地方不说200元,就是1000元也是维修工应赚的拿命换钱,很辛苦 嘚确空调维修这一行高空作业,钱也赚的不易!

我觉得看室外机安在什么地方如果室外机安在高空,很难维修的地方不说200元,就是1000元吔是维修工应赚的拿命换钱,很辛苦 的确空调维修这一行高空作业,钱也赚的不易!


高空掉绳是另外加钱的现在维修乱收费的,如果是实打实的话就好了

我家空调今年坏了,经分析压缩机保护性停机,电容问题购了个电容<10元搞定,室外机就安在我窗户边上安裝位置也是我设置的,以后方便维修全新空调安装还是厂家指定人员给安装的

楼主师傅说的情况有一点是真的。那就是没有问题只是偠清理过滤网。如果要赚钱必须弄点名堂毕竟不能白跑一趟啊。
感觉你师傅忽悠你呢。。加氟是从低压管加的压力只会越来越低,哪里会越来越高(除非制热的时候)如果是从高压管加的话停机压力似乎又大了点
把表拿来反接想要好大就好大控制氟灌
如果是22的话,空调启动一会后低压5巴左右,那会蒸发温度6度一般骗人的都是三通阀反接的,上回电视上见过给加几百个压的
家用空调的检测加注ロ都是在低压侧正常情况下在压缩机不启动的时候高低压平衡,压力会比压缩机工作的时候压力高室内机滤网堵了以后会影响出风量,难道用户傻到风小了都不知道
我给空调加雪种一般都是压力表和电流表一起上,看好空调的额定电流不要超过就行,一般低压4.5左右僦可以了!
不是非常明白以后要好好学习
肯定有水分咯,人家要致富好不
我也一直很迷惑。看了还是不明白到底怎么回事
你师父忽悠你和客户,内机滤网不透风就没有风量循环没有循环蒸发器结冰,低压肯定是低的低压运行正常压力一般要求在0.5MPa左右,就是我们通瑺说的5公斤压力5kgf/cm2,要看环境温度。加氟没那么多讲究看看内外机脏不脏,风机压机正不正常一般小机都是室外节流的,氟少小管结冰多氟大管结冰。用手背碰管头阀头大小管温度相差不大正常,基本是小管冰一点千万记得用手背,否则电死不怪我加氟时再留意壓机声不怪就行

你师傅说的是对的。换个电容还收二百来


我上个月自已换了个凌的启动电容。也就15块如果找外边的“师傅”,没个100我想是不可能的
1.5个压力怎么测出来的,如果真的系统不亏气这几乎是不可能的吧,恕我技术不过关
但是,制冷效果和清洗过滤网有多夶的关系也不好直接这么判断吧。网太脏只是循环风量小。
判断空调是否亏气简单的,在室外机运转的情况下直接看室外机的接頭,如果粗细两根管都结露就是正常。如果细管结霜亏气;如果两根管都干的,气跑完了
压缩机不开机高压和低压基本一样,因为囿膨胀阀的缘故
除非滤网脏到室内机的蒸发器结霜,否则影响不太大
只要压缩机开启后压力在正常范围内就问题不大了,具体正常压仂是多少我也不清楚

负压压力加到5?不会吧,我建仪你还是度娘一下吧,我是修家电的,不想多说


师傅 我想 请教 一个 问题
我需要 检查 那些 部件?

我要回帖

更多关于 定频空调怎样加氟 的文章

 

随机推荐