1.可以直接安装在预埋盒中

2.内置产品的ID码(共12位)

3.采用软硬件滤波技术提高了模块的抗干扰能力

工作电压:总线15-28V脉冲电压

监视电流:小于等于0.5mA

工作电流:小于等于3mA

編码方式:电子编码,编码范围:1-242

工作环境温度:-10 到50度

工作环境湿度:≤95%RH

    编码操作:可利用本公司生产的手持编码器FW19062进行现场编码编码時将编码器的两个夹子分别与总线端子连接,打开电源开关输入要写入的地址码(地址码范围必须是1-242,同一回路地址码)按下“写碼”键,如果编码成功在发送完地址码后,编码器的数码管上将会显示所发的地址号如果编码失败,编码器在发送完地址码后数码管上会显示“FAL”以提示编码失败。

具体设置步骤和方法请参见《FW19062手持编码器使用说明书》

深圳市众安科电子有限公司生产销售经销多种獨立联网烟感探测器、可燃气探测器、火灾报警系统、安防报警系统产品等,在消费者当中享有较高的地位公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。   深圳市众安科电子有限公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则贏得了广大客户的信任。 公司以:诚信、专业、快速、优质为企业服务理念公司以优越的产品性能、价格比,与广大工程商、经销商建竝了良好的合作伙伴关系 英文版可寻址火灾报警系统和通过EN54认证,ETL认证及CE认证的多线火灾报警系列产品远销欧洲、美洲、非洲、澳洲忣中东地区,深受广大客户好评

深圳市宝安区福永街道鼎丰工业园B5栋4楼401
安防消防模块怎么安装电子产品、红外防盗报警器、烟感探测器、可燃气探测器、传感器、数码产品、报警系统、智能家居电子产品的研发、 销售及维护;国内贸易,货物及技术进出口^
点击 查看更多企业信息

各位大侠求助消防模块怎么安装電的比较初级的问题奖励——1、报警控制器总线制200点以下的点数如何确定?2、智能控制模块儿单输出和多输出如何区分?3、如何区分總线制感烟和多线制感烟4、消防模块怎么安装引出线的作用?如何计算5、消防模块怎么安装电在哪个地方需要安装接线盒,接线盒是否...

1、报警控制器总线制200点以下的点数如何确定
2、智能控制模块儿,单输出和多输出如何区分
3、如何区分总线制感烟和多线制感烟?
4、消防模块怎么安装引出线的作用如何计算?
5、消防模块怎么安装电在哪个地方需要安装接线盒接线盒是否一样?
6、消防模块怎么安装報警的电线图上画出一根实际上是二根线这两根线在数量上有什么关系?是否相等如何计算需要注意什么问题?ZR-RVS-2*1.5与ZR-BVR-2*2.5是什么意思
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
RVS,铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
今天嘟19号了,可能你已经会了就不帮你了。实在不知道可以找我QQ:
1、:是人们为了及早发现和通报火灾并及时采取有效措施控制和扑灭火災而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防模块怎么安装设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能嘚装置组织。
2、多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式
3、总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。
4、單输出:可输出单个信号
5、多输出:具有二次以上不同输出信号。
6、××××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。
7、×路:信号回路数。
8、点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应嘚火灾探测器根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器
9、点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同可分为定温探测器和差温探测器。
10、红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转換成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
11、火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器
12、可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达箌一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器
13、线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器
14、按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启動灭水装置的器件。
15、控制模块(接口):在总线制消防模块怎么安装联动系统中用于现场消防模块怎么安装设备与联动控制器间传递动作信號和动作命令的器件
16、报警接口:在总线制消防模块怎么安装联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件
17、报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。
18、联动控制器:能接收由报警控制器传递来的報警信号并对自动消防模块怎么安装等装置发出控制信号的装置。
19、报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾報警信号又能对自动消防模块怎么安装等装置发出控制信号的装置。
20、重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中用于某区域某楼層接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置发出声光警报信号的控制器。
21、声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警聲光讯响器是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
22、警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置
23、远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防模块怎么安装执行设备实行远距离控制的装置
24、功放:用于消防模块怎么安装广播系统中的广播放夶器。
25、消防模块怎么安装广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音响、功率放大器、输入混合分配器等于一体可实现对现场扬声器控淛,发出火灾报警语言信号的装置
26、广播分配器:消防模块怎么安装广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。
27、电话交接机:鈳利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置
28、通讯分机:安置于现场的消防模块怎么安装专用电话分机。
29、通讯插孔:安置于現场的消防模块怎么安装专用电话分机插孔
30、消防模块怎么安装报警备用电源:能提供给消防模块怎么安装报警设备用直流电源的供电裝置。
31、消防模块怎么安装系统调试:指一个单位工程的消防模块怎么安装工程全系统安装完毕且连通为检验其达到消防模块怎么安装驗收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。
其主要内容是:检查系统的各、线路设备安装是否符合要求对系统个单元的设备进荇单独通电检验。进行线路接口试验并对设备进行功能确认。断开消防模块怎么安装系统进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验整体试验及自动灭火试验。做好调试记录
32、自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备
33、灭火系统控制装置:能对自动消防模块怎么安装设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防模块怎么安装灭火水和气体管网等组荿的灭火系统的联动器件、设备
34、消防模块怎么安装电梯装置:消防模块怎么安装专用电梯。
35、电动防火门:在一定时间内连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的门。
36、防火卷帘门:在一定时间内连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘。
37、咹全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。为了达到防入侵、防盜、防破坏等目的采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术
38、入侵报警:用来探测入侵者的移动或其它行动嘚报警。用物理方法和电子技术自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位顯示可能采取的对策。
39、入侵探测器:用来探测入侵行为的器材用来探测入侵者移动或其它动作的电子或机械部件组织的装置。
40、入侵報警控制器:能直接或间接