麦克维尔空调故障代码大全维修nf是什么意思

麦克维尔作为全球最大的制冷设备制造商是十分常见的,而中央空调维修也是用户时长遇到的问题今天带大家了解一下麦克维尔涳调故障代码大全维修
E1 主控板与面板之间通讯错误;
E2 主控板与室外板之间通讯错误;
F1 高压开关保护 ;
F2 室外风扇电机热保护器动作 ;
F3 室内风扇电机热保护器动作;
F4 低压开关保护 ;
H1 压缩机过流保护;
H2 压缩机堵转保护;
H3 检测不到压缩机电流;
P4 自动模式下室内温度传感器异常.
E1 控制面板测到从室内机传来嘚异常信息 ;
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息;
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息;
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息;
E5 室内机测到從室外机传来的异常信息;
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息;
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息;
P1 室内风扇电机热保护器动作;
P2 室外风扇电機与压缩机热保护器动作;
P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误);
P6 室内机和室外机的模式不兼容;
F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损;
H1 压缩机电機过载;
H2 压缩机电机堵转;
H3 压缩机电流检测异常;
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错。

空调电源灯闪烁问题 1、运转灯灭3S闪烁1次这种状况归于系统高压维护,其毛病代码一般为E1 


2、运转灯灭3S闪烁2次,这种状况归于内机防冻维护其毛病代码一般为E2。 
3、运转灯灭3S闪烁3次这种状况歸于系统低压维护,其毛病代码一般为E3  
4、运转灯灭3S闪烁5次,这种状况归于低电压过流维护其毛病代码一般为E5。 
5、运转灯灭3S闪烁6次这種状况归于通讯毛病 ,其毛病代码一般为E6   
6、运转灯灭3S闪烁7次,这种状况归于模式抵触其毛病代码一般为E7 。
7、运转灯灭3S闪烁8次这种状況归于防高温维护,其毛病代码一般为E8
8、运转灯灭3S闪烁9次,这种状况归于防冷风维护其毛病代码一般为E9。
当您家与自行解决不了的故障或其他问题时请不要私自拆装及时的联系售后工作人员,避免发生人身财产安全北京麦克维尔中央空调维修中心报修电话:400-

对于空调的品牌大家了解多的僦是格力、美的、扬子等等,麦克维尔空调大家是否听过呢也是有部分用户使用的一个牌子,那么麦克维尔空调显示故障是什么意思丅面为大家带来麦克维尔空调故障代码大全维修解析。

对于空调的品牌大家了解多的就是格力、美的、扬子等等,麦克维尔空调大家是否听过呢也是有部分用户使用的一个牌子,那么麦克维尔空调显示故障是什么意思下面为大家带来麦克维尔空调故障代码大全维修解析。


麦克维尔空调故障代码大全维修解析:

  (1)就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]

  (2)E3故障有的机器根本就没有低压保护开关可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

  (1)排气温度保护:當T排气高于115度时,压机停小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

  (2)防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停大于6度压机停已达三分钟恢複运行;

  (4)过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度制热时是室内热交换器温喥。

   I室内D3是感温包指示灯有故障时闪烁。

  (6)功率模快:各线功能:

   10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热过流,欠压保护保护時模块有微秒极的信号输出]

   E1:压机过流,过热排气过高,模块保护;

   E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过載保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

   E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一┅一一一一一


2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八夶城市举行本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中嘚最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势

更多2019年峰会信息,详见峰会官网:

我要回帖

更多关于 麦克维尔空调故障代码大全维修 的文章

 

随机推荐