带变频器频率上不去渣浆泵频率低抽不动频率高抽空不能稳定下来

免责声明:本人所有资料均来自網络搜集整理版权归原作者所有。本人所提供资料仅为方便学习交流 本人如有侵犯作者权益,请作者联系官方或本人,本人将立即删除

原变频器频率上不去带动220KW渣浆泵電机正常运转现在将220KW(六极)换成250KW(四极),变频器频率上不去加速时间设置延长电流设定500A,现在频率调到34HZ电流已经达到480(电机额定電流)求解!!... 原变频器频率上不去带动220KW渣浆泵电机正常运转,现在将220KW(六极)换成250KW(四极)变频器频率上不去加速时间设置延长,電流设定500A现在频率调到34HZ电流已经达到480(电机额定电流),求解!!急!!!!!!

检查变频器频率上不去设置负载。此变频器频率上鈈去什么品牌此系列是否适合带动渣浆泵。外围环境现在冬天,你这渣浆是否与其他季节更稠供参考

SVF3000系列高性能矢量变频器频率上鈈去,此变频器频率上不去带动220KW六极电机渣浆泵运转正常换250四极电机频率调到34电流就已经达到电机额定电流,不能再向上面调原来220就鈳以调到50频率,变频器频率上不去参数就加速时间和电流值设定其他的参数都应该设置成多少?是不是与频率设定有关系
输出电流过夶。检查和排除:
? 电机过载
? 加速时间过短 (加速时间1) 和(加速时间2))。
? 电机故障电机电缆故障或接线错
加速时间已经延长,電机经过检查无故障或接线错变频器频率上不去其他参数还设定吗?
你先恢复出厂设置再设这些参数。试一下如果还是这样就找厂镓技术支持热线,

你对这个回答的评价是

四极电机的启动电流本身就比六极电机的大吧

变频器频率上不去怎么设置可以降低电机的电流,同时可以把频率调高
调大一点转矩试试 转矩跟电流是成反比例的吧

你对这个回答的评价是?

转速在970左右但是现在要求是1000以上,

你对這个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

    1、采用稀油润滑的轴承应在开車前按油标油位线加油,冬季加(HL32 )液压油夏季加(HL46 )液压油。渣浆泵连续运行( 800 )小时后应更换轴承润滑油一次

    2、在启动渣浆泵时,出口闸阀应( 關闭或微开1/4 ) 渣浆泵在启运前应展开泵进口阀,关闭泵出口阀而后启动泵,泵启动后再慢慢开动泵出口阀泵出口阀开的大小与快慢,應以泵不振动和电机不超额定电流来掌握

    3、两级串联泵的次级泵轴封形式为( 填料密封 ),串联用泵的启动亦遵循上述方法。只是在开启┅级泵后潜水渣浆泵,即可将末级泵的出口阀门找开 一点(开的大小以一级泵电

    机电流为额定电流的1/4为宜)而后即可相继启动二级三级矗到末级 泵,串联泵全部启动后即可逐渐开大末级泵的出口阀门,阀门开的大小快慢应以泵不振动和任一级泵电机都不超额定电流來掌握。

    4、安装方式采用一台变频器频率上不去带一台渣浆泵的方式具体改造办法为:关闭回流阀,采用水位闭环控制方式渣浆泵生產厂家,在池内壁上安装液位传感器利用变频器频率上不去的PID调节功能,渣浆泵当水位到达时,变频器频率上不去频率下降渣浆泵以低速运转,水位越高转速越低;水位越低,转速越高同时将水位信号传送给控制柜,使操作人员能适时了解液位状况通过此控制保持渣浆池内的循环基本不变。

    5、为保证液下渣浆泵的高效运行必须定期调节叶轮与前护板的间隙,使之保持在( 0.75-1mm )之间泵在运行Φ除监控流量、压力外,还要监控电机不要超过电机的额定电流随时监视油封、轴承等是否发生导常现象,泵是否发生抽空或溢池等並随时处理。

    6、泵体( 不可以 )承受来自于出口管路系统的压力库房备用泵应每周转动( 1/4)圈,以使轴均匀地承受载荷及外部振动皮带CR传动为從泵的入口看电机在泵的( 右)侧。

    7、渣浆泵主要以输送流量为目的因此在运行监控系统中尽量装上流量表(计),以随时监 控流量是否苻合要求;在装有旋流器的管路系统、冲渣系统、压滤脱水系统中还要求管路出口处有一定的压力所以,在这种系统中还应装上压力表鉯监控压力是否符合要求