三菱JE三菱伺服电机增益参数使能状态在哪里设备参数

台达b2的伺服与三菱fx3uplc在位置控制时調参数时使能断开调好以后通过p2-10或p2-30打开使能三菱伺服电机增益参数只能一个方向转不会反向,不打开使能电机又不会转... 台达b2的伺服与彡菱fx3uplc在位置控制时调参数时使能断开调好以后通过p2-10或p2-30打开使能,三菱伺服电机增益参数只能一个方向转不会反向不打开使能,电机又不會转

第一、伺服驱动器不开使能是无法工作的。

第二、你通过PLC脉冲控制伺服伺服的工作方式要选对,符号加脉冲控制

第三、伺服只姠一个方向运转、你通过plc进行方向切换时,可以观察plc的输出点比如Y0、Y1.如果你正反转时,只有Y0亮Y1,方向切换不亮那么你的指令没写对。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 三菱伺服电机增益参数 的文章

 

随机推荐