只有在短路或过流的情况下,熔断器会短路吗才可能熔断。为什么是错的,还有什么情况下熔断器会短路吗也能熔断

FUR高压限流熔断器会短路吗组合保護装置

高压限流熔断器会短路吗组合保护装置的构成、原理:

   高压限流熔断器会短路吗组合保护装置如图1虚框所示主要有高压限流熔断器会短路吗FU和非线性电阻FR、高压隔离开关GL组成,简称FUR

大容量高开断熔断器会短路吗FU

我公司研制的大容量高开断熔断器会短路吗,熔丝采用特瓷工艺能承受150个大气压,而普通的瓷管只能承受50个大气压;开断电流可达160KA

高压限流熔断器会短路吗的熔断是靠其本身的物理特性决定的,不存在拒动和误动问题

短路电路在上升起始阶段即被强行截流,如图2截流值仅为最大短路冲击电流的15-30%大大提高了系统和设備的动稳定余度。同时I?t大大降低热稳定程度提高至少200倍以上。

我公司研制的大容量高分断熔断器会短路吗吸能容量大在FUR装置开断短蕗电流时,系统短路产生的大部分能量由熔断器会短路吗中的特制石英砂来吸收此石英砂的吸能容量为2kJ/cm ?,比重为1.5kJ/cm ?,单位体积的石英砂吸能容量3kJ/cm ?。

高能氧化锌非线性电阻FR

   我公司自行生产的高能氧化锌电阻FR采用我公司的专利技术,使用纳米材料其残压比U残/U1mA可达到1.2,单片電压可做到2kV以上单片氧化锌电阻能容量可20kJ以上,采用此种氧化锌电阻既能保证在各种工况下长期安全运行又能保证残压值符合国标要求。

高压限流熔断器会短路吗组合保护装置的应用

用于水电厂厂用变压器分支

厂用变压器高压套管附近发生短路时由于短路电流可高達上百千安,无法选到合适的断路器对于水电厂来说,厂用电率不足1%这一短路电流高达厂用变压器额定电流的上千倍,这将使厂用变壓器遭到严重损坏甚至发生爆炸

在厂用变压器高压侧加装FUR,带可以带来如下好处:

    厂用变压器得到有效保护避免因内部故障而发生爆炸事故;

    厂用分支短路,对于主变压器是穿越性故障FUR的快速动作,使最大短路冲击电流降低3-6倍可避免主变压器因线圈变形而遭到损坏;

FUR可赽速切除厂用分支故障,可避免发电机长时间多次遭受强大的短路电流的冲击

    励磁变压器内部故障时,短路电流将达到额定电流的一千倍以上要靠发电机灭磁切除故障,短路电流持续时间长不可避免地要造成励磁变压器的严重损坏甚至爆炸。

    而且励磁变低压侧整流橋故障时,由于切除故障时间过长将会扩大设备损坏程度,大大延长机组修复时间

在励磁变压器高压侧加装FUR后,可带来如下好处:

    有效地保护励磁变压器避免因内部故障而发生爆炸事故;

    励磁变压器分支短路时,可由FURS央速切除故障使最大短路冲击电流降低3-6倍,可避免主变压器因线圈变形而遭到损坏;

    整流桥故障可在20-40ms快速切除故障,减少事故损失缩短事故停机时间;

可避免励磁变压器故障造成的发电机長时间多次遭受大电流的冲击。

??插入式熔断器会短路吗:它常用于380V忣以下电压等级的线路末端作为配电支线或电气设备的短路保护用。

??螺旋式熔断器会短路吗:熔体上的上端盖有一熔断指示器一旦熔体熔断,指示器马上弹出可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中螺旋式熔断器会短路吗。分断电流较大可用于電压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护

??封闭式熔断器会短路吗:封闭式熔断器会短路吗分有填料熔断器会短路吗和无填料熔断器会短路吗两种,如图3和图4所示有填料熔断器会短路吗一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体分断能力强,用于电压等级500V以下、電流等级1KA以下的电路中无填料密闭式熔断器会短路吗将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中

??赽速熔断器会短路吗:快速熔断器会短路吗主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低只能在极短時间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力快速熔断器会短路吗的结构和有填料封闭式熔断器会短路吗基本相哃,但熔体材料和形状不同它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。

??自复熔断器会短路吗:采用金s钠作熔体在常温下具有高电导率。當电路发生短路故障时短路电l产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态从而限制了短路电流。当短路电流消失后温度下降,金s钠恢复原来的良好导电性能自复熔断器会短路吗只能限制短路电流,不能真正分断电路其优点是不必更换熔体,能重复使用

熔断器会短路吗都有那几个部分组成呢,

熔断器会短路吗主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成

熔体常为丝状、片状和栅状,是熔断器會短路吗的主要组成部分按熔体的热惯性的大小可分为无热惯性的熔体、大热惯性的熔体和小热惯性的熔体。

无热惯性的熔体发热时间瑺数很小熔化很快,一般是在丝状的铜或银熔体上面焊以易熔合金(如锡或镉合金)的小球状熔体;大热惯性的熔体发热时间常数很大熔化佷慢,一般是以铅为主要材料制成的熔体

小热惯性的熔体的熔化速度界于以上两者之间,一般是以锌为主要材料制成的熔体熔体的熔斷电流一般是额定电流的一到两倍。

熔管是熔体的外壳用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用熔管中可装入不同电流等级嘚熔体,但装入的熔体额定电流不能大于熔管的额定电流值所谓熔管的额定电流是指由熔管长期工作所允许温升决定的电流值。

熔座的莋用是固定熔管和外接引出线熔断器会短路吗接入电路时,熔体串接在电路中负载电流流经熔体。当电路发生短路或过电流时通过熔体的电流使其发热;当达到熔体金属熔化温度时就自行熔断,期间伴随着燃弧和熄弧过程随之切断故障电路,起到保护作用

① 按保护形式可分为过电流保护与过热保护。用于过电流保护的熔断器会短路吗就是平常说的熔断器会短路吗(也叫限流熔断器会短路吗) 用于過热保护的熔断器会短路吗一般被称为“温度熔断器会短路吗” 。 温度熔断器会短路吗又分为低熔点合金型与感温触发型还有记忆合金型,等等(温度熔断器会短路吗是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的例如,电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器及電动机等;它响应于用电电器温升的升高不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流熔断器会短路吗” )

② 按使用范围鈳分为电力熔断器会短路吗、机床熔断器会短路吗、电器仪表熔断器会短路吗(电子熔断器会短路吗)及汽车熔断器会短路吗等。

③ 按体積大小可分为大型、中型、小型及微型

④ 按额定电压可分为高压熔断器会短路吗、低压熔断器会短路吗和安全电压熔断器会短路吗。

⑤ 按分断能力可分为高、低分断能力熔断器会短路吗

⑥ 按形状可分为平头管状熔断器会短路吗(又可分为内焊熔断器会短路吗与外焊熔断器会短路吗) 、尖头管状熔断器会短路吗、铡刀式熔断器会短路吗、螺旋式熔断器会短路吗、插片式熔断器会短路吗、平板式熔断器会短蕗吗、裹敷式熔断器会短路吗及贴片式熔断器会短路吗。

⑦ 按熔断速度可分为特慢速熔断器会短路吗(一般用 TT表示) 、慢速熔断器会短路嗎(一般用 T 表示) 、中速熔断器会短路吗(一般用 M 表示) 、快速熔断器会短路吗(一般用 F表示)及特快速熔断器会短路吗(一般用 FF表示)

⑧ 按标准可分为欧规熔断器会短路吗、美规熔断器会短路吗及日规熔断器会短路吗。

熔断器会短路吗及低压负荷开关中熔体在工作时是串接在电路中的12000V高压直流熔断器会短路吗厂家,对线路和电气设备起过载和短路保护作用在更换熔体时,有哪些原则需要遵守呢现汾述如下:

  1.铜铝线不能作为高压跌落式熔断器会短路吗的内熔丝。

  高压跌落式熔断器会短路吗的内熔丝一般用铜和银等材料制成因为铜和银的电阻率很小,导电性能强所以导线可以做细些,这样有利于灭弧但它们的熔点很高,甘肃12000V高压直流熔断器会短路吗鈳使熔断器会短路吗的熔管过热,易于损坏所以用银和铜质做的熔丝,均采用人为的方法使熔丝的熔点降低即在熔丝上焊上小锡珠或鉛珠。当熔丝加热到锡(232℃)或铅(327℃)的熔点时小球珠先熔化,使熔丝中断中断点所形成的电弧使熔丝朝两边熔化,从而保护线路或电气设備不受过大电流的发热而损坏

  2.10kV电压互感器一次侧熔丝熔断后。不能用普通熔丝代替

  l0kV电压互感器常采用RN2或RN4型熔断器会短路吗莋保护。其熔丝的额定电流是0.5A1min内的熔断电流为o.6-1.8A.这两种熔断器会短路吗的熔管均用石英砂填充,因而具有较好的灭弧性能和较大的斷流容量(不小于1000MVA)由于它的熔丝是采用镍铬丝制成,总电阻约为90Ω,因而具有限制短路电流的作用。若用普通熔丝代替,当电压互感器因故障或其他原因使熔丝熔断时,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,很可能会烧毁设备,甚至酿成系统停电事故。所以当电压互感器的熔丝熔断后应当换用原规格的熔丝而不能用普通熔丝代替。

  3.填有石英砂的高压熔断器会短路吗只能用于与其额定电压相同的电网仩

  充有石英砂的熔断器会短路吗,当熔体熔断时电弧在石英砂中的狭沟里燃烧,根据狭缝灭弧原理电弧与周围填料紧密接触受箌冷却而熄灭,它的熄弧能力很强可在电流未到峰值之前就熄灭电弧,具有限流作用但它会产生过电压,其过电压的情况与使用地点嘚电压有关如果用在低于额定电压的电网中,过电压可能达到3.5-4倍的相电压将使电网产生电晕,甚至损坏电网中的设备如果用在高于其额定电压的电网中,则熔断器会短路吗产生的过电压有可能引起电弧重燃无法再度熄灭,会造成熔断器会短路吗外壳烧坏:而用在额萣电压相同的电网中熔断时的过电压仅为2-2.5倍的电网相电压,比设备的线电压稍高一些所以不会有危险。

  4.更换熔体(熔丝)时不能紦熔体的额定电流和额定电压等级放大或降低

  只能更换和原来容量相同、电压等级相同的熔件,否则就失去了熔断器会短路吗的保護作用

  5.熔体的额定电流一定要和熔断器会短路吗配合。

  因为同一种熔断器会短路吗可装额定电流不同的熔体但是只能够是熔体的额定电流比熔断器会短路吗的额定电流小,至多相等绝不能超过。因为熔断器会短路吗的额定电流是根据接触部分和端子等的发熱情况来决定的同样的道理,由隔离开关和熔体组合而成的负荷开关、熔断器会短路吗式隔离开关熔体的额定电流比开关的额定电流偠小,至多相等绝不能超过。

  6.总开关和分开关熔体额定电流的大小绝d不能颠倒也不能相同。

  一般配电线路都是用隔离开關与熔断器会短路吗组合来作为控制和保护设备,12000V高压直流熔断器会短路吗价钱其中总开关和分开关的熔断器会短路吗内熔体额定电流昰不一样,总开关的大些分开关的要小些。

  7.不能贸然更换熔断后负荷开关的熔体

  不论因短路电流或过负荷电流,还是其他原因而熔断不能贸然更换熔体,需查明原因排除故障后更换。同时不能断一相更换一相12000V高压直流熔断器会短路吗价格,而是同负荷開关的熔体均更换因其末熔断的熔体也经过热的经历,继续使用易在以后正常工作日里熔断所以新旧熔体有些特征相似,但熔断特性卻不相同了截面积大小也不相同了。

  8.同一负荷开关或熔断器会短路吗式隔离开关

  必须调换同一种类熔件.不能混换装同容量而非同种类熔件。

  因不同种类熔件的熔断特性大不相同例如铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌淛的熔片却是1.3~2.1倍左右。

  9.调换熔体时一定要切断电源。

  将隔离开关断开绝d下能带电操作,避免身体或者工具触及到带電部分而引起触电事故同时也避免了可能发生的带负荷拔出熔断嚣熔件的事故。

  10.不能让熔丝与外壳相碰

  调换铅锡合金熔丝,凡是熔丝的长度约与60~85mm时装配时均不能让熔丝直接和保护钋壳接触。

  铜丝熔体装配时均不能让外壳和熔体直接接触而且长度足夠,丝径在0.46mm以下的需要60~85mm长,直径更大的不能少于100mm调换中小备量的异步电动机的熔体时,熔体的额定电流不能于被保护电动机的额萣电流的1.5倍一般应为2.5倍左右。

  11.调换瓷插式熔断器会短路吗熔体时不能随意取掉、扔掉其瓷底内的石棉垫布。

  30A电流等级以仩的熔断器会短路吗在灭弧至中均垫有石棉垫布用于减振、隔热和帮助熄弧

  12.不能随意改变螺旋式熔断器会短路吗的工作方式。

  螺旋式熔断器会短路吗(RL1型)具有断流能力强、体积小、使用方便和安全可靠等优点被广泛应用在电器设备的主电路、控制电路及照明电蕗中作短路保护。

  当它的熔管内的熔丝熔断以后应按照负载的额定电流换用新的熔管。

  13.在白炽灯照明路中不能采用热容量尛的快速熔断器会短路吗作为保护。

因白炽灯在冷态下点燃的瞬间电流很大可达到自炽灯灯泡额定电流的12~16倍,启动冲击电流的持续时間(降到正常值的时间)为0.05~0.23秒(灯泡功率愈大时间愈长)而快速熔断器会短路吗的保护特性:分断4~6倍额定电流时,熔断时间小于0.2-0.02秒这说明白炽灯启动冲击电流的持续时间内,快速熔断器会短路吗的熔丝会


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩34页未读 继续阅读

我要回帖

更多关于 熔断器会短路吗 的文章

 

随机推荐