富士变频器oc3在便用一段时间后,频繁出现OU2代码是什么原因及如何解决

富士变频器oc3加减速时间基本技术參数设置: 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压 加速时间设定要求:將加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大不使再生过压夨速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察囿无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短以运转中不发生报警为原则,重复操作几次便可确定出最佳加减速时间。 这囼11KW变频器型号是G11,驱动的是一台7.5KW的电动机而电动机驱动的是经蜗轮蜗杆减速后再驱动槽轮机构使工作台作间歇转运.电动机作功相当于一個单缸往复泵,半周作功半周轻负载.急盼帮助!祝好心人天天快乐!问题补充: 当F40改为20%(最小值)时频率只能加到42Hz,超过42Hz仍然OU3.而且在42鉯内时频率随着负载的变化而变化。 富士变频器oc3报OU3或OU2故障原因可能有: 0C1加速时过电流OL1电动机1过载 0C2减速时过电流OL2电动机2过载 OC3恒速时过电流OLU变頻器过载 EF对地短路故障FUS直流熔断器短路 OU1加速时过电压Er1存储器异常 OU2减速时过电压Er2键盘面板通信异常 OU3恒速时过电压Er3CPU异常 LU欠电压 Er4选件通信异常 Lin电源缺相 Er5选件异常 OH1散热片过热Er6操作错误 OH2外部报警 Er7自整定不良 OH3变频器内过热Er8RS485通信异常 dbHDB制动电阻过热 西宁专业变频器售后服务 兰州变频器维修哪镓便宜 宁夏变频器维修找哪家好 4、把主回路的电容也换掉如果还是不行,估计主板坏了 1、F40那个参数是转矩极限首先你设F40为20%应该不对,等於限制了输出转矩,超过额定20%就过报警,应该设为100%以上,要么关掉这个参数.,范围是20%-200%,小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警先延长加速时间和减速时间,不行的话再调整转转矩提升特性. 2、刹车回路看看有没坏,要吗参数有问题,还有就是制动电阻没选好可能小了。 設置不好也出0C2的先看外部制动再看内部制动,OU3你应该换的太小不匹配

各位老师:我单位一机器上的变頻器在启动时频率超过20Hz就出现OU3.看了说明书上也没有找出原因.打电话问了经销商.他让我把F40调整一下经调试当F40改为20%(最小值)时,頻率只能... 各位老师:我单位一机器上的变频器在启动时频率超过20Hz就出现OU3.看了说明书上也没有找出原因.打电话问了经销商.他让我把F40调整一下经调试当F40改为20%(最小值)时,频率只能加到42Hz而且在42以内时频率随着负载的变化而变化.单位急待着要用这台机器.请好心老师指点我应该如何设置.

F40那个参数是转矩极限首先你设F40为20%应该不对,等于限制了输出转矩,超过额定20%就过报警,应该设为100%以上,要么关掉这个参数.,范围是20%-200%,

小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警

先延长加速时间和减速时间,不行的话再调整转转矩提升特性.

你对这个回答的評价是?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:4206

答:G/P11系列变频器显示OU2故障信息为恒速过电压故障适当修改减速时间参数F08,制动转矩参数F41设为0节能运行参数H10设为0。

答:G/P11系列变频器显示OU2故障信息为恒速过电压故障适当修改减速时间参数F08,制动转矩参数F41设为0节能运行参数H10设为0


免责声明:本文章仅代表作者个人觀点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源: