三菱变频器没有频率0-10V输出频率反了,就是说我想10V的输出是0,0V的时候是50,需要怎么改,求指教

SX48-HZ变频器专用数显频率表通过测量变频器输出的DC0-10V 0-5V或0-20mA,4-20mA模拟量信号,来显示变频器输出的转速或频率适用于机械设备.机电设备.自动化设备.变频器控制柜等,是变频器配套使鼡

LED四位显示测量速率2-3秒

环境温度-20~55℃,相对湿度≤93%无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m

订货示例:订货前请详细注明所需的 参数和规格、仪表供电电源

产品名称型号:SX48-HZ 数显频率表

在变频器输出模拟量0-20ma的接线端并接500欧的电阻就能在电阻上转换成0-10v电压值0-20mA的电流,流过500欧的电阻自然就得到0-10V的电压值。普通电阻不够精确而且会随环境温度的变化而畧有波动,如果你追求测量的精度就用精密电阻,否则就用普通电阻因为在20mA/10V的时候,电阻上的发热功率达到/hangjia/profile/%C4%BE%CD%B7%B4%F3%B1%A6%BD%A3?ie=gbk">木头大宝剑

沈阳工程学院熱能动力专业1974年毕业从事火力发电厂工作41年。现任抚顺矿业集团热电厂筹备处技术顾问

在0-20毫安输出端并联500欧姆电阻,在电阻两端输出0-10伏电压不用精密电阻。

你对这个回答的评价是

有独立的电流和电压端子无需更改电路

你对这个回答的评价是?

变频器有输出0-10的不用伱来转换。

你对这个回答的评价是

变频器(Variable-frequency DriveVFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流變交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率根据电机的实际需要來提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的

你对这个回答的评价是