我修了一台海尔25一拖二的空调不淛冷单开B机不制冷但压缩机工作。而A机蒸发器结霜B机的室内电脑板和电磁阀我换了反复的试机还是A机蒸发器结霜。不知道是怎么回事請高师指点谢谢!
您说的是不是B机的毛细管堵了
你不是说A机正常吗那你就看看B机上的呀,要就看看你换的电磁阀
单独试B機的时候而A机的蒸发器结霜此时又没开A机
那B机的制冷效果怎么样呀
这是典型A机的电磁阀不能正常开及关,A机蒸发器结霜说明压缩正常,这是你开了B机压缩正常运行,而A机的电磁阀没有关闭雪种将会经过A机的蒸发器,由于A机的风机还没有工作蒸发器不能进行热交换,蒸发器就会越来越冻慢慢结霜,重点电磁阀上
那么B机为啥一直不制冷呢?也是和电磁阀有关吗
注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能您需要 才可以下载或查看,没有帐号 现在的问题是开机压缩机内机风扇都是正常工作的,一切良好但是15-20汾钟左右内机风轮出风明显减少,开盖发现蒸发器上部分完全结霜下部分正常, 怀疑是结霜堵住了进风口查看外机粗的回气管严重结霜, 细的液管轻微结霜 此时内次由于基本出风非常小,无法达到制冷的效果 只有转风扇等霜化掉重新启动制冷才能正常工作 请问师傅,是否可能是加F没有抽空原因 或者是加的F不纯净? 因为那个瓶子很旧了 内机蒸发机每2个月用空调不制冷消毒剂清晰,滤网也是经常清洗应该不太会脏堵, 内风机应该也正常的开始没结霜的时候风力正常 |
格力DZ系列KFR-72/DZW式空调不制冷器不制冷室外机结霜维修案例
故障现象:服务中心今收到一用户报修故障,说家里一台型号为KFR-72/DZW的格力DZ系列空调不制冷器不制冷室外机结霜故障。
案例分析:维修人员到现场后给空调不制冷通电用遥控器开机,设定制冷状态3min后室内机出热风,50min后室外机热交换面结霜故判断四通阀在制热状态下没有转换;用万用表测四通阀线圈没有220V电压,所以应该是四通阀没有转换四通阀滑块可能有被卡住的现象,造成不能复位;用木棒轻敲四通间恢复制冷状态,但重新开停试机故障仍在。