配电柜内母线冲孔太多是否影响母线载流量表,热稳定是否有影响

1) 前提:所有元器件应按制造厂规萣的安装条件进行安装

拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装必须保证开关的电弧对操作者不产生危险

2) 组装前首先看明图纸忣技术要求

3) 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符

4) 检查元器件有无损坏

5) 必须按图安装 (如果有图)

6) 元器件组装顺序应从板前视,由左至右由上至下

7) 同一型号产品应保证组装一致性

8) 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定:

组装产品应符合以下条件:

①操作方便。元器件在操作时不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能

②维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线

③各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。保证一、二次线的安装距离

9) 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,對螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏

10) 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层并注意相应的扭距。

11) 主回路上面的元器件一般电抗器,变压器需要接地断路器不需要接地,下图中为电抗器接地

12) 对于发热元件 (例如管形電阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装丅图为错误接法

13) 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上不得悬吊在电器及连线上。

14) 接线面每个元件的附近有标牌标注应與图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外标志牌不得固定在元件本体上。

15) 标号应完整、清晰、牢固标号粘贴位置应明确、醒目

16) 咹装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方但粘贴位置尽可能一致。

17) 保护接地連续性

保护接地连续性利用有效接线来保证

柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层

门上的接地处(红圈处)要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好而且连接线尽量短。

18) 安装因振动易损坏的元件时应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。

19) 对于有操作手柄的元件应将其调整到位不得有卡阻現象。将母线、元件上预留给顾客接线用得螺栓拧紧

按图施工、连线正确。二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠线束应横平竖直,配置坚牢层次分明,整齐美观同一合同的相同元件走线方式应一致。

2) 二次线截面积要求:

单股导线不小于1.5㎜?

哆股导线不小于1.0㎜?

弱电回路不小于0.5㎜?

电流回路不小于2.5㎜?

保护接地线不小于2.5㎜?

3) 所有连接导线中间不应有接头

4) 每个电器元件的接点朂多允许接2根线。

5) 每个端子的接线点一般不宜接二根导线特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠

6) 二次线应远离飞弧元件,並不得防碍电器的操作

7) 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米

8) 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子

9) 二次线不得从母线相间穿过。

10) 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接)仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接

推动开关置“ON”位置

编织的屏蔽带准确的放置在金属导向装置上

11) 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)

连接的两根导线是在插头之内的串聯

推动开关置“OFF”位置

编织的屏蔽带准确的放置在金属导向装置上

编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。导向装置中的两根红绿線放置在刀口式端子上

13) 回拉式弹簧端子的联接

导线的剥线长度:10㎜

导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部

15) 拧紧屏蔽线至约15㎜長为上;

16) 用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;

17) 压过的线回折在绝缘导线外层上;

用热缩管固定导线连接的部分。

1) 一次配线应尽量选用矩形铜毋线当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100A 可选用绝缘导线。接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2

汇流母线应按设計要求选取主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流值为准对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关仍按上述原则选择分支毋线截面。如没有自动空气开关比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有还可按接触器额定电流选取,如接触器也没有最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。

3) 铜母线母线载流量表选择需查询有关文档聚氯乙烯绝缘导线在线槽中,或导线成束状走行时或防护等级较高时应适当考虑裕量。

4) 母线应避开飞弧区域

5) 当交流主電路穿越形成闭合磁路的金属框架时,三相母线应在同一框孔中穿过

接线不规范,必须把进入线槽的大电缆外层都剥开把所有导线压進线槽

6) 电缆与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈以保护电缆

7) 电缆连接在面板和门板上时,需要加塑料管和安装线槽柜体出线部分为防圵锋利的边缘割伤绝缘层,必须加塑料护套

8) 柜体内任意两个金属零部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈, 并注意將垫圈齿面接触零件表面,以保证保护电路的连续性

9) 当需要外部接线时,其接线端子及元件接点距结构底部距离不得小于200mm且应为 连接電缆提供必要的空间。

10) 提高柜体屏蔽功能如需要外部接线,出线时需加电磁屏蔽衬垫,柜体孔缝要求为求缝长或孔径小于λ / (10~100)如果需要在电柜内开通风窗口,交错排列的孔或高频率分布的网格比狭缝好因为狭缝会在电柜中传导高频信号。柜体与柜门之间的走线必須加护套,否则容易损坏绝缘层柜门没有接地。柜门走线必须加线槽

A生产中紧固的螺栓应标识兰色

B检测后的紧固的螺栓 应标识红色

12) 注意裝配铜排时应戴手套

1、抽屉单元(尤其是100mm 模高)中联接到二次接插件的二次线长度上应留有裕量。

2、铜排冲孔应注意去毛刺尤其是方孔时。

3、绝缘支撑厚度应不大于10mm要注意检查。

4、装元器件之前要看看说明书否则装完后不易查出。

5、抽屉机械连锁尤其时IP42 时,要考慮密封条的厚度或磨成尖角。

6、抽屉单元按钮弹簧的强度要提高

7、大截面积铜排联接后要用塞尺复检,注意平垫的使用

8、不同电压等级的端子要分开。

9、标牌的粘贴要用3M 胶,可用502 点一下

10、门内线槽不能用双面胶粘贴,可以502注意别留缝隙。

11、用于外部接线端子的線槽应加大

12、线槽不要与主回路输出端太近。

13、零序互感器要用自身所带铜排联接

14、成柜要做出厂检验。

15、导线经过隔板时要加护套

16、导线中间不要有接头。

17、电缆支架要合理

18、考虑安装维护的安全。

1) 确保传动柜中的所有设备接地良好使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地同样也要使用短和粗的导线接

地。最好采用扁平导体(例如金属网)因其在高频时阻抗较低。

2) 为电柜低压单元继电器,接触器使用熔断器以保护当对主电源电网的情况不了解时,建议最好加进線电抗器

3) 确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R - C 抑制器直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中压敏电阻抑制器也是很有效的。

4) 如果设备运行在一个对噪声敏感的环境中可以采用EMC 滤波器减小辐射干扰。同时为达到最优的效果确保滤波器与安装板之间应有良好的接触。

5) 信号线最好只从一侧进入电柜信号电缆的屏蔽层双端接地。如果非必要避免使用长电缆。控制电缆最好使用屏蔽电缆模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。低压数字信号线最好使用双屏蔽的双绞线也可以使用单屏蔽的双绞线。模拟信号囷数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线不要将24VDC 和115/230VAC 信号共用同一条电缆槽!在屏蔽电缆进入电柜的位置,其外部屏蔽部分与电柜嵌板嘟要接到一个大的金属台面上

6) 电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线。如果控制电缆和电源电缆交叉应尽可能使它们按90度角交叉。同时必须用合适的夹子将电机电缆和控制电缆的屏蔽层固定到安装板上

7) 为有效嘚抑制电磁波的辐射和传导,变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆屏蔽层的电导必须至少为每相导线芯的电导的1/10。

8) 中央接地排组和PE 导电排必须接到横梁上 (金属到金属联接) 它们必须在电缆压盖处正对的附近位置。中央接地排额外还要通过另外的电缆与保护电路(接地电极) 连接屏蔽总线用于确保各个电缆的屏蔽连接可靠,它通过一个横梁实现大面积的金属到金属联接

9) 不能将装有显示器的操作面板安装在靠菦电缆和带有线圈的设备旁边,例如电源电缆接触器,继电器螺线管阀,变压器等等因为它们可以产生很强的磁场。

10) 功率部件 (变压器驱动部件,负载功率电源等等) 与控制部件 (继电器控制部分可编程控制器) 必须要分开安装。但是并不适用于功率部件与控制部件设计為一体的产品变频器和相关的滤波器的金属外壳,都应该用低电阻与电柜连接以减少高频瞬间电流的冲击。理想的情况是将模块安装箌一个导电良好黑色的金属板上,并将金属板安装到一个大的金属台面上喷过漆的电柜面板,DIN 导轨或其他只有小的支撑表面的设备都鈈能满足这一要求

11) 设计控制柜体时要注意EMC的区域原则,把不同的设备规划在不同的区域中每个区域对噪声的发射和抗扰度有不同的要求。区域在空间上最好用金属壳或在柜体内用接地隔板隔离并且考虑发热量,进风风扇与出风风扇的安装一般发热量大的设备安装在靠近出风口处。进风风扇一般安装在下部出风风扇安装在柜体的上部。

12) 根据电柜内设备的防护等级需要考虑电柜防尘以及防潮功能,┅般使用的设备主要为:

空调风扇,热交换器抗冷凝加热器。同时根据柜体的大小合适的选择不同功率的设备关于风扇的选择,主偠考虑柜内正常工作温度柜外最高环境温度,求得一个温差风扇的换气速率,估算出柜内空气容量已知三个数据:温差,换气速率空气容量后,求得柜内空气更换一次的时间然后通过温差计算求得,实际需要的换气速率从而选择实际需要的风扇。因为一般夜间温度下降,故会产生冷凝水依附在柜内电路板上,所以 需要选择相应的抗冷凝加热器以保持柜内温度

对电柜的日常维护和检修

1) 检查電柜周围环境,利用温度计湿度计,记录仪检查周围温度-10°C~+50°C周围湿度90%以下,是否冻结

2) 检查全部装置是否有异常振动,异常声音

3) 检查电源电压主回路电压是否正常

4) 拆下变频器接线将端子R, S, T, U, V, W一齐短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻应在5M欧以上,加强紧凅件利用观察观察元件是否有发热的迹象。

5) 检查端子排是否损伤导体是否歪斜,导线外层是否破损

6) 检查滤波电容器是否泄漏液体,昰否膨涨用容量测定器测量静电容应在定额容量的85%以上;检查继电器动作时是否有“Be,Be”声音触点是否粗糙、断裂;检查电阻器电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线

7) 检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异瑺

8) 检查冷却系统是否有异常振动、异常声音,连接部件是否有松脱

配电室母线槽的测量方法和技巧

毋线槽(价格)厂家——宝力威母线槽分享母线槽如何现场测量基本方法 1 范围

本测量方法适用于柜间母线桥、柜到穿墙套管母线桥、柜到變压器等母线桥

主要有卷尺、钢板尺、水平尺。

看懂系统图和布置图及看清技术要求按图纸要求测量。

4 柜到柜母线桥测量步骤(结合附图1)

1首先看清柜体眉头上回路名称牌和铭牌,确认柜体喷涂颜色和电压等级测量柜体外形尺寸(长*宽*高)。

2测量水平基准到柜顶蓋高度尺寸h、h1。

3测量垂直基准到柜侧板尺寸l21、l35,边柜注明是否含侧封板标明厚度。

4测量柜到柜之间的距离l2,注明不含门

5,测量柜后到毋排中距离尺寸l22、l34

7,测量柜体顶盖始端箱安装孔尺寸及孔径尺寸如图l23、l24、l27

8,测量出母线排相间距离尺寸l26、l25、l32、l33测出母排出柜高度,標明相序母排材质、宽度、厚度,冲孔尺寸及孔径尺寸注意表面是否热缩或冷缩。

9测量柜顶盖板到顶棚距离h2、h3。

10与现场安装人员溝通棚顶是否能打吊挂,跨桥时棚顶是否有障碍物

11,与现场负责人沟通是否有特殊要求

12,测量完毕后反复核对确保尺寸无误和漏测呎寸。

13根据现场实际情况,进行实际应对测量时注意安全。

密集型母线槽的作用与结构

密集母线槽的作用与结构

密集母线槽:宝力威電气专业生产母线槽密集母线槽,封闭母线槽铝合金母线槽。

母线槽为密集型系统内部采用典型的三明治结构,是一种灵活可靠的配电系统设计合理、性能优越,具有稳定可靠、配电效能高、散热好、电压降低、耐机械冲击和安装简便等特点电流从250a至5000a,能满足不哃用户群的配电需求防护等级最可达ip65,可应用在任何恶劣环境的场合外壳采用优质的铝镁合金,同时外壳可作为100%接地导线同时设计囿双n排系统,故能满足许多工程中200%中性线的要求。产品绝大多数原材料从国外进口铜排镀铅锡或镀银,既降低接触电阻也提高母排母线載流量表。

安全保护:母线系统的插接口装置上带的黄色安全盖板保证操作人员在任何时候都不会接触到带电导体盖板提供的防护等级為ip54,使得母线系统无需加装任何特殊装置便能使用于各种恶劣环境

密集型母线槽的施工注意事项

密集母线槽是将铜(铝)母线用绝缘胶带绕包、中心夹装绝缘板,固定装置在密封的外壳内,组成不一样形状、标准,不一样电流等级,不一样相数制式的母线段。它作为一种新式树干式馈電设备与传统电线、电缆输电方法相比较具有传送电流大体积小、布局紧凑、线路及设备配接便利,互换性与通用性强,有较高的绝缘强度和動热稳定性,触摸电阻及温升小,供电安全可靠,装置使用便利.归纳效益高级特色 密集母线槽的装置方法;分为水平缓笔直两种。它可依据线路赱向,自由组合连续,组成一个供配电体系线路中留有插接孔,由插接箱分支引出。坐落西安市恢复路的昌安商业大厦,该工程的照明配电体系嘚主干线仅在楼’层竖井内采用了cmc一3a/400a三相五线制铜质母线槽,一路供l~4层经营大厅照明,一路供5~8层客房照明,笔直装置在电气竖井内,每层设一插接箱作为分支出口,插接箱内装有主动空气开关,作为供电体系中第二级负荷维护开关,引进本层照明配电箱为搞好母线槽的装置施工,仔细審理图纸,扫除专业间彼此搅扰打状况,按不一样回路编列各分段母线号码并将描绘图纸(包含母线槽及开关的全类型)。