麦克维尔中央空调故障补过水之后还显示故障码19

  根据故障代码可知进入进風口温度(室内环境温度)感温头TH1异常保护状态,故障原因多为TH1或其

异常检查发现TH1的引线折断:将引线重新接好后开机,故障排除


  【提示】由于进风口的风力过大,此线容易折断.建议将引线套上胶管


麦克维尔水冷中央空调室外机故障l9怎么办... 麦克维尔水冷中央空调室外机故障l9怎么办

故障代码19为机组水流量不足故障

开机之后,当循环水流量不足水流开关保护时延迟10秒保护动作,水流保护则锁住该故障并锁住控制器并显示代码。

当水流开关保护动作后10秒内水流量满足自动复位后,水流保护则只报警该故障并显示代码不会自动关机。

建议你检查一下你的水流量开关性能及循环水水流的稳定性