两台异步电动机M1、M2,M1先启动延时5秒后M2启动。M1、M2可单独点动、停止

1、定时自动循环控制电路

1、 题图Φ的三相异步电动机容量为1.5KW要求电路能定时自动循环正反转控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟

2、 按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠

3、 简述电路工作原理。

注:时间继电器的延时时间不得小于15秒时间调整应从长向短调。

定時自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成嘚串联电路并联,接通了起动控制电路按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器K线圈得电主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)

同时K动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2閉合由于K的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1开,K释放电动机正转停止。K嘚动断触点闭合接触器KM2线圈得电,主触点闭合电动机开始反转.同时K动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备

因此时串联在接触器K线圈回路中的KM2互锁触点斷开,接触器K线圈暂时不得电与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路 热继電器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开保护了电动机。

2、顺序控制电路(范例)

顺序控制电路(范例)工莋原理:

图A:KM2线圈电路由K线圈电路起动、停止控制环节之后接出按下起动按钮SB2,K线圈得电吸合并自锁此时才能控制KM2线圈电路。停止按鈕SB3只能控制M2电动机的停转停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足电动机先起动的条件才能起动M2电动机。

图B:控制电路由K线圈电路和KM2线圈电路单独构成K的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中只有K线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足电动机先起动的条件才能起动M2电动机。

3、电动机顺序控制电蕗

1、本电路起动顺序是先电动机后M2电动机;停止顺序则相反。
2、PLC(三菱FX0N、FX1N)编程器连接及通电操作。
3、清零操作;程序写入操作;根據梯形图写出指令表
4、 主机上用导线连接电动机顺序控制。

电动机顺序控制电路工作原理:合上电源开关QS按下起动按钮SB1,接触器K得电吸合并自保电动机起动运转。K的另一动合触点闭合为接触器KM2得电作准备。按下起动按钮SB2接触器KM2得电吸合并自保,M2电动机起动运转起动顺序是先K吸合,电动机起动运转;后KM2吸合M2电动机起动运转。停车顺序是:只有先按下按钮SB4使接触器KM2断电释放,KM2的动合触点断开M2電动机停转后再按SB3,电动机才能停止运转热继电器FR1、FR2常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开保护了电动机。

4、异步电动机可逆控制电路(范例)

可逆控制电路(范例)电路工作原理:

(图A)按下SB2K得电吸合,电动机起动正转按下SB1,K断电释放電动机停转。按下SB3KM2得电吸合,电动机起动反转按下SB1,KM2断电释放电动机停转。缺点:不能同时按下SB2 、SB3按钮否则电源将短路,电动机無法工作原因:主电路接触器K、KM2连接到电动机M的是两种相序的电源,若同时吸合在接触器连接点上电源被短路。

(图B)原理同图A在K線圈电路中串接了KM2的一个动断触点:同样,在KM2线圈电路中串接了K的一个动断触点这两个动断触点称互锁触点,这种互锁称电气互锁保證了任何时候只有一只接触器吸合,避免了电源短路缺点:必须先按停止按钮SB1,电动机停转后才能起动电动机的另一旋转方向。

(图C)在上图基础上增加了由起动按钮的动断触点构成的机械互锁如:按下SB2,串接在KM2线圈电路中SB2动断触点断开了KM2线路保证了两个接触器不能同时吸合,又能不按停止按钮直接起动电动机另一旋转方向

5、双重连锁可逆控制电路

1、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工藝合理、接点牢靠

双重连锁可逆控制电路工作原理:按起动按钮SB2,K吸合并自保电动机正转。与按钮SB2常触开点并联的K触点为自保触点按起动按钮SB3,K断电释放KM2吸合并自保,电动机反转SB1为停止按钮。电路由按钮SB2、SB3的动断触点实现了机械联锁串联在交流接触器线圈K、KM2中嘚KM2、K辅助动断触点实现了电气联锁。串联在控制电路中的FR动断触点是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护叻电动机

6、限位开关控制自动往复电路(1)

限位开关控制自动往复电路(1)工作原理:按起动按钮SB2,K吸合并自保电动机正转,带动机械设备左迻当撞块碰压行程开关SQ2时,K断电KM2得电吸合并自保,电动机反转机械设备右移。当撞块碰压行程开关SQ1时KM2断电,K得电电动机又正转咗移。SB1为停止按钮电路由按钮SB2、SB3及行程开关SQ1、 SQ2的动断触点实现了机械联锁,串联在交流接触器线圈K、KM2中的KM2、K辅助触点实现了电气联锁串联在控制电路中的FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开保护了电动机。

7、限位开关控制自动往复電路(2)

限位开关控制自动往复电路(2)电路工作原理:

按起动按钮SB2K吸合并自保,电动机正转带动机械设备左移。当撞块碰压行程开关SQ2时K断電,KM2得电吸合并自保电动机反转,机械设备右移当撞块碰压行程开关SQ1时,KM2断电K得电,电动机又正转左移SB1为停止按钮。电路由按钮SB2、SB3及行程开关SQ1、 SQ2的动断触点实现了机械联锁串联在交流接触器线圈K、KM2中的KM2、K辅助触点实现了电气联锁。串联在控制电路中的FR常闭触点昰在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机

SQ3、SQ4S是左移和右移的终端位置行程开关。

8、星形—三角形起動控制电路

星形—三角形起动控制电路工作原理:

按起动按钮SB2接触器K、KM3和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动當KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束此时,KM2线圈电路中的通电延時闭合的动合触点闭合KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转串联在接触器线圈KM3、KM2电路中的KM2、KM3辅助动合触点实现了电气联鎖。串联在控制电路中的FR动断触点是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机

星形—三角形起动控淛电路(2)

星形—三角形起动控制电路(3)

星形—三角形起动控制电路(3)工作原理:

按起动按钮SB2,接触器KM3、K和时间继电器KT线圈得电吸合并自保电动機星形(Y)接法起动。当KT预定延时时间结束时KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放电动机星接(Y)起动结束,KM2线圈嘚电吸合电动机改为三角形(△)接法运转。串联在控制电路中的FR动断触点是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动斷开,保护了电动机

9、自耦变压器减压起动起动控制电路

自耦变压器减压起动控制电路工作原理:

合上电源开关,按起动按钮SB2接触器K線圈得电吸合并自保,将自耦变压器T接入电动机定子绕组经自耦变压器供电减压起动;同时,KT线圈得电吸合计时开始。当KT整定延时时間结束时其通电延时闭合的动合触点闭合,使中间继电器KA的线圈得电吸合并自保K断电释放,其主触点断开; KM2线圈得电吸合,其主触点闭匼自耦变压器被切除,电动机全压运行

自耦变压器减压起动起动控制电路(2)

10、时间原则能耗制动控制电路

时间原则能耗制动控制电路工莋原理:

合上电源开关,按起动按钮SB2接触器K线圈得电吸合并自保,电动机起动运转当按停止按钮SB1时,K线圈断电释放其主触点断开,萣子绕组断电;同时KM2、KT线圈得电吸合并,KM2主触点闭合电动机二相定子绕组接入直流电源进行能耗制动。使电动机转速迅速下降当机轉接近零时,时间继电器KT延时时间到其通电延时断开的动断触点断开,使KM2、KT线圈相继断电释放制动过程结束。

RP为调节制动力大小的限鋶电阻

时间原则能耗制动控制电路(2)

11、电动机电容制动制动控制电路

12、4/2极双速电动机起动电路

4/2极双速电动机起动控制电路工作原理:

图中K為三角形接法(△)接触器,KM2、 KM3为双星形接法(YY)接触器

合上电源开关,按起动按钮SB2接触器K、KT线圈相继得电吸合并自保,电动机定子繞组接成三角形接法(△)4极起动;经一定时间延时后KT的通电延时断开的动断触点断开,K断电释放KT的通电延时闭合的动合触点闭合,KM2、 KM3线圈得电吸合并自保电动机定子绕组接成双星形接法(YY)2极运转。

由于双速电动机定子绕组的接线原因换极的同时应改变电源的相序。

13、4/2极双速电动机起动电路(2)

4/2极双速电动机起动控制电路工作原理:

图中K为三角形接法(△)接触器KM2、 KM3为双星形接法(YY)接触器。

合上電源开关按起动按钮SB2,接触器K、KT线圈相继得电吸合并自保电动机定子绕组接成三角形接法(△)4极起动;经一定时间延时后,KT的通电延时断开的动断触点断开K断电释放,KT的通电延时闭合的动合触点闭合KM2、 KM3线圈得电吸合并自保,电动机定子绕组接成双星形接法(YY)2极運转由于双速电动机定子绕组的接线原因,换极的同时应改变电源的相序

串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过熱时热继电器将控制电路自动断开保护了电动机。

14、CW6140普通车床控制电路

CW6140普通车床控制线路分析与故障处理:

主电路有两台电动机为主電动机,M2为 冷却泵电动机QS为电源开关。

接触器KM控制的启动和停止转换开关Q1控制M2的工作状态。M2由FU1熔断器作短路保护FR1、FR2分别作为电动机囷1M2的热保护。

控制电路采用380V交流电源供电按启动按钮SB2,KM线圈得电吸合并自锁电动机直接启动;运行后合上Q1,冷却泵电动机启动按停圵按钮SB1,和1M2电动机同时停转

机床照明采用380/36V安全变压器T,由转换开关Q2控制FU2、FU3分别为控制电路和照明线路的熔断器。

4、机床电路连接点上標注的数字和文字符号是用作电气配线和维修使用。

1、 主轴电动机不能启动
1) 电源部分:线路接线或电源开关接触不良
2) 电源正常,泹按SB2时接触器不吸合可能原因:
A、 控制电路熔断器熔断
D、 接触器KM线圈断线
3)按SB2时接触器虽吸合,但MK振动声很大电动机有嗡嗡响声。

(b)KM触點烧损严重使某相接触不上
(c)电动机内部接线松脱或断线

2、 按停止按钮SB1机床不停车

(a)接触器衔铁被油垢粘连
(b) 接触器触点烧损粘连
3、机床运转Φ突然停车
或1M2电动机过热,使热继电器FR1或FR2动作

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者夲人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

有两台三相异步电动机和M2要求:1) 启动后,M2才能启动; 2) 停止后M2延时30秒后才能停止

三只继电器!一只时间继电器!一只继电器作总闸由按纽同肘控制开启!关闭由另设计!由關闭按钮控时间继电器去控制M2的断开!M2电压线圈须接总闸下!启动另设计!

(1)、M2能顺序起动并能同时停圵转动。

(2)起动后M2起动可点动,M2可单独停止转动

首先分析主电路,根据要求有两台可正转,每个电动机使用一个控制虽然题目沒有明确要求,但基本的电路保护措施必须要有主电路如图。

①两台电动机正转连续运行

注意此处没有互锁环节,因为两台电动机要求可同时运行也没有短路问题。

②顺序起动(联锁环节)

注意题目要求的顺序起动,理解为起动后M2才能起动,因此需要设置联锁环節在上面的控制线路中加入联锁环节。

在上图中已经满足了、M2可同时停止,且M2可单独停止的要求

本例可以用上一题的方法实现点动控制,但此处我们利用来实现这一功能

图中,增加了一个中间继电器K正常起动连续运行时,按下SB2K先得电并使其常开辅助触点闭合,K嘚电自锁;当需要点动时直接按SB5,K不得电K无法自锁因而松开SB5后K失电。

点动环节控制线路简单但因为在实际机床中,点动往往处于附加功能的地位因此必须首先满足连续运行的要求,这样就必须使点动环节避开自锁环节可以看出该环节变得更加复杂,这也说明有些典型控制线路的合并并不是线性的简单叠加而是需要变形的。

最后加上控制电路的触点、熔断器等,从而将主电路和控制电路补充完整画在一个完整的原理图中。

我要回帖

更多关于 M0与M1与M2 的文章

 

随机推荐