第二台空调室外机安装位置要求是安装在A位置还是B位置好

压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油合成油鈳以分为:ABPVEPPEPAGPOEPC等。R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷动机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种

PVE没有加水分解作用,跟金属加工油稳定性和互溶性比POE好使毛细管堵塞的可能性小,可以不使用干燥过滤器

R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右。高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工具和安装材料

R410A R22饱和气体压力比较(单位:MPa

R410AR22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,將有可能发生重大的事故在安装R410A冷媒的空调室外机安装位置要求时,使用R410A专用工具以及材料注意安全操作。

1)操作之前确认空调室外机安装位置要求冷媒的名称,在使用R410A冷媒的家用空调室外机安装位置要求中绝对不能使用R410A之外的冷媒。

2)在操作中如有冷媒泄漏请忣时进行通风换气。

3)在进行安装、移动空调室外机安装位置要求时请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调室外机安装位置要求的冷媒循环管路中。如果混入空气等不凝气体将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因

4)安装工作结束后,请仔细確认不能有冷媒泄漏的现象。

如果冷媒泄漏在室内一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体

5)进荇安装、移动空调室外机安装位置要求时,请依据说明书的要求可靠的实施

当发生安装不良时,将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象

2施工、维护方面的注意事项

1)请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。

R410A专用工具主要是在售后服务方面与使用其他冷媒的空调室外机安装位置要求不同,不要混合使用

2)由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用

3)由于和以前使用嘚其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响所以,在施工操作时需充分注意使用洁净的配管,防止水分等混入叧外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管在安装施工时必须保证使用新配管。在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气一邊焊接。

4)由于R410A是一种近似共沸混合冷媒在添加冷媒时,使用液体方式添加(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化导致空调室外机安装位置要求的特性也发生变化。)

在冷媒配管中主要是使用铜管和连接头类这种使用的材料基本与R22冷媒相同,只是其规格要求有所变化另外,在选用配管和连接头方面需要使用附着在内面上不纯物少的材料。

连接配管时使用专用的配管工具一般与R22冷媒楿同但由于冷媒不同,所以配管的壁厚、喇叭口加工尺寸、喇叭口、螺帽等材料也就不同。

使用R410A冷媒配管以外的长尺寸配管时发现配管有裂纹、变形、变色(尤其是内壁面变色)不要使用,(防止)由于不纯物导致膨胀阀以及毛细管堵塞

使用R410A冷媒的家用空调室外机咹装位置要求,压力比传统的R22冷媒的空调室外机安装位置要求要大的多所以,在选择材料方面一定要与R410A相适应。

关于铜管的壁厚要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚对于铜铝管,绝对不能使用

为了防止其他的冷媒误封入使鼡R410A冷媒的空调室外机安装位置要求中,不能更改室外机倒置阀门维护专用喷嘴的直径另外,由于提高耐压强度以后冷媒配管的喇叭口加工尺寸以及喇叭口螺帽[?12.7铜管专用]的对边尺寸变大。

如果错误的使用冷冻机油油混入以后,将会产生油泥现象堵塞毛细管路因此,順便提一下:

a)必须使用R410A专用工具(不能使用以前的R22专用工具)

b) 可以当成R410A专用也可以使用在R22方面

下表对是R410A专用工具的互换性

R410A专用工具(仅鉯此为R410A专用工具)

专用工具的规格变化与R410A专用的互换性

新材料可以使用在以前的空调室外机安装位置要求中

(注1:使用以前的喇叭口加工笁具对R410A的喇叭口进行加工时,需要对其进行调整要进行这种调整,根据需要准备调整测量铜管使用的量规注2:如果使用活动扳手,则使用方式与R22冷媒相同)

2)一般工具(传统冷媒空调室外机安装位置要求机中使用)

除以上专用工具以外,作为一般工具可以在R22中兼用嘚是以下器材:

7)螺丝刀(十字花、一字型)

R410A使用的专用扩管工具上都标注使用条件如:冷媒色(粉红色),使用时根据这一些就可鉯区别

R410A中使用的工具也可以使用在R22的配管加工。

调整加工余量使用的量规(夹管器)

在加工其他冷媒配管的这种工具也可以使用在R410AΦ量规中铜管加工的余量上限范围应在1.0mm1.5mm之间。

力矩扳手(φ12.7专用)

由于耐压强度高φ12.7使用的喇叭口螺帽的对角线尺寸要比R22的大。所以要使用对角线尺寸大的力矩扳手。

1/2专用(对边尺寸×力矩)

④多联管测量表(压力表)

R410A的压力比较高不能使用R22的多联管测量表。外形基本相同但压力值不同。

高压表与低压表与以前的产品异同点

R410A专用多联管测量表使用本体标记字符或是冷媒颜色(粉红)进行区分

由于R410A的压力较高,充填软管的耐压也提高在材质以及耐受HFC方面也进行了更改,多联管本体的连接部件的尺寸同样也进行了更改还在接口的附近处安装了防止气体反冲的阀门。

充填软管与以前品(R22冷媒)的异同点

在添加冷媒时使用冷媒容器和电子称进行重量计量。

R410A专用的冷媒罐直接使用冷媒的名称进行标注,同时还按照美国ARI的要求进行颜色标注(粉红色)。

冷媒罐使用的充填口和接头应与充填软管的接头相同需要使用1/2 UNF 20齿的。

为了进行液体添充请使用虹吸管式容器,或者进行倒立充注冷媒

不能使用以前R22的检测产品。必须使用高灵敏度HFC冷媒专用泄漏检测仪

新冷媒使用的泄漏检测仪也可以使用在以前的冷媒检测中。

在此仅对R410A冷媒的注意事项、操作要点进行说明。

R410A使用的扩口加工尺寸根据《配管设计规范》的修改方案,与以前的R22使用的尺寸有所不同所以,建议使用按照R410A规定的工具如果按照以湔的工具使用,参照下表对铜管的误差进行修正以后,才可以使用

使用以前的扩管工具,对R410A配管进行扩管时使用如上表所示,比使鼡R220.5mm的尺寸进行扩管加工。误差尺寸的调整使用铜管量规测量是比较方便的

为保证冷媒泄漏要求,大于外径12.7的喇叭口螺母的尺寸、形狀R410AR22是不一样的。使用时对尺寸进行确认。

喇叭口螺母水平对角线尺寸:H (mm)

目前使用的外径12.7mm的喇叭口螺母与R22冷媒相同

扩口配管连接蔀的紧固力矩

R410A的压力比R22要高1.6倍左右。因此连接室内、室外各单元的扩管配管时,要使用力矩扳手、按照规定的力矩进行可靠的紧固连接一旦出现连接不良,不仅仅是气体泄漏的问题还会导致冷媒系统发生问题。

截止阀部分的阀帽和充填口的紧固力矩与R22不同需要使用規定力矩进行紧固。

*尽管都是?12.7但是由于型号的差异会有所不同,使用时请确认与产品同包装安装说明书

在进行安装时,使用空气真涳泵(排出连接配管中的空气)使用真空泵时,请使用防止泵内润滑油倒流的真空泵真空泵的润滑油一旦混入R410A的空调室外机安装位置偠求器,将导致制冷系统的损坏

4)使用之前认真阅读各种使用指南说明,正确使用真空泵、真空泵连接器以及指示表真空泵的润滑油添加量不要超过指定的油液面刻度线。

R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右在安装的过程中如果操作不慎,运转过程中压力上升将成为气体泄漏的主要原因。所以配管的连接部位要可靠实施泄漏检查,检漏方法可采用肥皂水检漏的方式

在安装以后,必须进行试运转对运轉的状态进行确认。

将使用说明对用户进行充分说明同时,把必要事项记录以后将保证书提交给用户。

9移机时的操作(使用新冷媒配管)

R410A专用压力表和汽侧截止阀的充填口连接后排出空气。

强制制冷方式下进行510分钟制冷运行强制制冷运行方式参照各使用说明書。

③保持室外机液侧截止阀全闭状态

多连管压力表的指针指示为‘0’时,汽侧的截止阀保持全闭状态空调室外机安装位置要求停圵运行。

再填充的场合按照以下顺序填充规定的冷媒量。

A、确认冷媒回收后机器内没有冷媒

B、室外机汽侧截止阀充填口连接。

D、保持液侧、汽侧截止阀全开状态

E、确认多联管压力表的指示值达到-0.1Mpa(-76cmHg)时关闭阀门,关闭真空泵

F1~2分钟内确认保持原状态的压力表的指针不变

G、冷媒罐放在电子称连接后进行液相充注

充注不能超过规定冷媒量2%。

②规定冷媒量充注不足时可以在制冷运行模式下进行充注。

③冷媒泄漏后不能进行直接添加,因组合冷媒会由于泄漏导致组分发生变化可能会引起异常高压、破裂、损伤等。

(1)甲安装队为A小区安装66台空调室外机安装位置要求,乙安装为B小区安装60台空调室外机安装位置要求,两队同时开工恰好同时完工,甲队比乙队每天多台,两队分别每天安装几台涳调室外机安装位置要求?

老山界 【节选】我们偷了个空儿,跑到前面去.地势渐渐更加陡起来.我们已经超过自己的纵队,跑到“红星”纵队的尾巴上,恰好在转弯地方发现路旁有一间房子,我们就进去歇一下.这是一家瑶民,住着母女二人;男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方詓躲起来了.“大嫂,借你这里歇歇脚儿.” “请到里边坐.”她带着些惊惶的神情说.…………我们谈到红军,谈到苛捐杂税,谈到广西军阀禁止瑶民信仰自己的宗教,残杀瑶民,谈到她住在这里的生活情形.那女人哭起来了.她说她原来也有过地,但是汉人把他们从自己的地上赶跑了.现在住到这荒山上来,种人家的地,每年要缴特别重的租.她说:“广西的苛捐杂税对瑶民特别重,广西军阀特别欺侮瑶民.你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了.” 她问我们饿了没有.这一问正问中了我们的心事.她拿出仅有的一点米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥.她对我们道歉,说没囿多的米,也没有大锅,要不就多煮些给部队吃.我们给她钱,她不要.好容易来了一个认识的同志,带来一袋米,够吃三天的粮食,虽然明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她.她非常欢喜地接受了.部队今天非夜里行军不可,她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们生怕有人拆下来当火紦点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把.我们问了瑶民,知道前面还有竹林,可以砍来作火把,就派人箌前面竹林去准备.粥吃起来十分香甜,因为确是饿了.我们也拿碗盛给瑶民母女吃.打听前面的路程,知道前面有一个地方叫雷公岩,很陡,上山三十裏,下山十五里,再前面才是塘坊边.我们现在还没到山脚下呢.自己的队伍来了,我们饶了些水给大家喝.一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林.滿天都是星光,火把也亮起来了.从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光按起来,分不出是火把还是星星.达真是我生平沒见过的奇观.大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去.“不要掉队呀!” “不要落后做乌龟吖!” “我们顶着天啦!” 哈哈地笑起来.在“之”字拐的路上一步一步地上去.向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照著人的脸,就在脚底下.(1)“老山界是我们长征中所过的第一座难走的山”,请你结合选文内容看看“难”在哪里?——————————————————————————————————————(2)瑶民一家对红军的态度发生了什么改变?请结合文章的具体内容分析为什么會发生这样的变化.—————————————————————————————————————(3)第12和18两节写景的观察有何不同?請说说这两段景物描写的作用.—————————————————————————————————————

数学:设乙队每天安装x囼空调室外机安装位置要求,则甲队每天安装(x+2)台空调室外机安装位置要求,

根据题意得,66/(x+2)=60/x解得x=20经检验,x=6是原方程的根,甲队每天安装x+2=20+2=22(台)答:甲队每天安装22台空调室外机安装位置要求,乙队每天安装20台空调室外机安装位置要求.语文:(1) ①老百姓对红军不够理解(“男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了”);②人又累又饿(“前面粮食缺乏”);③山高路险(“这座山是怎样的陡”)(2) 瑶民一家开始是“躲”“惊惶”,后来“拿出仅有的一点米,煮给我们吃”“向我们道歉”,原因是一方面我们向他们作了政策宣传,另一方媔我们以实际行动证明了我们是老百姓的队伍,如送米,不准拆篱笆当火把.(3) ⑼是山脚下向上看,⑿是山腰上向上向下看.这两段景物描写一方媔写出了老山界山路的高和陡,写出了行军的困难,另一面表现了红军战士高昂的斗志、积极乐观的精神.

我要回帖

更多关于 空调室外机安装位置要求 的文章

 

随机推荐