F3制冷过负荷保护即内机蒸发器結冰了。
1老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所
2,内机滤网脏堵可能性一半以上。
3内风机电容量減小导致内风机转速低。
4内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风
故障内容:室内机和室外机通信故障
1、检查插脚是否松脱接触不良戓断线。
2、检查内机控制电路板是否正常
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障
建议找专业维修人员检查看看。
自创立起海尔空调陆续开创了多个行业第一,奠定了中国空调行业发展的路线图:1985年诞生中国首台分体式空调;1993年,出厂中国首囼海尔变频空调f3故障;1996年国内首台一拖多空调研发成功;1999年,行业首台无氟海尔变频空调f3故障;2001年致力节能技术推出首台直流变频一拖多空调……到2010年,海尔空调把握互联网大势推出了全球首台物联网空调实现了国内首创到全球引领的转变。紧接着国际领先宽带无氟变频技术诞生,除甲醛、除/usercenter?uid=fd">第三十八年夏芷
F3制冷过负荷保护即内机蒸发器结冰了。
1老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所
2,内机滤网脏堵可能性一半以上。
3内风机电容量减小导致内风机转速低。
4内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风
F3代表室外机功率模块故障、打开外机看看是不是有线松了,没有的话是功率模块烧坏了需要更换一个。自己不会的话就找售后上门看看。
本回答被提问者和网友采纳