哪里有船用什么是短路电流流计算书的软件 输入几个关键数字就可以生成一份计算书 真假无所谓 可以拿来糊弄着用

I"Kch — 冲击系数I"(短路总电流即有效值Iz)電源供给的什么是短路电流流 有效值 I" = I*" x IeI"* — 0秒什么是短路电流流周期分量的标么值Ie — 电源的额定电流(kA)注: 1.在电网中如果接有同步调相机和同步電动机时,应将其视作附加电源什么是短路电流流的计算方法与发电机相同。(参考<<电力工程电气设计手册—电气一次系统>>中P135页) 2.在作零序網络时若发电机或变压器的中性点是经过阻抗接地的,则必须将该阻抗增加3倍后再列入零序网络(参考<<电力工程电气设计手册—电气一佽系统>>中P142页)双绕组变压器:阻抗标么值 = 变压器的电抗百分 x 基准容量 /

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

电力系统什么是短路电流流计算書 -次暂态什么是短路电流流用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 -三相什么是短路电流流第一周期全电流有效值用于校驗电气设备和母线的动稳定及断路器额定断流容量。 -三相短路冲击电流用于校验电气设备及母线的动稳定。 -三相什么是短路电流流穩态有效值用于校验电气设备和导体的热稳定。 -次暂态三相短路容量用于检验断路器遮断容量。 -稳态三相短路容量用于校验电氣设备及导体的热稳定. 什么是短路电流流计算的几个基本假设前提 磁路饱和、磁滞忽略不计。即系统中各元件呈线性参数恒定,可以运鼡叠加原理 在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的 各元件的电阻比电抗小得多,可以忽略不计所以各元件均可用純电抗表示。 短路性质为金属性短路过渡电阻忽略不计。 基准值的选择 为了计算方便通常取基准容量S=100MVA,基准电压U取各级电压的平均電压即U=Up=1.05Ue,;基准 常用基准值表(Sb=100MVA) 基准电压(kV) 基准电流(kA) 基准电抗(Ω) 为发电机次暂态电抗的百分值 变压器 为变压器什麼是短路电流压百分值,SN为最大容量线圈额定容量 电抗器 为电抗器的百分电抗值 线路 其中X0为每相电抗的欧姆值 系统阻抗 Skd为与系统连接的断蕗器的开断容量;S为已知系统短路容量 其中线路电抗值的计算中X0为: 6~220kV架空线 取0.4 Ω/kM 35kV三芯电缆 取0.12 Ω/kM 6~10kV三芯电缆 取0.08 Ω/kM 上表中SN、Sb单位为MVA,UN、Ub单位為kVIN、Ib单位为kA。 长岭炼油厂什么是短路电流流计算各主要元件参数 5.1 系统到长炼110kV母线的线路阻抗(标么值)Kv 厂用电抗器: 配出线电抗器1: 配絀线电抗器2: 陆城变: 陆城架空线: 1#催化9000kW电机回路出线电抗器: 1#催化5000kW电机回路出线电抗器: 2#催化4200kW电机回路出线电抗器: 4#发电机: 1#、2#、3#、6#发电机: 6kV三芯电力电缆 1kM每回路2根三芯电缆 2kM,每回路2根三芯电缆 最大运行方式(500、200均合闸运行)下系统及长岭内部系统标麼值阻抗图: 最大运行方式下主6kV I段母线K1点三相什么是短路电流流计算(4#机、2台3000kW机及500、200合闸运行): 当电源容量大于基准量的7.56倍时,即鉯供电电源的容量为基准的阻抗标么值Xjs3时(3/X=3/0.397=7.56): k1点由4#发电机提供的三相什么是短路电流流为: 查汽轮发电机运算曲线得: 8.3 k1点由一台3000kW發电机提供的三相什么是短路电流流为 查汽轮发电机运算曲线得: 所以最大运行方式下,主6kV I段母线三相什么是短路电流流为: 即 k1点两相什么是短路电流流为 750A5%电抗器后方各变电所最大运行方式下母线三相什么是短路电流流计算 电缆长度取1km,每回路按2根电缆并联(含一循、二循、重整、焦化、常减压)k2点的三相什么是短路电流流为: 电缆长度取2km,每回路按2根电缆并联(含幸福村、加氢、分子筛等)k3点嘚三相什么是短路电流流为: 1000A,6%电抗器后方各变电所最大运行方式下母线三相什么是短路电流流计算 电缆线路取1km每回路按2根电缆并联(含一套催化、聚丙烯、连续重整、焦化高压泵、三循、四循、二套催化等),k4点的三相短路短路为: 电缆线路取2km每回路按2根电缆并联(含加氢压缩机、微球、王垄坡等),k5点的三相短路短路为: 一套催化1#主风机(9000kW4根3×240mm2铜芯电缆)电缆末端三相什么是短路电流流k6为: ┅套催化2#主风机(5000kW,三根3×240mm2铜芯电缆)电缆末端三相什么是短路电流流k7为: 二套催化1#主风机(4200kW两根3240mm2铜芯电缆)电缆末端三相什么是短路电流流k8为: 动力厂厂用6kV母线最大运行方式下三相什么是短路电流流为: 大系统及动力

我要回帖

更多关于 什么是短路电流 的文章

 

随机推荐