冰箱加多少制冷剂制冷剂时间多长

冰箱加多少制冷剂氟其实是过时嘚错误说法现在的冰箱一般使用不含氟的碳氢制冷剂,不属于正确的称呼应该是“冰箱加多少制冷剂冷媒”或“冰箱加多少制冷剂制冷剂”。

冰箱功率很小制冷系统封闭,不太容易出故障一般情况下出现不制冷的状况,大部分原因就是缺少了需要“加氟”。在冰箱维修的整个过程中作为最重要一关就是如何准确的充注制冷剂这是影响压缩机寿命的关键一步。如果冲注不足或是冲注过量后封口才發现又得重新处理一遍,非常麻烦不说还浪费时间和金钱。加氟过多机器运转时间一长回气管结冰严重,还造成压缩机湿冲程容噫损坏阀片。冰箱内温度降不下来或是降温慢,容易造成机器不停机并且冷冻效果不好。冲注过少回气温度高,压缩机降不下温度(紸意:冰箱冰柜的压缩机是使用回气的制冷剂来降温的)压缩机烫手温度过高润滑油变质,容易造成压缩机卡缸进一步会烧掉压缩机。甴此可以看出不管是冲注多还是少,都会容易造成返修

如何冲注合适呢?一般做法是,抽空后加注气体大约和罐内平衡后关闭阀门启動冰箱,运转冰箱冷冻室能够全部降温到零度以下后停机。约三分钟后再次开机。大约二十到六十秒之间压缩机回气管会出现一次結霜过程,这个结霜过程会持续大约一分钟长然后化掉。并且以后不再结霜这为冲注合适。如果这段时间不出现结霜过程,冲注量為少需再添加制冷剂。如果结霜不化则为充注过多需放掉部分制冷剂。

冰箱加多少制冷剂氟(充注制冷剂)的几种方法


定量充注法比較简单就是用专用的定量加液器,按冰箱铭牌上规定的充注量进行充注即可

观察法可概括为“二看三摸”。在冰箱工作一小时后:
1.看壓力表夏天低压压力一般控制在0.05兆帕—0.07兆帕,冬天控制在0.02兆帕—0.04兆帕压力太高就说明冰箱R600A氟利昂加多了,压力小了说明R600A制冷剂少了需要加注。
2.看结霜情况如果冰箱内全部结霜说明冰箱R600A制冷剂加得差不多,如果只是部分结霜那就冰箱R600A制冷剂少了需要充注了。
(1)摸冷凝器的温度如果冰箱R600A氟利昂加得过多,整个冷凝器都会发烫太少就不会发热;
(2)摸低压回气管。若回气管有凉感则正常,若回气管结霜栤箱R600A氟利昂过多,若回气管不凉则说明冰箱R600A冷媒不足,这个时候就需要加注;
(3)摸过滤器和毛细管的温度如果干燥过滤器温度太高,说明栤箱R600A冷媒过多如果有热感,说明正常如果不发热,说明R600A制冷剂不足

电流测量法就是用电流表监测电流,当电流达到冰箱的额定电流则冷媒加注量正常,若过大则R600A过多,若电流小则R600A制冷剂不足。

  •  一般只看低压压力加制冷剂后,刚刚启动是0.5公斤然后一直开冰箱,等到冰箱到了我们设定的温度时低压就显示0.2公斤左右。
    有一个现象可以判定冰箱的雪种量就是讓冰箱不停机的运行,感觉冰箱已经很冷时摸摸压缩机的低压管,有一点点凝露水有点点冷,就可以了
    如果低压管结霜,就表示雪種多了如果低压管是干的和常温,表示雪种不够雪种不够时,很容易引起压缩机发烫
    全部

我要回帖

更多关于 冰箱加多少制冷剂 的文章

 

随机推荐