倍福故障手册BK3120耦合器故障灯闪烁是代表什么

上海湘赛自动化有限公司

您诚心詢价我诚心报价:


一级代理德国倍福故障手册(BECKHOFF)公司自动化产品

BK系列,KL系列KS系列,KM系列

EK系列BK系列,EL系列,ES系列EM系列

按客户需求配有标准型,经济型经济增强型,紧凑型低成本型

现货,特价一级代理,服务到位未能一一列举型号,请了解!!

BK3000, BK3010 和BK3020总线耦合器将Profibus系统与电子端子排连接起来电子端子排可用模块化方式扩展。一个节点包括一个总线端子控制器、1-64个端子模块和终端模块BK3010和BK3110经济型特别适合低成本地建立与外围信号的连接,它可以同时连接最多64个数字量输入模块和64个数字量输出模块 总线耦合器自动识别连接的总线端子,对输入/输出建立过程映像第一个数字量输入/输出信号数据占一个字节的第一位LSB,从左边开始,依次排列输入和输出区很清楚的被区分。如果输入或輸出数据超过一个字节则控制器会自动从下一个新的字节开始。 Profibus总线是欧洲标准的开放式总线系统 Profibus总线可以在一个系统中连接126个从站,速率可选最高可达12 兆位/秒。 对模拟I/O、位移测量等信号的综合处理 BK3000 和BK3100总线耦合器支持对各种总线端子的操作只要用户将它们连接起来,处理模拟 I/O信号与处理其它种类的信号没有什么区别过程映像区内的信息以字节队列的格式出现,等待控制器作下一步处理 在每一个具体应用中,模拟和多功能总线端子都可以通过KS2000组态软件进行配置根据型号,模拟量总线端子寄存器中存有温度范围增益和线性参数。使用KS2000软件所需参数可以在PC机上设置。总线耦合器永久地安全存储配置的参数. 当然,总线耦合器也可以由控制系统来控制通过功能塊(FBs,PLC或IPC在起动阶段对整个系统进行配置。如果需要控制器可以上载分散产生的组态数据以便于集中管理和存储这些数据。因此当更換一个总线耦合器时不需要进行新的调整。当上电时控制器自动进行所需配置 Beckhoff总线耦合器GSE和数据类型文件支持总线端子的选配。GSE和数據类型文件可以下载到对应的主站配置软件里非常方便。对总线耦合器的各种配置和参数设定可以通过选择GSE和数据类型文件完成。 系統数据 Profibus-DP | BK3000, BK3010 BK3100, BK3110 最大节点数 100个(带中继器时) 最大I/O点数 约6000个(主站决定) 数据传输介质 BK3000, BK3100 BK3010, BK3110 每个节点总线端子数 最多64个 每个节点数字量点数 256个输入或输絀 每个节点模拟量点数 128个输入或输出 配置 通过KS2000或者控制器 最大字节数 BK个字节输入和244个字节输出 BK3100 64个字节输入和64个字节输出 DP和FMS模式 128个字节输入囷128个字节输出仅DP模式 BK3x10