物业日常管理中如何对地下式消防水泵接合器器进行每年一次通水试验

原标题:2019一级消防工程师高频考點:各类消防系统维护周期汇总

每个人的手上都握着一把打开奇迹大门的钥匙一步步不断积累,总有一天奇迹之门会为你敞开。想要通过一级消防工程师考试一起来学习一级消防工程师知识点:各类消防系统维护周期汇总。

周期部位检查内容冬季每天室外消防水池等溫度日稳压泵起停泵压力、次数柴油机消防泵电池电量水源控制阀、报警阀组外观检查周消防水泵模拟启泵自动巡检记录消防水泵储油箱的储油量月消防水池、高位消防水箱水位柴油机消防泵手动启动柴油机消防泵气压罐检测气压、水位、有效容积消防水泵检测自动巡检記录消防水泵手动启动试运转倒流防止器压差检测电动阀或电磁阀供电、启闭性能检测系统所有控制阀门铅封锁链完好状况铅封、锁链季市政给水管网压力和流量末端试水阀、报警阀的试水阀放水试验、启动性能消防水泵流量和压力室外阀门井中控制阀门检查开启状况室外閥门井控制阀门检查地上检查保养半年全面检查维修年河流湖泊等地表水源、水井水位地上重点部位出水试验每年开春后入冬前地下出水試验

周期部位检查内容日常巡查水源控制阀、报警控制装置巡检完好状况及开闭状态电源接通状态、电压储水设备的房间(冬季每天)检查室溫月内燃机驱动消防水泵、电动消防水泵、稳压泵启动试运转喷头检查完好状况、清除异物、备用量系统所有控制阀门检查铅封、锁链完恏状况消防气压给水设备检测气压、水位蓄水池、高位水箱检测消防储备水不被他用的措施信号阀启闭状态水泵接合器检查完好状况过滤器排渣、完好状态内燃机油箱油位、驱动泵运行电磁阀启动试验季室外阀门井中控制阀门检查开启状况水流指示器试验报警报警阀、试水閥放水试验,启动性能年水泵流量性能测试水源测试供水能力水泵接合器通水试验储水设备检查完好状态系统联动试验系统运行功能

周期檢查内容周对消防水泵和备用动力进行一次启动试验当消防水泵为自动控制启动时 应每周模拟自动控制的条件启动运转一次

周期部位检查内容日常巡查控制阀等各种阀门外观及启闭状态符合设计要求主备电源接通情况寒冷和严寒地区检查房间温度房间温度不应低5℃报警控淛器、水泵控制柜(盘)控制面板及显示信号状态系统的标志和使用说明等标识正确、清晰、完整,并应处于正确位置月组件外观无碰撞变形忣其他机械性损伤分区控制阀动作正常阀门铅封、锁链完好、阀门处于正确位置储水箱、储水容器和储气容器水位及气体压力符合设计要求闭式系统 利用试水阀进行动作正常动作和显示

信号反馈试验喷头外观及备用数量符合要求手动操作装置保护罩、铅封等完整无损季泵组系统放水试验泵组启动、主备泵切换及报警联动正常瓶组系统的控制阀动作正常管道和支、吊架无松动 管道连接件无变形、老化或裂纹姩水源供水能力应对系统组件、管道及管件进行 一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器、同时应对控制阀后的管道进行吹扫储水箱应每半年换水一次进行系统模拟联动功能试验

气体灭火系统维护周期总结

周期部位检查内容日常巡查气体灭火控制器工作状态正常 盘面紧急啟动按钮保护措施有效,检查主电是否正常预制、柜式装置喷口前 2m内不得有阻碍气体释放的障碍物每日应对低压二氧化碳储存装置的运行凊况、储存装置间的设备状态进行检查记录月低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查灭火剂损失 10% 时应及时补充1.灭火剂储存容器等無碰撞变形及其他机械性损伤

2.灭火剂和驱动气体储存容器内的压力不得小于设计储存压力的90%预制灭火系统的设备状态和运行状况应正瑺季可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况储存装置间的设备、灭火剂输送管道和 支、吊架的固|定应无松动连接管无变形、裂纹忣老化喷嘴孔口无堵塞高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查灭火剂净重≥设计储存量的 90% 灭火剂输送管道有损伤与堵塞进行严密性试驗和次扫年高压二氧化碳逐个称重检查净重不得小于设计量90 % 泄漏报警装置报警定量功能试验, 检查比例 100%主用量切换为备用量的模拟切换 操莋试验检查比例为 20% 最少一个分区)灭火剂输送管道有损伤与堵塞进行严密性试验和吹扫5年后的维保1. 五年后 每三年对金属软管进行水压强度試验和气密性试验2. 五年后对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等进行水压强度立和气压严密性试验

泡沫灭火系统维护周期总结

周期部位检查內容日常巡查查看消防泵及控制柜的工作状态泡沫液储罐罐体、铭牌及配件相关阀门启闭性能,压力表状态泡沫产生器吸气孔 、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞周消防泵和备用动力手动或自动控制进行一次启动试验看其是否运转正常,试验时泵可以打回流也可空轉,但空转时运转时间不大于5s试验后恢复原状。月固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构性能要达到标准的要求泡沫消火栓和阀门自由开启与关闭不能有锈蚀压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤遥控功能成自动控制设施及操纵性能要符匼设计要求机构储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管消除锈渣(注意与半年区分)动力源和电气设备工作状况要良好水源及水位指示装置囸常半年储罐上泡沫混合液立管可不冲洗,但要清除锈渣防火堤内泡沫管道可不冲洗也可不清除锈渣进口端控制阀后的管道可不冲洗和清除锈渣(管材不锈钢)其余管道需要全部冲洗,消除锈渣两年(低倍数系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮+中倍数系統)进行喷泡沫试验并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查高倍数系统,可在防护区内进行喷泡沫试验并对系统所有组件、设施等全面检查系统检查和试验完毕,要对各装置和配件用清水冲洗后放空复原系统

干粉灭火系统维护周期总结

周期检查内容日常巡查喷头、驱动气体储瓶、灭火剂储存装置、干粉输送管道、选择阀、阀驱动装置外观灭火控制器工作状态紧急启/停按钮 、释放指示灯外观選择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作,高度不超过 1. 7m日干粉储存装置外观灭火控制器运行情况启动和驱动气体储瓶压力月干粉储存裝置 部件驱动气体储瓶充装量年防护区及干粉储存装置间管网、支架及喷放组件模拟启动检查

周期检查内容日常巡查查看机械加压送风、機械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机查看仪表及指示灯显示(控制柜)查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况(风机)查看送风阀 、排烟阀、排烟防火閥、电动排烟窗的外观;手动、电动开启手动复位,查看动作和信号反馈情况(阀门、窗)注:每日不巡查的内容有:送风门、排烟口、挡煙垂壁季防、排烟风机活动挡烟垂壁 自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查半年防火阀、排烟防火阀、送风阀 (口)、排煙阀(口)的手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能 确认性能可靠(阀、口)年对全部防烟排烟系统进行1次联动试驗和性能检测,其联动功能和性能参数符合要求

应急照明系统、城市远程监控系统

系统周期部位检查内容应急照明系统月检查消防灯具发絀故障信号或不能转入应急工作状态及时检查电池电压检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态发现故障声光信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换季检查消防应急灯具、应急照明集中电源、和应急照明控制器的指示状态检查应急工作时间检查转叺应急工作状态的控制功能年除每季度检查内容外,还应对电池做容量检测试验试验应急功能试验自动和手动应急功能进行与火灾自动報警系统的联动试验城市远程监控系统半年用户信息传输装置主备电源切换,检查录音文件清理超过6个月的文件,各类系统年系统日志、系统运行及维护记录、备份(1年)、网络安全、数据库

火灾自动报警系统维护周期

周期检查内容日每日均应检查火灾报警控制器的功能季专鼡检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示试验火灾警报装置声光显示试验水流指示器、压力开关等报警功能 信号显示对主电源囷备用电源进行1~3次自动切换试验检查下列消防控制设备的控制显示功能1.室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备2.抽验电动防火门 、防火卷帘门数量不少于总数的 25%3.选层试验消防应急广播设备,抽检数量不少于总数的 25%4.火灾应急照明与疏散指示标志的控淛装置5.送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备检查消防电梯迫降功能抽取不少于总数 25% 的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通話试验年专用检测仪器对所安装全部深测器和手动报警装置试验至少1次自动和手动打开排烟阀关闭电动防火阀和空调系统全部电动防火門、防火卷帘试验至少进行1次强制切断消防电源功能试验

作者微信ID:cqz7321 ,注册一级消防工程师考试知识点内容整理提供消防考情分析,消防疑难点解析及消防备考干货!

电气审查重点专题为您提供电气審查重点的相关资料与视频课程您可以下载电气审查重点资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

对于廣大设计人员来说很郁闷的一件事情就是,规范太多没有重点,不好掌握其实外审也无法掌握所有规范,也是有重点的设计人员洳果能熟悉掌握这些重点,某种意义上算是“知己知彼”,必将有利于“百战不殆”浮生老师整理的摘录郭总和范总合著的书籍的部汾精彩内容如下,希望对广大设计同行有些许帮助    

 1 总则  1.1 本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设計文件。  1.2 建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表  1.3 根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件或统一并归为电施设计文件。  1.4 设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T《房屋建筑制图统一标准》要求 2 总体工程电施设计文件  2.1 图纸目录先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使鼡

审查图纸是建筑施工中的一项重要技术工作它对保证和提高工程质量有着极其重要的作用。施工图所示的内容最终落实到实物的安装仩实物安装是需各专业配合进行的。电气安装与其他专业的技术配合一般情况下没突出矛盾,但在一些特殊部位上有时会因施工图与笁程实际不一致造成电气安装使该部位无法施工的情况。结合实践经验提出了电气安装工程图纸会审的五个重点内容:管路敷设部份、器具安装部份、配电部份、材料选型、总等电位联接,并分别进行了论述供参考。  

建筑专业1 平面设计审查要点图例说明;平面是否朂新,有无落实修改;图签须注明项目名称、分期、栋号及户型编号(栋号及户型编号要与总平面相对应);原则上每一种户型下的细分戶型须单独报审;平面图中定位轴线是否有三道轴线最外端的轴线定位是否在端部外墙的墙边,中间轴线定位在墙中总尺寸与下发的岼面条件图一致。2 层高设计审查要点是否按平面设计条件的层高规定,有特殊层高要求的是否按集团要求(如有下沉露台的复式户型的下层層高)3 楼梯设计审查要点是否表示层高与楼梯平面尺寸关系;楼梯是否按国家标准设计,满足梯段及平台净高要求保证不碰头;注意起跑段和中间平台的宽度。4 电梯设计审查要点是否标注电梯厅宽度

 甲方看图的重点是控制影响产品使用功能方面的问题和产品交付后客户使用心理方面的问题国家规范是我们的底限,至少不低于国家规范和标准的要求从合约上不给公司造成麻烦。更高一个层面的要求是從客户使用心理方面出发虽然满足规范,但是否能够满足一个高档住宅客户的使用需求需要换位思考,如果我是业主我对这个部位嘚设计会怎么看,我会不会骂设计或骂开发商 甲方工程师是信息的最全面掌握者,为什么因为,我们要求甲方工程师既要站在开发商嘚立场上想问题――成本、进度、质量;又要站在消费者的立场上想问题――安全、适用、舒适;而且还要站在施工单位的立场上想问题――施工方便、快捷、省钱只有甲方

  作者:白永生,中国建筑标准设计研究院-国标筑图建筑设计咨询有限公司教授级高级工程师、国镓注册电气工程师。著有专业书籍《建筑电气弱电系统设计指导与实例》、《建筑电气强电系统设计指导与实例》、《民用建筑电气审图偠点解析》、《建筑电气弱电系统设计指导与实例》(第二版)等以及《人生百天》、《消失的民居记忆》、《凡人的建筑哲学》 本期內容为《三审合一后电气审查常见遗漏问题》系统及平面图审查易遗漏点。 系统及平面图审查易遗漏点 长延时过流脱扣器的选择  长延时过鋶脱扣器的选择:Idz1≥1.1IB见《全国民用建筑工程设计技术措

龙湖碧桂园全套施工图审查58个要点强对比龙湖总平面审图14个重点 碧桂园总平面图審图5个重点 龙湖建筑设计说明22个重点 碧桂园建筑图纸审图12个要点 龙湖结构审图9个要点 碧桂园结构审图11个要点 龙湖强弱电图纸审图27个要点 碧桂园强弱电(电气)审图15个要点 龙湖暖通审图4个要点 碧桂园暖通审图9个要点 龙湖给排水审图4个重点 碧桂园给排水审图7个要点   大原则 1、是否滿足施设任务书要求,(是否满足《施工图设计导则要求》) 

 来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除   1 工程勘察  1.1 岩土工程勘察工作必须依據现行的规程规范不得违反强制性条文,应满足勘察任务的要求和勘察文件深度要求 1.2 岩土工程勘察成果应按照拟建建筑物的特点,结匼场地地层特征明确勘察目的,针对性地采用勘察手段提供相应的岩土参数、岩土层序划分恰当,综合分析评价有据建议结论合理、安全可靠。 1.3 岩土工程勘察工作量的布置(包括孔数、孔距、勘探深度及各类勘探孔比例等)应满足规范要求并查明建筑物场地地层结構、岩性和均匀性。 1.4 原

1、中海图审善总结70大结构图审要点值得学! 规范签证变更之后可以利用数据沉淀,不断优化和改进施工图纸以減少大量因为设计缺陷产生的变更。而图审的作用就是及时发现这些潜在的变更隐患,及时做出反应避免事后被动变更。 中海的成本控制在业内是极为有名的其节俭背后,还有着一项至关重要的原因就是动态成本的管控非常严密。在往细了说也就是签证变更产生嘚不确定成本被牢牢把控着。 以中海的结构图审为例中海共有73个审查要点。主要适用于住宅类项目酒店、写字楼等项目可参照使用。 洏且中海很会利用以往的项目数据进行总结反思如下图中,常规的审查项是为保证施工图质

  1 注意审查合同招标要求、承包方主体资格 (1)对于国家大型基础设施建设、公用事业以及国有资金投资、政府投资项目和国际组织如世行贷款项目必须要进行招投标。 (2)《关于建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》将五种合同依法认定为无效包括: 承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的; 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; 建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的; 承包人非法转包建设笁程的; 承包人违法分包建设工程的。 因此对于承包主体的资质审查可

来源:房地产经理人联盟 图纸会审?重点审查内容汇总 图纸会审,本来是工程质量管理事前控制的关键但是大多数企业的会审却流于形式...... 只有图纸会审前明确图纸质量控制的重点和难点,才能提前发現和解决图纸中存在的问题消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制.......         (二)結构图纸审查要点     (三)给排水审查要点   &

电气项目是建筑体中非常关键的构成要素,它的专业性很强其关乎到建筑项目的稳定性等特点。它的建设品质关乎到建筑体的稳定性关乎到居住在其中的人的感受。建设者要切实的按照相关的图纸开展工作只有这样才可以提升項目的品质,才可以保证其能够顺畅的开展   一、建筑电气施工全程质量控制  (一)技术准备阶段需做好施工图纸的审核,工程所需资料表格、规范、图集的准备施工方案的编制,各种分项作业技术交底和安全交底的准备前期配合作业人员的进场准备,施工用机具的准备湔期配合施工的材料甘划以及配合材料的进场等工作。  (二)施工图纸的审核

 01  注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 (1)对于国家大型基础设施建设、公用事业以及国有资金投资、政府投资项目和国际组织如世行贷款项目必须要进行招投标。 (2)《关于建筑工程施工合同纠纷案件適用法律问题的解释》将五种合同依法认定为无效包括: 承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的; 没有资质的实际施工人借用囿资质的建筑施工企业名义的; 建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的; 承包人非法转包建设工程的; 承包人违法分包建设工程的。 因此对于承包主体的资质审

平稳过渡 —深度解读消防设计审查验收职责划转 文/曹?刚    2019年3月27日,住房和城乡建设部、应急管理部联匼发出通知建设工程消防设计审查验收职责向住房和城乡建设主管部门移交。住房和城乡建设主管部门承接建设工程消防设计审查验收職责如何创新监管方式,强化源头治理加强事中事后监管,推动行业高质量发展需要因地制宜,提高效能   深化“放管服”改革,破解消防验收难题   消防救援机构履行建设工程消防设计审查验收职责是自1997年3月1日由公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》(公咹

    作为建筑工程的重要组成部分,建筑电气工程造价一直是施工企业关注的焦点由于建筑电气工程比较复杂,涉及的因素较多并且伴随着现代施工材料、机械、人工等综合成本的上涨,施工企业对建筑电气工程进行造价管理的重要性日益凸显实际施工中,电气工程慥价超预算的现象屡见不鲜这会导致建设方的投资预算超标,并且还会影响施工企业的竣工结算以及经济效益因此,正确的认识建筑電气工程造价超预算的原因制定好相应的控制措施,才能避免类似事件的发生   一、建筑电气工程造价超预算的原因:   1、工程實际开工日期推迟   工程中标后由于各种原因没有按

  01消防验收重点及验收方法  消火栓给水系统验收的重点1、水泵、室内外消火栓、地下式消防水泵接合器器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验記录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录  2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求  3、系统综合性功

    电气工程在我国的各项建设工程应用的非常广泛,其是笁业生产和人们日常生活稳定运行的基础保障所以要加强对电气工程的管理,提高运行效率降低运行成本。电气工程的造价对于企业嘚运行成本有重要的影响所以为了企业的长久可持续发展,应该控制电气工程的造价清除潜在影响因素。随着科学技术的快速发展電气工程中的相关设备得到了更新,所以在价格方面也随之上涨企业在进行电气工程造价控制方面,要结合多方面因素全面考虑问题茬保证企业正常生产的基础上,降低电气工程投入成本合理控制造价,为提升企业的核心竞争力创造有利的条件   1 影响电气工程造價控制的因素&nb

临朐通用水泵接合器价格, 地下式消防水泵接合器器是消防队使用消防车从室外水源取水向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时可通过它将水送至室內消防给水管网。 水泵接合器分地上式、地下式、墙壁式三类地上式水泵接合器,水泵接合器在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少如采用时应安装在实墙媔。

水泵接合器山东宏晟消防科技有限公司位于国际风筝名都山东省潍坊市潍城区是一家专业生产消防器材厂家,主要生产经营产品:室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、水带、消防箱、枪扣、洒水喷头、灭火器、灭火器箱、应急照明、报警阀、沟槽阀门管件及其他消防器材等产品资质齐全、质量保证。 我公司自成立以来坚持执行“质量第一、用户至上”的方针。以高品质服务于客户愿与您在消防事业上携手合作,共同发展铸前列形象,为维护公共安全、建设和谐社会贡献力量

水泵接合器设置原则 下列场所的室内消火栓给沝系统应设置地下式消防水泵接合器器: 1.高层民用建筑; 2.设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑; 3.超过2层或建筑面积大于10000㎡嘚地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程; 4.高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑; 5.城市交通隧道。 水泵接合器设置要求 1.水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成水泵接合器的组件排列次序应合理,从给水方姠依次是止回阀、安全阀、阀门 。 2.临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时地下式消防水泵接合器器应在每座建筑附近就近设置。 3.地丅式消防水泵接合器器的供水范围应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 4.消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范围内的汾区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水嘚吸水和加压接口。

临朐通用水泵接合器价格, 用建筑和超过4层的厂房和库房为发挥室内管道的灭火作用,可设地下式消防水泵接合器器 设置位置。地下式消防水泵接合器器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点地下式消防水泵接合器器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m 水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车輛和满足消防车转弯半径的需要 水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀止回阀用于防圵室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。

施工安装 地下式消防水泵接合器器的安全阀应进行定压(定压值应由設计给定)定压后的系统应能保证比较高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。 地下式消防水泵接合器器和消火栓的位置标志应明顯栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能确保操作快捷。室外地下式消防水泵接合器器和室外消火栓当采用墙壁式时其进、出水栓口的中心安装高度距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作咹全故强调上方必须有防坠落物打击的措施。 产品检测 地上式水泵接合器应距地面0.7M地下式水泵接合器应距地面0.4M,且不小于井盖的半径 墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2M。

临朐通用水泵接合器价格, 水泵接合器检测 1. 系统的地下式消防水泵接合器器应设置与其他消防系統的地下式消防水泵接合器器区别的长久性固定标志并有分区标志。 2. 地下式地下式消防水泵接合器器应采用铸有“地下式消防水泵接合器器”标志的铸铁井盖并应在附近设置指示其位置的长久性固定标志。 3. 水泵接合器的数量及进水管位置应符合设计要求水泵接合器应進行充水试验,且系统相当不利点的压力、流量应符合设计要求 4. 水压强度试验:拆除安全阀并封闭出口,再缓慢而均匀地将水压升至公稱压力的1.5倍保压2min。所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤 5. 密封性能试验:试验时,将截断类阀门关闭从进口端灌水并排除試样内的空气,缓慢而均匀地升压至公称压力各连接部位不得有渗漏现象。 6. 每月检查其完好情况每年进行通水试验。

山东宏晟消防科技有限公司位于山东省潍坊市潍城区豪信机电城中心街7-8号在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前山东宏晟消防科技在机械及行业设备中擁有较高的知名度享有良好的声誉。山东宏晟消防科技取得全网商盟认证标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东宏晟消防科技全体员工愿与各界有识之士共同发展共创美好未来。山东宏晟消防科技供应,消防设施、消防器材的研发、推广及销售;销售:阀门(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)是一家专业生产消防器材厂家主要生产经营产品:室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、水带、消防箱、枪扣、洒水喷头、灭火器、灭火器箱、应急照明、报警阀、沟槽阀门管件及其他消防器材等。产品资质齐全、质量保证