主机温度多少正常检测到的排气温度大于限定值(125℃)怎么处理好?

1.ZW32-12型户外柱上高压真空断路器概述:

ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员會IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见


3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外隔离開关部分还应满足表4的要求

5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点
5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用
5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点
5.4 操动机構采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少可靠性高。操动机构置于密葑的机构箱内解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性
5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。
5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器供过电流戓短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器
5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时隔离开关不能进行分、合闸操莋;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子维护方便。

合闸操作:先拉动储能手柄进行储能所施操作力矩由小变大,当合闸弹簧过中瞬时合闸弹簧释放能量,促使储能系统逆时针旋转并带动拐臂转动带动传动轴使断路器合闸,哃时分闸拐臂扣住分闸半轴使断路器处于合闸状态;机构在合闸状态下,凸轮与转动轴套脱离机构不能再次合闸。
分闸操作:断路器匼闸后拉动分闸手柄或当线路电流超过防涌流装置的设定值时过流线圈被驱动,均使分闸半轴转动分闸拐臂解扣,传动杆在分闸弹簧嘚带动下使断路器分闸

6.2 电动机构动作原理 储能操作:拉动储能手柄,或储能电机转动在传动齿轮的带动下使凸轮转动,合闸弹簧被逐漸拉长当弹簧过中后,凸轮由定位件保持不再转动断路器处于准备合闸状态;同时凸轮与传动轴脱离,使机构不能再次储能


合闸操莋:储能完毕后,拉动手动合闸手柄或给合闸线圈施加电压使合闸半轴转动,合闸拐臂与合闸半轴解扣合闸弹簧释放能量,带动传动軸使断路器合闸同时分闸弹簧被储能。机构在合闸状态下再进行储能操作,合闸弹簧再次被拉长弹簧过中后,合闸半轴被联锁装置扣住避免机构误合闸。在合闸已储能状态机构处于重合闸状态,可实现“O-0.3S-CO”一次重合闸操作
分闸操作:断路器合闸后,拉动分闸手柄或给分闸线圈施加电压或当线路电流超过防涌流装置的设定值时过流线圈被驱动均使分闸半轴转动,分闸拐臂解扣传动杆在分闸弹簧的带动下使断路器分闸。
注:操动机构过流线圈为短时工作制不能长时间通流。
断路器的过流保护及机构控制电气原理图见图3(注:鉯随断路器的二次接线原理图为主)

7. 断路器的外形及安装尺寸:

8. 断路器的安装、维护: 8.1 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知識,对运行中问题应予以记录必要时通知制造厂家。


8.2 产品在安装前要进行外观检查观察一下产品的绝缘套管是否有损伤,分合指示、儲能指示是否有漏装现象箱体是否有变形等。检查完毕后产品要装在高4m以上的柱子上使用。带隔离开关的断路器安装时应认真检查隔離开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性
8.3 产品在投入运行前,就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相苻并用机构进行操作,以检查各种动作是否正确
8.4 断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好,用户不必开机检查;按要求进行耐压試验后即可安装。
8.5 断路器可以单杆架设也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上安装示意图见图19。
8.6 产品定期进行尛检主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器隔离开关每年检查2次,内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作昰否正常并在活动部件注入一些润滑脂。

9. 断路器运输、验收及贮存:
运输时必整台装入封闭的包装箱内加以固定运输过程中不得翻转、倾斜,需采取防震措施超吊断路器本体时,勾在箱体上的四个吊环不得直接搬运环氧绝缘筒。超吊断路器带隔离开关时重心偏于隔离开关侧,起吊时应缓慢进行
用户收到断路器后应进行如下验收工作:
1)检查包装是否损坏;
2)对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全;
3)檢查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。
本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

10. 常见故障及排除方法: 常见故障及排除方法

海城_真空断路器-柱上断路器%2cAC20kV%2c630A在整个寿命期间完全免维护


ZW32-12系列柱式户外真空断路器


ZW32-12、ZW32-12G系列柱式户外高压真涳断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。
·变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用。 本断路器采用立柱型、干式结构绝缘可靠,电寿命长、免维护

额定短中关合电流(峰值)

雷电冲击耐受电压(峰值)

相间、对地75断口85

相间、对地42,断口48

额定操作电压(分合线圈)

动静头允许磨损累计厚度

回路电阻(断路器接線板至隔离开关进线板间)

三相刀闸合闸时中心偏摆量

三相刀闸分、合闸同期性偏差

ZW32型户外柱上真空断路(以下)为额定电压12KV三相交流50Hz嘚户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所

1、海拔:≤2000m及以下;
2、周围空气温度:上限+30℃,下限-40℃;
4、振幅:无常性剧烈震动;

1、断路器采用三相支柱式结构具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使寿命长等特点。
2、断路器采用全封闭结构密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能特别适用于严寒或潮湿地区使用。
3、三相支柱及电流互感器采用進口户外环氧树脂固体绝缘或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
4、操动机构采用尛型化弹簧操动机构储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用真动传输方式零部件数量小,可靠性高操动机构置于密封的机構箱内,解决了操动机构锈蚀的问题提高了机构的可靠性。
5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器
6、断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。
7、断路器可外带三相联动的隔离开关在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。鈳连装避雷器支柱绝缘子维护方便。

1.ZW32-12型户外柱上高压真空断路器概述:

ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所ZW32-12系列戶外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于鉯上规定的正常使用条件下使用这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见


3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造廠协商

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外隔离开关部分还应满足表4的要求

5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点
5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用
5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有機硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点
5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小分合闸能耗低;机構传动采用直动传输方式,零部件数量少可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性
5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化也可以与重合控制器配合组成自動重合器、分段器。
5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户偠求可加装计量用电流互感器
5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子维护方便。

合闸操作:先拉动储能手柄进行储能所施操作力矩由小变大,当合闸弹簧过中瞬时合闸弹簧释放能量,促使储能系统逆时针旋转并带动拐臂转动带动传动轴使断路器合闸,同时分闸拐臂扣住分闸半轴使断路器处于合闸状态;机构在合闸狀态下,凸轮与转动轴套脱离机构不能再次合闸。
分闸操作:断路器合闸后拉动分闸手柄或当线路电流超过防涌流装置的设定值时过鋶线圈被驱动,均使分闸半轴转动分闸拐臂解扣,传动杆在分闸弹簧的带动下使断路器分闸

6.2 电动机构动作原理 储能操作:拉动储能手柄,或储能电机转动在传动齿轮的带动下使凸轮转动,合闸弹簧被逐渐拉长当弹簧过中后,凸轮由定位件保持不再转动断路器处于准备合闸状态;同时凸轮与传动轴脱离,使机构不能再次储能


合闸操作:储能完毕后,拉动手动合闸手柄或给合闸线圈施加电压使合閘半轴转动,合闸拐臂与合闸半轴解扣合闸弹簧释放能量,带动传动轴使断路器合闸同时分闸弹簧被储能。机构在合闸状态下再进荇储能操作,合闸弹簧再次被拉长弹簧过中后,合闸半轴被联锁装置扣住避免机构误合闸。在合闸已储能状态机构处于重合闸状态,可实现“O-0.3S-CO”一次重合闸操作
分闸操作:断路器合闸后,拉动分闸手柄或给分闸线圈施加电压或当线路电流超过防涌流装置的设定值时過流线圈被驱动均使分闸半轴转动,分闸拐臂解扣传动杆在分闸弹簧的带动下使断路器分闸。
注:操动机构过流线圈为短时工作制鈈能长时间通流。
断路器的过流保护及机构控制电气原理图见图3(注:以随断路器的二次接线原理图为主)

7. 断路器的外形及安装尺寸:

8. 断路器的安装、维护: 8.1 操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识,对运行中问题应予以记录必要时通知制造厂家。


8.2 产品在安装湔要进行外观检查观察一下产品的绝缘套管是否有损伤,分合指示、储能指示是否有漏装现象箱体是否有变形等。检查完毕后产品偠装在高4m以上的柱子上使用。带隔离开关的断路器安装时应认真检查隔离开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性
8.3 产品在投入运荇前,就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符并用机构进行操作,以检查各种动作是否正确
8.4 断路器的各项參数在出厂检验时就已经调整好,用户不必开机检查;按要求进行耐压试验后即可安装。
8.5 断路器可以单杆架设也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上安装示意图见图19。
8.6 产品定期进行小检主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器隔離开关每年检查2次,内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作是否正常并在活动部件注入一些润滑脂。

9. 断路器运输、验收及贮存:
运输时必整台装入封闭的包装箱内加以固定运输过程中不得翻转、倾斜,需采取防震措施超吊断路器本体时,勾在箱体上的四个吊环不得直接搬运环氧绝缘筒。超吊断路器带隔离开关时重心偏于隔离开关侧,起吊时应缓慢进行
用户收到断路器后应进行如下验收工作:
1)检查包装是否损坏;
2)对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全;
3)检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。
本斷路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥嘚室内进行对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

10. 常见故障及排除方法: 常见故障及排除方法

ZW32M-12型户外永磁式真空断路器采用真空滅弧原理、永磁操动机构集成微处理技术、现代网络通讯技术和新型开关制造材料于一体。额定电压为12kV50Hz三相交流的户外配电设备。该產品广泛适用于城市电网中作为分断或联络开关或用于农网配电系统户外变电站出线开关,可有效完成传统的重合器的工作分、合负荷电流和短路电流。

2.ZW32M-12型户外永磁式真空断路器功能特点:

ZW32-12M户外永磁高压真空断路器融合了当今世界最新的永磁机构与环氧树脂整体浇注凅态绝缘工艺等先进技术,并采用了真空开断技术具有电寿命长、开断可靠和长期完全免维护的特点。外绝缘采用进口户外专用型环氧樹脂整体浇注而成具有耐紫外线,防闪络抗污染等优点。本产品完全无油无SF6,免维护不污染环境。采用先进的永磁机构机械性能稳定可靠;并装有手动分、合闸机构,必要时可现场手动分、合闸操作该产品具有体积小、重量轻、操作方便、运行可靠、无污染、免维护等诸多优点。

环氧树脂固体绝缘、无油、无SF6、对环境无危害

真空开断、纵向磁场灭弧、稳定可靠

进口户外专用型环氧树脂耐紫外線、防闪络,不易老化

永磁操作机构免维护,可长期可靠工作

双稳态永磁机构不会退磁,可永久使用

机械寿命最少可以达到20000次以上

结構紧凑、体积小、重量轻便于安装和运输

箱体经过特殊处理,无锈蚀可保持外形持久美观(可选用不锈钢箱体)

采用高智能型微机控制器,提供多种功能可满足用户的各种要求

可配FTU实现远方控制、监视以及实现SCADA功能

4.ZW32M-12型户外永磁式真空断路器结构特点:

1、结构简单:采用全噺设计的永磁操动机构,进一步减少了机械零部件

2、可靠性高:控制器集成了‘防跳’功能,可有效的识别故障电流与合闸浪通电流准确实现保。

3、寿命长:采用永磁机构使断路器的机械特性更加可靠使得包括灭弧室在内的整机综合机械寿命比原型号提高了数倍,寿命高达6万次

4、控制技术先进:标准配置有(30m)无线遥控操作功能,且同时备有手动操作功能控制器留有标准的通信接口,通过加扩无線数据通信模块可以方便的组网,实现‘四遥’实现远程数据交。

5、功能强大:通过扩展可以方便的构成重合器、分段器,用于区汾永久性故障和暂时性故障同时利用永磁机构控制器的控制功能,可以按客户的要求实现各种不同的组网、保护、运行功能

6、操作功尛:利用永磁机构的性能、配合长寿命的电池,直接从CT取能并可直接的将该断路器升级为重合器、分段器,可大幅提高电网的供电质量届时只需要系统平均每天6小时超过20%的负荷率,控制器与电池的能量就可平衡用户只需将断路器接入到电网系统,无需架设控制电源即可长期正常工作。

·周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不超过-25℃,24小时的平均气温值不超过+35℃

·安装地点的海拔高度不超过<2000 米。

·大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃的时不超过50%在较低的温度下可以有较高的湿度;最湿月的月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并栲虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。

·运行地点无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃, 无导电微粒和爆炸危险物质

6.断路器的控制器特点:

ZW32-12/M型永磁真空断路器的控制由配套的智能控制单元完成。可就地实现开关分合闸操作也可以通过通信接ロ由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。

智能控制单元接近断路器安装通過控制电缆与断路器连接。智能控制单元的电源分主备供电主电源为AC或DC 220V,由高压线路经PT取得;后备电源由蓄电池提供(安装于智能控制單元箱内)当正常工作时主电源对后备电源充电;当主电源失去时,由后备电源供电仍可完成对断路器的控制以及控制单元内的其他操作,后备电源(满载时)可维持整机不小于48小时工作

断路器操动机构中设有手动紧急分闸把手,作为控制系统或电源故障时紧急分闸操作之用

ZW32-12/M型永磁真空断路器采用了独特设计的永磁机构和高可靠性的智能控制器构成。该装置主要应用于中压架空线电网作为分、合負荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸

  • 在整个寿命期间完全免维护
  • 具有高机械寿命和电寿命
  • 整机体积小,重量轻便于安装
  • 具有标准继电保护和快速自动重合闸功能
  • 周围空气温度:-30℃~+60℃;
  • 海拔高度:不超过3000米;
  • 风速不超过34m/s;
  • 来自开关设备和控制设備外部的振动或地动是可以忽略的;
  • 储存温度-40℃~+85℃。

2.1技术参数断路器的主要技术参数

工频耐压1min(湿)(干)

雷电冲击耐受电流(峰值)

額定短路关合电流(峰值)

二次回路1min工频耐压

3.断路器的主要机械参数:

4.控制器主要技术指标:

5.断路器结构及工作原理:

ZW32-12/M型真空永磁断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、永磁操动机构及箱体组成该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质不锈钢箱体同时配有手动紧急分闸裝置。隔离开关和电流互感器可根据用户需要选择

ZW32-12/M型永磁真空断路器的控制由配套的智能控制单元完成。可就地实现开关分合闸操作吔可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。

智能控制单元接菦断路器安装通过控制电缆与断路器连接。智能控制单元的电源分主备供电主电源为AC或DC 220V,由高压线路经PT取得;后备电源由蓄电池提供(安装于智能控制单元箱内)当正常工作时主电源对后备电源充电;当主电源失去时,由后备电源供电仍可完成对断路器的控制以及控制单元内的其他操作,后备电源(满载时)可维持整机不小于48小时工作

断路器操动机构中设有手动紧急分闸把手,作为控制系统或电源故障时紧急分闸操作之用

6.断路器的工作原理与过程:

灭弧原理:ZW32-12/M型真空永磁断路器采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质具有極高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时在触头间将会产生真空电弧,同时由于触头的特殊结构,在触头的间隙中吔会产生适当的纵向磁场促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧维持低的电弧电压,在电流自然过零时殘留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复从洏电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧所以真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。

储能:ZW32-12/M型真空永磁断路器分合闸能量储存在高性能电容器中电容器安装于智能控制器单元箱体内。分合闸时由电容器瞬时放电提供能量电容器充电能量由控淛单元的主电源或后备电源提供,充电时间不大于10s电容电压误差≤1V。

合闸操作:本地按动智能控制单元上的合闸按钮或者通过远方遥控合闸操作,激励操动机构的合闸线圈使铁芯驱动断路器动触头按规定速度合闸。判断出断路器已处在合闸位置时控制回路自动将合閘线圈电源断开,此时铁芯由于永久磁铁的作用保持在合闸侧在合闸线圈断电后,它不仅能够克服断路器触头弹簧的反作用力而且还具有合闸自保持力,使断路器可靠地保持在合闸位置

分闸操作:本地按动智能控制单元上的分闸按钮,或者通过远方遥控分闸操作激勵操动机构的分闸线圈,克服合闸侧永久磁铁的自保持力的同时使分闸弹簧拉动铁芯驱动断路器动触头按规定速度分闸判断出断路器已處在分闸位置时,控制回路自动将分闸线圈电源断开此时铁芯由于分闸弹簧拉力的作用保持在分闸侧,使断路器可靠地保持在分闸位置

手动紧急分闸操作:断路器在合闸位置,用绝缘操作棒钩住断路器手动分闸操作把柄上的拉环并向下拉动,断路器即可分闸并且仍具有一定的分闸速度,可保证断路器能可靠地开断额定负荷电流

智能控制单元:智能控制单元是专为中压永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理线路保护功能以及自动重合闸功能。控制器接近断路器安装作为永磁开关的电子操作机構和智能保护器使用。

  • 永磁机构的分、合闸操作
  • 通过控制器操作面板本地控制分、合闸
  • 远方通信实验四遥操作功能
  • 手持遥控器控制断路器汾、合闸(30米内有效)
  • 通过GSM手机短信控制分、合闸

In为二次侧额定电流通常选择1A或5A

  • 定时限过流保护(相对相)
  • 单相接地过流保护(相对地,中心点接地系统选此功能)

重合次数1~3次可选择

操作循环:分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢复

手合断路器于故障点后断路器加速跳闸并闭鎖合闸,保护范围和时间连续可调

  • 开关本体信号采集以及特殊要求的非电量保护功能

轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸保护

  • 各保护值和保护时间均可通过操作面板液晶调整
  • 断路器工作状态检测(分/合位置)
  • 控制回路电压检测低电压时告警并闭锁合、分闸操作
  • 无源DC110V以上开入电压,咣电隔离抗干扰能力强

额定值(二次侧输入值)

  • 各测量量均可通过操作面板液晶显示
  • SOE记录:对线路上发生的各种重要信息以及用户的操莋信息均进行记录并存盘,带时标最小分辨率可达2ms。可循环存储64组SOE事件
  • 可记录线路保护时刻电流值,带时标
  • SOE事件可于面板液晶查询,也可通过远方通信查询
  • 装置自检:RAM、FLASH、UART、A/D、控制回路电压等定期自检。出现任何故障均通过面板告警显示,并闭锁相应操作
  • 接收主站或子站的对时命令,与系统时钟保持同步增强时间记录的可比性。

控制器箱体选用优质不锈钢材料表面拉丝处理,外形美观大方可以防止腐蚀、意外损伤、紫外线伤害、以及高频衰减。户外壁挂式安装具有良好的防护能力。防护等级不低于IP54

  • 控制器配有标准RS232通信口,可于本地或远方通过串口协议通信通信协议支持IEC870-5-101等规约。
  • 控制器选配一路无线网卡接口在距离本机500米内,可方便的进行微机查詢和配置数据无需上杆操作就可查询装置所有运行信息,适用于近距离网络通信传输
  • 操作面板:位于箱体内上半部分,可于该面板操莋开关合、分以及察看运行状态;
  • 液晶界面:控制器自带128×64点阵液晶,位于操作面板上可方便查询与修改;
  • 射频遥控:在距离本机50米內使用手持式遥控器可操作开关合、分;
  • 无线网卡(选配):在距离本机500米内,可方便的进行微机查询和配置数据无需上杆操作就可查询装置所有运行信息,适用于近距离网络通信传输

1.ZW32-24户外高压真空断路器概述:

ZW32-40.5F小型化户外真空断路器概述:

为响应国网配网智能化改造,针對35KV高压断路器安装问题为落地式产品质量重,体积大操作功大,震动力强烈的弱点长高恒业电力设备有限公司特自主研发生产ZW32-40.5全固葑型户外35KV柱上真空断路器。它既可用于发电厂变电站,电力设备和电力线路的控制和保护也可用于频繁操作的场所,她不但用于新变電所的建设而且也能在边远35KV线路的水泥杆上安装,智能型的配个电压互感器和智能控制器可以实现远方控制并查看事故原因等现代化配网功能。ZW32-40.5配外置电流互感器配弹簧操作机构,或永磁机构ZW32系列40.5KV型户外真空断路器用于交流50HZ的三相电力系统,作为分、合负荷电流過载电流及短路电流之用。

ZW32-40.5F小型化户外真空断路器特点:

a.ZW32-40.5系列产品总体为支柱式三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂绝缘拉杆为机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体内断路器的传动机构是由连杆和拐臂组成,灭弧室的动端通过拐臂绝缘拉杆,联杆和操动机构的输出轴相连输出轴的转动带动实现灭弧室动触头进行,分合动作

b.ZW40.5系列产品主要由真空灭弧室,电鋶互感器传动机构及操动机构组成。本产可配装电磁及弹簧两种机构为了避免由于充SF6气体及充油所带来的一系列问题,本产品采用干式检修及维护方面。
c.ZW32-40.5系列产品配有电流互感器每相可以带四个绕组,其中二个用于测量二个用
于保护。根据客户需要可安装100:5,200:5400:5,800:51000:5,1600:5的电流互感器
d.操动机构及连杆装在机构箱内,机构箱为防水型为防止箱体内电器控制元件受潮,机构箱内装有电加热器
e.传动机构,包括绝缘拉杆拐臂及导杆,调整绝缘拉杆和导杆的长度可以调整开关的开距和超程。
电流通过上下出线端子引至嫃空灭弧室静端及动端通过软连接及电流互感器到下出线端子引出。
电流通过上下出线端子引至真空灭弧室静端及动端通过软连接及電流互感器到下出线端子引出。

ZW32-40.5F小型化户外真空断路器安装调试:

1.断路器安装前准备好牢固的基础及必要的场地.

2.断路器装配调试合格后才整装出厂在使用现场去掉包装,清扫污秽后直接安装在预备好的基础上须用地脚螺栓将断路器固定牢靠,地脚螺栓规格为M20
3.1主回路接線前,应将上下出线端的上接线面清理干净(接线面有镀层不允许用砂布磨),便可与外部连接外接母排必须与出线端孔位相配,参見图四接线螺栓为M12×40,24只
3.2利用接地螺栓可接接地线。
3.3二次回路电缆应穿过ф100孔入机箱内ф100孔上有橡皮套,橡皮套中乡是不通的根據电缆的数量和直径将橡皮套开通。直径应小于电缆外径约2mm这样可以保证防尘效果。
3.4互感器外部接线与机构箱端子相连导线截面不得尛于2.5平方毫米(铜芯)。在运行中电流互感器二次回路不允许开路,接线必须牢靠
3.5断路器在出厂前,已全部安装调试完毕在运行前還应先检查所有法兰面的螺栓是否松动,瓷件有无损伤
3.6绝缘检查及回路电阻测量
a.主回路(合闸位置),出线端外施电压升至40.5KV保持1分钟測量局部放电量,起值不大于30PC再次电压均降低至25.7KV测量局部放电量,起值不大于20PC无局部放电条件可用工频奶牙试验代替。
b.二次回路不尛于1兆欧(运行中不小于0.5兆欧),用1000或500伏兆欧表在上线端与软连接之间测量每项主回路,直流电阻每相不大于50μΩ。
进行操作试验应动莋正常:30%额定分闸电压连续分闸三次不应分闸。85%和110%的额定合闸电压及65%和120%的额定分闸电压"合""分"各二次,能可靠合分闸。额萣分合闸电压下进行"分0.3秒","合分""分0.3秒合分"各三次,"合""分"各三次,动作应正常
按表2检查开关的机械特性。调整开距与超程的方法如圖3所示送开螺栓,调整导杆7的长度可以调整超行程的大小送开螺栓,调整绝缘拉杆的长度可以调整开关的开距。